Вопросы по работе системы



  • Пользователь @regabriel написал в Вопросы по работе системы:

    Здравствуйте. Не пойму ошибка или нет.
    Создаю устройство - виртуальный датчик температуры, чтобы в нем выводить среднюю температуру с нескольких других датчиков.
    Соответственно делаю мульти скриптик(так как таких средних будет несколько)
    в котором прописываю:

    const temp_room = Device("SensorA","Средняя температура комнаты"); 
    
    ....
    script({
        start() {
             temp_room.setValue(15);
    

    Так вот не работает x.setValue(15);
    Для "ActorA" работает.
    Это ошибка или так и должно быть?

    Добрый день. Да, все верно, датчику значение таким образом присвоить нельзя.
    Идея в том, что x.setValue задействует канал на запись, по которому значение записывается на железо. Датчик сам значение записать не может, его value только для чтения.
    Для реализации виртуального датчика есть команда this.assign( имя устр-ва, имя свойства, значение)

    this.assign(temp_room,"value",42);
    

    В настройках-> дополнительно ставлю метод определения состояния "вычисляется сценарием".

    Не совсем. У датчика есть value - значение и state - состояние, которое грубо говоря определяет картинку.
    Этот пункт относится к state, Вы же сценарием хотите присвоить value.
    Если нужно, чтобы средняя пересчитывалась динамически при изменении любого датчика, получится примерно так:

    const temp1 = Device("SensorA","Датчик 1"); 
    const temp2 = Device("SensorA","Датчик 2"); 
    const temp3 = Device("SensorA","Датчик 3"); 
    const temp4 = Device("SensorA","Датчик 4"); 
    const temp_room = Device("SensorA","Средняя температура комнаты"); 
    
    startOnChange([ temp1, temp2, temp3, temp4 ]); 
    
    script({
        start() {
            const average = (temp1.value+temp2.value+temp3.value+temp4.value)/4;
            this.assign(temp_room,"value", average);
      }
    })
    

    Сценарий будет запускаться при изменении любого исходного датчика и персчитывать значение виртуального.

    И второй вопрос: при создании устройства выбор - актуатор бинарный(т.е. 2 состояния)
    При этом в мультисценарии ActorD — дискретный актуатор.

    Дискретный актуатор - имеется в виду актуатор с конечным числом состояний.
    По умолчанию создается бинарный. Но можно расширить число состояний

    Можно ли сделать более 2 состояний у актуатора и датчика и как? Где посмотреть примеры или описания?

    Да, можно. Раздел Состояния устройств на странице https://ih-systems.com/ru/devices/

    По состояниям:

    • у дискретных датчиков и актуаторов обычно делают value=state,
      метод определения состояния "Стандартный"

    • у аналоговых можно использовать "Метод интервалов", то есть состояние расчитывается исходя из value, по нарастанию значения (более подробно см в док-и)

    метод определения состояния "вычисляется сценарием" после перехода на v4 не используется

    Также обратите внимание на 2 момента:

    1. Состояния должны нумероваться строго подряд, начиная с 0
    2. Если устройство уже стоит на мнемосхеме, после изменения числа состояний его нужно удалить и заново поставить. На мнемосхеме можно менять визуальное представление каждого состояния, причем каждое редактируется отдельно


  • Подскажите пожалуйста, у кого IH cherry установлена на raspberry pi, а в частности на флешку? Интересует вопрос по бесперебойности и времени эксплуатации.



  • При использовании БД - максимум 1 год. С другой флэшкой - 14 месяцев. Моя рекомендация - либо использовать правильную RPi от d.v.ermakov (см.форум ab-log), либо купить нормальный неттоп, в который поставить ssd m2.



  • @Alex_Jet Спасибо большое за быстрый ответ. Просто время подходит уже к 1 году использования и по этому что-то закрались мысли такие. Думал уже про неттоп и так же думал раз в год менять флешки, в независимости рабочая она или нет.



  • Замечена одна ошибка:
    При удалении сценария начинается непонятное.
    Во первых у какого-нибудь устройства он появляется в качестве исполняемого(см, "структура проекта"-> "устройства" выбираем устройство и там есть меню в каких сценариях оно участвует.).
    Во вторых с этим устройством начинается магия(видимо действуют срабатывают какие-то непонятные сценарии).
    При перезапуске компьютера проблема исчезла.



