Плагин MegaD
-
UPD.
Сменил порт на сервере. Был для одной меги 8081, для второй 8082. Вторая чудила.
Поменял у второй порт на 8083. Пока вроде и настройка верная у порта вернулась, и не слетает.Что это может быть?
-
@Erik, а что лог отладчика-то показывал? У меня порты немного другие и то же все по порядку идут (11021-11026, 11031-11033)..
-
@Alex_Jet
Не смотрел отладчик.Попробовал на второй меге провторить ошибку - не получилось. Поигрался с настройками первой - вышло, что достаточно поменять порт.
Надеюсь, поддержка IH объяснит, что не так с 8082, и добавит информацию в описание.
-
Участник @Erik написал в Плагин MegaD:
UPD.
Сменил порт на сервере. Был для одной меги 8081, для второй 8082. Вторая чудила.
Поменял у второй порт на 8083. Пока вроде и настройка верная у порта вернулась, и не слетает.Что это может быть?
Попробовал на megad2561 с не самой последней прошивкой сгенерировать проблему, у меня не получается поймать эту ошибку. По поводу портов Вы напомнили, у меня когда то порт 8081 отказывался корректно работать, переключил на 8085 и стало ок. А по поводу этого таинственного глюка не получается сгенерировать такую проблему. Обычно вычисляют новую проблему путем последовательности выполненных действий:) Мне кажется что-то с мегой.
-
@artem521
Ладно бы просто не работало. Если порт не туда заруливается.
Но сбивать настройку одного единственного порта?
КАК???
-
Участник @Erik написал в Плагин MegaD:
@Alex_Jet
Не смотрел отладчик.Попробовал на второй меге провторить ошибку - не получилось. Поигрался с настройками первой - вышло, что достаточно поменять порт.
Надеюсь, поддержка IH объяснит, что не так с 8082, и добавит информацию в описание.
Кстате, когда у меня был косяк с epprom меги, я пробовал разную комбинацию действий. Если есть еще меги, отключите их от lan, перезапустите всю систему, в том числе ih, потом подключите нужную мегу, зайдите в конфигурацию и посмотрите режим порта ( та которая с глюком), потом подключите к ih и еще раз посмотрите режим, сбился или нет. Если не сбился, подключите другую мегу в сеть. Смысл посмотреть что вызывает эту проблему.
-
@artem521
Не, не.Сначала нужно понять механизм.
Как извне можно изменить настройку порта.
-
@Erik, даже если такой механизм существует, мы его не используем
Никаких конфигурационных команд плагин не посылает.
Весь обмен сообщениями можно увидеть в отладчике, скрытых действий никаких нет.
-
Участник @intrapro написал в Плагин MegaD:
@Erik, даже если такой механизм существует, мы его не используем
Никаких конфигурационных команд плагин не посылает.
Весь обмен сообщениями можно увидеть в отладчике, скрытых действий никаких нет.Используете. Я видел.
-
-
Участник @intrapro написал в Плагин MegaD:
Участник @Erik написал в Плагин MegaD:
Используете. Я видел.
Тогда просветите, пока мы в неведении
Здравствуйте:) Пользуясь случаем, не подскажите по комментарию ранее можно что нибудь придумать? ( Подскажите пожалуйста, как отобразить в ih человеческие значения ацп megad с датчика температуры и давления? )
-
@artem521 не совсем в курсе, в чем там проблема? Нельзя просто использовать коэффициент пересчета напряжения в физическое значение на вкладке Обработка? Или зависимость нелинейная?
-
Участник @intrapro написал в Плагин MegaD:
@artem521 не совсем в курсе, в чем там проблема? Нельзя просто использовать коэффициент пересчета напряжения в физическое значение на вкладке Обработка? Или зависимость нелинейная?
Да проблемы то нету, просто незнал как это сделать)
-
Участник @intrapro написал в Плагин MegaD:
Тогда просветите, пока мы в неведении
Выше все написано.
На меге порт сконфигурирован как IN P&R.
Без сервера - работает как написано, управляет своим же выходом 23:3.Но стоит только прописать IP и порт сервера, как настройка порта у меги меняется с P&R на P.
И это не исправляется. При изменении конфигурации после сохранения мега перезагружается, и возвращает настройку P.Убираю настройку сервера - и настройка порта сама возвращается к P&R.
Потом оказалось, что достаточно изменить слушающий порт на сервере. С 8082 на 8083.
Но факт изменения настройки порта меги сервером IH на лицо.
-
Подскажите, будет ли доработан плагин для обработки одновременных срабатываний каналов MegaD-16I-XT?
Подключил датчики движения, там через раз происходят одновременные срабатывания которые не обрабатываются плагином. Периодически опрашивать датчики движения, как вы понимаете, нет ни какого смысла.
-
Да, доработаем. По сроку не скажу
-
C портами какая-то мистика, объяснить логически не могу
В этот порт запросы отправляет контроллер, плагин открывает слушающий порт и только отвечает, сам передать ничего не может.Еще можно посмотреть порт 8082 с помощью netstat или lsof, возможно, он занят кем-то.
sudo netstat -ntulp
или
sudo lsof -i | grep 8082Но тогда слушающий порт не должен открываться. Нужно смотреть лог отладчика.
-
Добрый день, подскажите как настроить Диммер для лед ленты обычной, не rgb.
-
@intrapro
Пробовал повторить ситуацию - менял порты на сервере и на меге на 8082.
Такого же результата добиться не смог.
Но есть другой.
После смены порта в настройках плагина у плагина меняется отображение версии. Обновление экрана исправляет ситуацию.
Но это каждый раз случается при корректировке порта. Повторяемая ситуация.
-
Ситуация повторилась.
Для повторения ситуации нужно щелкнуть выключателем.И порт, меги настроенный как P&R становится P
Лог отладчика
15.12 07:29:18.056 megad1: 192.168.13.10 => localhost:8083 HTTP GET /?pt=16&cnt=1 15.12 07:29:18.058 IH: get [ { id: '16', value: '1' }, { id: '23', value: '1' } ] 15.12 07:29:18.060 megad1: 192.168.13.10 <= localhost:8083 23:1 15.12 07:29:19.050 megad1: 192.168.13.10 => localhost:8083 HTTP GET /?pt=16&m=2&cnt=1 15.12 07:29:19.051 IH: get [ { id: '16', value: '1' }, { id: '23', value: '1' } ] set { SENSOR6: { dval: 1, err: 0 }, LAMP13: { dval: 1, err: 0 } } 15.12 07:29:19.052 megad1: 192.168.13.10 <= localhost:8083 23:1 15.12 07:29:20.489 megad1: 192.168.13.10 => localhost:8083 HTTP GET /?pt=16&cnt=2 15.12 07:29:20.493 IH: get [ { id: '16', value: '1' }, { id: '23', value: '1' } ]
Происходило так. Перед началом проверил в веб интерфейсе моду порта 16, все правильно, P&R
Включил выключаель - свет включился.
Выключил выключатель - свет не выключился.
ПРоверил моду порта 16 в веб интерфейсе меги - там P.