Работы компании Интра
-
Шкаф управления для большого (1700 кв.м.) коттеджа:
Шкаф управления для 1-2 комнатной квартиры:
Шкаф управления для мукомольного завода:
-
Здравствуйте! Хотелось бы поинтересоваться, плинты какого производителя использованы на первом фото, для разводки слаботочных линий, так как они обычно устанавливаются не на ДИН-рейку. Спасибо!
-
Плинты установлены на рамы для крепления плинтов. http://www.hyperline.ru/catalog/komponenty-mednoy-sistemy/kross-paneli/dlya-telefonii/ramy-dlya-krepleniya-plintov/ А сами рамы на ДИН рейку.
-
На сайте опубликованы некоторые листы из проектной документации по системе "Умный дом" для коттеджа
https://ih-systems.com/ru/ih-smarthome-circuits/
Надеюсь это будет кому-то интересно.
-
@intrahouse:
На сайте опубликованы некоторые листы из проектной документации по системе "Умный дом" для коттеджа
https://ih-systems.com/ru/ih-smarthome-circuits/
Надеюсь это будет кому-то интересно.
Там у вас фигурируют PLC-контроллеры. Их тоже можно подключить к IH?
-
Там у вас фигурируют PLC-контроллеры. Их тоже можно подключить к IH?
Конечно. В своих работах наши инженеры используют в основном PLC - контроллеры. Последнее время Wago
-
@intrahouse:
Там у вас фигурируют PLC-контроллеры. Их тоже можно подключить к IH?
Конечно. В своих работах наши инженеры используют в основном PLC - контроллеры. Последнее время Wago
А есть плагин\инструкция ка связать их?
-
Есть плагин Wago TCP IP https://ih-systems.com/ru/product/plugin-wago-tcp_ru/
Скоро ожидаем выход плагина Modbus. Собственно он есть. Сейчас его дорабатываем и тестируем.
-
Коллеги, необходим совет профессиональный. Кабель идущий от датчика на цифровой линии (если имеется) вы заземляете с одной стороны или с двух? Дело в том, что в метрах 100 от megad стоит радиостанция, возможно антенна не настроена и ориентировочно частота 27…28 мгц, в зависимости от погоды эта антенна рассогласовывается повидимому и от этой наводки megad уходит в перезагрузку. Как с этим бороться не знаю. Подскажите пожалуйста как ваши инженеры делают монтаж и каким кабелем.
-
На аб логе были споры по поводу заземления экрана витой пары с двух или с одной стороны.Но конкретного ответа там я не увидел.Я бы попробывал бы заземлить с одной стороны
-
Экран заземляется с двух сторон только при наличии единого контура заземления, в противном случае может возникнуть разность потенциалов и получите еще дополнительные наводки, заземление с одной стороны будет фонить от радиопомех. Если нет возможности заземлить оба конца в один контур, то лучше вообще не заземлять
-
Чаще заземляем только с одной стороны.
Иногда не заземляем совсем.
С двух сторон не заземляем никогда.