Сценарии - новая версия API
-
Здравствуйте. У меня другая проблема с датчиком освещенности. Сценарий такой: если значение равно 0 то лампа включается, если значение больше 100 то лампа выключается. Но проблема вот в чем, если я рукой прикрываю датчик чтобы он плавно менял значение стремясь к 0 и в итоге когда датчик увидел 0, то лапа не срабатывает, а если я резко делаю полную темноту датчику, то все отрабатывает. Подскажите, почему так? P.S. На устройстве.megad 2561 И еще не могу найти звуковое уведомление при событии устройства.
-
Добрый день!
Нарисовал сценарий, но он срабатывает при каждом изменении датчика, даже если значение не выходит за рамки. Что я делаю не так?
Добрый день, все верно, это два самостоятельных условия, Вам нужно использовать BETWEEN чтобы проверить значение между заданого диапазона.
-
Здравствуйте. У меня другая проблема с датчиком освещенности. Сценарий такой: если значение равно 0 то лампа включается, если значение больше 100 то лампа выключается. Но проблема вот в чем, если я рукой прикрываю датчик чтобы он плавно менял значение стремясь к 0 и в итоге когда датчик увидел 0, то лапа не срабатывает, а если я резко делаю полную темноту датчику, то все отрабатывает. Подскажите, почему так?
Попробуйте воспользоваться отладчиком сценария.
И еще можно посмотреть как приходит информация от контроллера в отладчике плагина.
@artem521:И еще не могу найти звуковое уведомление при событии устройства.
Звуковых уведомлений пока нет
-
Здравствуйте. У меня другая проблема с датчиком освещенности. Сценарий такой: если значение равно 0 то лампа включается, если значение больше 100 то лампа выключается. Но проблема вот в чем, если я рукой прикрываю датчик чтобы он плавно менял значение стремясь к 0 и в итоге когда датчик увидел 0, то лапа не срабатывает, а если я резко делаю полную темноту датчику, то все отрабатывает. Подскажите, почему так? P.S. На устройстве.megad 2561 И еще не могу найти звуковое уведомление при событии устройства.
Возможно, нужно добавить условие при выполнении команд:
Включать, если значение < 100 AND лампа выключена (off)
Выключать, если значение > 100 AND лампа включена (on)
-
Здравствуйте. У меня другая проблема с датчиком освещенности. Сценарий такой: если значение равно 0 то лампа включается, если значение больше 100 то лампа выключается. Но проблема вот в чем, если я рукой прикрываю датчик чтобы он плавно менял значение стремясь к 0 и в итоге когда датчик увидел 0, то лапа не срабатывает, а если я резко делаю полную темноту датчику, то все отрабатывает. Подскажите, почему так? P.S. На устройстве.megad 2561 И еще не могу найти звуковое уведомление при событии устройства.
Возможно, нужно добавить условие при выполнении команд:
Включать, если значение < 100 AND лампа выключена (off)
Выключать, если значение > 100 AND лампа включена (on)
Спасибо, буду пробовать.
-
Здравствуйте. У меня другая проблема с датчиком освещенности. Сценарий такой: если значение равно 0 то лампа включается, если значение больше 100 то лампа выключается. Но проблема вот в чем, если я рукой прикрываю датчик чтобы он плавно менял значение стремясь к 0 и в итоге когда датчик увидел 0, то лапа не срабатывает, а если я резко делаю полную темноту датчику, то все отрабатывает. Подскажите, почему так? P.S. На устройстве.megad 2561 И еще не могу найти звуковое уведомление при событии устройства.
Возможно, нужно добавить условие при выполнении команд:
Включать, если значение < 100 AND лампа выключена (off)
Выключать, если значение > 100 AND лампа включена (on)
Попробовал, не чего не поменялось.
