Управление RGB лентой



  • Виджет RGB в Cherry запланирован, но по срокам пока не ясно



  • Можно где то почитать, как подключить RGB ленту



  • @zahar69:

    Можно где то почитать, как подключить RGB ленту

    Добрый день, у Вас лента RGB на уровне железа как управляется ?



  • А если заказать Shelly RGBW2 https://shelly.cloud/product/smart-wifi-shelly-rgbw-switch-dimmer/ Получится подключить? Никто еще не пробовал?



  • Добрый день, у Вас лента RGB на уровне железа как управляется ?

    Еще ни как. Вот разбираюсь как это правильно подключить. УД построен на MegaD.



  • @zahar69:

    Еще ни как. Вот разбираюсь как это правильно подключить. УД построен на MegaD.

    Добрый день, видимо, по аналогии https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-led-rgb



  • @zahar69:

    Еще ни как. Вот разбираюсь как это правильно подключить. УД построен на MegaD.

    Документация плагина MegaD

    https://ih-systems.com/ru/product/plugin-megad/

    Раздел RGB



  • Подключил адресную ленту на ws2812b к megaD. Всё управляется но почему-то зелёный и красный цвета на оборот управляются. То есть если я в панели выбираю зелёный загорается красный. С синим нормально. Как исправить? И как например можно сделать например бегущий огонь.



  • @cd1room
    Этот вопрос уже возникал на форуме:

    Участник @Alex_Jet написал в Плагин MegaD:

    Подключил ленту WS2818 к контроллеру, в канале плагина вписал команду
    управления /%pwd%/?pt=%adr%&ws=%value%&chip=151. Все работает, однако братья китайцы где-то напутали и поменяли местами R и G... как итог лента не RGB, а GRB... стандартными средствами плагина можно выйти из положения?

    Попробуйте в канале на вкладке Обработка прописать:
    Формула расчета выходного значения для актуаторов: [ value[1],value[0],value[2] ]

    Обсуждение этого вопроса: https://forum.ih-systems.com/topic/57/плагин-megad/331

    Динамические гирлянды делаются сценарием: https://forum.ih-systems.com/topic/107/сценарии-новая-версия-api/379?page=19

    Здесь уважаемый @Alex_Jet опубликовал свой сценарий для гирлянды на базе WS2818 https://forum.ih-systems.com/topic/107/сценарии-новая-версия-api/382?page=20



  • Спасибо. Установил для актуаторов: [ value[1],value[0],value[2] ]. Теперь всё правильно регулируется. Правда после нажатия включения загорается зелёный цвет всегда. То есть если оставить любой другой цвет то при выключении и включении гарантировано загорается зелёный. Но это ладно. Важнее мне разобраться со скриптом. Не понял как его активировать.



  • Участник @cd1room написал в Управление RGB лентой:

    Правда после нажатия включения загорается зелёный цвет всегда. То есть если оставить любой другой цвет то при выключении и включении гарантировано загорается зелёный.

    Вечером проверю, но у меня такой проблемы не возникало - такой какой оставлю, тот цвет и включается при следующем включении.
    Появится время напишу про интеграцию лент WS281X в iH через MegaD.



  • С цветом по умолчанию не так важно. Мне бы про сценарий узнать. Как его запустить. Да и ещё мне этот сценарий ошибку пишет на 133 строчке. Может по этому не работает. Screenshot_1.jpg



  • Заработало. Теперь понял. Надо с начала актуатор создать, и только потом сценарий создавать с названием актуатора. Тогда работает. На оборот не работает. Сделал по вашему новому посту. https://forum.ih-systems.com/topic/203/интеграция-в-ih-адресуемых-rgb-лент-на-базе-ws281x-через-megad



  • @cd1room, собственно. конечно все так! Для сценария ведь нужен какой-то триггер)))
    По поводу Too many errors можно не париться...
    Кстати, статью дописал и немного модифицировал сценарий.



  • @Alex_Jet Просто хотел сказать, что у меня не получалось запустить устройство потому что я сначала создал сценарий а потом устройство. И для того чтобы устройство заработало пришлось удалить сценарий и заново создать его.



  • @cd1room, на самом деле - без разницы какая последовательность. Главное чтобы ID устройства был вписан в сценарий!



  • А если создать сценарий с определённым ID а потом устройство с тем же ID то не работает сценарий.



  • @cd1room, я не понимаю что вы делаете... и ID сценария с ID устройств никак не связаны.



  • Пользователь @zahar69 написал в Управление RGB лентой:

    Можно где то почитать, как подключить RGB ленту

    Настроил управление RGB лентой через плагин MQTT. В качестве контроллера использовал китайский MagicHome.
    zj1.jpg
    Прошил прошивкой Tasmota, конфигурация MagicHome(34), в настройках изменил каналы , по умолчанию перепутаны зеленый с красным. В устройствах добавил светильник RGB, аналоговые интервалы 0 и 1. Прописал топики в MQTT. zj2.jpg
    Вкл/выкл по нажатию, цвета из бокового меню.



  • @Anatol скрин настроек начитаем:) очень мелко.


Log in to reply