Плагин MegaD



  • @amgstone:

    Подскажите при паразитном подключении датчиков температуры ds18b20 как в интрахаус вывести значения температуры на мнемосхему? я так понимаю что надо установить путь в строке запроса состояния.

    А причем тут подключение датчиков DS18B20 с паразитным питанием к MegaD и сам iH? Если MegaD в своем веб-интерфейсе отображает температуру, то и iH при соответствующем опросе будет получать от MegaD значение с датчика. Для настройки порта на MegaD в режиме DSen->1W надо делать запрос по умолчанию - /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=get. Если настройки порта на MegaD в режиме DSen->1WB, то только на одном из каналов нужен запрос вида /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=list



  • @Alex_Jet:

    @amgstone:

    Подскажите при паразитном подключении датчиков температуры ds18b20 как в интрахаус вывести значения температуры на мнемосхему? я так понимаю что надо установить путь в строке запроса состояния.

    А причем тут подключение датчиков DS18B20 с паразитным питанием к MegaD и сам iH? Если MegaD в своем веб-интерфейсе отображает температуру, то и iH при соответствующем опросе будет получать от MegaD значение с датчика. Для настройки порта на MegaD в режиме DSen->1W надо делать запрос по умолчанию - /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=get. Если настройки порта на MegaD в режиме DSen->1WB, то только на одном из каналов нужен запрос вида /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=list

    Хорошо, спасибо, а как мне вынести значения датчиков температуры на экран IH если їх несколько, можно это засписать, думаю не только мне это интересно будет узнать?



  • @amgstone:

    @Alex_Jet:

    @amgstone:

    Подскажите при паразитном подключении датчиков температуры ds18b20 как в интрахаус вывести значения температуры на мнемосхему? я так понимаю что надо установить путь в строке запроса состояния.

    А причем тут подключение датчиков DS18B20 с паразитным питанием к MegaD и сам iH? Если MegaD в своем веб-интерфейсе отображает температуру, то и iH при соответствующем опросе будет получать от MegaD значение с датчика. Для настройки порта на MegaD в режиме DSen->1W надо делать запрос по умолчанию - /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=get. Если настройки порта на MegaD в режиме DSen->1WB, то только на одном из каналов нужен запрос вида /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=list

    Хорошо, спасибо, а как мне вынести значения датчиков температуры на экран IH если їх несколько, можно это засписать, думаю не только мне это интересно будет узнать?

    Нужно создать каналы для каждого датчика DS18B20 с указанием номера порта и id датчика

    Например, если 2 датчика висят на 31 порту, и по запросу /%pwd%/?pt=31&cmd=list выдается:

    8aad6a070000:32.43;85a56a070000:20.51

    то создаются каналы: 31_8aad6a070000, 31_85a56a070000

    При этом запрос (период опроса) нужно оставить только на одном из каналов.

    А какой запрос делать - вам Alex_Jet объяснил

    Документация по плагину MegaD: https://ih-systems.com/ru/product/plugin-megad/



  • Подскажите как в IH создать канал для выключателя, для примера выключатель на 1 канале, лампочка на 15 канале, пробую ничего не получается, помогите. хочу использовать IH без помощи megad.



  • @amgstone:

    Подскажите как в IH создать канал для выключателя, для примера выключатель на 1 канале, лампочка на 15 канале, пробую ничего не получается, помогите. хочу использовать IH без помощи megad.

    Нужно написать сценарий:

    если выключатель вкл, то включить лампочку

    если выключатель выкл, то выключить лампочку

    если выключатель кнопочный, то использовать toggle



  • @homa:

    @amgstone:

    Подскажите как в IH создать канал для выключателя, для примера выключатель на 1 канале, лампочка на 15 канале, пробую ничего не получается, помогите. хочу использовать IH без помощи megad.

