видимо снова gateway на интерфейсе не прописался
Такое ощущение что после включения ЭЭ сервер быстрее загружается чем коммутатор, в итоге интерфейс на нем нормально не поднимается
Обычно сеть я настаиваю через файл /etc/network/interfaces
Там должны быть прописаны такие строки (с вашими адресами сервера и шлюза и названиями сетевых интерфейсов):
auto enp1s0
iface enp1s0 inet static
address 192.168.0.245
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns-nameservers 8.8.8.8
1. Как правильно делать shutdown сервера с iH Cherry на борту?
2. Можно ли сделать такой скрипт - при ощущении, что должно пропасть питание (сухие контакты ИБП), правильно остановить систему?
Сделать shutdown через скрипт, теоретически, можно. Сейчас этого нет.
Вообще команда shutdown в отличии от reboot достаточно опасна. Если что, кто потом включит?
-
Если купить про лицензию на сколько серверов она распространяется? Нужны графики на одном из серверов. Но и на втором не отказался бы. :roll:
Одна лицензия на один сервер.
-
@intrahouse:
Обычно сеть я настаиваю через файл /etc/network/interfaces
Там должны быть прописаны такие строки (с вашими адресами сервера и шлюза и названиями сетевых интерфейсов):
Само собой, я именно так и настраиваю и у меня конечно же почти все так же как у Вас сделано (последняя строчка вместо auto - allow-hotplug должна была полечить проблему, но она осталась). Но раз сервер видит всю локальную сеть, но за роутером ничего не видит, значит он не знает о GW. То есть настройки интерфейса из interfaces при старте системы как-то криво подтягиваются.
iface enp3s0 inet static address 192.168.11.99 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.11.1 dns-nameservers 192.168.11.1 8.8.8.8 allow-hotplug enp3s0
@intrahouse:
Сделать shutdown через скрипт, теоретически, можно. Сейчас этого нет.
Вообще команда shutdown в отличии от reboot достаточно опасна. Если что, кто потом включит?
Хм…не задумывался об этом. ОК, а когда отключается питание и потом оно снова подается - почему сервак оживает (на одноплатники просто подаем питание и он загружается с SD/Nand), ведь ему никто кнопку на передней панели не нажал? У него в системе какой-то флаг остается выставлен - что он должен работать? Если так, то надо выяснить как его мягко гасить чтобы при новой подаче питания он снова загрузился.
В RP2 у меня после 2-х таких внезапных отключений умерла флэшка на которой 1 год трудилась MySQL... думаю для SSD внезапное отключение питания тоже ничего хорошего не приносит.
-
В BIOS можно настроить, как должна вести себя система при подаче питания. Я обычно ставлю "включать".
Но это в случае пропадания питания.
Если же Вы делаете shutdown, сервер просто остановится и сам не запустится.
-
@intrahouse:
Если купить про лицензию на сколько серверов она распространяется? Нужны графики на одном из серверов. Но и на втором не отказался бы. :roll:
Одна лицензия на один сервер.
Тесть если я хочу сделать сервер и регистратор, он же резерный сервер. То надо преобретать две лицензии? А если я установил на один сервер intrahouse, и он по какой-то причине поламался, то мне покупать новую лицензию или лицензию можно восстановить?. Мне не для коммерческого использования. Мне для себя или можно как-то договориться. И я еще хотел воспользоваться скидкой от megad т.к. буду использовать их модуль MegaD2561
-
В личном кабинете есть кнопка деактивировать лицензию, потом активировать на другом сервере.
-
Тесть если я хочу сделать сервер и регистратор, он же резерный сервер. То надо преобретать две лицензии? А если я установил на один сервер intrahouse, и он по какой-то причине поламался, то мне покупать новую лицензию или лицензию можно восстановить?. Мне не для коммерческого использования. Мне для себя или можно как-то договориться. И я еще хотел воспользоваться скидкой от megad т.к. буду использовать их модуль MegaD2561
Ответил в личку
-
В последних версиях обратил внимание на такой баг (см.ниже) при наведении курсором на некоторые строчки в таблицах. Замечаю его как в плагинах, так и в сценариях. Может еще где-то:
Up1: сейчас проверил - у меня есть везде где есть табличный вид. То накладывается сверху какое-то другое название, то строка черным заливается цветом, то какие-нибудь пути показываются поверх и т.д.
