Плагин MegaD
-
@sergeyygr Если нужно два запроса передавать с интервалом 100 мсек, лучше сделать сниппет прямо на устройстве:
module.exports = callback => { const http = require('http'); http.get('http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485'); setTimeout(nextReq, 100); // 100 ms function nextReq() { http.get('http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485', res => { let rawData = ''; res.on('data', chunk => { rawData += chunk; }); res.on('end', () => { const data = rawData; if (data.includes('CRC Error')) { callback('CRC Error'); // Контроллер вернул ошибку CRC return; } // 01|03|02|08|a1 - в таком виде ожидается ответ const arr = data.split("|"); if (arr && arr.length > 4) { const val = parseInt(arr[3]+arr[4], 16); callback(null, val/10000); } else { callback('Не удалось извлечь значение из строки: '+ data); // Данные получены, но парсинг неудачен } }); }); } };
Период опроса (запуска сниппета) настраивается также на устройстве
-
Можно конечно и сценарий использовать
const power = Device("SensorA", "Power"); script({ start() { this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485'}}); // Следующий запрос через 100 мсек this.startTimer('T1', 0.1, 'getNext'); // Взвести таймер на случай, если ответа от контроллера нет this.startTimer('T2', 2, 'onTimeout'); }, getNext() { // Передать запрос на megad1, ответ без обработки придет в сценарий (onResponse:'raw') this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/?pt=7&cmd=get', onResponse:'raw'}}, 'getResponse'); }, getResponse(body) { this.log('getResponse body= '+body); if (body.includes('CRC Error')) { this.log('CRC Error'); // Контроллер вернул ошибку CRC this.exit(); } // 01|03|02|08|a1 - в таком виде ожидается ответ const arr = body.split("|"); if (arr && arr.length > 4) { const val = parseInt(arr[3]+arr[4], 16); this.assign(power,"value",val/10000 ); } else { this.log('Не удалось извлечь значение из строки: '+ body); // Данные получены, но парсинг неудачен } this.exit(); }, onTimeout() { this.log('Истек таймаут, ответ от megad не получен'); this.exit(); } });
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Спасибо, получилось!
Однако не получается считывать несколько показаний.
Счетчик выдает несколько параметров, а именно:
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Напряжение
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Мощность
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400050002&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Накопленная электроэнергия (кВт/час)
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400070001&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Частота сети
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400080001&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Коэффициент мощности
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400010002&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Сила тока
И в связи стем, что запрос на вывод показаний для всех переключений на параметр один и тот-же происходит конфликт, показания замирают. Как быть?
Использую инструкции отсюда: https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-rs485Можно сценарий сделать. Который будет запущен на старте сервера и будет последовательно опрашивать с каким-то интервалом.
Примерно так, но надо тестировать// Здесь все датчики - для примера два первых: const voltage = Device("SensorA", "Voltage"); const power = Device("SensorA", "Power"); script({ boot() { return true; // Сценарий будет запускаться на старте и всегда будет активным }, step:0, start() { this.step = 1; this.getTx(); }, getTx() { let url; switch (this.step) { case 1: // Напряжение - voltage url = '/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485'; break; case 2: // Мощность - power url = '/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485'; break; // ... } // Отправить запрос на контроллер this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url}}); // запрос Rx через 100 мсек this.startTimer('T1', 0.1, 'getRx'); // Запрос следующего параметра через 1 сек this.startTimer('T2', 1, 'nextParam'); }, getRx() { // Передать запрос на megad1, ответ придет в сценарий (onResponse:'raw') // БЫЛО С ОПЕЧАТКОЙ this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse:'raw'}}, 'getResponse'); this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/?uart_rx=1&mode=rs485', onResponse:'raw'}}, 'getResponse'); }, getResponse(body) { // body // this.log('getResponse body= '+body+' step='+this.step); if (body.includes('CRC Error')) { this.log('CRC Error'); // Контроллер вернул ошибку CRC - здесь нужно что-то решать, пока просто выход this.exit(); } // 01|03|02|08|a1 - в таком виде ожидается ответ const arr = body.split("|"); if (arr && arr.length > 4) { this.assignValue(arr); } else { this.log('Не удалось извлечь значение из строки: '+ body); // Данные получены, но парсинг неудачен this.exit(); } }, assignValue(arr) { const val = parseInt(arr[3]+arr[4], 16); // Если парсинг разный - перенести в case switch (this.step) { case 1: this.assign(voltage,"value", val ); return; case 2: this.assign(power,"value", val/10000 ); return; // ... } }, nextParam() { this.step = this.step < 7 ? this.step+1 : 1; this.getTx(); } });
UPD: В сценарии была опечатка! Был пропущен знак вопроса. Сейчас он скорректирован и полностью рабочий. После поиска ошибки в этом топике также разбирается, как ввести сдвиг значения для соответствия реальному счетчику
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Не работает. В отладчике "37 Now is NOT active."
