Релиз IntraHouse V5
-
@intrapro
Добрый день! Спасибо за ответ. Действительно, если все, что Вы описали будет реализовано в обозримом будущем, проще переехать со штатным импортом. Визуализация совершенно не критично, если весь функционал работает, её можно рисовать постепенно.
Чем мы, сообщество, и я, как пользователь, можем вам помочь, чтобы ускорить разработку функционала и повысить качество импорта?)
-
Господа, после обновления до версии 5.8.4, заметил , что во вкладке "удаленный доступ" пропал ключ р2р, раньше был на месте, что делать?
Или сервер р2р не работает?
-
@thunder_d, спасибо за bug report.
Доступ работает, проблема только в отображении
Пофиксили, в течение часа выйдет 5.8.5
-
Ну и прекрасно
-
Пользователь @Lost написал в Релиз IntraHouse V5:
Попробовал эту процедуру на машине с линуксом - работает. Даже одни и теже проекты импортируются несколько раз. На винде ошибка.
Добрый день, действительно при загрузке проектов под Windows была проблема. Исправлено в версии v5.8.5
-
Это сообщение удалено!
-
Это сообщение удалено!
-
Пользователь @homa написал в Релиз IntraHouse V5:
вот я с лета откладываю переезд на v5, потому что судя по форуму проблем много, а ручной работы еще больше. переехать очень хочется, но понимаю, что нужно выделить очень много времени, а с ним напряг
Я в аналогичной ситуации. Однако помню как переезжал с V3 на V4. На новой машинке установил V4 и размеренно создавал плагины, устройства, привязки и визуализацию. Аврал был только в тот момент когда выключил V3 и включил версию V4 - на всех железках вбил новый адрес сервера и начал отлаживать сценарии. В первую очередь конечно освещение/отопление/водоснабжение. Сейчас к этому всему добавились еще система протечки, охранка, контроль доступа, вентиляция, гараж, баня и куча сервисных вещей. У меня на текущий момент 290 устройств, 38 мнемосхем и 17 экранов, а главное - 76 рабочих сценариев (без наборов мультисценариев)....
Но V5 стоит на том же железе что и V4, поэтому реально вначале перевести только освещение в доме (два отдельных контроллера), далее отопление и вентиляцию разом (завязаны друг на друга и это в сумме 4 контроллера), к ним в придачу охранка и всякие сервисные сценарии. Ну и в конце - гараж, баня и все сервисные сценарии.
-
Добрый вечер!
Подключил к контроллеру MegaD модуль MegaD-2RW, который управляется по шине 1-wire. Из сценария с использованием this.pluginCommand каналы модуля переключаются нормально. Не могу разобраться, как управлять каналами этого модуля с мнемосхем. Или этот функционал еще не реализован?
-
@Lost, а причем тут мнемосхема и именно этот модуль? Все так же - к каналу плагина MegaD привязываете устройство, которое помещаете на мнемосхему.
-
@Alex_Jet Но в этом модуле каналы адресуются слегка по другому, например вместо 43 будет 43А, 43В. Так их в плагине и создавать?
-
@Lost, канал должен выглядеть примерно так: 43_ffaa7892678_A (внутри - адрес 1-Wire )
-
@intrapro Ясно. Попробую.
-
@intrapro Как вы написали не работает. Работает если прописать канал как 43А или 43В. Как тут указать адрес модуля, чтобы можно на одной шине иметь несколько MEGAD-RW?
-
@Lost, плагин MegaD для V5 не изменяли, только обернули. В V4 был функционал для работы с DS2413, описан здесь
- запрос /sec/?pt=32&cmd=list
- ответ приходит в виде 79c439000000:OFF/OFF;c6c439000000:ON/ON
Ответ отправляется в каналы 32_79c439000000_А, 32_79c439000000_B. и тд
Команда соответственно формируется так: /sec/?cmd=32A:1&addr=79c439000000
Посмотрите в отладчике, какой приходит ответ на запрос.
-
@intrapro В отладчике это:
27.01 21:21:48.059 megad2:
27.01 21:21:48.059 megad2: localhost => 192.168.1.15 HTTP GET /sec/?pt=43A&cmd=list
27.01 21:21:48.105 megad2: localhost <= 192.168.1.15 response: statusCode=200 contentType = text/html
27.01 21:21:48.106 megad2: body: 225758000000:OFF/OFF
27.01 21:21:48.107 IH: get [
{ id: '43A_225758000000_A', value: '0' },
{ id: '43A_225758000000_B', value: '0' }
-
@Lost, запрос д б /sec/?pt=43&cmd=list, не 43A
Тогда и каналы будут 43_225758000000_A, 43_225758000000_B
Запрос нужно только для одного канала делать, как обычно для 1-Wire, остальные заполняются результатами этого запроса
-
@intrapro Запрос/sec/?pt=43&cmd=list надо прописать в настройках канала? А сам канал как должен обозначаться?
-
Задал имена каналам 43_225758000000_A и 43_225758000000_B. Запрос в настройках канала А /sec/?pt=43&cmd=list. Период 30 сек. Ниже результат. По факту реле не щелкает.
27.01 21:43:11.066 megad2:
27.01 21:43:11.067 megad2: localhost => 192.168.1.15 HTTP GET /sec/?cmd=43_225758000000_A:1
27.01 21:43:11.089 megad2: localhost <= 192.168.1.15 response: statusCode=200 contentType = text/html
27.01 21:43:11.091 megad2: body: Done
27.01 21:43:11.094 IH: get [ { id: '43_225758000000_A', value: 1 } ]
set { d0034: { state: 1 } }
27.01 21:43:12.469 megad2:
27.01 21:43:12.469 megad2: localhost => 192.168.1.15 HTTP GET /sec/?cmd=43_225758000000_A:0
27.01 21:43:12.492 megad2: localhost <= 192.168.1.15 response: statusCode=200 contentType = text/html
27.01 21:43:12.494 megad2: body: Done
27.01 21:43:12.500 IH: get [ { id: '43_225758000000_A', value: 0 } ]
-
Вот ответ на запрос /sec/?pt=43&cmd=list
27.01 21:53:00.426 megad2:
27.01 21:53:00.427 megad2: localhost => 192.168.1.15 HTTP GET /sec/?pt=43&cmd=list
27.01 21:53:00.475 megad2: localhost <= 192.168.1.15 response: statusCode=200 contentType = text/html
27.01 21:53:00.477 megad2: body: 225758000000:OFF/OFF
27.01 21:53:00.478 IH: get [ { id: '43_225758000000_A', value: '0' } ]
set { d0034: { state: '0' } }