01.02 16:03:19.058 megad1:
01.02 16:03:19.059 megad1: localhost => 192.168.0.16 HTTP GET /sec/?pt=30&cmd=get
01.02 16:03:19.077 megad1: localhost <= 192.168.0.16 response: statusCode=200 contentType = text/html
01.02 16:03:19.078 megad1: body: 13.05
01.02 16:03:19.079 IH: get [{"id":"30","value":"13.05"}]
01.02 16:03:19.080 IH: set {"SENSORA1":{"aval":"13.05","err":0}}
01.02 16:03:19.860 megad1:
01.02 16:03:19.861 megad1: localhost => 192.168.0.16 HTTP GET /sec/?cmd=all
01.02 16:03:19.878 megad1: localhost <= 192.168.0.16 response: statusCode=200 contentType = text/html
01.02 16:03:19.879 megad1: body: ON/1;OFF;ON;ON;ON;214;ON;ON;ON;ON;255;OFF;ON;OFF;ON;ON;OFF;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;13.05;OFF;ON;ON;ON;ON;ON;ON
01.02 16:03:19.881 IH: get [{"id":"1","value":"0"},{"id":"30","value":"13.05"}]
01.02 16:03:19.882 IH: set {"VENT1":{"dval":"0","err":0},"SENSORA1":{"aval":"13.05","err":0}}
01.02 16:03:20.262 megad1:
01.02 16:03:20.263 megad1: localhost => 192.168.0.16 HTTP GET /sec/?pt=30&cmd=get
01.02 16:03:20.284 megad1: localhost <= 192.168.0.16 response: statusCode=200 contentType = text/html
01.02 16:03:20.285 megad1: body: 13.05
01.02 16:03:20.287 IH: get [{"id":"30","value":"13.05"}]
01.02 16:03:20.287 IH: set {"SENSORA1":{"aval":"13.05","err":0}}
01.02 16:03:21.068 megad1:
01.02 16:03:21.068 megad1: localhost => 192.168.0.16 HTTP GET /sec/?cmd=all
01.02 16:03:21.090 megad1: localhost <= 192.168.0.16 response: statusCode=200 contentType = text/html
01.02 16:03:21.091 megad1: body: ON/1;OFF;ON;ON;ON;208;ON;ON;ON;ON;255;OFF;ON;OFF;ON;ON;OFF;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;13.05;OFF;ON;ON;ON;ON;ON;ON
01.02 16:03:21.092 IH: get [{"id":"1","value":"0"},{"id":"30","value":"13.05"}]
01.02 16:03:21.093 IH: set {"VENT1":{"dval":"0","err":0},"SENSORA1":{"aval":"13.05","err":0}}
01.02 16:03:21.470 megad1:
01.02 16:03:21.471 megad1: localhost => 192.168.0.16 HTTP GET /sec/?pt=30&cmd=get
01.02 16:03:21.482 megad1: localhost <= 192.168.0.16 response: statusCode=200 contentType = text/html
01.02 16:03:21.483 megad1: body: 13.05
01.02 16:03:21.483 IH: get [{"id":"30","value":"13.05"}]
01.02 16:03:21.484 IH: set {"SENSORA1":{"aval":"13.05","err":0}}
01.02 16:03:22.274 megad1:
01.02 16:03:22.275 megad1: localhost => 192.168.0.16 HTTP GET /sec/?cmd=all
01.02 16:03:22.299 megad1: localhost <= 192.168.0.16 response: statusCode=200 contentType = text/html
01.02 16:03:22.299 megad1: body: ON/1;OFF;ON;ON;ON;208;ON;ON;ON;ON;255;OFF;ON;OFF;ON;ON;OFF;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;13.05;OFF;ON;ON;ON;ON;ON;ON
01.02 16:03:22.300 IH: get [{"id":"1","value":"0"},{"id":"30","value":"13.05"}]
01.02 16:03:22.301 IH: set {"VENT1":{"dval":"0","err":0},"SENSORA1":{"aval":"13.05","err":0}}
-
Что-то не получается в блок-схемах накидать сценарий, никак не придумаю логику:
Есть два блока питания (резервирование) я знаю нагрузку на них. на активном нагрузка > 0, на неактивном =0. Нужно присылать уведомление при изменении активного БП и текущую нагрузку на них.