Нужно посмотреть, нет ли ошибки в таблице Рабочие сценарии.
Если нет - смотреть отладчик при запуске.Предлагаю для простоты сценарий превратить из мультисценария в обычный:
-
запуск для устройств убрать
-
прописать ваши названия устройств вместо SensorA:
const voltage = Device("VOLT1", "Voltage");
const power = Device("POWER1", "Power"); -
сохранить, обновить таблицу - теперь это обычный сценарий
-
Запустить отладчик для сценария. Окно пока будет пустое
Далее нужно открыть вторую вкладку с разделом Рабочие сценарии и запустить этот сценарий (кнопка для вызова - полосатый квадратик. Кстати, здесь же есть пункт Остановить сценарий)
Теперь в отладчике (в первой вкладке) будет трассировка прохождения сценария (либо в таблице в столбце Ошибка будет сообщение об ошибке, если сценарий не смог запуститься)
-
-
Подскажите, я новенький на форуме, хочу запустить сценарий по датчику движения подключенному к меге, но сценарий не запускается без постоянного опроса меги.
-
@sergeyygr, посмотрите, в Рабочих сценариях для этого сценария есть что-то в графах: Число запусков, Последний запуск, Последний останов
-
@sergeyygr а останова нет? То есть сценарий уже работает в цикле. Можно раскомментировать эту строку и смотреть в журнале
this.log('getResponse body= '+body+' step='+this.step);
Можно еще в getTx добавить логирование
this.log('getTx step='+this.step);
! После редактирования сценарий остановится и сам не запустится, его надо запустить
-
@aleks-zonov, при сработке датчика движения MegaD отправляет на сервер http-сообщения. Именно их нужно ловить на сервере. Для этого в плагине нужно прописать "Расширения" (в выпадающем списке перейдите на "Расширения" и добавьте 2 штуки для замыкания и размыкания датчика движения). Примеры для кнопок в режиме click посмотрите - тут
-
@sergeyygr, появились сообщения в журнале?
Интересно, остальные рабочие сценарии отладчик тоже не видит(. Глюк системы?
Да, бывает, что отладчик в Рабочих сценариях не ловит сообщения.
Отладчик лучше использовать в основном разделе Сценарии, а в Рабочих смотреть статистику в таблице - запуск/останов/ошибка
-
Now is NOT active - означает, что в данный момент сценарий в спячке, т е ожидает сработки триггера.
По обсуждаемому сценарию - вот что выдает отладчик у меня.
Нет плагина megad, поэтому он сразу выходит.20.08 19:12:29.028 Started 20.08 19:12:29.029 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485' } } 20.08 19:12:29.030 Error: { message: 'Plugin megad1 is not running!' } 20.08 19:12:29.030 start timer T1 for 0.1 sek 20.08 19:12:29.031 start timer T2 for 2 sek 20.08 19:12:29.176 Done timer T1 20.08 19:12:29.176 exec function getRx 20.08 19:12:29.177 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse: 'raw' } } 20.08 19:12:29.178 Error: { message: 'Plugin megad1 is not running!' } 20.08 19:12:29.178 exec function getResponse 20.08 19:12:29.179 Stopped
-
@sergeyygr сегодня не получится
Попробуйте удалить этот сценарий полностью и перезагрузить сервер. Отладчик для других сценариев должен работать
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Запускаю отладчик, перехожу на вкладку Рабочие сценарии, запускаю сценарий, возвращаюсь, а там отладчик остановлен.
