Плагин Modbus
-
Формулы есть разные для входа и выхода.
Поставьте нужные.Если на пульте хранится в десятых градуса, то при чтении нужно делить на 10, а при записи умножать на 10.
-
Пользователь @amgstone написал в Плагин Modbus:
@Erik Установил актуатор но пишет ошибку
подскажите что делаю не так
Я не знаю, что вы делаете не так.
У меня несколько десятков термометров и уставок на актуаторах. Все ОК.Только одно НО.
Если оконечное устройство все таки термометр, значение можно только читать. Записать значение на термометр НЕЛЬЗЯ. Уставку - можно и записывать и считывать. Термометр - только считывать.
Если у вас есть описание вашего прибора, посмотрите какие регистры только для чтения, а какие для чтения-записи.
-
@Erik подскажите формулу умножить на 10, как в моем случае.
-
Пользователь @amgstone написал в Плагин Modbus:
@Erik подскажите формулу умножить на 10, как в моем случае.
value*10
-
-
Увидел такой баг при изменении температуры, установил шаг шкалы 0,1, и получается так:
как это поправить?
-
@amgstone структура проекта-устройства - для каждого устройства можно выставить количество цифр после запятой.
А зачем вы все подряд багом называете?
-
@Erik у меня установлена цифр после запятой 1. Установил как надо.
-
подскажите как визуализировать эти статусы:
-
Никак. Только значения передаются.
Эти статусы вроде постоянные, они не меняются. Зачем их визуализровать?
-
@Erik там у меня есть данные для вывода, например: включен компресор, тен....
-
Модбас передает значение регистра. Все.
Что именно подключено к конкретному номеру регистра вы должны знать. Это не передается.
И считываете вы значение конкретного номера регистра, и подразумевается, что вы знаете, что там подключено.
-
@Erik там есть два варианта 0 или 1 а интрахаус принимает значения 3, потому и спрашиваю в чем проблема может быть.
-
У плагина 7 типов переменной для считывания регистра.
Может не тот тип выбрали?Тут гадать незачем. Прочитайте внимательно описание к своему modbus контроллеру. И выставьте корректно типы переменных и формулы преобразования, если нужны.
-
Здравствуйте. У меня проблема с подключением Network ERROR:ETIMEDOUT
В чем может быть проблема. Я в этом делитант, прошу помощи.
-
@konia74 Добрый день!
Проверьте, какое значение стоит в параметрах плагина: Ожидание ответа на запрос (ms)
- если значение меньше 1000 -попробуйте его увеличить. По умолчанию там 5000 - это 5 секунд
- если таймаут большой, значит ответ просто не приходит. Опишите подробнее, когда возникает эта ошибка, какой транспорт (Modbus TCP/ RTU,...) используется
-
@intrapro Таймаут стоит 5000 мс. Использую RTU. Подозреваю, что проблема в китайском релейном модуле или моих кривых руках.
-
@intrapro Добавил один канал DO, вроде всё настроил. Запускаю отладчик и вылазит эта ошибка. Через Modbus poll тоже проблема, не читает модуль.
-
Вот что мне выдает отладчик
06.08 17:14:50.039 modbus1: undefined
06.08 17:14:50.164 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 0x01 (0x1), length = 1
06.08 17:14:50.183 IH: get [ { id: 'ch1', value: 0 } ]
set { LAMP_2_1: { dval: 0, err: 0 } }
06.08 17:14:50.383 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 0x01 (0x1), length = 1
06.08 17:14:50.402 IH: get [ { id: 'ch1', value: 0 } ]
set { LAMP_2_1: { dval: 0, err: 0 } }
-
@konia74 В отладчике все нормально, снимается значение 0. Можно увеличить интервал между запросами - сейчас у Вас 200 мс, для RTU можно сделать пореже. А в чем проблема? Команда на запись не уходит?