  • Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:

    Запускаю отладчик, перехожу на вкладку Рабочие сценарии, запускаю сценарий, возвращаюсь, а там отладчик остановлен.

    Нужно открыть две разные вкладки браузера



  • @sergeyygr Добрый день.
    Сегодня сделали эмуляцию ответов от megad на запросы
    '/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485' (так как у нас такого железа нет)

    Скопировали Ваш сценарий, вот что видим в отладчике:

    21.08 11:29:14.662 exec function nextParam
    21.08 11:29:14.663 plugincCommand { unit: 'megad1',
      command: { url: '/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485' } }
    21.08 11:29:14.663 start timer T1 for 0.1 sek
    21.08 11:29:14.664 start timer T2 for 1 sek
    21.08 11:29:14.764 Done timer T1
    21.08 11:29:14.765 exec function getRx
    21.08 11:29:14.766 plugincCommand { unit: 'megad1',
      command: { url: '/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse: 'raw' } }
    21.08 11:29:15.139 exec function getResponse
    21.08 11:29:15.139 assign PZEM_Volt.value=223.5
    21.08 11:29:15.672 Done timer T2
    21.08 11:29:15.673 exec function nextParam
    21.08 11:29:15.673 plugincCommand { unit: 'megad1',
      command: { url: '/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485' } }
    21.08 11:29:15.674 start timer T1 for 0.1 sek
    21.08 11:29:15.674 start timer T2 for 1 sek
    21.08 11:29:15.774 Done timer T1
    21.08 11:29:15.775 exec function getRx
    21.08 11:29:15.776 plugincCommand { unit: 'megad1',
      command: { url: '/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse: 'raw' } }
    21.08 11:29:15.943 exec function getResponse
    21.08 11:29:15.943 assign PZEM_Watt.value=2.237
    

    То есть сценарий работает постоянно и циклически опрашивает.
    Возможно, проблема в том, что для устройств остались активны сниппеты, и значение сбрасывается? Также устройства не должны быть привязаны к каналу.

    Если останется необходимость, можно подключиться удаленно.



  • Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:

    Привязка к конкретному каналу MegaD нет. Присутствует лишь стандартная строка запроса, но период опроса стоит «0». Может строку запроса удалить и оставить поле пустым?

    Имеется в виду для плагина в целом? Опрос состояния всех устройств? Нет, это не должно никак влиять. У Вас другие входы-выходы работают с этим контроллером? Можно посмотреть отладчик плагина - там должны быть запросы от сценария.
    Возможно, для тестирования время нужно увеличить - вместо 1 сек 5 сек

    В устройствах «Метод получения значения» стоит «Вычисляется сценарием».

    Это не важно, можно оставить Стандарт



  • @sergeyygr, знака вопроса не хватало! Бывает, глаз замылился. А наш эмулятор проглотил 😞 Здорово, что получилось!
    В сценарии есть еще глючок - нужно считать только до 6

    nextParam() {
    this.step = this.step < 6 ? this.step+1 : 1;  // было this.step < 7 
    this.getTx();
    }
    

    А интервал 1 сек нормально отрабатывает?



  • Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:

    Спасибо большое!

    Да не за что. Извините за опечатку

    А можно в моем случае как-то корректировать значение кВт/час?

    Что имеете в виду?



  • Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:

    Сейчас показания 3кВт/час, а надо установить 31кВт/час. Что бы показания совпадали со счетчиком на вводе.

    Можно просто добавить смещение в сценарии

    case 5:
    this.assign(kWh,"value", 28 + val/10 );
    return;
    

    Более универсально - добавить свойство устройству и редактировать его через интерфейс (правое меню устройства)

    const kWh = Device("PZEM_kWh", "Мощность накопленная ", [
      {"name":"offset", "note":"Базовое значение мощности", "type":"number", "val":28} ]);
    
    ...
    case 5:
    this.assign(kWh,"value", kWh.getParam("offset") + val/10 );
    
    


  • Подскажите как перевести показания АЦП порта меги в реальные показания, в плагине есть графа формула расчета но что то мне подсказывает что это не то.



  • Это сообщение удалено!


  • Подскажите как применить формулу для расчета показаний АЦП меги вот формула (840-х/840-410)*100=у где х-показания АЦП а y-в данном случае влажность в % ?



  • Забыл 840 это 0% влажности 420 это 100% из показаний ацп.



  • @aleks-zonov, другой пользователь о подобном уже спрашивал.
    Ссылка на ab-log по расчету реального входного напряжения АЦП - тут
    Ссылка на пример формулы расчета входого значения плагина megad - тут



  • Пользователь @Alex_Jet написал в Плагин MegaD:

    @aleks-zonov, другой пользователь о подобном уже спрашивал.
    Ссылка на ab-log по расчету реального входного напряжения АЦП - тут
    Ссылка на пример формулы расчета входого значения плагина megad - тут

    На ab-log перечитал там все вдоль и поперек в php все работало у меня, а вот с формулой расчета как ее правильно вставить мучялся вчера весь день вроде что-то получилось надо бы как-то в блог выложить чтобы другим легче было.



  • @aleks-zonov, так что-то получилось или нет? В вашем случае "Формула расчета входного значения" должна выглядеть примерно так:

    ( ((840 - Number(value))/840) - 410 ) *100
    

    Проверить можете только вы, открыв отладчик плагина и посмотрев что приходит и что присваивается устройству.



  • Пользователь @Alex_Jet написал в Плагин MegaD:

    @aleks-zonov, так что-то получилось или нет? В вашем случае "Формула расчета входного значения" должна выглядеть примерно так:

    ( ((840 - Number(value))/840) - 410 ) *100
    

    Проверить можете только вы, открыв отладчик плагина и посмотрев что приходит и что присваивается устройству.

