    • RE: Умный дом на базе контроллера Wiren Board 6 и оборудования Xiaomi

      @intrahouse сколько вышла стоимость данного проекта (материалы и работа)?

      написал в Работы от intraHouse
      C
      chas99
    • RE: Megad-2561 настройка

      @Alex_Jet:

      Давайте уточним все, чтобы у Вас сформировалась правильная картина:

      1. Кнопка не дает команду контроллеру, она изменяет состояние его входа.

      Это понимаю

      2. По результатам п.1 контроллер формирует сообщение и отправляет его на сервер iH

      Это тоже понимаю
      <quote>> 3. Сервер парсит это сообщение и выполняет действие, которое прописано для принятого сообщения в "Сообщения от MegaD"

      При этом если к каналу MegaD привязано исполнительно устройство (как у Вас- ACTUATOR2), то оно меняет в вебе свое состояние.

      Нажимая в вебе на иконку исполнительного устройства сервер управляет соответствующим привязанным к этому устройству каналом MegaD.

      тут тоже боле менее понятно 🙂

      Получается, что MegaD отправляет "сообщение", а сервер ловит это "сообщение" парсит и выполняет ту логику которую мы зададим, так?

      сейчас нажимая в iH на плане устройств на иконку "Actuator2" сразу включается или выключается P7, а вот иконка меняется с ON на OFF с задержкой ~5 сек, думаю, что так не должно быть…

      Alex_Jet спасибо за помощь!

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Megad-2561 настройка

      @Alex_Jet:

      @chas99:

      добавил в iH кнопку "Датчик универсальный 2 состояния" привязал её к железу, разместил на План, но почему-то на плане не меняется состояние кнопки нажата/не нажата, подскажите почему?

      Зачем вам датчик? Вам нужно исполнительное устройство, а к контроллеру должна быть подключена физическая кнопка! Чтобы управлять лампами на плане нужно добавлять "Исполнительное устройство дискретное" -> "Светильник" (либо "Актуюатор универсальный бинарный") и привязывать его к соответствующему выходу контроллера.

      Alex_Jet, на фото настройки, только исполнительного устройства, кнопку удалил…

      получается, что кнопка дает команду Megad, контроллер отправляет свою команду iH, а тот уже управляет Р7 (как на втором скриншоте),

      правильно, так и должно быть?
      2017-03-25_175104.jpg
      2017-03-25_175132.jpg

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Megad-2561 настройка

      @Alex_Jet:

      А теперь прочитав все материалы подумайте как реализовать вашу задачу. У меня все работает так как Вы описали - одинарный клик, двойной клик + реализовано долгое удержание.

      UPD: добавил информацию в вики.

      Alex спасибо! Потыкался, вроде получилось :oops:

      добавил в iH кнопку "Датчик универсальный 2 состояния" привязал её к железу, разместил на План, но почему-то на плане не меняется состояние кнопки нажата/не нажата, подскажите почему?

      а почему у вас на одной картинке в wiki написан Request: /megad.php?pt=2 а на другой /**mod_megad.**php?pt=0&click=1

      wiki это здорово, спасибо! но не хватает пошаговых инструкций, так сказать сквозной пример от начала и до конца… мне кажется по ним быстрее поймешь и научишься 😉

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Предложения по развитию системы

      @Алексей Евстафьев:

      Извиняюсь, я недосмотрел, забыл я совсем про шину малины. А как добавлять DS18B20 через сканирование шины 1-WARE в разделе каналы?

      Можно бы данный материал в вики добавить для таких нубов как я.

      Алексей это http://intrahouse.ru/vvedenie/ читали ?

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Предложения по развитию системы

      @Алексей Евстафьев:

      Замечательно было бы добавить поддержку датчиков Dallas DS18B20, а еще лучше добавить плагин для модуля Laurent-T от KernelChip (Ну нравится мне изделия кернелчип). Не серьезно мерить температуру аналоговыми датчиками, когда есть такой замечательный Dallas DS18B20.