-
Спасибо. Этот баг появился с обновлением Chrome до 70 версии. Проявлялся во всех таблицах.
После вчерашнего обновления intraHousee до версии 4.3.11 этот баг должен был пропасть.
-
@intrahouse:
Спасибо. Этот баг появился с обновлением Chrome до 70 версии. Проявлялся во всех таблицах.
После вчерашнего обновления intraHousee до версии 4.3.11 этот баг должен был пропасть.
Ммм. Я вчера обновил систему, но странички веб-интерфейса не перезагружал…сейчас перезагрузил и да, действительно, все стало хорошо.
-
@intrahouse:
Спасибо. Этот баг появился с обновлением Chrome до 70 версии. Проявлялся во всех таблицах.
После вчерашнего обновления intraHousee до версии 4.3.11 этот баг должен был пропасть.
Ммм. Я вчера обновил систему, но странички веб-интерфейса не перезагружал…сейчас перезагрузил и да, действительно, все стало хорошо.
Добрый день, отлично
-
Подскажите в мнемосхемах при настройке каких-либо элементов во вкладке "Элемент" есть параметр "Цвет обводки" - что это и если это обводка изображения, то почему она не работает?
-
Подскажите в мнемосхемах при настройке каких-либо элементов во вкладке "Элемент" есть параметр "Цвет обводки" - что это и если это обводка изображения, то почему она не работает?
Добрый день,
данный параметр работает для svg картинок, управляет цветом border если присутствует.
-
@dev:
Подскажите в мнемосхемах при настройке каких-либо элементов во вкладке "Элемент" есть параметр "Цвет обводки" - что это и если это обводка изображения, то почему она не работает?
Добрый день,
данный параметр работает для svg картинок, управляет цветом border если присутствует.
Я использую все svg, которые выложены у вас на сайте, но этот параметр ни на что не влияет. Или надо при создании svg картинки как-то специально назначать border? Наверное, Владимир подскажет лучше?
-
Или надо при создании svg картинки как-то специально назначать border?
Добрый день, все верно.
-
Добрый день!
Есть несколько скрипт, запускаемый по расписанию, но после нескольких запусков перестает рассчитываться время следующего запуска и сценарий перестает выполняться. Если зайти в него, не внести изменений и сохранить, то время следующего запуска рассчитается и скрипт выполнится.
-
Есть несколько скрипт, запускаемый по расписанию, но после нескольких запусков перестает рассчитываться время следующего запуска и сценарий перестает выполняться. Если зайти в него, не внести изменений и сохранить, то время следующего запуска рассчитается и скрипт выполнится.
Да. Проверили. Есть баг. В новой версии исправим. Будет на следующей неделе.
-
Неплохо было бы в системе иметь устройство в которое бы из сообщения от какого-либо контроллера (в моем случае MegaD) "передавался" код ключа TouchButton, входящее SMS и прочее. Если это возможно (привязать какое-то аналоговое устройство или счетчик к подобному каналу), то подскажите как сделать? Применение самое различное - от идентификации личности и создании удобных скриптов с белыми листами для контроля доступа, до управления умным домом теми же SMS с помощью скриптов.
-
@intrahouse:
Есть несколько скрипт, запускаемый по расписанию, но после нескольких запусков перестает рассчитываться время следующего запуска и сценарий перестает выполняться. Если зайти в него, не внести изменений и сохранить, то время следующего запуска рассчитается и скрипт выполнится.
Да. Проверили. Есть баг. В новой версии исправим. Будет на следующей неделе.
Обновился, проблема осталась
-
Поставим на тестирование на несколько дней у себя. Сообщу.