Нужно открыть две разные вкладки браузера
-
@sergeyygr Добрый день.
Сегодня сделали эмуляцию ответов от megad на запросы
'/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485' (так как у нас такого железа нет)Скопировали Ваш сценарий, вот что видим в отладчике:
21.08 11:29:14.662 exec function nextParam 21.08 11:29:14.663 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485' } } 21.08 11:29:14.663 start timer T1 for 0.1 sek 21.08 11:29:14.664 start timer T2 for 1 sek 21.08 11:29:14.764 Done timer T1 21.08 11:29:14.765 exec function getRx 21.08 11:29:14.766 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse: 'raw' } } 21.08 11:29:15.139 exec function getResponse 21.08 11:29:15.139 assign PZEM_Volt.value=223.5 21.08 11:29:15.672 Done timer T2 21.08 11:29:15.673 exec function nextParam 21.08 11:29:15.673 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485' } } 21.08 11:29:15.674 start timer T1 for 0.1 sek 21.08 11:29:15.674 start timer T2 for 1 sek 21.08 11:29:15.774 Done timer T1 21.08 11:29:15.775 exec function getRx 21.08 11:29:15.776 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse: 'raw' } } 21.08 11:29:15.943 exec function getResponse 21.08 11:29:15.943 assign PZEM_Watt.value=2.237
То есть сценарий работает постоянно и циклически опрашивает.
Возможно, проблема в том, что для устройств остались активны сниппеты, и значение сбрасывается? Также устройства не должны быть привязаны к каналу.Если останется необходимость, можно подключиться удаленно.
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Привязка к конкретному каналу MegaD нет. Присутствует лишь стандартная строка запроса, но период опроса стоит «0». Может строку запроса удалить и оставить поле пустым?
Имеется в виду для плагина в целом? Опрос состояния всех устройств? Нет, это не должно никак влиять. У Вас другие входы-выходы работают с этим контроллером? Можно посмотреть отладчик плагина - там должны быть запросы от сценария.
Возможно, для тестирования время нужно увеличить - вместо 1 сек 5 секВ устройствах «Метод получения значения» стоит «Вычисляется сценарием».
Это не важно, можно оставить Стандарт
-
@sergeyygr, знака вопроса не хватало! Бывает, глаз замылился. А наш эмулятор проглотил Здорово, что получилось!
В сценарии есть еще глючок - нужно считать только до 6nextParam() { this.step = this.step < 6 ? this.step+1 : 1; // было this.step < 7 this.getTx(); }
А интервал 1 сек нормально отрабатывает?
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Спасибо большое!
Да не за что. Извините за опечатку
А можно в моем случае как-то корректировать значение кВт/час?
Что имеете в виду?
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Сейчас показания 3кВт/час, а надо установить 31кВт/час. Что бы показания совпадали со счетчиком на вводе.
Можно просто добавить смещение в сценарии
case 5: this.assign(kWh,"value", 28 + val/10 ); return;
Более универсально - добавить свойство устройству и редактировать его через интерфейс (правое меню устройства)
const kWh = Device("PZEM_kWh", "Мощность накопленная ", [ {"name":"offset", "note":"Базовое значение мощности", "type":"number", "val":28} ]); ... case 5: this.assign(kWh,"value", kWh.getParam("offset") + val/10 );
-
Подскажите как перевести показания АЦП порта меги в реальные показания, в плагине есть графа формула расчета но что то мне подсказывает что это не то.
-
Это сообщение удалено!
-
Подскажите как применить формулу для расчета показаний АЦП меги вот формула (840-х/840-410)*100=у где х-показания АЦП а y-в данном случае влажность в % ?