      так он же и так поддерживается 😉

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • Megad-2561 настройка

      Здравствуйте, помогите подружить megad-2561 + 7I7OR и intraHouse!

      Подключил к 7I7O кнопку к Р0 написал в поле Act 7:1;p100;7:0|7:0

      получилось одинарное нажатие включает P7 на 10 сек, а двойное выключат P7

      А как теперь подружить megad с intraHouse и привязать Р0 и Р7 к intraHouse, чтобы iH видела кнопку Р0, а также можно было с iH управлять Р7

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Интерфейсный модуль iHM-12I8O

      @XDNA:

      @chas99:

      @XDNA:

      В нём основная задумка - это опторазвязка…

      Ну так опторазвязка имеется в импульсном реле. О какой ещё опторазвязке идёт речь.

      Тогда вам больше ничего и не надо 😉

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Интерфейсный модуль iHM-12I8O

      @XDNA:

      Я так понимаю, что без него тоже можно обойтись, но портов при этом будет меньше…

      На количество портов модуль никак не влияет. В нём основная задумка - это опторазвязка… Чтобы уберечь входы/выходы raspberry. Более того, для управления силовыми цепями нужны ещё дополнительные реле...

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Narodmon.ru

      @intrahouse:

      Добавлена возможность из сценариев IntraHouse вызывать скрипты системы Linux.

      Отличная новость! Спасибо!

      попробовал… вместо влажности добавил вторую температуру

      только у меня ошибка 😞

      __170220110025296^20.02.2017 11:00:25^Run ../base/scenbase/narodmon.py 24.8 -14.3

      170220110025451^20.02.2017 11:00:25^Error: Traceback (most recent call last):

      **File "../base/scenbase/narodmon.py", line 16, in <module>sensor_value_1 = int( sys.argv[1] )

      ValueError: invalid literal for int() with base 10: '24.8'</module>**__

      изменил на int на float

      однако данные передались только от одного датчика, пришлось еще и narodmon.json подправить 😃

      в итоге всё заработало, еще раз спасибо!

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Интерфейсный модуль iHM-12I8O

      @intrahouse:

      RTC на модуле призвано решить эту задачу.

      Для того чтобы RTC заработал, надо сделать следующее:

      1. В конце файла /boot/config.txt дописать строку: dtoverlay=i2c-rtc,ds3231

      2. Удалить fake-hwclock: sudo apt-get purge fake-hwclock

      здесь наверно нужно сделать перезагрузку rasp pi ? sudo reboot

      иначе пункт 3 не выполняется.
      @intrahouse:

      3. Проверить системное время командой date и записать его в модуль RTC: sudo hwclock -w

      4. Установить корректный time zone: sudo dpkg-reconfigure tzdata

      5. Отредактировать файл /etc/rc.local, вставив перед строкой “exit 0” строку: /sbin/hwclock -s

      Все это делается через консоль.

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Просмотр видеокамер

      Как добавить RTSP ссылку ?

      регистратор отдает видеопоток rtsp://admin:12345@192.168.1.95:554/streaming/channels/101

      Скажите пожалуйста, можно его добавить в iH ?

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Интерфейсный модуль iHM-12I8O

      Описание модуля

      Назначение перемычек J1 и J2:

      Перемычка J1

      1-2: данные с шины 1-Wire (разъем X3.8) поступают на вход GPIO4 Rspberry Pi

      2-3: данные с шины 1-Wire (разъем X3.8) поступают на микросхему DS2482-100

      Перемычка J2

      1-2: на устройства (датчики) 1-Wire подается питание 3,3V

      2-3: на устройства (датчики) 1-Wire подается питание 5V

      у меня вопрос - если перемычки не установлены (нет их), то получается что на

      **J1 - X3-7 (Power_1W) нет никакого напряжения, так?

      J2 - X3-8 (DATA) никуда не подключен, так?**

      и еще вопрос - RTC для чего? для I2C ? время надо страивать?

