Вопросы по работе системы
-
В BIOS можно настроить, как должна вести себя система при подаче питания. Я обычно ставлю "включать".
Но это в случае пропадания питания.
Если же Вы делаете shutdown, сервер просто остановится и сам не запустится.
-
@intrahouse:
Если купить про лицензию на сколько серверов она распространяется? Нужны графики на одном из серверов. Но и на втором не отказался бы. :roll:
Одна лицензия на один сервер.
Тесть если я хочу сделать сервер и регистратор, он же резерный сервер. То надо преобретать две лицензии? А если я установил на один сервер intrahouse, и он по какой-то причине поламался, то мне покупать новую лицензию или лицензию можно восстановить?. Мне не для коммерческого использования. Мне для себя или можно как-то договориться. И я еще хотел воспользоваться скидкой от megad т.к. буду использовать их модуль MegaD2561
-
В личном кабинете есть кнопка деактивировать лицензию, потом активировать на другом сервере.
-
Тесть если я хочу сделать сервер и регистратор, он же резерный сервер. То надо преобретать две лицензии? А если я установил на один сервер intrahouse, и он по какой-то причине поламался, то мне покупать новую лицензию или лицензию можно восстановить?. Мне не для коммерческого использования. Мне для себя или можно как-то договориться. И я еще хотел воспользоваться скидкой от megad т.к. буду использовать их модуль MegaD2561
Ответил в личку
-
В последних версиях обратил внимание на такой баг (см.ниже) при наведении курсором на некоторые строчки в таблицах. Замечаю его как в плагинах, так и в сценариях. Может еще где-то:
Up1: сейчас проверил - у меня есть везде где есть табличный вид. То накладывается сверху какое-то другое название, то строка черным заливается цветом, то какие-нибудь пути показываются поверх и т.д.
-
Спасибо. Этот баг появился с обновлением Chrome до 70 версии. Проявлялся во всех таблицах.
После вчерашнего обновления intraHousee до версии 4.3.11 этот баг должен был пропасть.
-
@intrahouse:
Спасибо. Этот баг появился с обновлением Chrome до 70 версии. Проявлялся во всех таблицах.
После вчерашнего обновления intraHousee до версии 4.3.11 этот баг должен был пропасть.
Ммм. Я вчера обновил систему, но странички веб-интерфейса не перезагружал…сейчас перезагрузил и да, действительно, все стало хорошо.
-
@intrahouse:
Спасибо. Этот баг появился с обновлением Chrome до 70 версии. Проявлялся во всех таблицах.
После вчерашнего обновления intraHousee до версии 4.3.11 этот баг должен был пропасть.
Ммм. Я вчера обновил систему, но странички веб-интерфейса не перезагружал…сейчас перезагрузил и да, действительно, все стало хорошо.
Добрый день, отлично
-
Подскажите в мнемосхемах при настройке каких-либо элементов во вкладке "Элемент" есть параметр "Цвет обводки" - что это и если это обводка изображения, то почему она не работает?
-
Подскажите в мнемосхемах при настройке каких-либо элементов во вкладке "Элемент" есть параметр "Цвет обводки" - что это и если это обводка изображения, то почему она не работает?
Добрый день,
данный параметр работает для svg картинок, управляет цветом border если присутствует.
-
@dev:
Подскажите в мнемосхемах при настройке каких-либо элементов во вкладке "Элемент" есть параметр "Цвет обводки" - что это и если это обводка изображения, то почему она не работает?
Добрый день,
данный параметр работает для svg картинок, управляет цветом border если присутствует.
Я использую все svg, которые выложены у вас на сайте, но этот параметр ни на что не влияет. Или надо при создании svg картинки как-то специально назначать border? Наверное, Владимир подскажет лучше?
-
Или надо при создании svg картинки как-то специально назначать border?
Добрый день, все верно.
-
Добрый день!
Есть несколько скрипт, запускаемый по расписанию, но после нескольких запусков перестает рассчитываться время следующего запуска и сценарий перестает выполняться. Если зайти в него, не внести изменений и сохранить, то время следующего запуска рассчитается и скрипт выполнится.
