Система диспетчеризации (IH SCADA) на мукомольном заводе



  • IH SCADA в мониторинге и управлении производством

    Объект: Предприятие по производству ржаной муки.
    Дата: 2018 год.

    Задача:

    1. Мониторинг оборудования и производственного процесса в целом.
    2. Управление производственным процессом

    В производственном процессе участвуют шесть мельниц и несколько линий подачи сырья и выхода готовой продукции. Все электромоторы в этом оборудовании управляются частотными преобразователями EuraDrives (52 штуки).

    Решение:

    Собрано и установлено шесть шафов с частотными преобразователями и один шкаф с контролером Wago и сервером с установленной системой intraHouse.

    Все частотные преобразователи EuraDrives управляются и контролируются сервером intraHouse через шлюзы Moxa NPort по протоколу Modbus. Для этого был написан специальный плагин (plugin-Inverter-Eura).
    С контроллером Wago сервер intraHouse работает по протоколу TCP с помощью плагина Wago TCP IP.

    Контроллер Wago с модулями ввода/вывода (всего 312 аналоговых и бинарных каналов) контролирует различные датчики (температура, уровень сырья и продукции, переполнение и пр.) и управляет процессами запуска и остановки производственных линий.

    В схемотехническом решении предусмотрена возможность ручного управления производственным процессом без участия сервера и контроллера.

    На данный момент решена задача по мониторингу и проводятся работы по управлению производственным процессом.

    Результат:

    В результате уже на данный момент (только с мониторингом) предприятие получает экономический эффект за счет:

    1. Все предприятие обслуживается одним оператором (инженером-механиком) в смену.
    2. Оператор видит состояние производственных линий на большом мониторе. В случае аварийных ситуаций на мониторе красным цветом моментально отображается проблемное место в цеху.
    3. Руководство предприятия может контролировать производственные процессы удаленно через сеть интернет.

    Так производственный процесс отображается на мониторе оператора:

    mfactory.jpg


Авторизуйтесь, чтобы ответить