    Нужно написать сценарий:

    если выключатель вкл, то включить лампочку

    если выключатель выкл, то выключить лампочку

    если выключатель кнопочный, то использовать toggle

    а можно с принтскринами а то уже 3 день мучаюсь



  • @amgstone:

    а можно с принтскринами а то уже 3 день мучаюсь

    А чего мучаться-то? Информации в инете уже полно. Не тут, так на других форумах. Надо учиться искать информацию, анализировать и пробовать. Вам надо в расширениях плагина MegaD прописать несколько строк для выключателей подключенных к соответствующим входам MegaD - там же установить каким выходом будете управлять и сообщать системе что будет меняться. Вот, например, тут я подобное делал: https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=652&start=280#p35032

    Блин, ну реально вскипятили. Неужели трудно 20 страниц этой темы почитать??? Все есть! Вот еще мой пример: https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5312&start=140#p8737

    Если уж из этого не понятно, то платите деньги специалистам, а сами заканчивайте с умным домом.



  • @amgstone:

    а можно с принтскринами а то уже 3 день мучаюсь

    В документации по плагину MegaD https://ih-systems.com/ru/product/plugin-megad/ есть описание по сработке геркона:
    scen501.jpg
    В Вашем случае вместо геркона будет кнопка.

    Передать в ответ 15:2 - будет toggle

    Установить состояние канала 15=TOGGLE

    На самой меге:

    1.Прописать адрес сервера intraHouse

    2.Прописать имя скрипта такое же, как в запросе (например на скриншоте - megad)

    3.Настроить порт 1 в режим P, чтобы он отправлял только при нажатии



  • @Erik:

    Соберите на столе схему, с тем же контроллером и тем же датчиком, без вашей системы проводов.

    Если проблему повторить не сможете - она в проводах.

    Собрал схему, которая была реализована в реале когда контроллер перезагружался (был добавлен DHT22). Единственное - нет "земляной петли", которая есть на моей схеме, нет больших длин витухи до герметичных DS18B20 (подсоединены своими проводами) и нет доп. подтяжки (резисторы на 4,7кОм). Прошивка fw: 4.26b1, конфигурацию сделал вручную по образу и подобию рабочей MegaD.

    Итог - сегодня контроллер перезагрузился, проработав около 8,5 дней… Поскольку лог не писал, то на каком месте споткнулся - вопрос. Надо обновить прошивку до последней и начать писать дамп или лог. Вероятно, Андрей не хочет ждать 8-10 дней чтобы воспроизвести ситуацию.



  • Еще бы лог с ИБП добавить, вдруг его скачек напряжения сбивает.



  • Если контроллер выдает в качестве температуры string "NA" (DS18B20) или совсем ничего (пустая страничка device list для шины 1W), как в системе можно настроить отображение ошибки на устройстве?



  • @Alex_Jet:

    Если контроллер выдает в качестве температуры string "NA" (DS18B20) или совсем ничего (пустая страничка device list для шины 1W), как в системе можно настроить отображение ошибки на устройстве?

    "Установить ошибку если нет данных в течение (сек)" не работает?



  • @intrapro:

    @Alex_Jet:

    Если контроллер выдает в качестве температуры string "NA" (DS18B20) или совсем ничего (пустая страничка device list для шины 1W), как в системе можно настроить отображение ошибки на устройстве?

    "Установить ошибку если нет данных в течение (сек)" не работает?

    Да, действительно работает! У меня галочки стояли, но время было 0. Теперь все отображается. А можно пример сценария - если "Device timeout error", то послать сообщение по telegram.



  • @Alex_Jet:

    А можно пример сценария - если "Device timeout error", то послать сообщение по telegram.

    1. Можно так:
    scen110.jpg
    2. Лучше так:
    scen111.jpg
    Здесь запускаем таймер. И если ошибка еще присутствует отсылаем сообщение.

    3. Но еще лучше, сделать мультисценарий



  • @intrahouse:

    @Alex_Jet:

    А можно пример сценария - если "Device timeout error", то послать сообщение по telegram.

    1. Можно так:

    scen110.jpg

    2. Лучше так:

    scen111.jpg

    Здесь запускаем таймер. И если ошибка еще присутствует отсылаем сообщение.