Все сценарии, которые написал оповещают о каждом изменении нагрузки на блок питания
Вот пример для одного блока питания:
Таймер поставил для того чтобы в сообщении передавалось напряжение с учетом переходных процессов при включении блока питания.Само сообщение: БП1 - включен (напряжение ${BP1.value}В)
${x.value} - так можно передать значение value
Суть сценария:
Нам нужно чтобы при включении блока питания BP1 передать сообщение об этом событии один раз. При этом нужно передать еще и напряжение. При выключении просто сообщаем один раз о выключении.
Для такого сценария нужна информация о предыдущем состоянии блока питания.
Так как в блок-схемах нет возможности использовать глобальные переменные, воспользуемся параметром setpoint. Будем считать, если setpoint=0, блок питания выключен. Если setpoint=1, включен.
В итоге получаем.
Если блок питания был выключен (setpoint=0) и включается (value>0), то через 5 сек даем сообщение о включении и устанавливаем setpoint в единицу.
Если блок питания был включен (setpoint=1) и выключается (value=0), даем сообщение об отключении блока питания и устанавливаем setpoint в ноль.
Выглядит это достаточно громоздко. Это пример того, что иногда лучше написать скрипт, чем строить сценарий в виде блок-схемы.
Если посмотреть скрипт этой блок-схемы, там все намного короче:
/** * @name Контроль блоков питания * @desc * @version 4 */ const BP1 = Device("BP1"); startOnChange([BP1]); script({ start() { if ((BP1.value > 0) && (BP1.setpoint == 0)) { this.startTimer("T1",5,"onTimerT1"); } if ((BP1.value == 0) && (BP1.setpoint == 1)) { BP1.setParam("setpoint",0); this.log(`БП1 - выключен`); } }, onTimerT1() { this.log(`БП1 - включен (напряжение ${BP1.value}В)`); BP1.setParam("setpoint",1); } })
Прошу обновить систему до последней версии 4.4.17. Во время подготовки этого сценария найдена ошибка. Не передавалась константа в виде числа
-
@intrahouse:
Попробовал, не чего не поменялось.
Вы поставили элемент AND, и ничего к нему не привязали.
Условие AND означает: если это=True и это=True то True, иначе False
Попробуйте так:
Если датчик освещенности больше 23 и лампа выключена, включить лампу.Если датчик освещенности меньше 1 (можно как у вас =0) и лампа включена, выключить лампу.
Обновите систему до версии 4.4.17
-
Большое спасибо. Все работает корректно.
-
Добрый день!
А все таки, есть ли способ запуска звукового файла из сценария?
Добрый день, уточните пожалуйста через звуковой выход сервера?
-
Добрый день!
Написал сценарий для тестирования выгоды перехода на трехтарифный расчет электроэнергии:
/** * @name ThreeTarif * @desc * @version 4 */ const T1 = Device("METER18"); const T2 = Device("METER17"); const T3 = Device("METER19"); const mmr = Device("METER20"); const day = Device("METER6"); const night = Device("METER5"); const pulse3t = Device("SENSOR2"); startOnChange(pulse3t); script({ Weight:0.0002, // вес импульса T1r:4.9, //свет T1 T2r:1.6, //свет T2 T3r:3.77, //свет T3 start() { const dt = new Date(); mmrbf = (t1.value-t1.getParam('uptoMonth'))*t1r+(t2.value-t2.getParam('uptoMonth'))*t2r+(t3.value-t3.getParam('uptoMonth'))*t3r; mmrbf.toFixed(2) this.assign(mmr, 'aval', mmrbf); //eesum.toFixed(2) //cwsum = (metercwv.value + metercwt.value - metercwv.getParam('uptoMonth') - metercwt.getParam('uptoMonth'))*this.cw if (dt.getHours() < 7 || dt.getHours()>=23) { // c 23:00 - 7:00 ночной тариф T2 this.assign(T2, 'aval', T2.value+this.Weight); return false; } if (dt.getHours() >= 7 || dt.getHours()<10) { // c 7:00 - 10:00 тариф T1 this.assign(T1, 'aval', T1.value+this.Weight); } if (dt.getHours() >= 10 || dt.getHours()<17) { // c 10:00 - 17:00 тариф T3 this.assign(T3, 'aval', T3.value+this.Weight); return false; } if (dt.getHours() >= 17 || dt.getHours()<21) { // c 17:00 - 21:00 тариф T1 this.assign(T1, 'aval', T1.value+this.Weight); return false; } if (dt.getHours() >= 21 || dt.getHours()<23) { // c 21:00 - 23:00 тариф T3 this.assign(T3, 'aval', T3.value+this.Weight); return false; } } });
Но он почему-то не срабатывает, отладчик пустой как будто не отрабатывает триггер "startOnChange(pulse3t)" хотя в соседнем сценарии по этому триггеру все работает
-
Добрый день!