-
Есть несколько скрипт, запускаемый по расписанию, но после нескольких запусков перестает рассчитываться время следующего запуска и сценарий перестает выполняться. Если зайти в него, не внести изменений и сохранить, то время следующего запуска рассчитается и скрипт выполнится.
Да. Проверили. Есть баг. В новой версии исправим. Будет на следующей неделе.
-
Неплохо было бы в системе иметь устройство в которое бы из сообщения от какого-либо контроллера (в моем случае MegaD) "передавался" код ключа TouchButton, входящее SMS и прочее. Если это возможно (привязать какое-то аналоговое устройство или счетчик к подобному каналу), то подскажите как сделать? Применение самое различное - от идентификации личности и создании удобных скриптов с белыми листами для контроля доступа, до управления умным домом теми же SMS с помощью скриптов.
-
@intrahouse:
Есть несколько скрипт, запускаемый по расписанию, но после нескольких запусков перестает рассчитываться время следующего запуска и сценарий перестает выполняться. Если зайти в него, не внести изменений и сохранить, то время следующего запуска рассчитается и скрипт выполнится.
Да. Проверили. Есть баг. В новой версии исправим. Будет на следующей неделе.
Обновился, проблема осталась
-
Поставим на тестирование на несколько дней у себя. Сообщу.
-
Подскажите в мнемосхемах при настройке каких-либо элементов во вкладке "Элемент" есть параметр "Цвет обводки" - что это и если это обводка изображения, то почему она не работает?
Я использую все svg, которые выложены у вас на сайте, но этот параметр ни на что не влияет. Или надо при создании svg картинки как-то специально назначать border? Наверное, Владимир подскажет лучше?
Все SVG картинки, которые опубликованы на сайте, не имеют border. По этому для них этот параметр не работает.
Он появился по запросу наших партнеров. Они делают SVG картинки с "Обводкой" (border).
В качестве примера здесь можно скачать картинку с обводкой:
-
Расскажите по журналам в Cherry. Вижу есть 4 журнала:
1. Основной - это как в Berry "конфигурируемый" (выводятся события по системе, логи из скриптов, переключения устройств) журнал?
2. Оперативный вероятно больше подходит для SCADA и промышленных объектов
3. Системный - данные по взаимодействию с контроллерами
4. Журнал авторизаций - понятно для чего.
Мне не хватает:
1. Понимания как в основной журнал вывести переключения устройств, проблемы с плагинами/контроллерами/БД/системой. И вообще какая еще информация может выводиться в этот журнал.
2. Понимания что такое системный журнал и как его использовать (тем более что строки в нем обрезаны)?
3. Как переключаться между журналами в пользовательском интерфейсе (навигатор с ними не работает)?
4. Как можно удалять события в журнале, либо удалить все события из него?
Сегодня у меня из-за чего-то стала недоступна IP Camera. Узнал об этом только посмотрев в веб-интерфейс iH (в строке состояния перечень устройств, находящихся на пинге). А в журналах нигде нет записи, что устройство больше не пингуется. Теперь думаю, что надо делать скрипт, который, например, будет сообщение в telegram высылать.
-
Требуется сервером распознавать одинарное, двойное и длинное нажатие кнопки - то есть имеем 4 состояния кнопки:
1. OFF
2. ON - одинарный клик
3. ON - двойной клик
4. ON - долгое нажатие
В расширениях для MegaD соответственно надо прописать:
1. /mod_megad.php?pt=0&m=1
2. /mod_megad.php?pt=0&click=1
3. /mod_megad.php?pt=0&click=2
4. /mod_megad.php?pt=0&m=2
Но как все эти значения присвоить например для виртуального 4-х позиционного switch, чтобы в дальнейшем использовать его состояния в сценариях??? Или есть какой-то другой вариант чтобы обрабатывать нажатие кнопки в сценариях?
Update: понял, что switch нельзя привязать к каналу плагина, однако можно привязать универсальный бинарный датчик. А у него можно сделать 4 состояния - OFF, CLK1, CLK2, HOLD. В расширения плагина прописать 0=OFF, 0=CLK1, 0=CLK2, 0=HOLD. Однако будет это работать или нет - большой вопрос, сам смогу проверить позже.