Плагин MegaD
-
@regabriel Наверно и сообщение о перезагрузке контроллера st=1 нужно слушать.
И на старте как-то синхронизировать. Напишите по результату, интересный опыт использования.
-
@regabriel, не получилось у меня получить значение CNT с помощью плагина MegaD, но гораздо быстрее и легче получилось с помощью плагина http):
-
@Alex_Jet
У меня все получилось. Есть такой файлик в плагине CHANGELOG.md
Так вот там описано как получать данные.#### 2. Добавлена функция-обработчик для pluginCommand При отправке команды плагину из сценария (любые запросы, которые принимает MegaD) ответ от контроллера можно получить и обработать прямо в сценарии Например, было можно отправить команду из сценария: ```this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/?cmd=7:1', onResponse:[{id:"7",value:1}]});``` Здесь отправляем запрос на включение выхода 7. onResponse задает массив - какие каналы (и соответственно связанные с ними устройства) нужно установить после получения положительного ответа от MegaD Теперь добавлена возможность отправлять запросы и анализировать ответ на уровне сценария Таким образом можем, например, читать состояния портов внутри сценария ```this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/?pt=7&cmd=get', onResponse:'raw'}}, 'getResponse');``` onResponse:'raw' означает, что нужно вернуть сценарию ответ контроллера напрямую Второй параметр - имя функции обработчика Ответ придет, если контроллер доступен и вернул статус 200, иначе ответа не будет, функция-обработчик не сработает, а сценарий останется активным. Чтобы сценарий завершился, предусмотрен выход по таймауту. script({ start() { // Передать запрос на megad1, ответ без обработки пусть придет в сценарий (onResponse:'raw') this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/?pt=7&cmd=get', onResponse:'raw'}}, 'getResponse'); // Взвести таймер на случай, если ответа от контроллера нет this.startTimer('T1', 3, 'onTimeout'); }, getResponse(body) { // body this.log('getResponse body= '+body); this.exit(); }, onTimeout() { this.log('Истек таймаут, ответ от megad1 не получен'); this.exit(); } });
А @intrapro ошибся в строке
this.pluginCommand({unit:'megad3', command:'/sec/?pt=0&cmd=get'}, 'onGetResponse');
},
нехватает onResponse:'raw'ну а дальше обработка полученных данных в скрипте, думаю все не сложно
-
@regabriel, действительно, ошибочка вышла
-
@regabriel, это тоже решение, однако сценарий в таком случае будет всегда в работе? Или вы его чем-то будете запускать?
-
@Alex_Jet
Делаю сценарий мульти и в зависимости от типов счетчиков, ставлю разное расписание(каждые 5-60 сек). Так же запуск его(их) при перезагрузке контроллера.
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как значение передаваемое в канале MegaD перевести из 16-тиричного значения в десятичное?
Добрый вечер, в javascript можно по разному
parseInt(value,16) // value = 'ff' => 255
Другой вариант: перед значением поставить '0x'
parseInt(value) // value = '0xff' => 255 // Первый вариант здесь тоже работает parseInt(value,16) // value = '0xff' => 255
Но в плагине MegaD уже есть преобразование в число и формула может не сработать. В каком случае в канале приходят 16-ричные значения?
-
@sergeyygr Если нужно два запроса передавать с интервалом 100 мсек, лучше сделать сниппет прямо на устройстве:
module.exports = callback => { const http = require('http'); http.get('http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485'); setTimeout(nextReq, 100); // 100 ms function nextReq() { http.get('http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485', res => { let rawData = ''; res.on('data', chunk => { rawData += chunk; }); res.on('end', () => { const data = rawData; if (data.includes('CRC Error')) { callback('CRC Error'); // Контроллер вернул ошибку CRC return; } // 01|03|02|08|a1 - в таком виде ожидается ответ const arr = data.split("|"); if (arr && arr.length > 4) { const val = parseInt(arr[3]+arr[4], 16); callback(null, val/10000); } else { callback('Не удалось извлечь значение из строки: '+ data); // Данные получены, но парсинг неудачен } }); }); } };
Период опроса (запуска сниппета) настраивается также на устройстве
-
Можно конечно и сценарий использовать
const power = Device("SensorA", "Power"); script({ start() { this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485'}}); // Следующий запрос через 100 мсек this.startTimer('T1', 0.1, 'getNext'); // Взвести таймер на случай, если ответа от контроллера нет this.startTimer('T2', 2, 'onTimeout'); }, getNext() { // Передать запрос на megad1, ответ без обработки придет в сценарий (onResponse:'raw') this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/?pt=7&cmd=get', onResponse:'raw'}}, 'getResponse'); }, getResponse(body) { this.log('getResponse body= '+body); if (body.includes('CRC Error')) { this.log('CRC Error'); // Контроллер вернул ошибку CRC this.exit(); } // 01|03|02|08|a1 - в таком виде ожидается ответ const arr = body.split("|"); if (arr && arr.length > 4) { const val = parseInt(arr[3]+arr[4], 16); this.assign(power,"value",val/10000 ); } else { this.log('Не удалось извлечь значение из строки: '+ body); // Данные получены, но парсинг неудачен } this.exit(); }, onTimeout() { this.log('Истек таймаут, ответ от megad не получен'); this.exit(); } });
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Спасибо, получилось!
