Тема открыта для обсуждения шкафа управления на 12 дискретных входов и 8 релейных выходов
-
Симпатичный шкафчик, будут в продаже? Полностью или в виде конструктора?
-
Увидел в вашем магазине "подзаказ"
-
Идея хороша для небольших объектов. Сами понимаете, что 12 входов и 8 выходов - это почти ничего:) Но уже намного лучше чем вообще "ничего". Особенно с таким вот готовым решением из "коробки". Вопрос в том - какую цену Вы установите на эту продукцию?
По части шкафа:
1. Датчиков на 24В довольно мало, в квартире их неуместно использовать. Лучше убрать БП на 24В и заменить реле на 12В.
2. Блок питания для RP - никуда не годиться - слишком слабое звено. Нужно что-то типа MeanWell на 5В.
3. Розетка необходима как минимум 1 шт. для этапа пусканаладки/восстановления работоспособности - можно поставить полноценную на DIN-рейку.
4. Для дальнейшего расширения возможностей нужно подключать другие удаленные модули - им нужно питание (значит БП на 12В должен быть 30-60Вт с учетом различных датчиков и IP камер) и Ethernet (значит нужно место для свитча/роутера).
В общем, как правило, в квартире хочется иметь всего 1 щит, в котором поместится все - связь (интернет, телевидение), умный дом, сигнализация, поэтому он должен быть чуть больше текущего.
-
1. Датчиков на 24В довольно мало, в квартире их неуместно использовать. Лучше убрать БП на 24В и заменить реле на 12В.
Наверное так и сделаем.
@Alex_Jet:2. Блок питания для RP - никуда не годиться - слишком слабое звено. Нужно что-то типа MeanWell на 5В.
Нормальный блок питания на 2А 8-)
MeanWell будет дороже рублей на 500.
@Alex_Jet:3. Розетка необходима как минимум 1 шт. для этапа пусканаладки/восстановления работоспособности - можно поставить полноценную на DIN-рейку.
Не понял. Там есть розетка
@Alex_Jet:4. Для дальнейшего расширения возможностей нужно подключать другие удаленные модули - им нужно питание (значит БП на 12В должен быть 30-60Вт с учетом различных датчиков и IP камер) и Ethernet (значит нужно место для свитча/роутера).
В общем, как правило, в квартире хочется иметь всего 1 щит, в котором поместится все - связь (интернет, телевидение), умный дом, сигнализация, поэтому он должен быть чуть больше текущего.
Удорожание шкафа как минимум на 800 руб. Да и поместить все вряд ли получится. Надо подумать.
А сигнализацию, на мой взгляд, точно незачем туда засовывать. Чтобы какой то дядя, обслуживающий сигнализацию, лазил в шкаф умного дома? :evil:
-
@intrahouse:
MeanWell будет дороже рублей на 500.
Если не MeanWell, то Faraday Electronics либо фабричный китай с Ali. По желанию клиентов можно сделать комплектацию именно с DINовым надежным БП - кто разбирается, закажет именно ее.
@intrahouse:Не понял. Там есть розетка
Если поставить DINовый БП для RP, то "колхозную" розетку можно заменить DINовой.
@intrahouse:Удорожание шкафа как минимум на 800 руб. Да и поместить все вряд ли получится. Надо подумать.
А сигнализацию, на мой взгляд, точно незачем туда засовывать. Чтобы какой то дядя, обслуживающий сигнализацию, лазил в шкаф умного дома? :evil:
Удорожание в целом для системы не большое! По сигнализации есть 3 варианта:
1. Сигнализация на основе intrahouse (с gsm-шлюзом) - все провода будут стягиваться в тот же шкаф.
2. Сигнализация сторонняя, однако если человек купил сам шкаф с умным домом и смонтировал все сам, то ни что ему не мешает самостоятельно обслуживать этот шкаф вместе с сигнализацией.
3. Шкаф с УД и дополнительный отдельный шкаф (или висит на стене) для сторонней сигнализации, которую обслуживает дядя :lol:
В общем, все 3 варианта имеют права на жизнь. Вопрос в другом:
а. Сможете ли Вы производить все 3 варианта (2 вероятно хватит) минимизировав все издержки?
б. Какой вариант будет более востребован, а значит рентабелен? Нужен опрос, причем не на специализированных сайтах типа вашего или ab-log.
-
Вопрос в другом:
а. Сможете ли Вы производить все 3 варианта (2 вероятно хватит) минимизировав все издержки?
б. Какой вариант будет более востребован, а значит рентабелен? Нужен опрос, причем не на специализированных сайтах типа вашего или ab-log.
У нас этих вопросов еще больше
Производство, логистика, сертификация …