ESP Easy Mega и intraHouse



  • home assistant, у меня все работает супер по mqtt



  • Еще раз здравствуйте.
    Надеялся что сам разберусь, или найду описание как подключить сие устройство. да не тут то было!
    Подскажите есть где подробное описание как подключить и настроить такой выключатель с прошивкой ESP Easy Mega или направьте где копать.
    Может кто оказывает услуги в данном направлении, а то потерял четыре дня напрасно.



  • @kuzmin_s-v нужно скачать програму: mqtt fx, опредилить через какой топик рередается состояние, в плагине mqtt добавить устройство и прописать топик. За основу можна посмотреть: https://youtu.be/t8RnGR1XIe4 я на етом учился.



  • Получилось сделать, что IH, видит состояние выключателя, ну естественно и выключатель работает (включат и выключает релюшки). А вот управлять выключателем из IH не получается!



  • @kuzmin_s-v топик сократите, заберите слово state.



  • Наверное надо еще знать где убрать state. Пробовал во всех местах получается еще хуже.
    Такое чувство что выключатель передает топик IN его видит, IN передает топик а выключатель его не видит, или не хочет видеть.



  • Мне кажется вот здесь Безымянный.png надо что то прописать.



  • @kuzmin_s-v Unique Client ID on Reconnect: тут галочки ненадо. а так все ок.



  • Ниче не поменялось. Выключатель все равно не слышит IN.



  • Команды on, off ,на брокер уходят.
    Может в выключателе во вкладке Rules надо что то прописать?



  • Пользователь @kuzmin_s-v написал в ESP Easy Mega и intraHouse:

    ючателе во вкладке Rules надо что то прописать?

    напишите свой скайп, завтра наберу и разбиремся



  • напишите свой скайп, завтра наберу и разбиремся

    Написал в личку



  • Вот пример что слушать и куда посылать команды :
    Screenshot_2020-12-16 intraHouse PM ihpro.png
    Screenshot_2020-12-16 intraHouse PM ihpro(2).png



  • Топик состоит из Unit Name_Unit Number, по умолчанию / ставить не надо (у меня по привычке- Controller Subscribe: /%sysname%/# ), слушаем значение из раздела Device : Name/Values, а команду отправляем на конкретный gpio.
    Screenshot_2020-12-16 Tuya_switch1.png
    В правилах пишем только управление клавишами выключателя :
    on button1#state do
    if [button1#state]=1
    gpio,4,1
    else
    gpio,4,0
    endif
    endon
    on button2#state do
    if [button2#state]=1
    gpio,5,1
    else
    gpio,5,0
    endif
    endon



  • СПАСИБО!!! заработало


Log in to reply