Плагин Modbus
-
Увидел такой баг при изменении температуры, установил шаг шкалы 0,1, и получается так:
как это поправить?
-
@amgstone структура проекта-устройства - для каждого устройства можно выставить количество цифр после запятой.
А зачем вы все подряд багом называете?
-
@Erik у меня установлена цифр после запятой 1. Установил как надо.
-
подскажите как визуализировать эти статусы:
-
Никак. Только значения передаются.
Эти статусы вроде постоянные, они не меняются. Зачем их визуализровать?
-
@Erik там у меня есть данные для вывода, например: включен компресор, тен....
-
Модбас передает значение регистра. Все.
Что именно подключено к конкретному номеру регистра вы должны знать. Это не передается.
И считываете вы значение конкретного номера регистра, и подразумевается, что вы знаете, что там подключено.
-
@Erik там есть два варианта 0 или 1 а интрахаус принимает значения 3, потому и спрашиваю в чем проблема может быть.
-
У плагина 7 типов переменной для считывания регистра.
Может не тот тип выбрали?Тут гадать незачем. Прочитайте внимательно описание к своему modbus контроллеру. И выставьте корректно типы переменных и формулы преобразования, если нужны.
-
Здравствуйте. У меня проблема с подключением Network ERROR:ETIMEDOUT
В чем может быть проблема. Я в этом делитант, прошу помощи.
-
@konia74 Добрый день!
Проверьте, какое значение стоит в параметрах плагина: Ожидание ответа на запрос (ms)
- если значение меньше 1000 -попробуйте его увеличить. По умолчанию там 5000 - это 5 секунд
- если таймаут большой, значит ответ просто не приходит. Опишите подробнее, когда возникает эта ошибка, какой транспорт (Modbus TCP/ RTU,...) используется
-
@intrapro Таймаут стоит 5000 мс. Использую RTU. Подозреваю, что проблема в китайском релейном модуле или моих кривых руках.
-
@intrapro Добавил один канал DO, вроде всё настроил. Запускаю отладчик и вылазит эта ошибка. Через Modbus poll тоже проблема, не читает модуль.
-
Вот что мне выдает отладчик
06.08 17:14:50.039 modbus1: undefined
06.08 17:14:50.164 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 0x01 (0x1), length = 1
06.08 17:14:50.183 IH: get [ { id: 'ch1', value: 0 } ]
set { LAMP_2_1: { dval: 0, err: 0 } }
06.08 17:14:50.383 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 0x01 (0x1), length = 1
06.08 17:14:50.402 IH: get [ { id: 'ch1', value: 0 } ]
set { LAMP_2_1: { dval: 0, err: 0 } }
-
@konia74 В отладчике все нормально, снимается значение 0. Можно увеличить интервал между запросами - сейчас у Вас 200 мс, для RTU можно сделать пореже. А в чем проблема? Команда на запись не уходит?
-
@intrapro Проблема в том, что не отвечает.
data:
[ { chan: 'ch1',
id: 'ch1',
vartype: 'int8',
usek: false,
ks: 100,
ks0: 0,
gr: false,
pollp: true,
desc: 'DO',
kh0: 0,
address: '0x01',
fcr: '3',
useactions: false,
kh: 100,
unitid: 1,
value: 1,
nofb: false,
command: 'on' } ] }
06.08 18:22:37.895 modbus1: Command to send: [ { chan: 'ch1',
id: 'ch1',
vartype: 'int8be',
usek: false,
ks: 100,
ks0: 0,
gr: false,
pollp: true,
desc: 'DO',
kh0: 0,
address: 1,
fcr: '3',
useactions: false,
kh: 100,
unitid: 1,
value: 1,
nofb: false,
command: 'on' } ]
06.08 18:22:37.896 modbus1: WRITE: unitId = 1, FC = 6, address = 1 (0x1), value = 1
06.08 18:22:37.897 modbus1: writeSingleRegister: address = 1 (0x1), value = 1
06.08 18:22:37.916 modbus1: Write result: { address: 1, value: 1 }
06.08 18:22:37.918 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 0x01 (0x1), length = 1
06.08 18:22:42.924 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
06.08 18:22:43.125 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 0x01 (0x1), length = 1
06.08 18:22:43.144 IH: get [ { id: 'ch1', value: 0 } ]
set { LAMP_2_1: { dval: 0, err: 0 } }
-
@konia74 Что интересно, команда проходит и в ответ на команду проходит ответ.
06.08 18:22:37.897 modbus1: writeSingleRegister: address = 1 (0x1), value = 1
06.08 18:22:37.916 modbus1: Write result: { address: 1, value: 1 } - через 20 мсек пришел ответ, что команда на запись выполненаНо что-то мешает устройству переключиться, при этом оно виснет на некоторое время. Но потом опять начинает отвечать. Возможно, проблема в схеме подключения?
-
@intrapro Спасибо! Где нужно ковырять, куда кидаться?
-
@konia74 а сколько устррйств/параметров на шлейфе?
-
Пользователь @kostinanton написал в Плагин Modbus:
@konia74 а сколько устррйств/параметров на шлейфе?
Один релейный модуль (16 реле)