Плагин MegaD
-
@sergeyygr, появились сообщения в журнале?
Интересно, остальные рабочие сценарии отладчик тоже не видит(. Глюк системы?
Да, бывает, что отладчик в Рабочих сценариях не ловит сообщения.
Отладчик лучше использовать в основном разделе Сценарии, а в Рабочих смотреть статистику в таблице - запуск/останов/ошибка
-
Now is NOT active - означает, что в данный момент сценарий в спячке, т е ожидает сработки триггера.
По обсуждаемому сценарию - вот что выдает отладчик у меня.
Нет плагина megad, поэтому он сразу выходит.20.08 19:12:29.028 Started 20.08 19:12:29.029 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485' } } 20.08 19:12:29.030 Error: { message: 'Plugin megad1 is not running!' } 20.08 19:12:29.030 start timer T1 for 0.1 sek 20.08 19:12:29.031 start timer T2 for 2 sek 20.08 19:12:29.176 Done timer T1 20.08 19:12:29.176 exec function getRx 20.08 19:12:29.177 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse: 'raw' } } 20.08 19:12:29.178 Error: { message: 'Plugin megad1 is not running!' } 20.08 19:12:29.178 exec function getResponse 20.08 19:12:29.179 Stopped
-
@sergeyygr сегодня не получится
Попробуйте удалить этот сценарий полностью и перезагрузить сервер. Отладчик для других сценариев должен работать
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Запускаю отладчик, перехожу на вкладку Рабочие сценарии, запускаю сценарий, возвращаюсь, а там отладчик остановлен.
Нужно открыть две разные вкладки браузера
-
@sergeyygr Добрый день.
Сегодня сделали эмуляцию ответов от megad на запросы
'/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485' (так как у нас такого железа нет)Скопировали Ваш сценарий, вот что видим в отладчике:
21.08 11:29:14.662 exec function nextParam 21.08 11:29:14.663 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485' } } 21.08 11:29:14.663 start timer T1 for 0.1 sek 21.08 11:29:14.664 start timer T2 for 1 sek 21.08 11:29:14.764 Done timer T1 21.08 11:29:14.765 exec function getRx 21.08 11:29:14.766 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse: 'raw' } } 21.08 11:29:15.139 exec function getResponse 21.08 11:29:15.139 assign PZEM_Volt.value=223.5 21.08 11:29:15.672 Done timer T2 21.08 11:29:15.673 exec function nextParam 21.08 11:29:15.673 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485' } } 21.08 11:29:15.674 start timer T1 for 0.1 sek 21.08 11:29:15.674 start timer T2 for 1 sek 21.08 11:29:15.774 Done timer T1 21.08 11:29:15.775 exec function getRx 21.08 11:29:15.776 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse: 'raw' } } 21.08 11:29:15.943 exec function getResponse 21.08 11:29:15.943 assign PZEM_Watt.value=2.237
То есть сценарий работает постоянно и циклически опрашивает.
Возможно, проблема в том, что для устройств остались активны сниппеты, и значение сбрасывается? Также устройства не должны быть привязаны к каналу.Если останется необходимость, можно подключиться удаленно.
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Привязка к конкретному каналу MegaD нет. Присутствует лишь стандартная строка запроса, но период опроса стоит «0». Может строку запроса удалить и оставить поле пустым?
Имеется в виду для плагина в целом? Опрос состояния всех устройств? Нет, это не должно никак влиять. У Вас другие входы-выходы работают с этим контроллером? Можно посмотреть отладчик плагина - там должны быть запросы от сценария.
Возможно, для тестирования время нужно увеличить - вместо 1 сек 5 секВ устройствах «Метод получения значения» стоит «Вычисляется сценарием».
Это не важно, можно оставить Стандарт
-
@sergeyygr, знака вопроса не хватало! Бывает, глаз замылился. А наш эмулятор проглотил Здорово, что получилось!
В сценарии есть еще глючок - нужно считать только до 6nextParam() { this.step = this.step < 6 ? this.step+1 : 1; // было this.step < 7 this.getTx(); }
А интервал 1 сек нормально отрабатывает?