    3. Но еще лучше, сделать мультисценарий

    Спасибо конечно за вариант с "блокли". Но интересует больше мультисценарий. В API есть две команды x.error и x.isError(). Вот какую для чего использовать? И как правильно прописывать в startOnChange - startOnChanged(sensor, sensor.isChanged("error"))? Чтобы не делать 5 итераций…для подбора нужной.



  • Сделать блоки, переключиться на отображение сценария, посмотреть синтаксис?



  • А у аналогового актуатора "установить ошибку, если нет данных в течении __ сек" можно, а в блоках состояния "ошибка" у него нет.



  • @Alex_Jet:

    Но интересует больше мультисценарий. В API есть две команды x.error и x.isError(). Вот какую для чего использовать? И как правильно прописывать в startOnChange - startOnChanged(sensor, sensor.isChanged("error"))? Чтобы не делать 5 итераций…для подбора нужной.

    Мыслите абсолютно верно

    Но конструкция startOnChanged(sensor, sensor.isChanged("error")) не работает 😞

    Вот рабочий вариант

    /** 
    * @name Ошибка датчика 
    * @desc  
    * @version 4  
    */
    
    const sensor = Device("SensorA","Датчик "); 
    
    startOnChange(sensor); 
    
    script({
        start() {
            if (this.isChanged(sensor, "err")) {
              if (sensor.isError()) {
                this.log(sensor.fullName +'. Ошибка! '+sensor.error));
              } else {
                this.log(sensor.fullName +' ОK. Значение '+sensor.value);
              }
            }
        } 
    });
    
    

    this.isChanged(sensor, "err") - этот сценарий (this) был вызван, потому что изменилось свойство "err" устройства sensor

    Обратите внимание, здесь err, а не error.

    sensor.isError() - это метод - возвращает true/false

    sensor.error - это свойство (без скобок) - возвращает саму ошибку

    Результат в отладчике:

    log: Датчик температуры 1этаж/Холл. Ошибка! Device timeout error!
    
    


  • @intrapro:

    Мыслите абсолютно верно

    Но конструкция startOnChanged(sensor, sensor.isChanged("error")) не работает 😞

    Вот рабочий вариант

    > /** 
    > * @name Ошибка датчика 
    > * @desc  
    > * @version 4  
    > */
    > 
    > const sensor = Device("SensorA","Датчик "); 
    > 
    > startOnChange(sensor); 
    > 
    > script({
    >     start() {
    >         if (this.isChanged(sensor, "err")) {
    >           if (sensor.isError()) {
    >             this.log(sensor.fullName +'. Ошибка! '+sensor.error));
    >           } else {
    >             this.log(sensor.fullName +' ОK. Значение '+sensor.value);
    >           }
    >         }
    >     } 
    > });
    > 
    

    this.isChanged(sensor, "err") - этот сценарий (this) был вызван, потому что изменилось свойство "err" устройства sensor

    Обратите внимание, здесь err, а не error.

    sensor.isError() - это метод - возвращает true/false

    sensor.error - это свойство (без скобок) - возвращает саму ошибку

    Результат в отладчике:

    > log: Датчик температуры 1этаж/Холл. Ошибка! Device timeout error!
    > 
    

    Если sensor.error равен 1, что это значит? Почему-то по части температурных датчиков вылазит "… Ошибка: 1". Такое ощущение, что выход из диапазона? Можно вместо 1, по аналогии с "Device timeout error!" как-то передавать значения типа "Device Value below limit" или "Device Value above limit"?



  • @Alex_Jet:

    Если sensor.error равен 1, что это значит? Почему-то по части температурных датчиков вылазит "… Ошибка: 1". Такое ощущение, что выход из диапазона? Можно вместо 1, по аналогии с "Device timeout error!" как-то передавать значения типа "Device Value below limit" или "Device Value above limit"?

    Да, Вы правы, это выход из диапазона. Не найдено текстовое сообщение для ошибки, поэтому число :oops: Поправим


Авторизуйтесь, чтобы ответить