Господа, разработчики! А раз у Вас есть MegaD-2561, то вы не могли бы потестировать ее с плагином Cherry? Навешать на 30-35 порты I2C датчики, ds18b20 и несколько DS18B20 на шине I2C. Могу прислать свой конфиг, в котором вам нужно будет только IP адрес свой прописать. У меня раз в 2-3 дня все так же зависает контроллер. С разработчиком ни к чему не пришли…у него со скриптами на php все отлично работает продолжительное время! Грешит на iH...
-
Господа, разработчики! А раз у Вас есть MegaD-2561, то вы не могли бы потестировать ее с плагином Cherry? Навешать на 30-35 порты I2C датчики, ds18b20 и несколько DS18B20 на шине I2C. Могу прислать свой конфиг, в котором вам нужно будет только IP адрес свой прописать. У меня раз в 2-3 дня все так же зависает контроллер. С разработчиком ни к чему не пришли…у него со скриптами на php все отлично работает продолжительное время! Грешит на iH...
Добрый день!
Дежа вю
07 апр 2017, 04:27
Подытожу данную тему. Проблема зависания MegaD-2561 при подключенном к нему по I2C датчике HTU21D была в прошивке. Автор не раскрывает секретов что он изменил или сам не понимает какое изменение повлияло на удаление данного бага. К слову сказать с тех пор было много изменений прошивки - добавлена поддержка многих других датчиков, работающих по шине I2C (BH1750, TSL2591, BMP180, BMP/BME280, SI7021, MCP23008), поддержка считывателей и кодовых панелей с Wiegand-26, нативная поддержка OLED-дисплеев на контроллере SSD1306 (также I2C-шина), добавлен новый режим для входов "Click mode", появилась возможность работы с контроллером по MQTT и прочее.
Напомню, баг проявлялся только при опросе контроллера MegaD-2561 командой /%pwd%/?pt=34&scl=35&i2c_dev=htu21d&i2c_par=1 (запрос температуры с датчика HTU21D) с любой периодичностью (пробовал 60 секунд - 5 минут) - контроллер через какое-то время зависал (промежуток времени от 3 до 24 часов), помогал только ручной сброс (в версии платы контроллера 1.0 - отключение по питанию, в версии 2.0 - сброс кнопкой), пока автором прошивки не был включен встроенный в МК "сторожевой пес".
В связи с вышеизложенным, выражаю большую признательность авторам IH, что откликнулись и провели большую работу по выявлению описанного бага. Отрицательный результат - также результат!
Так понимаю, watch dog сейчас срабатывает, контроллер не зависает, а перезагружается.
Ну давайте еще раз проанализируем задачу:
1. У Вас перезагружается один контроллер, на котором есть I2C, 1Wire и 1Wire по I2C
Остальные контроллеры работают без проблем
2. За все время (3 года) у других пользователей не было проблем с зависанием ни плагина, ни контроллера. По крайней мере, не было сообщений. Приглашаю пользователей MegaD сообщить, если сталкивались с зависаниями.
3. В плагине для Cherry гарантируется, что запросы идут не чаще заданного вами в настройке интервала. То есть ни о какой ddos-атаке речь идти не может
Что можно предпринять:
1. Упростить конфигурацию датчиков и выяснить, какой датчик приводит к проблемам
2. Уменьшить "Интервал отправки запросов (мсек)" до минимально декларируемого для MegaD, но не воспринимаемого как ddos атака.
Скорее всего, в этом случае зависание поймается быстрее. Если да - запишите трафик с помощью tcpdump и пришлите его нам.
sudo tcpdump -s0 -A -vvv host 192.168.0.14 -w megadump.pcap
В следующем релизе системы будет возможность писать логи плагина в файлы (как в Berry)
Но там информации конечно меньше чем в дампе.
-
Добрый день!
Дежа вю
Какая у Вас длинная память!!! Я уже даже не помню такого. Однако проблема зависания у меня появилась после того, как к этому контроллеру (кроме одного DS18B20 и BMP280E) подключил 1-wire шину, состоящую из 3-х датчиков DS18B20, питание которых подключено к +3,3В. Да, витая пара частично проходит рядом с силовыми кабелями, питающими газовый/электрический котел и насосы. Однако я бы понял что при включении/выключении котла/насосов контроллер бы зависал. А тут нет - все оборудование пыхтит и трудится, а контроллер бац и перезагружается! Поэтому в версию "плохой электромагнитной совместимости" я не верю.
Другой контроллер стал перезагружаться раз в сутки когда я к нему (кроме одного DHT22) добавил 2 шт. DS18B20 в режиме термостата и шину 1-wire, состоящую из 2-х DS18B20, питание которых подключено к +3,3В. Однако вопрос был закрыт, когда я отсоединил DHT22 от порта контроллера - его аптайм просто громадный с момента последнего обновления прошивки. Как только к любому порту подключаю этот жу DHT22, то в течении суток контроллер перезагружается. Других DHT22 просто нет в наличии и нет желания покупать.
