Вопросы по работе системы
-
При перезагрузке системы возникает проблема : нет подключения к базам mysql. Помогает только перезапуск программы. Такое ощущение что прога запускается раньше mysql. В уните:
[Unit]
Description=intrahouse-c
After=network.target mysql.service
Requires=mysql.service[Service]
WorkingDirectory=/opt/intrahouse-c
ExecStart=/opt/intrahouse-c/node/bin/node /opt/intrahouse-c/backend/app.js prod
Restart=always
RestartSec=5
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog
SyslogIdentifier=intrahouse-c[Install]
WantedBy=multi-user.target mysql.service
Чем можно помочь, а то зависают графики и учет после аварийной перезагрузки ?
-
@Anatol, вероятно, mysql стартует, но не сразу начинает обрабатывать подключения. База на этом же сервере или на другом?
Со стороны IH проблему можно решить повторным подключением при ошибке.
Эта задача на данный момент реализована и проходит тестирование:- при ошибке подключения к БД пытаться подключиться до 5 раз с интервалом 5 сек.
Обновление будет в ближайшие дни
-
@Anatol Опубликовано обновление Cherry. Версия 4.7.6
Попробуйте.
-
@intrahouse Ок, работает. Спасибо
-
Опять сбились все настройки в ih. В чем может быть проблема?
-
Настройки сбиваются при отключении света больше чем на 30 минут.
-
@amgstone , а на каком компьютере у вас работает сервер?
-
@amgstone может батарейку поменять надо
-
Resberry raspberry 3b+
-
@amgstone, возможно проблема с картой памяти.
-
@gis заказал новую карту, понаблюдаю
-
@gis Прежняя карта была А1-32 gb, теперь купил А2-64 gb, думаю протянет дольше)))
-
@amgstone поменял флешку, но после нескольких включений и выключений настройки сбились. Все уставки в боковом меню. В чем может быть проблема?
-
@amgstone, проститесь уже с одноплатниками, которые на борту имеют только SD-карту. Ну либо надо использовать очень хорошие SD-карты промышленного типа. Нельзя SD-карты нагружать всякими постоянными записями...
-
-
@amgstone, не связывайтесь с одноплатниками, которые могут писать данные только на SD-карту. Можно на Ali купить не дорогой промышленный ПК в безвентиляторном исполнении - там на M2 и система, и БД будут жить годами!
Если использовать RPI, то возможно подключить к нему hdd через переходник USB-SATA и принудительно переместить всю БД на hdd. Однако надо также что-то делать с JSON-файлами конфигурации iH - они так же постоянно перезаписываются при изменении их свойств.
Кстати, сдается мне, что вариант от d.v.ermakov тоже очень хорош (https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1719) - там используется полноценный eMMC, однако я для себя решение давно принял.
-
Я на такую штучку посадил. https://aliexpress.ru/item/32890828288.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33eda0OaGc
-
@thunder_d, класс! Китайцы не дремлют))) Однако надежность оставляет желать лучшего если одноплатник находится в постоянной доступности. Распечатать бы новый корпус для такого варианта - чтобы все скрылось внутри него.
-
Это организация записи. Если постоянно редактировать один и тот же файл, карта быстро ломается.
Если писать новые файлы по кругу до полного заполнения карты, а потом затирать самые старые - она живет дольше.
У меня, например, внутри видеокамеры карта работает уже пятый год. Камера пишет на нее видео по кругу. На карту помещается 2 недели.
Соответственно, в году 48 недель. Значит в год карта перезаписывается 24 раза.
За 5 лет - 120 раз. Копейки. Еще лет на 100 хватит. А это постоянная запись большого объема информации, постоянная.А если писать изменение температуры с одного датчика в один и тот же файл, то он в сутки перезапишется 1000 раз на одно и то же место, и убьет карту за месяц. Хотя данных там на порядки меньше, чем в видео-потоке.
Но оптимизировать системы под ссд уже не модно. Так что присоединяюсь к Alex_Jet. Есть совершенно недорогие промышленные ПК, поддерживающие износостойкие носители информации.
-
Но у меня затирается файл в котором сохраняются уставки влажности.... Проблема с файлом, в ньом нету постоянного перезаписывания и ето происходит только при отключении питания.