Вопросы по работе системы



  • Здравствуйте. Если зайти в веб интерфейс с телефона ( android) то не все влазит на экран, если перевернуть, то все нормально. Скажите пожалуйста, как это можно решить?



  • Пользователь @DM19 написал в Вопросы по работе системы:

    Здравствуйте. Если зайти в веб интерфейс с телефона ( android) то не все влазит на экран, если перевернуть, то все нормально. Скажите пожалуйста, как это можно решить?

    Сделать отдельный набор интерфейсов для мобильного телефона.



  • @Erik а подскажите это где такая настройка?



  • @DM19
    В правах пользователей есть настройка "стартовый экран основной" и "стартовый экран мобильный".
    Соответственно, вы рисуете в системе 2 разных интерфейса, один рассчитанный для большого экрана ПК и мышки, врой для экрана телефона и пальца. И в настройках пользователей задаете им разные интерфейсы для входа с разных устройств.



  • intrapro, добрый вечер!
    Не откажите в помощи. До некоторого времени крутился умный дом на ihpro, пока не решил перенести его на другую аппаратную платформу. Для этого взял Intel NUC J5005, поставил debian buster, intrahouse lite, плагины, импортировал мой проект, активировал PRO лицензию. При проверке заметил отсутствие очень нужного для работы сценария модуля ssh2, который на предыдущей машине прекрасно работал. Долго мучался с установкой, пока не прочитал пост с Вашим советом по его размещению. Кстати, из-за многократных переустановок перестала активироваться лицензия. Помогите исправить.
    При установке модуля столкнулся с другой "заразой". Захожу в папку /opt/intrahouse-c/backend, запускаю команду sudo /opt/intrahouse-c/node/bin/node /opt/intrahouse-c/node/bin/npm --scripts-prepend-node-path=auto install ssh2, модуль устанавливается, но пишет, что удалено 100 с лишнем пакетов и после этого ih не запускается. По логу ih.log выяснил, что теряется модуль pdfmake. Запустил его установку - установились 100 с лишним пакетов ядра, как я понял. ih работает, модуль ssh2 в папке node_modules присутствует, но судя по логам не находится сервером. Подскажите, как правильно поставить этот модуль.



  • @int144 Добрый день. Пришлите нам на support файл ih.log и лицензионный ключ



  • @intrahouse, отправил



  • @int144, в Cherry зависимости проекта лучше ставить не в /opt/intrahouse-c, а в /var/lib/intrahouse-c.
    Можно сделать это вручную, как Вы и делали, но в другой папке.
    Можно использовать процедуру установки зависимости сниппета - создать новое устройство, на вкладке Дополнительно поставить галочку и прописать имя пакета. После сохранения изменений пакет должен установиться, его можно использовать в сценарии (установка может занять некоторое время) . Само устройство можно удалить, пакет останется.
    snipdep.png

    По поводу лицензии - она сейчас не активна, можно активировать заново.

    Кстати, в V5 внешние пакеты для проекта ставятся полностью интерактивно и переносятся вместе с проектом.



  • @intrapro, огромное спасибо за помощь! Все сделал, все работает. Лицензию активировал. Все прекрасно!!!





  • Доброго времени суток. Решил сделать еще один экран 2-й ( мобильный ) но вот не задача, создал контейнер HTML и он на мобильном устройстве не отображается.
    P.S. На обычном 1-м экране для ПК все работает.
    13.png Screenshot_20210221-110126_Browser.png



  • Здравствуйте. На WINDOWS10 не могу сохранить проект в файл, выдает ошибку. На LINUX все работает. В чем может быть дело ? 8w.png



  • @artem521, добрый день!
    Действительно, не работает архивирование под Windows с использованием ключа -x
    Для фиксации этой ошибки выпущено обновление 4.7.11



  • @intrapro Спасибо большое ! 🙂



  • @intrapro Теперь это выглядит так 🙂 31.png



  • @artem521, попробуйте на время архивации остановить плагины, которые часто меняют значение.
    Windows не дает сохранить файл, когда в него кто-то пишет 😞



  • @intrapro Остановил все плагины к сожалению нечего не поменялось, если только добавилось пару иероглифов:)



  • Здравствуйте!
    Подскажите, как сделать чтобы в боковом меню устройства изменить величину изменения параметра с 10 на другую величину при нажатии на + или -?
    Так же при изменении величины уставки, которая имеет десятые доли, кнопками + или - появляется куча нулей или девяток вместо внятной величины с десятыми долями.
    И еще заметил, что в мобильном приложении величина уставки отображается без десятых долей, а дополнительные свойства устройств вообще не отображаются. Это все как то можно настроить?



  • Коллеги, здравствуйте! Вопрос - можно ли как-то удалить сообщения в this.log? При отладке наплодил кучу всего, хочется почистить.



  • @Alex_Jet, добрый вечер!
    Сообщения хранятся в оперативных данных проекта в файле userlog.json. Нужно остановить сервер и удалить файл:

    sudo service intrahouse-c stop
    rm  /var/lib/intrahouse-c/projects/<ваш проект>/operative/userlog.json
    sudo service intrahouse-c start
    

    При старте сервер создаст новый.


Log in to reply