Однако не получается считывать несколько показаний.
Счетчик выдает несколько параметров, а именно:
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Напряжение
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Мощность
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400050002&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Накопленная электроэнергия (кВт/час)
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400070001&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Частота сети
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400080001&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Коэффициент мощности
http://192.168.1.151/sec/?uart_tx=010400010002&mode=rs485
http://192.168.1.151/sec/?uart_rx=1&mode=rs485 /Сила тока
И в связи стем, что запрос на вывод показаний для всех переключений на параметр один и тот-же происходит конфликт, показания замирают. Как быть?
Использую инструкции отсюда: https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-rs485Можно сценарий сделать. Который будет запущен на старте сервера и будет последовательно опрашивать с каким-то интервалом.
Примерно так, но надо тестировать// Здесь все датчики - для примера два первых: const voltage = Device("SensorA", "Voltage"); const power = Device("SensorA", "Power"); script({ boot() { return true; // Сценарий будет запускаться на старте и всегда будет активным }, step:0, start() { this.step = 1; this.getTx(); }, getTx() { let url; switch (this.step) { case 1: // Напряжение - voltage url = '/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485'; break; case 2: // Мощность - power url = '/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485'; break; // ... } // Отправить запрос на контроллер this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url}}); // запрос Rx через 100 мсек this.startTimer('T1', 0.1, 'getRx'); // Запрос следующего параметра через 1 сек this.startTimer('T2', 1, 'nextParam'); }, getRx() { // Передать запрос на megad1, ответ придет в сценарий (onResponse:'raw') // БЫЛО С ОПЕЧАТКОЙ this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse:'raw'}}, 'getResponse'); this.pluginCommand({unit:'megad1', command:{url:'/sec/?uart_rx=1&mode=rs485', onResponse:'raw'}}, 'getResponse'); }, getResponse(body) { // body // this.log('getResponse body= '+body+' step='+this.step); if (body.includes('CRC Error')) { this.log('CRC Error'); // Контроллер вернул ошибку CRC - здесь нужно что-то решать, пока просто выход this.exit(); } // 01|03|02|08|a1 - в таком виде ожидается ответ const arr = body.split("|"); if (arr && arr.length > 4) { this.assignValue(arr); } else { this.log('Не удалось извлечь значение из строки: '+ body); // Данные получены, но парсинг неудачен this.exit(); } }, assignValue(arr) { const val = parseInt(arr[3]+arr[4], 16); // Если парсинг разный - перенести в case switch (this.step) { case 1: this.assign(voltage,"value", val ); return; case 2: this.assign(power,"value", val/10000 ); return; // ... } }, nextParam() { this.step = this.step < 7 ? this.step+1 : 1; this.getTx(); } });
UPD: В сценарии была опечатка! Был пропущен знак вопроса. Сейчас он скорректирован и полностью рабочий. После поиска ошибки в этом топике также разбирается, как ввести сдвиг значения для соответствия реальному счетчику
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Не работает. В отладчике "37 Now is NOT active."
Нужно посмотреть, нет ли ошибки в таблице Рабочие сценарии.
Если нет - смотреть отладчик при запуске.Предлагаю для простоты сценарий превратить из мультисценария в обычный:
-
запуск для устройств убрать
-
прописать ваши названия устройств вместо SensorA:
const voltage = Device("VOLT1", "Voltage");
const power = Device("POWER1", "Power"); -
сохранить, обновить таблицу - теперь это обычный сценарий
-
Запустить отладчик для сценария. Окно пока будет пустое
Далее нужно открыть вторую вкладку с разделом Рабочие сценарии и запустить этот сценарий (кнопка для вызова - полосатый квадратик. Кстати, здесь же есть пункт Остановить сценарий)
Теперь в отладчике (в первой вкладке) будет трассировка прохождения сценария (либо в таблице в столбце Ошибка будет сообщение об ошибке, если сценарий не смог запуститься)
-
-
Подскажите, я новенький на форуме, хочу запустить сценарий по датчику движения подключенному к меге, но сценарий не запускается без постоянного опроса меги.
