Плагин MegaD
-
@regabriel, действительно, ошибочка вышла
-
@regabriel, это тоже решение, однако сценарий в таком случае будет всегда в работе? Или вы его чем-то будете запускать?
-
@Alex_Jet
Делаю сценарий мульти и в зависимости от типов счетчиков, ставлю разное расписание(каждые 5-60 сек). Так же запуск его(их) при перезагрузке контроллера.
-
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как значение передаваемое в канале MegaD перевести из 16-тиричного значения в десятичное?
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как значение передаваемое в канале MegaD перевести из 16-тиричного значения в десятичное?
Добрый вечер, в javascript можно по разному
parseInt(value,16) // value = 'ff' => 255
Другой вариант: перед значением поставить '0x'
parseInt(value) // value = '0xff' => 255 // Первый вариант здесь тоже работает parseInt(value,16) // value = '0xff' => 255
Но в плагине MegaD уже есть преобразование в число и формула может не сработать. В каком случае в канале приходят 16-ричные значения?
-
@intrapro
Подключаю PZEM-016
-
Пользователь @intrapro написал в Плагин MegaD:
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как значение передаваемое в канале MegaD перевести из 16-тиричного значения в десятичное?
Добрый вечер, в javascript можно по разному
parseInt(value,16) // value = 'ff' => 255
Другой вариант: перед значением поставить '0x'
parseInt(value) // value = '0xff' => 255 // Первый вариант здесь тоже работает parseInt(value,16) // value = '0xff' => 255
Но в плагине MegaD уже есть преобразование в число и формула может не сработать. В каком случае в канале приходят 16-ричные значения?
После запроса http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485
в отладчике вот что
Вероятно нужен сценарий
Скрипт:
<?php
while (true)
{
$res = file_get_contents("http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485");
usleep(100000);
$res = file_get_contents("http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485");
if ( $res != 'CRC Error' )
{
$data = explode("|", $res);
$power = number_format(hexdec($data[3].$data[4]) / 10000, 4);
echo " Мощность: ".$power."кВт";
}
else
echo "Ошибка CRC";sleep(1);
}
Выдает
А как будет выглядеть сценарий по скрипту?
-
@sergeyygr Если нужно два запроса передавать с интервалом 100 мсек, лучше сделать сниппет прямо на устройстве:
module.exports = callback => { const http = require('http'); http.get('http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485'); setTimeout(nextReq, 100); // 100 ms function nextReq() { http.get('http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485', res => { let rawData = ''; res.on('data', chunk => { rawData += chunk; }); res.on('end', () => { const data = rawData; if (data.includes('CRC Error')) { callback('CRC Error'); // Контроллер вернул ошибку CRC return; } // 01|03|02|08|a1 - в таком виде ожидается ответ const arr = data.split("|"); if (arr && arr.length > 4) { const val = parseInt(arr[3]+arr[4], 16); callback(null, val/10000); } else { callback('Не удалось извлечь значение из строки: '+ data); // Данные получены, но парсинг неудачен } }); }); } };
Период опроса (запуска сниппета) настраивается также на устройстве
-
Можно конечно и сценарий использовать
const power = Device("SensorA", "Power"); script({ start() { this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485'}}); // Следующий запрос через 100 мсек this.startTimer('T1', 0.1, 'getNext'); // Взвести таймер на случай, если ответа от контроллера нет this.startTimer('T2', 2, 'onTimeout'); }, getNext() { // Передать запрос на megad1, ответ без обработки придет в сценарий (onResponse:'raw') this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/?pt=7&cmd=get', onResponse:'raw'}}, 'getResponse'); }, getResponse(body) { this.log('getResponse body= '+body); if (body.includes('CRC Error')) { this.log('CRC Error'); // Контроллер вернул ошибку CRC this.exit(); } // 01|03|02|08|a1 - в таком виде ожидается ответ const arr = body.split("|"); if (arr && arr.length > 4) { const val = parseInt(arr[3]+arr[4], 16); this.assign(power,"value",val/10000 ); } else { this.log('Не удалось извлечь значение из строки: '+ body); // Данные получены, но парсинг неудачен } this.exit(); }, onTimeout() { this.log('Истек таймаут, ответ от megad не получен'); this.exit(); } });
-
Пользователь @intrapro написал в Плагин MegaD:
@sergeyygr Если нужно два запроса передавать с интервалом 100 мсек, лучше сделать сниппет прямо на устройстве:
Период опроса (запуска сниппета) настраивается также на устройстве
Спасибо, получилось!
Однако не получается считывать несколько показаний.
Счетчик выдает несколько параметров, а именно:
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Напряжение
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Мощность
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400050002&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Накопленная электроэнергия (кВт/час)
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400070001&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Частота сети
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400080001&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Коэффициент мощности
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400010002&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Сила тока
И в связи стем, что запрос на вывод показаний для всех переключений на параметр один и тот-же происходит конфликт, показания замирают. Как быть?