Ни в одном, ни в другом случае автор контроллера проблем не выявил, поскольку "невозможно воспроизвести всех ваших условий на макете, надо разбираться в каждом конкретном случае".
Что можно предпринять:
1. Упростить конфигурацию датчиков и выяснить, какой датчик приводит к проблемам
2. Уменьшить "Интервал отправки запросов (мсек)" до минимально декларируемого для MegaD, но не воспринимаемого как ddos атака.
Скорее всего, в этом случае зависание поймается быстрее. Если да - запишите трафик с помощью tcpdump и пришлите его нам.
sudo tcpdump -s0 -A -vvv host 192.168.0.14 -w megadump.pcap
В следующем релизе системы будет возможность писать логи плагина в файлы (как в Berry)
Но там информации конечно меньше чем в дампе.
1. По сути выяснено (вероятно тут сочетания датчиков I2C и 1-wire или DHT22 и 1-wire).
2. Я очень надеялся на этот параметр, когда просил Вас его реализовать. По умолчанию 200, я изменил на 300сек, но радость моя была не долгой - через ~5 суток снова перезагрузка. Изменил на 500сек, но благодаря сообщениям в Телеграм вижу, что через 2-5 дней все равно происходит перезагрузка.
Я бы предпочел писать лог не изменяя интервалы, поскольку контроллеры в работе и нельзя вредить их более менее стабильной работе…по крайней мере пока у нас зима.
-
Однако вопрос был закрыт, когда я отсоединил DHT22 от порта контроллера - его аптайм просто громадный с момента последнего обновления прошивки. Как только к любому порту подключаю этот же DHT22, то в течении суток контроллер перезагружается. Других DHT22 просто нет в наличии и нет желания покупать.
Alex_Jet, Какая у Вас прошивка MegaD? У меня модули DHT22 во всех комнатах стабильно работали с ESP8266 (провода до 10 метров), но после перехода на MegaD стали бессистемно подвисать. Предполагаю, что в MegaD плохо организована работа с DHT22.
-
@gis:
Alex_Jet, Какая у Вас прошивка MegaD? У меня модули DHT22 во всех комнатах стабильно работали с ESP8266 (провода до 10 метров), но после перехода на MegaD стали бессистемно подвисать. Предполагаю, что в MegaD плохо организована работа с DHT22.
У меня сейчас на всех MegaD-2561 fw: 4.31b7. По DHT22 разработчик действительно подтверждает проблему работы с ним - "лучше было бы выпилить его поддержку из прошивки". Но опять же - мою проблему Андрей воспроизвести не смог. Хотя логи я ему присылал и видно было что зависает контроллер именно на опросе DHT22, однако он стал это делать только после подключения 1-wire (2 DS18B20 на шине) и двух DS18B20 в режиме термостата.
-
У меня сейчас на всех MegaD-2561 fw: 4.31b7. По DHT22 разработчик действительно подтверждает проблему работы с ним - "лучше было бы выпилить его поддержку из прошивки". Но опять же - мою проблему Андрей воспроизвести не смог. Хотя логи я ему присылал и видно было что зависает контроллер именно на опросе DHT22, однако он стал это делать только после подключения 1-wire (2 DS18B20 на шине) и двух DS18B20 в режиме термостата.
Вы свою схему тут рисовали
https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1195&p=34390#p34378
Вы на каждый датчик длинной линией свою землю подаете. Это путь к проблеме "земляная петля". И проявления, которые вы описываете так же похожи не нее же. Она не решается программным способом.
Если в каждой раздаточной коробке все "земли" объединить в одну точку, то получится похоже на "земляную шину". Что снимет проблему. А если по счастливой случайности через все раздаточные коробки проходит неиспользуемая жила потолще - и ее нужно добавить в "шину".
-
Вы свою схему тут рисовали
https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1195&p=34390#p34378
Эта проблема исчезла ровно в тот момент, когда я отключил DHT22 от контроллера. С тех пор работает как часы с большим аптайм. Как может быть с ним связана земляная петля, которая может наводится в витой паре? Вообще топология звезда - самая "безопасная", имея опыт с аудиотрактами я ее и использовал тут. В моей схеме минус нигде не возвращается обратно на MegaD. Update: хотя благодаря "свежему" взгляду сейчас обратил внимание, что все же возврат есть и его легко можно убрать, по крайней мере на стороне MegaD.
А вот на другом контроллере появилась проблема уже после предыдущего случая - когда я повесил на него 1-wire шину с 3-мя DS18B20.
