Счетчик импульсов в MEGAD



  • Добрый день, настраиваю счетчик импульсов в плагине MEGAD.
    Настроил канал.
    Канал.JPG
    Настроил расширение.
    Расширение.JPG
    В консоли видно что MEGAD посылает сообщения. Но количество импусьсов не записывается в value.
    Консоль.JPG
    Подскажите что не так?



  • @Boris Входящее от контролера pt=31&m=1 а оно приходит по консоли не видно, если порт настроен как P уберите &m=1 должно заработать.



  • @aleks-zonov
    Спасибо. Заработало.
    Не до конца понял связь между cnt и value. Поставил вес импульса 1. Предполагал что количество импульсов переданное с меги должно совпадать с Value. Но value меньше примерно в половину.
    И еще вопрос.
    Можно как то принудительно очистить записи в базе которые сохранились для устройства кроме как выставить срок хранения 1 день. Пока тестировал. В базе накопился мусор.



  • @Boris К сожалению я не подскажу по данным вопросам, 5 версией пока не пользуюсь, cnt и value на сколько я понимаю должны меняться одинаково если вес импульса равен 1.


Log in to reply