Использую инструкции отсюда: https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-rs485
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Спасибо, получилось!
Однако не получается считывать несколько показаний.
Счетчик выдает несколько параметров, а именно:
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Напряжение
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Мощность
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400050002&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Накопленная электроэнергия (кВт/час)
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400070001&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Частота сети
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400080001&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Коэффициент мощности
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400010002&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Сила тока
И в связи стем, что запрос на вывод показаний для всех переключений на параметр один и тот-же происходит конфликт, показания замирают. Как быть?
Использую инструкции отсюда: https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-rs485Можно сценарий сделать. Который будет запущен на старте сервера и будет последовательно опрашивать с каким-то интервалом.
Примерно так, но надо тестировать// Здесь все датчики - для примера два первых: const voltage = Device("SensorA", "Voltage"); const power = Device("SensorA", "Power"); script({ boot() { return true; // Сценарий будет запускаться на старте и всегда будет активным }, step:0, start() { this.step = 1; this.getTx(); }, getTx() { let url; switch (this.step) { case 1: // Напряжение - voltage url = '/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485'; break; case 2: // Мощность - power url = '/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485'; break; // ... } // Отправить запрос на контроллер this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url}}); // запрос Rx через 100 мсек this.startTimer('T1', 0.1, 'getRx'); // Запрос следующего параметра через 1 сек this.startTimer('T2', 1, 'nextParam'); }, getRx() { // Передать запрос на megad1, ответ придет в сценарий (onResponse:'raw') // БЫЛО С ОПЕЧАТКОЙ this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse:'raw'}}, 'getResponse'); this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/?uart_rx=1&mode=rs485', onResponse:'raw'}}, 'getResponse'); }, getResponse(body) { // body // this.log('getResponse body= '+body+' step='+this.step); if (body.includes('CRC Error')) { this.log('CRC Error'); // Контроллер вернул ошибку CRC - здесь нужно что-то решать, пока просто выход this.exit(); } // 01|03|02|08|a1 - в таком виде ожидается ответ const arr = body.split("|"); if (arr && arr.length > 4) { this.assignValue(arr); } else { this.log('Не удалось извлечь значение из строки: '+ body); // Данные получены, но парсинг неудачен this.exit(); } }, assignValue(arr) { const val = parseInt(arr[3]+arr[4], 16); // Если парсинг разный - перенести в case switch (this.step) { case 1: this.assign(voltage,"value", val ); return; case 2: this.assign(power,"value", val/10000 ); return; // ... } }, nextParam() { this.step = this.step < 7 ? this.step+1 : 1; this.getTx(); } });
UPD: В сценарии была опечатка! Был пропущен знак вопроса. Сейчас он скорректирован и полностью рабочий. После поиска ошибки в этом топике также разбирается, как ввести сдвиг значения для соответствия реальному счетчику
-
Можно сценарий сделать. Который будет запущен на старте сервера и будет последовательно опрашивать с каким-то интервалом.
Примерно так, но надо тестироватьНе работает. В отладчике "37 Now is NOT active."
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Не работает. В отладчике "37 Now is NOT active."
Нужно посмотреть, нет ли ошибки в таблице Рабочие сценарии.
Если нет - смотреть отладчик при запуске.Предлагаю для простоты сценарий превратить из мультисценария в обычный:
-
запуск для устройств убрать
-
прописать ваши названия устройств вместо SensorA:
const voltage = Device("VOLT1", "Voltage");
const power = Device("POWER1", "Power"); -
сохранить, обновить таблицу - теперь это обычный сценарий
-
Запустить отладчик для сценария. Окно пока будет пустое
Далее нужно открыть вторую вкладку с разделом Рабочие сценарии и запустить этот сценарий (кнопка для вызова - полосатый квадратик. Кстати, здесь же есть пункт Остановить сценарий)
Теперь в отладчике (в первой вкладке) будет трассировка прохождения сценария (либо в таблице в столбце Ошибка будет сообщение об ошибке, если сценарий не смог запуститься)
-
-
Подскажите, я новенький на форуме, хочу запустить сценарий по датчику движения подключенному к меге, но сценарий не запускается без постоянного опроса меги.
-
Пользователь @intrapro написал в Плагин MegaD:
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Не работает. В отладчике "37 Now is NOT active."
Нужно посмотреть, нет ли ошибки в таблице Рабочие сценарии.
Если нет - смотреть отладчик при запуске.Предлагаю для простоты сценарий превратить из мультисценария в обычный:
-
запуск для устройств убрать
-
прописать ваши названия устройств вместо SensorA:
const voltage = Device("VOLT1", "Voltage");
const power = Device("POWER1", "Power"); -
сохранить, обновить таблицу - теперь это обычный сценарий
-
Запустить отладчик для сценария. Окно пока будет пустое
Далее нужно открыть вторую вкладку с разделом Рабочие сценарии и запустить этот сценарий (кнопка для вызова - полосатый квадратик. Кстати, здесь же есть пункт Остановить сценарий)
Теперь в отладчике (в первой вкладке) будет трассировка прохождения сценария (либо в таблице в столбце Ошибка будет сообщение об ошибке, если сценарий не смог запуститься)
Попробовал. Сценарий не запускается. Сообщений об ошибках нет. В отладчике нажимал пуск, кнопка пуска становилась неактивной (серой), после запуска сценария из меню "рабочие сценарии" кнопка запуска сценария опять становится активной (белой).