-
с DHT22 связана не проблема, а проявление?
Соберите на столе схему, с тем же контроллером и тем же датчиком, без вашей системы проводов.
Если проблему повторить не сможете - она в проводах.
-
Соберите на столе схему, с тем же контроллером и тем же датчиком, без вашей системы проводов.
Если проблему повторить не сможете - она в проводах.
Появится свободное время - сделаю. Тем более свободные контроллеры есть.
-
1. По сути выяснено (вероятно тут сочетания датчиков I2C и 1-wire или DHT22 и 1-wire).
2. Я очень надеялся на этот параметр, когда просил Вас его реализовать. По умолчанию 200, я изменил на 300сек, но радость моя была не долгой - через ~5 суток снова перезагрузка. Изменил на 500сек, но благодаря сообщениям в Телеграм вижу, что через 2-5 дней все равно происходит перезагрузка.
Я бы предпочел писать лог не изменяя интервалы, поскольку контроллеры в работе и нельзя вредить их более менее стабильной работе…по крайней мере пока у нас зима.
Обратите внимание, интервал между запросами устанавливается в мсек. Если вы установили 500 сек (500000 мсек) - это 8 минут!! время огромное даже в мире MegaD - боюсь, дело не в софте ни с одной стороны. Какой такой запрос надо раз в 8 минут дать контроллеру, чтобы его повесить .
И в логе мы скорее всего ничего не увидим. Если только собирать статистику и будет наблюдаться какая-то регулярность, возможно дело в том, что подключено оборудование по разным протоколам, и (в порядке гипотезы, не специалист по MegaD) есть проблема на контроллере с высвобождением памяти. Если так, то уменьшение интервала должно вести к более частым перезагрузкам.
С другой стороны, существуют системы автоматизации, которые настоятельно рекомендуют перезагружать сервер со всеми потрохами ежедневно по ночам, чтобы обеспечить работу 24х7
А у вас - всего-то раз в 5 дней контроллер перезагрузился. Он же не вешается, watch dog работает, выхода восстанавливаются. Постфактум узнаете - ну да, перезагрузился. В чем проблема?
-
Обратите внимание, интервал между запросами устанавливается в мсек. Если вы установили 500 сек (500000 мсек) - это 8 минут!! время огромное даже в мире MegaD - боюсь, дело не в софте ни с одной стороны. Какой такой запрос надо раз в 8 минут дать контроллеру, чтобы его повесить .
И в логе мы скорее всего ничего не увидим. Если только собирать статистику и будет наблюдаться какая-то регулярность, возможно дело в том, что подключено оборудование по разным протоколам, и (в порядке гипотезы, не специалист по MegaD) есть проблема на контроллере с высвобождением памяти. Если так, то уменьшение интервала должно вести к более частым перезагрузкам.
С другой стороны, существуют системы автоматизации, которые настоятельно рекомендуют перезагружать сервер со всеми потрохами ежедневно по ночам, чтобы обеспечить работу 24х7
А у вас - всего-то раз в 5 дней контроллер перезагрузился. Он же не вешается, watch dog работает, выхода восстанавливаются. Постфактум узнаете - ну да, перезагрузился. В чем проблема?
Нет, конечно я установил 500мсек. Это была моя отчепятка:
В логе можно увидеть на чем спотыкается контроллер. Вообще основная проблема была в том, что все выходы контроллера сбрасывались при его перезагрузке, но вы сделали опцию, благодаря которой теперь все более менее нормально. Правда загрузчик MegaD висит 5 секунд после рестарта (нужно для восстановления контроллера при неудачной прошивке) и только потом загружает прошивку.Представьте себе как было раньше - газовый котел работает почти на 100%, а тут на тебе и больше подачи тепла не нужно, пока проходит порядка 1-5 минут (переопрос датчиков iH и усреднение по последней пятиминутке) он успевает остановится, если температура ниже уставки, то iH бац и снова включает только что вставший котел - не есть айс для него. А если температура выше нижней границы, но ниже верхней, то котел вообще не включается и дом снова остывает и, как итог, к заданному времени не прогревается как надо. Сейчас с опцией восстановления выходов котел даже не успевает остановится пока MegaD в течении 5 секунд перезагружается.
По моему опыту разработки контроллеров на базе AVR никаких зависаний вообще не должно быть! WD - это просто "костыль" на всякий случай! Если программа не обнуляет его счетчик, то он делает reset микроконтроллеру.
-
Нет, конечно я установил 500мсек. Это была моя отчепятка:
Понятно. Это уже другие времена.
В логе можно увидеть на чем спотыкается контроллер….. Сейчас с опцией восстановления выходов котел даже не успевает остановится пока MegaD в течении 5 секунд перезагружается.