Есть простейшее расписание - включить на закате две лампочки, но включается только одна. Причем включается та, которая будет первой в списке)) Пересоздать задачу не помогает, но в журнале отображается запись "Команда on Расписание"
-
Добрый день!
Написал сценарий для тестирования выгоды перехода на трехтарифный расчет электроэнергии:
> /** > * @name ThreeTarif > * @desc > * @version 4 > */ > > const T1 = Device("METER18"); > const T2 = Device("METER17"); > const T3 = Device("METER19"); > const mmr = Device("METER20"); > const day = Device("METER6"); > const night = Device("METER5"); > const pulse3t = Device("SENSOR2"); > > startOnChange(pulse3t); > > script({ > Weight:0.0002, // вес импульса > T1r:4.9, //свет T1 > T2r:1.6, //свет T2 > T3r:3.77, //свет T3 > start() { > const dt = new Date(); > mmrbf = (t1.value-t1.getParam('uptoMonth'))*t1r+(t2.value-t2.getParam('uptoMonth'))*t2r+(t3.value-t3.getParam('uptoMonth'))*t3r; > mmrbf.toFixed(2) > this.assign(mmr, 'aval', mmrbf); > //eesum.toFixed(2) > //cwsum = (metercwv.value + metercwt.value - metercwv.getParam('uptoMonth') - metercwt.getParam('uptoMonth'))*this.cw > if (dt.getHours() < 7 || dt.getHours()>=23) { // c 23:00 - 7:00 ночной тариф T2 > this.assign(T2, 'aval', T2.value+this.Weight); > return false; > } > if (dt.getHours() >= 7 || dt.getHours()<10) { // c 7:00 - 10:00 тариф T1 > this.assign(T1, 'aval', T1.value+this.Weight); > } > if (dt.getHours() >= 10 || dt.getHours()<17) { // c 10:00 - 17:00 тариф T3 > this.assign(T3, 'aval', T3.value+this.Weight); > return false; > } > if (dt.getHours() >= 17 || dt.getHours()<21) { // c 17:00 - 21:00 тариф T1 > this.assign(T1, 'aval', T1.value+this.Weight); > return false; > } > if (dt.getHours() >= 21 || dt.getHours()<23) { // c 21:00 - 23:00 тариф T3 > this.assign(T3, 'aval', T3.value+this.Weight); > return false; > } > > > > } > }); >
Но он почему-то не срабатывает, отладчик пустой как будто не отрабатывает триггер "startOnChange(pulse3t)" хотя в соседнем сценарии по этому триггеру все работает
PS разобрался, к числовым константам нужно обращаться как this.t1r
-
Подскажите по расписанию мультисценарий отработает по всем группам устройств?
Кстати, обратил внимание, что если меняешь "Название" сценария, то его имя в Расписаниях остается старое. Вероятно поменяется только после перезагрузки iH?
-
Добрый день!
