I
@gis, добрый день.
Для диммера в Cherry определены свойства:
value - текущая яркость, это основное свойство
state - состояние 0/1 в зависимости от значения яркости. То есть диммер включен, если яркость не нулевая.
В данном случае можно создать 2 устройства - обычный актуатор + диммер без возможности выполнения операций вкл/выкл (на вкладке Дополнительно - "Скрыть команды on/off..", на интерфейсе при нажатии - выбрать "none")
На интерфейсе разместить их рядом.
Конечно, это костыль Большой минус - в мобильном будет 2 устройства в списке.
В новой версии системы v5 будет возможность привязать каждое свойство к отдельному каналу, а также создавать свои устройства с любым набором свойств.