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Временная задержка

      Спасибо!

      да я тоже так и понял… только так красиво не нарисовал :oops:

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Временная задержка

      Проверил…

      вроде как получается, что первый раз загорелась LAMP3 и когда задержка закончилась, то она выключилась - что вполне логично.

      И если пока она горит сработал второй раз сценарий, то команда на включение прошла, а Lamp3 еще горит от первого раза и когда первый интервал закончился, то Lamp3 погасла, а команды на включение уже как бы и нет...

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Временная задержка

      Завтра ещё раз внимательно проверю…

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Временная задержка

      @intrahouse:

      Нет. Будет запущен еще один экземпляр этого сценария. Следующее событие - опять запуск следующего экземпляра сценария.

      И каждый отработает до конца.

      Странно, а у меня получилось, что первый раз LAMP3 включилась, а пока она горела я включил и выключил Lamp1, так вот Lamp3 погасла после окончания 'первой' задержки и второй раз не включилась …

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • Временная задержка

      Если я в сценарии на закладке Выполнить ставлю Временную задержку = 10минут, то значит этот сценарий отработает (закончится) только когда истекут эти 10 минут? И пока они не истекли, то повторно этот сценарий не запустится даже если сработало событие по которому этот сценарий запускается, так?

      например я создал сценарий - автоматическое включение LAMP3 на 10 минут, после того как выключится LAMP1. И пока 10 минут не пройдет, то сколько бы я не включал и не выключал LAMP1, то "новый" отсчет 10 минут не начинается.

      а как сделать, чтобы таймер временной задержки сбрасывался до заданного значения в сценарии, при сработке события?

      т.е. выключил LAMP1 включалась LAMP3, прошло 5 минут опять Вкл/выкл LAMP1 и опять полный отсчет 10 минут …

      стандартными возможностями сценариев можно это реализовать (без написания скриптов) ?

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Narodmon.ru

      @intrahouse:

      Давайте сделаем это вместе 😉

      Вы разберетесь как публиковать показания температуры на этом ресурсе. Какой формат данных, нужна ли регистрация …

      Мы на основании этого сделаем плагин.

      Описание API отправил Вам на почту.

      Для отправки самих данных на narodmon.ru регистрация не нужна! Данные принимаются и хранятся на сервере.

      Регистрация нужна, чтобы увидеть эти данные, чтобы добавить в личном кабинете новое устройство.

      сделал эксперимент - я в браузере набрал адрес http://narodmon.ru/get?ID=00-23-12-10-f9-34&T1=-10.10

      затем зашел в свой кабинет на narodmon.ru и добавил новое устройство 00-23-12-10-f9-34 и увидел это "устройство"!
      Снимок экрана 2017-02-08 в 1.40.37.png

      а вот что отображается "Последние данные от устройства"
      <quote>> GeoIP: Хабаровск, Хабаровский край, Россия, 95.70.9.172

      Внимание! Новые данные добавляются 1 раз в минуту.

      Полученные показания датчиков / Latest Sensors Readings, UTC+10

      2017-02-08 01:29:49 95.70.9.172 GET

      ID=00-23-12-10-f9-34&T1=-10.10

      - Минимальный допустимый интервал передачи показаний датчиков составляет 5 минут. (т.е. отправлять не чаще 1 раза в 5 минут)

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Narodmon.ru

      Хорошо, у меня там уже размещено два устройства…
      Screenshot_2017-02-07-21-15-10.png

      Одно такое http://gsm.meteolk.ru/order/page.php?id=10

      Наблюдаю за температурой на улице, на балконе, на лоджии, внутри квартиры + влажность в квартире + атмосферное давление…

      Второе - http://olimp-z.ru/rodos-6 подключено к пк на работе 🙂

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99