Котлы с протоколом OPENTHERM



  • @aleks-zonov можно купить готовое за 22$
    http://ihormelnyk.com/opentherm_adapter
    +d1 mini



  • Спасибо буду пробовать.



  • Коллеги, по мне так это не серьезные и очень дорогие поделки (на Arduino), которые не выдерживают никакой критики с точки зрения надежности работы! Вот проект на modkam гораздо более интересный в плане надежности конечного продукта, особенно - вторая его версия. Правда мне очень хочется 1DIN исполнения с Ethernet, поскольку wi-fi в таких вещах - это не комильфо. Andrey_B на ab-log как-то говорил, что какие-то его друзья/партнеры должны вот-вот сделать OpenTherm/e-bus, но до сих пор новостей никаких. При этом, как по мне, то mqtt - это то же не комильфо, лучше бы иметь прямой API хотя бы обычный http как у MegaD.



  • @Alex_Jet Я с тобой в принципе согласен(ничего лучше проводов пока не изобретено-это я по вифи). протокол mqtt тоже не славиться надежностью .что косаемо той железки которую (вторую версию)ты ждешь это таже самая ардуино.
    что косаемо мегаД то железо разработанное Андреем очень хорошо показало себя в работе (у меня уже 3 года трудится без отказно). можно попробовать opentherm адаптер прикрутить к нему



  • Пользователь @Alex_Jet написал в Котлы с протоколом OPENTHERM:

    Коллеги, по мне так это не серьезные и очень дорогие поделки (на Arduino), которые не выдерживают никакой критики с точки зрения надежности работы! Вот проект на modkam гораздо более интересный в плане надежности конечного продукта, особенно - вторая его версия. Правда мне очень хочется 1DIN исполнения с Ethernet, поскольку wi-fi в таких вещах - это не комильфо. Andrey_B на ab-log как-то говорил, что какие-то его друзья/партнеры должны вот-вот сделать OpenTherm/e-bus, но до сих пор новостей никаких. При этом, как по мне, то mqtt - это то же не комильфо, лучше бы иметь прямой API хотя бы обычный http как у MegaD.

    Заказал платы для второй версии modkam, думал найти какие нибудь готовые opentherm адаптеры но все как-то не буджетно на пробу.



  • А для чего он нужен?
    У ОпенТерма только название везде одинаковое, а функциональность очень разная.
    Что по нему можно всегда - получить код ошибки котла. Но не все ошибки можно сбросить удаленно. Есть ошибки, которые можно сбросить только при личном присутствии. Т.е.прочитать можно, а алгоритмизировать реакцию - не во всех случаях.
    А остальное - если горелка не модулируемая, то управление по ОТ ничем не будет отличаться от управления по сухому контакту.
    А если модулируемая - то примерно те же результаты достижимы через встроенное в котел погодозависимое управление с эмулятором датчика внешней температуры.

    ОТ - с точки зрения атоматизации отопления - просто одна из реализаций практически одинакового набора возможностей.
    Он для сервиса нужен, для диагностики, если в котле расширенная функциональность реализована. Но они этим не удаленно занимаются, а при личном присутствии свой прибор подключают, и еще комбинации кнопок на котле жмут хитрые.

    Вы уверены, что у вас именно потребность, а не любопытство? 🙂



  • @Alex_Jet Вроде есть серьезный фабричный универсальный шлюз управления котлом Nevoton BCG-521. Но вот цена его не очень радует 😞



  • Пользователь @m_n61rus написал в Котлы с протоколом OPENTHERM:

    которую (вторую версию)ты ждешь это таже самая ардуино

    Я не жду! Я бы хотел такую). Про Arduino я имею ввиду не AVR микроконтроллеры, а исполнение: 1. Разрозненные платы, соединенные ненадежными соединениями; 2. Sketch..., а не нормальная программа на C#. Поэтому вариант от modkam - выглядит как функционально-законченное устройство.
    По MegaD - если место не заколдованное (как у меня:)), то работает как часы годами (у меня один контроллер с 2016 года), даже когда все вокруг от разряда молнии горит). Но вот при подключении всяких шин и при работе с сервером отличным от кучки медленных однопоточных php-скриптов возникают нюансы.

    Пользователь @gis написал в Котлы с протоколом OPENTHERM:

    Вроде есть серьезный фабричный универсальный шлюз управления котлом Nevoton BCG-521. Но вот цена его не очень радует

    В этом и проблема! Причем если заняться реально решением этой задачи, то железку не долго сделать даже с Ethernet и написать прошивку на C#, и ценник выйдет демократичный, но нужно что бы кто-то занялся...у меня вот совсем свободного времени не остается, да и приоритеты другие.



  • Пользователь @gis написал в Котлы с протоколом OPENTHERM:

    @Alex_Jet Вроде есть серьезный фабричный универсальный шлюз управления котлом Nevoton BCG-521. Но вот цена его не очень радует 😞

    Есть еще у них же шлюз OpenTherm-Modbus RTU RS-485. Он в 2 раза дешевле.
    https://nevoton.ru/product/universalnyj-shlyuz-upravleniya-kotlom-nevoton-bcg-3-0-1-w/



  • Цены Невотон не для умнодомостроителей!


Log in to reply