    • RE: Плагин MegaD

      Спасибо за подсказку, принцип понял, подправил код под себя, все работает.

      posted in Плагины
      A
      AlexMer
    • RE: Плагин MegaD

      Всем привет!
      Разбираюсь сейчас с плагином системой Интрахаус и привязкой к МегаД.
      У меня к МегаД подключен частотник, по протоколу ModBus.
      Управлять в принципе им получаеться, отправляя команду плагину из сценария. ```
      this.pluginCommand({unit:'megad1', command:'/sec/?uart_tx=010601100000&mode=rs485'})

      Но хотелось бы получать от частотника и обратную связь.
      Для этого создал канал с произвольным именем, тип Аналоговый вход, и прописал в строку запроса состояния нужный запрос: 
      

      /sec/?uart_rx=1&mode=rs485&cmd=get

      Далее планировал его обработать с помощью обработки данных на плагине, чтобы из ответа контроллера выделить цифру.
      Однако, не могу получит данные в канал.
      Интрахауз дает запрос, получает ответ:
      

      13.11 21:29:41.239 megad1: localhost => 192.168.0.14 HTTP GET /sec/?uart_rx=1&mode=rs485&cmd=get
      13.11 21:29:41.248 megad1: localhost <= 192.168.0.14 response: statusCode=200 contentType = text/html
      13.11 21:29:41.249 megad1: body: 01|06|01|10|11|30

      одако этих данных ( 01|06|01|10|11|30 ) на канале не появляеться. 
      Подскажите, может я где то не так делаю?
      posted in Плагины
      A
      AlexMer