    Да получилось, формула так и выглядит, щас мне надо рассчитать формулу для датчика давления там не 0-100% а 0-4 бар.



  • @aleks-zonov, я делаю в лоб - из отчетов АЦП преобразование в напряжение (надо знать значение опорного напряжения АЦП) и умножаю на коэффициент приведения напряжение - ед.изм. параметра. Например для аналогового датчика давления у меня получилась вот такая формула (скорее эмпирическая, нежели чем даташитная, но с давлением в MPa на манометре совпадает)

    ((value * 3.47/1024) - 0.5) * 2.8
    

    При всем при этом для АЦП не просто лучше, а крайне необходимо отбрасывать "бракованные" значения и усреднять оставшиеся. Поэтому надо использовать "Функция обработки значения" с простейшим скриптом:

    function (val, depo)
    {  var result;
       var avr;
       
       if (!depo.res) depo.res = [];
       depo.res.push(val);
       
       //Нужны еще измерения, значение не возвращаем
       if (depo.res.length < 5) return;
       //Иначе сортируем и усредняем "средние" значения
       else{
          depo.res.sort();
          avr = ((depo.res[1] + depo.res[2] + depo.res[3]) / 3).toFixed(2);
       }
       
       result = (((avr * 3.47/1024) - 0.5) * 2.8).toFixed(2);
       
       depo.res = []; //Перед следующими измерениями сбрасываем массив
       return result; //Возвращаем значение
    }
    


  • @Alex_Jet
    Спасибо попробую, теперь думаю точно разберусь.



  • @aleks-zonov, расскажите общественности что за датчики вы применяете совместно с MegaD?



  • Да вроде нечего рассказывать, датчики влажности почвы АЦП, датчики давления воды АЦП, и самодельный трёх фазный датчик тока с i2c расширителем портов подключен но ещё не выведен в интерфейс.



  • Пользователь @intrapro написал в Плагин MegaD:

    На github выложена новая версия плагина v1.1.15:
    https://github.com/intrahouseio/intraHouse.plugin-MegaD/releases/tag/v1.1.15

    В новой версии плагина в Расширениях добавлен флаг:
    Расширенный порт (одновременная сработка датчиков)

    Все датчики одного порта pt, которые могут сработать одновременно, нужно прописать в одном запросе (обратите внимание, что MCP расширения (ext) нумеруются с 0, а каналы на сервере с 1, т е ext0 - это 32_1 )

    Пример настройки расширений для порта 32:
    Входящее от контроллера:
    /?pt=32&ext0=*&ext1=*&ext2=*&ext3=*&ext4=*&ext5=*&ext6=*&ext7=*

    Установить состояния каналов:
    32_1=%ext0%&32_2=%ext1%&32_3=%ext2%&32_4=%ext3%&32_5=%ext4%&32_6=%ext5%&32_7=%ext6%&32_8=%ext7%

    Расширенный порт: Да

    В результате, например, такого входящего запроса /pt=32&ext1=1&ext7=0 будут присвоены значения 32_2=1 и 32_8=0

    Просьба счастливых обладателей расширенных портов протестировать функционал 🙂

    Сделал интеграцию СМК и датчиков движения в iH через MegaD-16I-XT. В расширениях для MCP сделал одну единственную! запись с установленным чек-боксом "Расширенный порт":

    //Входящее от контроллера:
    /mod_megad.php?pt=32&ext0=*&ext1=*&ext2=*&ext3=*&ext4=*&ext5=*&ext6=*&ext7=*&ext8=*&ext9=*&ext10=*&ext11=*&ext12=*&ext13=*&ext14=*&ext15=*
    
    //Установить состояние каналов:
    31_1=%ext0%&31_2=%ext1%&31_3=%ext2%&31_4=%ext3%&31_5=%ext4%&31_6=%ext5%&31_7=%ext6%&31_8=%ext7%&31_9=%ext8%&31_10=%ext9%&31_11=%ext10%&31_12=%ext11%&31_13=%ext12%&31_14=%ext13%&31_15=%ext14%&31_16=%ext15%
    

    Все изменения во всех каналах плагин "видит" отлично! Однако нумерация каналов с 1 (31_1) просто выносит мозг...особенно когда на самом модуле каналы считаются с 0 и контроллер присылает расширенные порты с 0 (ext0...ext15). В новой версии нужно это поправить для MCP, уведомив пользователей что внесли такую правку...

    25.08 00:16:42.546 megad2: localhost => 192.168.11.22 HTTP GET /sec/?pt=31&cmd=get
    25.08 00:16:42.556 megad2: localhost <= 192.168.11.22  response: statusCode=200 contentType = text/html
    25.08 00:16:42.556 megad2:  body: OFF;OFF;ON;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;OFF;ON;ON
    25.08 00:16:42.557 IH: get [ { id: '31_3', value: '1' },
      { id: '31_13', value: '1' },
      { id: '31_14', value: '0' },
      { id: '31_15', value: '1' },
      { id: '31_16', value: '1' } ]
    set { SMOTION1_05: { dval: 0, err: 0 },
      SGERKON1_03: { dval: 0, err: 0 },
      SGERKON1_04: { dval: 1, err: 0 },
      SGERKON1_01: { dval: 0, err: 0 },
      SGERKON1_02: { dval: 0, err: 0 } }
    


  • Подскажите как можно визуализировать на мнемосхеме доступность в сети MegaD?