  • @artem521 У меня на апельсине,уже год и пару месяцев работает,плюс частые отключения света.Сделайте копию флешки,если накрылась,вставили и все



  • Пользователь @intrapro написал в Вопросы по работе системы:

    файл архива должен загрузиться в браузере.

    Все оказалось прозаичнее и проще. В firefox не выгружает, в chrome выгружает. У меня ubuntu 18.04. На винде не пробывал.



  • Так же вопрос:
    Как изменить текст лого при вводе пароля?



  • Пользователь @regabriel написал в Вопросы по работе системы:

    Так же вопрос:
    Как изменить текст лого при вводе пароля?

    В config.json добавьте "header":"Ваш текст"

    Сохраните файл, перезагрузите сервер и страницу с интерфейсом.
    Если для учетной записи был вход с сохранением токена, может понадобиться операция
    Учетные записи (Выбрать запись) => Меню команд => Завершить сессии учетной записи



  • Коллеги! Решил я сэкономить пару портов в котельной...в общем было - два датчика уровня в емкости (нижний уровень и верхний). Они как обычные герконы подключались к портам MegaD. Когда оба датчика внизу (лог. 0), насос включается, когда оба вверху (лог.1) - насос выключается. Соответственно, для обоих датчиков были свои устройства (датчик открытия), которые были вынесены на мнемосхему и визуально отображали уровень воды в емкости.
    Подключил я оба таких датчика через резистивный делитель к порту АЦП MegaD:
    Датчик_уровня_накопительная_емкость.png
    MegaD легко настраивается на работу с таким датчиком:
    Порт_АЦП_гистерезис.png
    Все отлично работает автономно, отображение работы/простоя насоса сделано с помощью расширений плагина MegaD:
    Включение_Отключение_Насоса.png

    И вот тут основной вопрос - как сделать отображение уровня воды в емкости? По идее должно быть два устройства, но как их менять в iH если при изменении уровня воды у меня теперь только такие сообщения:

    //Уровень воды стал верхним, насос выключился (автономный сценарий MegaD)
    08.07 16:40:01.041 megad4: 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=3&v=1008&dir=1&mdid=
    08.07 16:40:01.050 megad4: 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=25&v=0
    //Уровень воды стал нижним, насос включился (автономный сценарий MegaD)
    08.07 16:40:16.067 megad4: 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=3&v=316&dir=0&mdid=
    08.07 16:40:16.076 megad4: 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=25&v=1
    

    Хотел бы отображать уровень воды на мнемосхеме как было - два индикатора уровня:

    • если уровень высокий, то оба устройства зеленые
    • если уровень средний до верхнее устройство синее, нижнее зеленое
    • если уровень низкий, то оба устройства синие


  • Пользователь @Alex_Jet написал в Вопросы по работе системы:

    Хотел бы отображать уровень воды на мнемосхеме как было - два индикатора уровня:

    • если уровень высокий, то оба устройства зеленые
    • если уровень средний до верхнее устройство синее, нижнее зеленое
    • если уровень низкий, то оба устройства синие

    У вас у устройства 3 возможных значения.
    3 состояния для него в IH сделайте.



  • @Erik, вероятно вы недочитали... было два устройства и два "геркона". Стало - два устройства и один аналоговый датчик (АЦП), который теперь, вероятно, надо еще и опрашивать с периодичностью хотя бы 1 раз в минуту.



  • Пользователь @Alex_Jet написал в Вопросы по работе системы:

    @Erik, вероятно вы недочитали... было два устройства и два "геркона". Стало - два устройства и один аналоговый датчик (АЦП), который теперь, вероятно, надо еще и опрашивать с периодичностью хотя бы 1 раз в минуту.

    Было 2 датчика и 2 устройства в IH
    Стало 1 сложный датчик с 3 состояниями и 2 устройства в IH.

    На мой взгляд нужно:

    1. Создать 3-е устройство в IH для сложного датчика с 3 состояниями.
    2. Старые 2 устройства либо удалить, либо присваивать им значения 0-1, одному при переходе между 1 и 2 состоянием устройства 3, второму между 2 и 3 состоянием устройства 3.

    Но покрасить легко в 3 цвета как раз 3-е устройства в соответствии с его состояниями.