То есть не фатально, об этом и речь. Версия системы с сохранением лога плагина в файлы будет вероятно к концу месяца.
-
Подскажите при паразитном подключении датчиков температуры ds18b20 как в интрахаус вывести значения температуры на мнемосхему? я так понимаю что надо установить путь в строке запроса состояния.
-
Подскажите при паразитном подключении датчиков температуры ds18b20 как в интрахаус вывести значения температуры на мнемосхему? я так понимаю что надо установить путь в строке запроса состояния.
А причем тут подключение датчиков DS18B20 с паразитным питанием к MegaD и сам iH? Если MegaD в своем веб-интерфейсе отображает температуру, то и iH при соответствующем опросе будет получать от MegaD значение с датчика. Для настройки порта на MegaD в режиме DSen->1W надо делать запрос по умолчанию - /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=get. Если настройки порта на MegaD в режиме DSen->1WB, то только на одном из каналов нужен запрос вида /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=list
-
Подскажите при паразитном подключении датчиков температуры ds18b20 как в интрахаус вывести значения температуры на мнемосхему? я так понимаю что надо установить путь в строке запроса состояния.
А причем тут подключение датчиков DS18B20 с паразитным питанием к MegaD и сам iH? Если MegaD в своем веб-интерфейсе отображает температуру, то и iH при соответствующем опросе будет получать от MegaD значение с датчика. Для настройки порта на MegaD в режиме DSen->1W надо делать запрос по умолчанию - /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=get. Если настройки порта на MegaD в режиме DSen->1WB, то только на одном из каналов нужен запрос вида /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=list
Хорошо, спасибо, а как мне вынести значения датчиков температуры на экран IH если їх несколько, можно это засписать, думаю не только мне это интересно будет узнать?
-
Подскажите при паразитном подключении датчиков температуры ds18b20 как в интрахаус вывести значения температуры на мнемосхему? я так понимаю что надо установить путь в строке запроса состояния.
А причем тут подключение датчиков DS18B20 с паразитным питанием к MegaD и сам iH? Если MegaD в своем веб-интерфейсе отображает температуру, то и iH при соответствующем опросе будет получать от MegaD значение с датчика. Для настройки порта на MegaD в режиме DSen->1W надо делать запрос по умолчанию - /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=get. Если настройки порта на MegaD в режиме DSen->1WB, то только на одном из каналов нужен запрос вида /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=list
Хорошо, спасибо, а как мне вынести значения датчиков температуры на экран IH если їх несколько, можно это засписать, думаю не только мне это интересно будет узнать?
Нужно создать каналы для каждого датчика DS18B20 с указанием номера порта и id датчика
Например, если 2 датчика висят на 31 порту, и по запросу /%pwd%/?pt=31&cmd=list выдается:
8aad6a070000:32.43;85a56a070000:20.51
то создаются каналы: 31_8aad6a070000, 31_85a56a070000
При этом запрос (период опроса) нужно оставить только на одном из каналов.
А какой запрос делать - вам Alex_Jet объяснил
Документация по плагину MegaD: https://ih-systems.com/ru/product/plugin-megad/
-
Подскажите как в IH создать канал для выключателя, для примера выключатель на 1 канале, лампочка на 15 канале, пробую ничего не получается, помогите. хочу использовать IH без помощи megad.
-
Подскажите как в IH создать канал для выключателя, для примера выключатель на 1 канале, лампочка на 15 канале, пробую ничего не получается, помогите. хочу использовать IH без помощи megad.
Нужно написать сценарий:
если выключатель вкл, то включить лампочку
если выключатель выкл, то выключить лампочку
если выключатель кнопочный, то использовать toggle
-
Подскажите как в IH создать канал для выключателя, для примера выключатель на 1 канале, лампочка на 15 канале, пробую ничего не получается, помогите. хочу использовать IH без помощи megad.
Нужно написать сценарий:
если выключатель вкл, то включить лампочку
если выключатель выкл, то выключить лампочку
если выключатель кнопочный, то использовать toggle
а можно с принтскринами а то уже 3 день мучаюсь
-
а можно с принтскринами а то уже 3 день мучаюсь
А чего мучаться-то? Информации в инете уже полно. Не тут, так на других форумах. Надо учиться искать информацию, анализировать и пробовать. Вам надо в расширениях плагина MegaD прописать несколько строк для выключателей подключенных к соответствующим входам MegaD - там же установить каким выходом будете управлять и сообщать системе что будет меняться. Вот, например, тут я подобное делал: https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=652&start=280#p35032
Блин, ну реально вскипятили. Неужели трудно 20 страниц этой темы почитать??? Все есть! Вот еще мой пример: https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5312&start=140#p8737
Если уж из этого не понятно, то платите деньги специалистам, а сами заканчивайте с умным домом.