-
@sergeyygr, посмотрите, в Рабочих сценариях для этого сценария есть что-то в графах: Число запусков, Последний запуск, Последний останов
-
@sergeyygr а останова нет? То есть сценарий уже работает в цикле. Можно раскомментировать эту строку и смотреть в журнале
this.log('getResponse body= '+body+' step='+this.step);
Можно еще в getTx добавить логирование
this.log('getTx step='+this.step);
! После редактирования сценарий остановится и сам не запустится, его надо запустить
-
@aleks-zonov, при сработке датчика движения MegaD отправляет на сервер http-сообщения. Именно их нужно ловить на сервере. Для этого в плагине нужно прописать "Расширения" (в выпадающем списке перейдите на "Расширения" и добавьте 2 штуки для замыкания и размыкания датчика движения). Примеры для кнопок в режиме click посмотрите - тут
-
@sergeyygr, появились сообщения в журнале?
Интересно, остальные рабочие сценарии отладчик тоже не видит(. Глюк системы?
Да, бывает, что отладчик в Рабочих сценариях не ловит сообщения.
Отладчик лучше использовать в основном разделе Сценарии, а в Рабочих смотреть статистику в таблице - запуск/останов/ошибка
-
Now is NOT active - означает, что в данный момент сценарий в спячке, т е ожидает сработки триггера.
По обсуждаемому сценарию - вот что выдает отладчик у меня.
Нет плагина megad, поэтому он сразу выходит.20.08 19:12:29.028 Started 20.08 19:12:29.029 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485' } } 20.08 19:12:29.030 Error: { message: 'Plugin megad1 is not running!' } 20.08 19:12:29.030 start timer T1 for 0.1 sek 20.08 19:12:29.031 start timer T2 for 2 sek 20.08 19:12:29.176 Done timer T1 20.08 19:12:29.176 exec function getRx 20.08 19:12:29.177 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse: 'raw' } } 20.08 19:12:29.178 Error: { message: 'Plugin megad1 is not running!' } 20.08 19:12:29.178 exec function getResponse 20.08 19:12:29.179 Stopped
-
@sergeyygr сегодня не получится
Попробуйте удалить этот сценарий полностью и перезагрузить сервер. Отладчик для других сценариев должен работать
-
Пользователь @sergeyygr написал в Плагин MegaD:
Запускаю отладчик, перехожу на вкладку Рабочие сценарии, запускаю сценарий, возвращаюсь, а там отладчик остановлен.
Нужно открыть две разные вкладки браузера
-
@sergeyygr Добрый день.
Сегодня сделали эмуляцию ответов от megad на запросы
'/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485' (так как у нас такого железа нет)Скопировали Ваш сценарий, вот что видим в отладчике:
21.08 11:29:14.662 exec function nextParam 21.08 11:29:14.663 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/?uart_tx=010400000001&mode=rs485' } } 21.08 11:29:14.663 start timer T1 for 0.1 sek 21.08 11:29:14.664 start timer T2 for 1 sek 21.08 11:29:14.764 Done timer T1 21.08 11:29:14.765 exec function getRx 21.08 11:29:14.766 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse: 'raw' } } 21.08 11:29:15.139 exec function getResponse 21.08 11:29:15.139 assign PZEM_Volt.value=223.5 21.08 11:29:15.672 Done timer T2 21.08 11:29:15.673 exec function nextParam 21.08 11:29:15.673 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/?uart_tx=010400030002&mode=rs485' } } 21.08 11:29:15.674 start timer T1 for 0.1 sek 21.08 11:29:15.674 start timer T2 for 1 sek 21.08 11:29:15.774 Done timer T1 21.08 11:29:15.775 exec function getRx 21.08 11:29:15.776 plugincCommand { unit: 'megad1', command: { url: '/sec/uart_rx=1&mode=rs485', onResponse: 'raw' } } 21.08 11:29:15.943 exec function getResponse 21.08 11:29:15.943 assign PZEM_Watt.value=2.237
То есть сценарий работает постоянно и циклически опрашивает.
Возможно, проблема в том, что для устройств остались активны сниппеты, и значение сбрасывается? Также устройства не должны быть привязаны к каналу.Если останется необходимость, можно подключиться удаленно.