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Спасибо большое!
Да не за что. Извините за опечатку
А можно в моем случае как-то корректировать значение кВт/час?
Что имеете в виду?
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Сейчас показания 3кВт/час, а надо установить 31кВт/час. Что бы показания совпадали со счетчиком на вводе.
Можно просто добавить смещение в сценарии
case 5: this.assign(kWh,"value", 28 + val/10 ); return;
Более универсально - добавить свойство устройству и редактировать его через интерфейс (правое меню устройства)
const kWh = Device("PZEM_kWh", "Мощность накопленная ", [ {"name":"offset", "note":"Базовое значение мощности", "type":"number", "val":28} ]); ... case 5: this.assign(kWh,"value", kWh.getParam("offset") + val/10 );
-
Подскажите как перевести показания АЦП порта меги в реальные показания, в плагине есть графа формула расчета но что то мне подсказывает что это не то.
-
Это сообщение удалено!
-
Подскажите как применить формулу для расчета показаний АЦП меги вот формула (840-х/840-410)*100=у где х-показания АЦП а y-в данном случае влажность в % ?
-
Забыл 840 это 0% влажности 420 это 100% из показаний ацп.
-
@aleks-zonov, другой пользователь о подобном уже спрашивал.
Ссылка на ab-log по расчету реального входного напряжения АЦП - тут
Ссылка на пример формулы расчета входого значения плагина megad - тут
-
Пользователь @Alex_Jet написал в Плагин MegaD:
@aleks-zonov, другой пользователь о подобном уже спрашивал.
Ссылка на ab-log по расчету реального входного напряжения АЦП - тут
Ссылка на пример формулы расчета входого значения плагина megad - тутНа ab-log перечитал там все вдоль и поперек в php все работало у меня, а вот с формулой расчета как ее правильно вставить мучялся вчера весь день вроде что-то получилось надо бы как-то в блог выложить чтобы другим легче было.
-
@aleks-zonov, так что-то получилось или нет? В вашем случае "Формула расчета входного значения" должна выглядеть примерно так:
( ((840 - Number(value))/840) - 410 ) *100
Проверить можете только вы, открыв отладчик плагина и посмотрев что приходит и что присваивается устройству.
-
Пользователь @Alex_Jet написал в Плагин MegaD:
@aleks-zonov, так что-то получилось или нет? В вашем случае "Формула расчета входного значения" должна выглядеть примерно так:
( ((840 - Number(value))/840) - 410 ) *100
Проверить можете только вы, открыв отладчик плагина и посмотрев что приходит и что присваивается устройству.
Да получилось, формула так и выглядит, щас мне надо рассчитать формулу для датчика давления там не 0-100% а 0-4 бар.
-
@aleks-zonov, я делаю в лоб - из отчетов АЦП преобразование в напряжение (надо знать значение опорного напряжения АЦП) и умножаю на коэффициент приведения напряжение - ед.изм. параметра. Например для аналогового датчика давления у меня получилась вот такая формула (скорее эмпирическая, нежели чем даташитная, но с давлением в MPa на манометре совпадает)
((value * 3.47/1024) - 0.5) * 2.8
При всем при этом для АЦП не просто лучше, а крайне необходимо отбрасывать "бракованные" значения и усреднять оставшиеся. Поэтому надо использовать "Функция обработки значения" с простейшим скриптом:
function (val, depo) { var result; var avr; if (!depo.res) depo.res = []; depo.res.push(val); //Нужны еще измерения, значение не возвращаем if (depo.res.length < 5) return; //Иначе сортируем и усредняем "средние" значения else{ depo.res.sort(); avr = ((depo.res[1] + depo.res[2] + depo.res[3]) / 3).toFixed(2); } result = (((avr * 3.47/1024) - 0.5) * 2.8).toFixed(2); depo.res = []; //Перед следующими измерениями сбрасываем массив return result; //Возвращаем значение }
-
@Alex_Jet
Спасибо попробую, теперь думаю точно разберусь.
-
@aleks-zonov, расскажите общественности что за датчики вы применяете совместно с MegaD?