Графики IH Pro
-
@intrahouse:
Для графиков ставились такие задачи:
1. Динамическое отображение в режиме реального времени. То есть получение новой точки не перезагружает график, а только сдвигает его по оси X.
2. Возможность плавной прокрутки графика вдоль оси X. Опять же без перезагрузки данных, плавно.
3. Плавное масштабирование.
4. Уменьшение объема хранимой информации в БД. То есть место на диске.
Я понимаю так - при большом масштабе отбрасывание части подобных значений. При меньшем масштабе - отрбрасывание меньшей части подобных значений. Ну и при самом малом масштабе показ всех значений.
То есть при изменении масштаба запрашивать сервер на перерасчет и обновлять график с новыми данными.
Таким образом убиваем первые три пункта задачи.
@homa:А нельзя переложить расчет точек графика на сервер?
На клиенте никакого расчета нет. Там только отображение того что получено с сервера.
Понятно, тем не менее достаточно долго формируется график на клиенте, особенно на слабых планшетах, но не критично) с графиками все равно удобнее работать с ПК
-
Интересное совпадение по теме.
Телеграмм на днях объявил конкурс на разработку библиотеки для графиков с призовым фондом $125000
-
У меня дома из "рабочих" остался только нетбук Acer с Win7, планшет тоже не новый - на них все тяжело ворочается, а график с множеством точек просто загоняет процессор и ОЗУ в красную зону, браузер предалагает закрыть страницу. Поэтому анализирую данные только на работе на мощном ноутбуке… Дома, как вариант, просмотреть графики на смартфоне...он явно мощнее домашних железок.
-
Ну а по поводу min/max.
Это не решает задачи обнаружения всплесков?
-
При удалении кривых или при удалении самого набора графиков данные из БД удаляются?
Хотя поставлю вопрос немного по другому. В iH предусмотрен какой-нибудь механизм удаления данных из БД? Например, при удалении графиков или удалении устройств?
-
При удалении кривых или при удалении самого набора графиков данные из БД удаляются?
Хотя поставлю вопрос немного по другому. В iH предусмотрен какой-нибудь механизм удаления данных из БД? Например, при удалении графиков или удалении устройств?
Там на уровне таблиц все.
Как только появляется источник значений (устройство), которые заносятся в БД - под него создается новая таблица.
Поэтому можно удалять таблицу целиком. Удалятся все накопленные данные этого устройства. Если таблица сама не удаляется при отключении записи значений у устройства.
Функция удаления таблицы есть.
-
При удалении кривых или при удалении самого набора графиков данные из БД удаляются?
Хотя поставлю вопрос немного по другому. В iH предусмотрен какой-нибудь механизм удаления данных из БД? Например, при удалении графиков или удалении устройств?
Там на уровне таблиц все.
Как только появляется источник значений (устройство), которые заносятся в БД - под него создается новая таблица.
Поэтому можно удалять таблицу целиком. Удалятся все накопленные данные этого устройства. Если таблица сама не удаляется при отключении записи значений у устройства.
Функция удаления таблицы есть.
Верно, удаление таблицы есть в разделе "Администрирование БД"
Значения устройств (кроме счетчиков) хранятся в ежедневных таблицах records_yymmdd, которые можно удалять без проблем.
При этом удалятся значения по всем устройствам за день Выборочного удаления данных по устройству сейчас нет
-
Верно, удаление таблицы есть в разделе "Администрирование БД"
Значения устройств (кроме счетчиков) хранятся в ежедневных таблицах records_yymmdd, которые можно удалять без проблем.
При этом удалятся значения по всем устройствам за день Выборочного удаления данных по устройству сейчас нет
Про раздел администрирование конечно знаю и про ежедневные таблицы тоже. Однако думал, что из них можно удалить значения по конкретным устройствам.
Вопрос по графикам. В устройстве - запись в БД при изменении, дельта для сохранения - 100. Я правильно понимаю, что если текущее значение параметра будет отличаться на 100 единиц от предыдущего, то произойдет его запись? Иначе через ХХ сек. произойдет запись предыдущего значения?
-
Вопрос по графикам. В устройстве - запись в БД при изменении, дельта для сохранения - 100. Я правильно понимаю, что если текущее значение параметра будет отличаться на 100 единиц от предыдущего, то произойдет его запись? Иначе через ХХ сек. произойдет запись предыдущего значения?
Да, все верно, если в поле "При отсутствии изменений - не реже чем (сек)" стоит XX. Если там ноль - только при изменении.
Для часто меняющихся показателей (в т.ч. тока, мгновенной мощности) обычно интересны отклонения, а дельту выбрать трудно.
Для таких случаев удобно использовать вариант "Периодически" с периодом например 30 сек, а в поле "Сохранять за период значение" выбрать Min&Max. При этом все поступившие в течение 30 сек значения будут обработаны, среди них будет динамически определяться min и max и фиксироваться время. Через 30 сек выбранные min и max будут записаны в БД.
-
Добрый день!
Момент снова настал и uptomonth снова не обновился))
Пофиксили, но версию выпустить не успели
Добрый день! Скоро наступит uptomonth) не ожидается обновления?)
-
Добрый день!
Момент снова настал и uptomonth снова не обновился))
Пофиксили, но версию выпустить не успели
Добрый день! Скоро наступит uptomonth) не ожидается обновления?)
Заработало с последним обновлением. Спасибо!
-
А почему часть графиков на русском, а часть на английском?
-
А графики timeline у всех работают? Сегодня обратил внимание, что газовый котел и один из насосов вместе включились в ночь на 31 марта и до сих пор работают…в реальности все ОК. На мнемосхеме тоже все выключено.
-
Та же фигня с одним датчиком. Наличие 220В на вводе. Они всегда есть, на мнемосхеме есть, а в таймлайн выключено. Причем все остальные отлично работают
-
Та же фигня с одним датчиком. Наличие 220В на вводе. Они всегда есть, на мнемосхеме есть, а в таймлайн выключено. Причем все остальные отлично работают
Коллеги, у кого сейчас есть возможность, отправьте пожалуйста файл /var/lib/intrahouse-c/projects/<имя проекта>/operative/timelinedata.json на <email email="support@ih-systems.com">support@ih-systems.com</email> и укажите устройство, которое выводится неверно.
-
Та же фигня с одним датчиком. Наличие 220В на вводе. Они всегда есть, на мнемосхеме есть, а в таймлайн выключено. Причем все остальные отлично работают
Коллеги, у кого сейчас есть возможность, отправьте пожалуйста файл /var/lib/intrahouse-c/projects/<имя проекта>/operative/timelinedata.json на <email email="support@ih-systems.com">support@ih-systems.com</email> и укажите устройство, которое выводится неверно.
Отправил. Устройство UNIT_SENSOR3
-
Та же фигня с одним датчиком. Наличие 220В на вводе. Они всегда есть, на мнемосхеме есть, а в таймлайн выключено. Причем все остальные отлично работают
Коллеги, у кого сейчас есть возможность, отправьте пожалуйста файл /var/lib/intrahouse-c/projects/<имя проекта>/operative/timelinedata.json на <email email="support@ih-systems.com">support@ih-systems.com</email> и укажите устройство, которое выводится неверно.
Отправил. Устройство UNIT_SENSOR3
Спасибо
-
Ошибка исправлена в новом релизе v4.5.4
-
Ошибка исправлена в новом релизе v4.5.4
Теперь 4 светильника показывают, что работают с полуночи, а по факту были выключены. Одна вытяжка была выключена, но до полуночи показывает что была включена, а сейчас выключена
-
Вышло обновление системы 4.5.5
Просим проверить.