  • Вопрос, вероятно, как получить данные для аналогового датчика из входящего сообщения без опроса?
    Можно создать фиктивный порт L3, например. В расширениях слушать сообщение от pt=3

    /mod_megad.php?pt=3&v=*
    

    Установить состояние канала (значение v помещать в L3)

    L3=%v%
    

    Канал L3 привязать к аналоговому датчику. Для него задать, как предлагает @Erik, 3 состояния методом интервалов и их отображать. Или задача не в этом?



  • @intrapro, плохой из меня объясняющий. Пусть датчик мы будем опрашивать, поскольку он по сути имеет 3 состояний, а может прислать на сервер только 2 крайних. С этим датчиком я хочу поиметь ту же визуальную картину как и в случае с двумя датчиками-герконами:
    Емкость_с_датчиками.png

    Как это сделать?



  • @Alex_Jet
    Речь идет об отображении состояния датчика уровня?
    У вас есть датчик с 3 состояниями. Соответственно 3 картинки: зеленая, желтая и красная.
    Если хочется повторить как вы показали, то есть иметь две картинки для датчика уровня, то можно этот же датчик поставить на мнемосхему еще раз. И там свои картинки для состояний.



  • Пользователь @Alex_Jet написал в Вопросы по работе системы:

    Как это сделать?

    Старым объектам в IH, на которых сделана визуализация присваивать значения по изменению "нового" трехпозиционного датчика в соответствии со сделанной вами же таблицей.



  • Коллеги, всем спасибо! Действительно с помощью сценария я сделал то что хотел. Вопросы к @intrapro:

    1. Можно ли через функцию обработки значения канала MegaD установить привязанному устройству ошибку? Сейчас там такая функция:
    function (val)
    {  var result;
       if(val > 1000) result = 100;
       else if (val < 1000 && val > 500) result = 75; 
       else if (val < 500) result = 50;
       return result; //Возвращаем значение
    }
    

    Однако в нормальном режиме подключения аналогового датчика его максимальные значения достигают 1010. А вот если датчик отключен (нет контакта, например), то показания всегда максимальные - 1023. В этом случае хочется активировать индикатор ошибки у устройства.
    Или как это можно по другому сделать?
    2. Для достоверности измерений аналогового датчика требуется многократное измерение напряжения с откидыванием "бракованных" значений и их усреднением. Если массив еще не набрал 5 значений, можно ли из функции устанавливать интервал опроса канала? (в Berry это сделали, а вот в Cherry по моему нет). Нам надо получать значения с датчика 1 раз в минуту, но опросить его 5 раз через промежуток 1/2/3 или 5 секунд.



  • @Alex_Jet, к сожалению, прямой ответ на оба вопроса в данной версии - нет.

    Первая задача, на мой взгляд, решается штатными средствами

    Вариант 1. Если нужно установить ошибку и при этом исключить значение 1023 -
    можно использовать флажки на уровне устройства:

    • Не принимать значение вне диапазона
    • Установить ошибку при выходе из диапазона

    Err_outOfRange.png

    Здесь будет 3 состояния, использовать метод интервалов (не совсем понятно преобразование в функции канала в значения 50, 75, 100. Вероятно, есть какой- то функционал на уровне сценария?) Но если рассматривать поставленную задачу без преобразования, то в состояниях будет так:

    Номер состояния 0 Граница интервала 499
    Номер состояния 1 Граница интервала 999
    Номер состояния 2 Граница интервала - любое значение выше

    Если не принимать 1023, то для 1023 сохраняется предыдущее состояние, но будет ошибка

    Вариант 2. Можно организовать для 1023 отдельное состояние ошибки
    Тогда нужно это значение принимать (при этом можно устанавливать ошибку, одно другому не мешает)
    Номер состояния 0 Граница интервала 499
    Номер состояния 1 Граница интервала 999
    Номер состояния 2 Граница интервала. 1010
    Номер состояния 3 Граница интервала. - Состояние ошибка

    По второй задаче - да, в Berry было, в Cherry делать не стали 😞
    Используя метод чередования, в v5 планируем сделать такой функционал 🙂
    Причем для любого плагина, не только для MegaD



  • Здравствуйте. Как отвязать лицензию pro от одного компьютера и привязать к новому? Просто будет перенос системы для расширения и повышения надежности.


Авторизуйтесь, чтобы ответить