Счетчик импульсов в MEGAD
-
Добрый день, настраиваю счетчик импульсов в плагине MEGAD.
Настроил канал.
Настроил расширение.
В консоли видно что MEGAD посылает сообщения. Но количество импусьсов не записывается в value.
Подскажите что не так?
-
@Boris Входящее от контролера pt=31&m=1 а оно приходит по консоли не видно, если порт настроен как P уберите &m=1 должно заработать.
-
@aleks-zonov
Спасибо. Заработало.
Не до конца понял связь между cnt и value. Поставил вес импульса 1. Предполагал что количество импульсов переданное с меги должно совпадать с Value. Но value меньше примерно в половину.
И еще вопрос.
Можно как то принудительно очистить записи в базе которые сохранились для устройства кроме как выставить срок хранения 1 день. Пока тестировал. В базе накопился мусор.
-
@Boris К сожалению я не подскажу по данным вопросам, 5 версией пока не пользуюсь, cnt и value на сколько я понимаю должны меняться одинаково если вес импульса равен 1.