АЦП ADS1115



  • Здравствуйте. Помогите пожалуйста настроить модуль АЦП ADS1115 подключенный к megad2561 к портам : scl порт 35, sda порт 34, адрес модуля 0x49 (1001001)

    У меня стоит резистивный делитель, чтобы мерять напряжения до 25 Вольт.
    Есть расчет, чтобы модуль мерял до 25 вольт

    1. float u = float(adc0) * 0.1875 / 1000.0; // Расчёт напряжения на входе нулевого канала после резистивного делителя
    2. u = u * 25.05 / 6.144; // Расчёт фактического напряжения с учётом резистивного делителя

    Но как настроить этот модуль в intrahouse я не знаю.



  • @DM19 Стоит это же модуль измеряю ток по фазам, что именно не получается настроить?



  • @aleks-zonov Можете сделать скриншоты каналов и как этот модуль у Вас настроен?



  • @DM19 Завтра сделаю если не разберётесь, седне извините на смене, да там вроде ни чего сложного с формулой только долго возился.



  • Огромное Вам спасибо!



  • @DM19 61de6682-c92e-4d54-b290-e1af98314b29-image.png

    Не знаю что именно надо.


Log in to reply