Вопросы по работе системы
-
-
Ой, я дурак. Извиняюсь.
Там у элемента 2 состояния, а я одно исправил.
-
-
Мне на одной мнемосхеме в разных режимах отопления нужны разные наборы элементов.
Те элементы, которые актуаторы, например, или устройства, которым можно сделать 2 состояния, управляются легко. Состояния не привязываются к значениям, состояние OFF делается на мнемосхеме прозрачным, а в скрипт переключения режима отопления добавляется команда актуатор.off()
А как спрятать ненужные кнопки?
В комфортном режиме нужны 3 ряда кнопок и полей
А в других режимах только один. Поля спрятал, а как спрятать кнопки и лишние картинки?
-
@Ruslan:
Доброе время суток!
Во-первых, хочется поблагодарить разработчиков за проделанную работу и пожелать всяческих успехов в развитии проекта.
Не стал плодить новую тему, решил спросить здесь. Систему (Lite) установил на виртуальную машину (Win10).
Почитал форум, поискал ответ, увы, не нашел.
Если отключаю Интернет, то страничка в браузере с интерфейсом системы становится недоступной. При последующем подключении Интернета, доступ к интерфейсу восстанавливается, страница прогружается.
Так и должно быть?
(Интернет отключаю, чтобы виртуальная машина не "подъедала" трафик, потому что канал узкий, а мне нужна максимальная скорость трафика на основной машине.)
Добрый день, уточните ПО для виртуализации, как отключаете интернет (выкл сет. карта, блок в фаерволе) и и где (виртуальная машина) ?
-
Если виртуальной машине выключить сетевой адаптер, то у нее не будет IP адреса.
Если у вас в ссылке фигурирует IP адрес, то в момент, когда адаптер выключен - его не существует.
Доступ к странице IH в этом случае можно получить через браузер непосредственно из консоли виртуальной машины в VirtualBox, по адресу 127.0.0.1
-
Если виртуальной машине выключить сетевой адаптер, то у нее не будет IP адреса.
Если у вас в ссылке фигурирует IP адрес, то в момент, когда адаптер выключен - его не существует.
Доступ к странице IH в этом случае можно получить через браузер непосредственно из консоли виртуальной машины в VirtualBox, по адресу 127.0.0.1
Добрый день, все правильно, так и есть, VB можно поменять тип сетевого интерфейса на выделенный, т.е. реальная машина и виртуальная будут иметь разные йп адреса в одной подсети, а дальше вы на роутере запрещает этой машине интернет или на самой виртуальной машине в настройках TCP убираете шлюз и dns
-
При жестком ребуте, сбрасывается версия 4.5.9 до 4.4.8, так и должно быть или нет? А потом обновляешь версию заново. raspberry.
-
При жестком ребуте, сбрасывается версия 4.5.9 до 4.4.8, так и должно быть или нет? А потом обновляешь версию заново. raspberry.
Нет, так быть точно не должно
Это один раз произошло или повторяется? У Вас Lite или Pro?
-
У меня про. Я заметил , что не сохраняются все изменения , в том числе на экранах и мнемосхемах. Питание выключаешь, включаешь , и старая версия появляется изменений нет ни каких. Может флешка глючит уже, год прошел. А можно вместо флешки вот это https://ru.aliexpress.com/item/EMMC-16-microSD-eMMC/32960556355.html?spm=a2g0o.cart.99999999.273.585d3c00QfJaXC
-
Добрый день. Не могу добраться до сохранения проектов, изменения портов в МЕГАД. Пишет доступ запрещен. Учетные записи не менял. Все как было амин так и осталось.
-
Ответил в личку
-
Что такое "Autocomplete" в примитивах?
Как оно должно работать?
У меня при установке на мнемосхему при выбранной таблице "rooms" (по-умолчанию, на что можно поменять не понятно) открывает список всех мнемосхем вообще.
Но выбор ни на что не влияет.
-
Что такое "Autocomplete" в примитивах?
Как оно должно работать?
У меня при установке на мнемосхему при выбранной таблице "rooms" (по-умолчанию, на что можно поменять не понятно) открывает список всех мнемосхем вообще.
Но выбор ни на что не влияет.
Этот компонент пока в процессе разработки
Цель компонента - получать произвольные списки (не только от сервера, но и от любого плагина), а при выборе - отправлять значение вместе с контекстом, чтобы получатель (сервер или плагин) мог выполнять действия, в том числе по переключению интерфейса.
Конечно, после доработки можно будет использовать и для более прямых задач - например, запуск сценария из списка сценариев (м б с фильтром)
-
Вопрос - у плагинов, например, megad в каналах есть вкладка "Обработка", а там - "Формула расчета входного значения". Этот функционал работает? И как им пользоваться?
Задача - опрашивается датчик, приходит температура теплоносителя, но поскольку датчик закреплен не совсем идеально (не в нужном месте, площадь прижатия к трубе маловата и площадь рассеивания датчика большевата), то хочется температуру немного скорректировать до того значения, которое показывает котел. Как это сделать?
-
Вопрос - у плагинов, например, megad в каналах есть вкладка "Обработка", а там - "Формула расчета входного значения". Этот функционал работает? И как им пользоваться?
Задача - опрашивается датчик, приходит температура теплоносителя, но поскольку датчик закреплен не совсем идеально (не в нужном месте, площадь прижатия к трубе маловата и площадь рассеивания датчика большевата), то хочется температуру немного скорректировать до того значения, которое показывает котел. Как это сделать?
В теме про модбас отвечали
@intrapro:И какой синтаксис у формул обработки?
value - значение от плагина. Любой оператор js, в том числе тернарный:
Например, Math.round(value/255*10)
или (value>0) ? value/10 : 0
Результат - значение в устройство
Но если у вас задача преобразования диапазона логического в физический, то для этого в канале есть флаг "Трансформация значения"
Там как раз указывается диапазон логических и физических значений и выполняется их корректный пересчет
Например, для задвижки 0-90 градусов нужно отправить значения от 0 до 32767 (7FFF) или 255 (FF)
-
В теме про модбас отвечали
@intrapro:И какой синтаксис у формул обработки?
value - значение от плагина. Любой оператор js, в том числе тернарный:
Например, Math.round(value/255*10)
или (value>0) ? value/10 : 0
Результат - значение в устройство
Но если у вас задача преобразования диапазона логического в физический, то для этого в канале есть флаг "Трансформация значения"
Там как раз указывается диапазон логических и физических значений и выполняется их корректный пересчет
Например, для задвижки 0-90 градусов нужно отправить значения от 0 до 32767 (7FFF) или 255 (FF)
В данном случае мне нужно тупо добавить два градуса сверху. Однако value+2 результата не дает:(
-
я делю, умножаю.
value/10
value*10
работают.
-
Коллеги, почитал форум, но не нашел ответа на свой вопрос ни в одной ветке.
Задача - управлять GET-запросами камерой (PTZ, Zoom) через кнопки, расположенные рядом с виджетом CCTV. Какие есть варианты? Подскажите, постараюсь реализовать и написать статью для вики.
-
Коллеги, почитал форум, но не нашел ответа на свой вопрос ни в одной ветке.
Задача - управлять GET-запросами камерой (PTZ, Zoom) через кнопки, расположенные рядом с виджетом CCTV. Какие есть варианты? Подскажите, постараюсь реализовать и написать статью для вики.
Добрый день, попробуйте через http плагин или прям в сценарии можно сделать http запрос, далее все стандартно устройство/кнопка. Для кнопки делаем запуск сценария