Megad-2561 настройка
-
Здравствуйте, помогите подружить megad-2561 + 7I7OR и intraHouse!
Подключил к 7I7O кнопку к Р0 написал в поле Act 7:1;p100;7:0|7:0
получилось одинарное нажатие включает P7 на 10 сек, а двойное выключат P7
А как теперь подружить megad с intraHouse и привязать Р0 и Р7 к intraHouse, чтобы iH видела кнопку Р0, а также можно было с iH управлять Р7
-
Надо прописать "Сообщения от MegaD". MegaD при изменении состояния входов шлет сообщения. Формат сообщений описан на сайте разработчика: http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561. Информация разжевана полностью!
Обратите внимание, что на MegaD можно отвечать только так: 8:2;7:1;9:0. Никаких пауз! Паузы (p10 и прочее) используются только в локальном режиме работы (без сервера). А если сервер есть, то он может сам задавать паузы.
А теперь прочитав все материалы подумайте как реализовать вашу задачу. У меня все работает так как Вы описали - одинарный клик, двойной клик + реализовано долгое удержание.
UPD: добавил информацию в вики.
-
А теперь прочитав все материалы подумайте как реализовать вашу задачу. У меня все работает так как Вы описали - одинарный клик, двойной клик + реализовано долгое удержание.
UPD: добавил информацию в вики.
Alex спасибо! Потыкался, вроде получилось :oops:
добавил в iH кнопку "Датчик универсальный 2 состояния" привязал её к железу, разместил на План, но почему-то на плане не меняется состояние кнопки нажата/не нажата, подскажите почему?
а почему у вас на одной картинке в wiki написан Request: /megad.php?pt=2 а на другой /**mod_megad.**php?pt=0&click=1
wiki это здорово, спасибо! но не хватает пошаговых инструкций, так сказать сквозной пример от начала и до конца… мне кажется по ним быстрее поймешь и научишься
-
добавил в iH кнопку "Датчик универсальный 2 состояния" привязал её к железу, разместил на План, но почему-то на плане не меняется состояние кнопки нажата/не нажата, подскажите почему?
Зачем вам датчик? Вам нужно исполнительное устройство, а к контроллеру должна быть подключена физическая кнопка! Чтобы управлять лампами на плане нужно добавлять "Исполнительное устройство дискретное" -> "Светильник" (либо "Актуюатор универсальный бинарный") и привязывать его к соответствующему выходу контроллера.
а почему у вас на одной картинке в wiki написан Request: /megad.php?pt=2 а на другой /**mod_megad.**php?pt=0&click=1
Одна картинка для описания "Датчика бинарного", другая картинки для описания "Многокомандной кнопки"
wiki это здорово, спасибо! но не хватает пошаговых инструкций, так сказать сквозной пример от начала и до конца… мне кажется по ним быстрее поймешь и научишься
Это вопрос к разработчикам, поскольку на данный момент ih - это единственная система ориентированная на простых пользователей, умеющих работать только с браузером (если они знают что это вообще такое), а значит должны быть пошаговые инструкции как что сделать. Видимо все упирается в ограничение часов в сутках.
А вообще мое ИМХО - если решил самостоятельно делать УД, то и должен постичь все азы вплоть до программирования (доработка кода плагина, например). Если нет - заключай договор с профессионалами и оплачивай их услуги.
-
Это вопрос к разработчикам, поскольку на данный момент ih - это единственная система ориентированная на простых пользователей, умеющих работать только с браузером (если они знают что это вообще такое), а значит должны быть пошаговые инструкции как что сделать. Видимо все упирается в ограничение часов в сутках.
Вы правы. Нехватка времени.
Плюс разработка новой версии. Она будет существенно отличаться от текущей в плане интерфейса ProjectManager. Поэтому делать подробное пошаговое описание для текущей версии нет большого смысла.
-
добавил в iH кнопку "Датчик универсальный 2 состояния" привязал её к железу, разместил на План, но почему-то на плане не меняется состояние кнопки нажата/не нажата, подскажите почему?
Зачем вам датчик? Вам нужно исполнительное устройство, а к контроллеру должна быть подключена физическая кнопка! Чтобы управлять лампами на плане нужно добавлять "Исполнительное устройство дискретное" -> "Светильник" (либо "Актуюатор универсальный бинарный") и привязывать его к соответствующему выходу контроллера.
Alex_Jet, на фото настройки, только исполнительного устройства, кнопку удалил…
получается, что кнопка дает команду Megad, контроллер отправляет свою команду iH, а тот уже управляет Р7 (как на втором скриншоте),
правильно, так и должно быть?
-
Давайте уточним все, чтобы у Вас сформировалась правильная картина:
1. Кнопка не дает команду контроллеру, она изменяет состояние его входа.
2. По результатам п.1 контроллер формирует сообщение и отправляет его на сервер iH
3. Сервер парсит это сообщение и выполняет действие, которое прописано для принятого сообщения в "Сообщения от MegaD"
При этом если к каналу MegaD привязано исполнительно устройство (как у Вас- ACTUATOR2), то оно меняет в вебе свое состояние.
Нажимая в вебе на иконку исполнительного устройства сервер управляет соответствующим привязанным к этому устройству каналом MegaD.
-
Давайте уточним все, чтобы у Вас сформировалась правильная картина:
1. Кнопка не дает команду контроллеру, она изменяет состояние его входа.
Это понимаю
2. По результатам п.1 контроллер формирует сообщение и отправляет его на сервер iH
Это тоже понимаю
<quote>> 3. Сервер парсит это сообщение и выполняет действие, которое прописано для принятого сообщения в "Сообщения от MegaD"При этом если к каналу MegaD привязано исполнительно устройство (как у Вас- ACTUATOR2), то оно меняет в вебе свое состояние.
Нажимая в вебе на иконку исполнительного устройства сервер управляет соответствующим привязанным к этому устройству каналом MegaD.
тут тоже боле менее понятно
Получается, что MegaD отправляет "сообщение", а сервер ловит это "сообщение" парсит и выполняет ту логику которую мы зададим, так?
сейчас нажимая в iH на плане устройств на иконку "Actuator2" сразу включается или выключается P7, а вот иконка меняется с ON на OFF с задержкой ~5 сек, думаю, что так не должно быть…
Alex_Jet спасибо за помощь!
-
Получается, что MegaD отправляет "сообщение", а сервер ловит это "сообщение" парсит и выполняет ту логику которую мы зададим, так?
Да, все именно так.
@chas99:сейчас нажимая в iH на плане устройств на иконку "Actuator2" сразу включается или выключается P7, а вот иконка меняется с ON на OFF с задержкой ~5 сек, думаю, что так не должно быть…
У меня все работает без задержек (на данный момент порядка 15 актюаторов на плане). Даже не знаю в чем может быть проблема. Более того - если рядом поставить ПК, планшет и смартфон с открытым планом и на одном из них нажать на актюатор, то на остальных почти мгновенно (0,5-0,8 сек) внешний вид актюатора меняется.