Плагин MQTT
-
Пользователь @intrapro написал в Плагин MQTT:
Пользователь @m_n61rus написал в Плагин MQTT:
Всем привет! подскажите
поставил энергомонитор в связке pzem-04 c d1min. прошивка от tasmota.
по mqtt выдает следующее...
как правильно написать топик для получения напряжения?Добрый день!
Топик видимо tele/energomonitor/STATEНа вкладке Обработка - Формула расчета входного значения:
JSON.parse(value).ENERGY.Voltage - для напряжения
JSON.parse(value).ENERGY.Current - для тока
...Один топик можно использовать в нескольких каналах
JSON.parse(value).ENERGY.Voltage
выдало
{"Time":"2020-08-27T16:11:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-08-27T09:35:28","Total":2.937,"Yesterday":0.000,"Today":2.937,"Period":42,"Power":2489,"ApparentPower":2512,"ReactivePower":338,"Factor":0.99,"Voltage":209,"Current":12.030}}
-
@m_n61rus все верно, если смотреть прямо в канале.
Сейчас у Вас выглядит примерно так?Привяжите устройство, на нем будет значение 209
-
спасибо ! все получилось
-
Прошу помощи, подключил pzem-004t, что нужно вписать в поле "Формула расчета входного значения" чтобы добавить в значение значения счетчика.
-
Пользователь @amgstone написал в Плагин MQTT:
входного
Какое оборудование и какую прошивку используете в связке?
-
@m_n61rus esp8266+скеч, добавил значение (value+значение счетчика). теперь все работает.
-
Подскажите, пожалуйста, как настроить Shelly Dimmer 2 для работы через MQTT (описание API - https://shelly-api-docs.shelly.cloud/?shell#shelly-dimmer-sl-overview). Shelly 1 и Shelly 2.5 настроил по описанию в блоге, Shelly Dimmer не знаю как настроить диммирование.
-
Пользователь @gis написал в Плагин MQTT:
Подскажите, пожалуйста, как настроить Shelly Dimmer 2 для работы через MQTT (описание API - https://shelly-api-docs.shelly.cloud/?shell#shelly-dimmer-sl-overview). Shelly 1 и Shelly 2.5 настроил по описанию в блоге, Shelly Dimmer не знаю как настроить диммирование.
Для команды set в сообщении надо прописать:
{"brightness": ${value},"turn": "on"}
Для считывания текущего значения яркости как основного значения видимо нужно использовать topic:
shellies/shellydimmer-<deviceid>/light/0/status
формула расчета входного значения:
JSON.parse(value).brightness
-
Уважаемые, помогите с формулой расчета входного значения!
Не могу понять, почему кнопка на мнемосхеме не реагирует на сообщения во входящем топике?
-
@MAMOHT, формула для расчета входного значения:
JSON.parse(value).status == "ON" ? 1 :0
И в команде для idx кавычки на двойные поменяйте:
{"type":"ON/OFF", "idx":"1", ...}
-
Пользователь @intrapro написал в Плагин MQTT:
@MAMOHT, формула для расчета входного значения:
JSON.parse(value).status == "ON" ? 1 :0
И в команде для idx кавычки на двойные поменяйте:
{"type":"ON/OFF", "idx":"1", ...}Огромное спасибо, работает как положено !!!
-
Подскажите как на esp easy с IH передать топик, импульс (pulse). Нужно передать импульс для включения реле.
-
Подскажите как на esp easy с IH передать команду для изминения состояния Generic - Dummy Device? Не могу разобратся с топиками и командами.
-
Добрый день, подскажите как лучше реализовать такую задачу:
есть устройство, которое 1 раз в минуту отправляет топик. Как изменять состояние виртуального устройства в интрахаузе, следующим способом: если есть сообщение за последние 65 сек, то устройство работает, если нет - то выключено.
-
Ребята, доброго времени суток. Имеется работающий сервер на Ubuntu Server. Хочу подвязать XIaomi wifi устройства. Как это сделать не малейшего понятия. Вроде как через Mqtt, но как? Если можно объясните.
-
https://github.com/zephyrus/mqtt-miio
https://github.com/monster1025/yeelight-mqtt
Увлажнитель работает, а есть ещё настольная лампа, но на данный момент что-то с её прошивкой и не включается LAN режим.
-
@Anatol спасибо, будем читать.
-
Помогите. Такая проблема, по mqtt подключил геркон страбивает так: при открытии сервопривода, включено-выключено-включено, можно установить какую то задержку для примера 2 секунды, чтобы было четкое срабативание выключено-включено?
-
Добрый день. Есть какие ни будь отличия в правилах написания запросов этого плагина и Zigbee2mqtt? Пробую подключить датчик lumi.weather Хиаоми, через шлюз SLS. В шлюзе датчик виден. В топике данные обновляются, а в IH v5 не могу получить значения
-