    • RE: Умный дом на базе контроллера Wiren Board 6 и оборудования Xiaomi

      @intrahouse сколько вышла стоимость данного проекта (материалы и работа)?

      написал в Работы от intraHouse
      C
      chas99
    • RE: Megad-2561 настройка

      @Alex_Jet:

      Давайте уточним все, чтобы у Вас сформировалась правильная картина:

      1. Кнопка не дает команду контроллеру, она изменяет состояние его входа.

      Это понимаю

      2. По результатам п.1 контроллер формирует сообщение и отправляет его на сервер iH

      Это тоже понимаю
      <quote>> 3. Сервер парсит это сообщение и выполняет действие, которое прописано для принятого сообщения в "Сообщения от MegaD"

      При этом если к каналу MegaD привязано исполнительно устройство (как у Вас- ACTUATOR2), то оно меняет в вебе свое состояние.

      Нажимая в вебе на иконку исполнительного устройства сервер управляет соответствующим привязанным к этому устройству каналом MegaD.

      тут тоже боле менее понятно 🙂

      Получается, что MegaD отправляет "сообщение", а сервер ловит это "сообщение" парсит и выполняет ту логику которую мы зададим, так?

      сейчас нажимая в iH на плане устройств на иконку "Actuator2" сразу включается или выключается P7, а вот иконка меняется с ON на OFF с задержкой ~5 сек, думаю, что так не должно быть…

      Alex_Jet спасибо за помощь!

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Megad-2561 настройка

      @Alex_Jet:

      @chas99:

      добавил в iH кнопку "Датчик универсальный 2 состояния" привязал её к железу, разместил на План, но почему-то на плане не меняется состояние кнопки нажата/не нажата, подскажите почему?

      Зачем вам датчик? Вам нужно исполнительное устройство, а к контроллеру должна быть подключена физическая кнопка! Чтобы управлять лампами на плане нужно добавлять "Исполнительное устройство дискретное" -> "Светильник" (либо "Актуюатор универсальный бинарный") и привязывать его к соответствующему выходу контроллера.

      Alex_Jet, на фото настройки, только исполнительного устройства, кнопку удалил…

      получается, что кнопка дает команду Megad, контроллер отправляет свою команду iH, а тот уже управляет Р7 (как на втором скриншоте),

      правильно, так и должно быть?
      2017-03-25_175104.jpg
      2017-03-25_175132.jpg

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Megad-2561 настройка

      @Alex_Jet:

      А теперь прочитав все материалы подумайте как реализовать вашу задачу. У меня все работает так как Вы описали - одинарный клик, двойной клик + реализовано долгое удержание.

      UPD: добавил информацию в вики.

      Alex спасибо! Потыкался, вроде получилось :oops:

      добавил в iH кнопку "Датчик универсальный 2 состояния" привязал её к железу, разместил на План, но почему-то на плане не меняется состояние кнопки нажата/не нажата, подскажите почему?

      а почему у вас на одной картинке в wiki написан Request: /megad.php?pt=2 а на другой /**mod_megad.**php?pt=0&click=1

      wiki это здорово, спасибо! но не хватает пошаговых инструкций, так сказать сквозной пример от начала и до конца… мне кажется по ним быстрее поймешь и научишься 😉

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Предложения по развитию системы

      @Алексей Евстафьев:

      Извиняюсь, я недосмотрел, забыл я совсем про шину малины. А как добавлять DS18B20 через сканирование шины 1-WARE в разделе каналы?

      Можно бы данный материал в вики добавить для таких нубов как я.

      Алексей это http://intrahouse.ru/vvedenie/ читали ?

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Предложения по развитию системы

      @Алексей Евстафьев:

      Замечательно было бы добавить поддержку датчиков Dallas DS18B20, а еще лучше добавить плагин для модуля Laurent-T от KernelChip (Ну нравится мне изделия кернелчип). Не серьезно мерить температуру аналоговыми датчиками, когда есть такой замечательный Dallas DS18B20.

      так он же и так поддерживается 😉

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • Megad-2561 настройка

      Здравствуйте, помогите подружить megad-2561 + 7I7OR и intraHouse!

      Подключил к 7I7O кнопку к Р0 написал в поле Act 7:1;p100;7:0|7:0

      получилось одинарное нажатие включает P7 на 10 сек, а двойное выключат P7

      А как теперь подружить megad с intraHouse и привязать Р0 и Р7 к intraHouse, чтобы iH видела кнопку Р0, а также можно было с iH управлять Р7

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Интерфейсный модуль iHM-12I8O

      @XDNA:

      @chas99:

      @XDNA:

      В нём основная задумка - это опторазвязка…

      Ну так опторазвязка имеется в импульсном реле. О какой ещё опторазвязке идёт речь.

      Тогда вам больше ничего и не надо 😉

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Интерфейсный модуль iHM-12I8O

      @XDNA:

      Я так понимаю, что без него тоже можно обойтись, но портов при этом будет меньше…

      На количество портов модуль никак не влияет. В нём основная задумка - это опторазвязка… Чтобы уберечь входы/выходы raspberry. Более того, для управления силовыми цепями нужны ещё дополнительные реле...

      написал в intraHouse V3 Berry
      C
      chas99
    • RE: Narodmon.ru

      @intrahouse:

      Добавлена возможность из сценариев IntraHouse вызывать скрипты системы Linux.

      Отличная новость! Спасибо!

      попробовал… вместо влажности добавил вторую температуру

      только у меня ошибка 😞

      __170220110025296^20.02.2017 11:00:25^Run ../base/scenbase/narodmon.py 24.8 -14.3

      170220110025451^20.02.2017 11:00:25^Error: Traceback (most recent call last):

      **File "../base/scenbase/narodmon.py", line 16, in <module>sensor_value_1 = int( sys.argv[1] )

      ValueError: invalid literal for int() with base 10: '24.8'</module>**__

      изменил на int на float

      однако данные передались только от одного датчика, пришлось еще и narodmon.json подправить 😃

      в итоге всё заработало, еще раз спасибо!