Вот весь сценарий:
/**- @name Сценарий считывания показаний датчика PZEM
- @desc Считывает показания датчиков PZEM
- @version 4
*/
// Здесь все датчики - для примера два первых:
const volt = Device("PZEM_Volt");
const Watt = Device("PZEM_Watt");
const Hz = Device("PZEM_Hz");
const cos = Device("PZEM_cos");
const kWh = Device("PZEM_kWh");
const Amper = Device("PZEM_Amper");
script({
boot() {
return true; // Сценарий будет запускаться на старте и всегда будет активным
},step:0,
start() {
this.step = 1;
this.getTx();
},getTx() {
let url;
switch (this.step) {
case 1: // Напряжение - volt
url = '/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485';
break;
case 2: // Мощность - kW
url = '/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485';
break;
case 3: // Частота - Hz
url = '/sec/?uart_tx=010400070001&mode=rs485';
break;
case 4: // Коэффициент - cof
url = '/sec/?uart_tx=010400080001&mode=rs485';
break;
case 5: // Мощность накопленная - kWh
url = '/sec/?uart_tx=010400050002&mode=rs485';
break;
case 6: // Сила тока - Amp
url = '/sec/?uart_tx=010400010002&mode=rs485';
break;
// ...
}// Отправить запрос на контроллер
this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url}});// запрос Rx через 100 мсек
this.startTimer('T1', 0.1, 'getRx');// Запрос следующего параметра через 1 сек
this.startTimer('T2', 1, 'nextParam');
},getRx() {
// Передать запрос на megad1, ответ придет в сценарий (onResponse:'raw')
this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse:'raw'}}, 'getResponse');
},getResponse(body) {
//body
//this.log('getResponse body= '+body+' step='+this.step);if (body.includes('CRC Error')) { this.log('CRC Error'); // Контроллер вернул ошибку CRC - здесь нужно что-то решать, пока просто выход this.exit(); } // 01|03|02|08|a1 - в таком виде ожидается ответ const arr = body.split("|"); if (arr && arr.length > 4) { this.assignValue(arr); } else { this.log('Не удалось извлечь значение из строки: '+ body); // Данные получены, но парсинг неудачен this.exit(); }
},
assignValue(arr) {
const val = parseInt(arr[3]+arr[4], 16); // Если парсинг разный - перенести в case
switch (this.step) {
case 1:
this.assign(volt,"value", val/10 );
return;
case 2:
this.assign(Watt,"value", val/1000 );
return;
case 3:
this.assign(Hz,"value", val/10 );
return;
case 4:
this.assign(cos,"value", val/10 );
return;
case 5:
this.assign(kWh,"value", val/10 );
return;
case 6:
this.assign(Amper,"value", val/10 );
return;
// ...
}
},nextParam() {
this.step = this.step < 7 ? this.step+1 : 1;
this.getTx();
}
});
-
-
@sergeyygr, посмотрите, в Рабочих сценариях для этого сценария есть что-то в графах: Число запусков, Последний запуск, Последний останов
-
Пользователь @intrapro написал в Плагин MegaD:
@sergeyygr, посмотрите, в Рабочих сценариях для этого сценария есть что-то в графах: Число запусков, Последний запуск, Последний останов
Есть, запусков 7, последний запуск вчерашняя дата и время.
-
@sergeyygr а останова нет? То есть сценарий уже работает в цикле. Можно раскомментировать эту строку и смотреть в журнале
this.log('getResponse body= '+body+' step='+this.step);
Можно еще в getTx добавить логирование
this.log('getTx step='+this.step);
! После редактирования сценарий остановится и сам не запустится, его надо запустить
-
@aleks-zonov, при сработке датчика движения MegaD отправляет на сервер http-сообщения. Именно их нужно ловить на сервере. Для этого в плагине нужно прописать "Расширения" (в выпадающем списке перейдите на "Расширения" и добавьте 2 штуки для замыкания и размыкания датчика движения). Примеры для кнопок в режиме click посмотрите - тут
-
Пользователь @intrapro написал в Плагин MegaD:
@sergeyygr а останова нет? То есть сценарий уже работает в цикле. Можно раскомментировать эту строку и смотреть в журнале
this.log('getResponse body= '+body+' step='+this.step);
Можно еще в getTx добавить логирование
this.log('getTx step='+this.step);
! После редактирования сценарий остановится и сам не запустится, его надо запустить
Интересно, остальные рабочие сценарии отладчик тоже не видит(. Глюк системы?