Есть простейшее расписание - включить на закате две лампочки, но включается только одна. Причем включается та, которая будет первой в списке)) Пересоздать задачу не помогает, но в журнале отображается запись "Команда on Расписание"
Спасибо. Проверим, пофиксим
-
Подскажите по расписанию мультисценарий отработает по всем группам устройств?
Нет, в списке же вы выбираете конкретный экземпляр сценария, в скобках набор устройств.
Кстати, обратил внимание, что если меняешь "Название" сценария, то его имя в Расписаниях остается старое. Вероятно поменяется только после перезагрузки iH?
Да, после перезагрузки конечно поменяется. Проверим, постараемся исправить
-
@denis-000:
Доброго времени суток. Пытаюсь изучить сценарии графические и у меня вопрос. Руководствуясь документацией, я маленько запутался ( фото прилагаю ) там указано, что " От датчика температуры (STEMP_1_1) поступает значение (VALUE) и сравнивается с уставкой (SETPOINT). Если температура меньше уставки, включаем батарею отопления (RADIATOR_1_1). Если больше, выключаем.
Все работает. Температура в комнате регулируется " непонятно то, с чем сравнивается, если там не указана константа, а указано заданное значение ( setpoint ). Если смотреть эту картинку, откуда берется это заданное значение, как его задать?
Отсюда: (см.скрин)
В свойствах устройства должна стоять галка "есть уставка". Задать значение можно длительным нажатием на элемент
-
Здравствуйте.
Решаю следующую задачу.
Кнопки меняют значение виртуального актуатора.
По факту изменения значения этого виртуального актуатора запускается скрипт, который присваивает измененное значение реальному актуатору, и тот передает значение по модбас физическуму устройству.
При быстрых нажатиях простой скрипт терял последнее нажатие, и значение виртуального актуатора менялось, а реальному не присваивалось.
Добавил таймеры.
Задумка - записывать измененное значение в реальный актуатор спустя 2 сек. При этом, повторное нажатие кнопки до истечения срока останавливает таймер, и запускает его снова.
Думаю, что такая конструкция должна один раз записать последнее значение, когда пользователь уже отнажимается и поутихнет.
Но ничего никуда не пишется.
Пенял на одинарные ковычки. Те, которые указаны в описании стстема отвергла (не дала исполняемую функцию в this.startTimer('T1', 2.0, 'ActComf.setValue(newvalue)'); взять в те ковычни, которые у вас на сайте указаны).
Поменял на другие - тоже нет результата.
И без ковычек не работает
const ActRz = Device("ActorA", "Режим отопления"); const ActComf = Device("ActorA", "Уставка Комфорт"); const ActDsp = Device("ActorA", "Отображение уставки текущего режима"); startOnChange(ActDsp); script({ start() { this.addTimer(T1); if (ActRz.value === 0) { let newvalue = ActDsp.value; this.stopTimer('T1'); this.startTimer('T1', 2.0, 'ActComf.setValue(newvalue)'); return; } } });
Что у меня не так?
И так не работает
start() { this.addTimer(T1); if (ActRz.value === 0) { let newvalue = ActDsp.value; if (this.timer.T1 == on) this.stopTimer.T1; this.startTimer(T1, 2.0, ActComf.setValue(newvalue)); return; }
-
Кажется нашел
script ({ start() { lamp.on(); this.log('Hello, World!'); this.startTimer('T1', 10, 'next'); // Обратите внимание, здесь мы не определяем callback напрямую, // а просто сообщаем движку имя метода, который нужно будет запустить }, next() { lamp.off(); } });
-
const ActRz = Device("ActorA", "Режим отопления"); const ActComf = Device("ActorA", "Уставка Комфорт"); const ActDsp = Device("ActorA", "Отображение уставки текущего режима"); startOnChange(ActDsp); script({ start() { this.addTimer(T1); if (ActRz.value === 0) { let newvalue = ActDsp.value; this.stopTimer('T1'); this.startTimer('T1', 2.0, 'next'); return; } }, next() { ActComf.setValue(newvalue); } });
не работает.