  • Alex_Jet, большое спасибо за быстрое тестирование 🙂



  • По поводу отправки времени по команде st=1 - можно просто заложить в плагин ( опционально, если это важно). Мы st=1 уже обрабатываем.

    По I2C - действительно, API красивое, температуру и влажность сделать можно, если из скрипта возвращать запросы. А они подряд могут идти или нужны задержки? И наверно нужны команды чтения, если как в php-скрипте?

    http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_cmd=1
    // ?Подряд? или дождаться ответа? или некоторую задержку сделать?
    http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_cmd=2
    http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_sendp=80E3
    http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_cmd=3
    http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_cmd=2
    http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_send=81
    //Тут нужна задержка не менее 15000 мкс - понятно
    // ?Здесь видимо нужно чтение выполнить:
    ??http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_sendi2c_read=0 - и получить 1 байт
    ??http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_sendi2c_read=0 - и 2 байт
    ??http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_sendi2c_read=1 - закончить чтение и выполнить преобразование значения
    http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_cmd=3
    
    
    

    А по поводу дисплея…Их может быть несколько? как они адресуются?

    include("libs/ssd1306/mod_ssd1306_fonts.php"); - это видимо таблица символов разными шрифтами?

    Ее и саму процедуру вывода значения на дисплей можно, наверно, включить в плагин, если это штатное оборудование для MegaD. Организовать некую библиотеку плагина.

    Как выводить на дисплей, когда? Можно отдельные сегменты (только температуру) или нужно все переписывать? Там ведь могут быть данные не только с каналов MegaD? В общем, нужно подумать 😉



  • @intrapro:

    По поводу отправки времени по команде st=1 - можно просто заложить в плагин ( опционально, если это важно). Мы st=1 уже обрабатываем.

    Можно заложить, но только опционально, поскольку MegaD-328 этот функционал не поддерживает.
    @intrapro:

    По I2C - действительно, API красивое, температуру и влажность сделать можно, если из скрипта возвращать запросы. А они подряд могут идти или нужны задержки? И наверно нужны команды чтения, если как в php-скрипте?

    Идут подряд, но как вы говорите PHP сам по себе медленный…надо учесть что I2C обычно работает с частотой 10кГц (медленный режим - как раз для нас, поскольку датчики от контроллера надо располагать на расстоянии 5-10 м). Команды чтения - конечно нужны.

    Вообще строго говоря нужен функционал:

    • например, создать скрипт на том же 34-м канале или на "виртуальных" каналах 341,342....349 уже можем

    • в скрипте написать нужные функции для обработки результатов чтения и их возврат/присвоение каналу. Тут как минимум нужен пример как обращаться к функциям I2C, как связать эти функции с IP контроллера и т.д. Пользователи напишут сами нужные функции в скрипте.

    По коду (немного ошибся в предыдущем посте, но уже все поправил). Про скорость уже написал. Ниже "рукопашный" код считывания температуры с HTU21D и вывод в веб. На почту скинул damp обмена данными. В принципе видно, что при команде read=0 контроллер отвечает 200 ОК со значением 68, потом b8, а при read=1 - 64 (см.вывод веба).

    function Read_Temp()
    { file_get_contents("http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_cmd=1");			//init
      file_get_contents("http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_cmd=2");			//start
      file_get_contents("http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_send=80");			//adress + write
      file_get_contents("http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_send=E3");			//trigger temperature measurement
      file_get_contents("http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_cmd=3");			//stop
    
      file_get_contents("http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_cmd=2");			//start
      file_get_contents("http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_send=81");			//adress + read
      usleep(15000);
    
      $msb = file_get_contents("http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_read=0");	//ACK
      $lsb = file_get_contents("http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_read=0");	//ACK
      $crc = file_get_contents("http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_read=1");	//NACK
      file_get_contents("http://192.168.12.21/sec/?pt=34&scl=35&i2c_cmd=3");			//stop
    
      echo "Data (MSB): " .$msb. "
    \n";
      echo "Data (LSB): " .$lsb. "
    \n";
      echo "Checksum: " .$crc. "
    \n";
    
      $msb = hexdec($msb);
      $lsb = hexdec($lsb);
      $raw = ($msb << 8) | $lsb;
      echo "Raw: " .$raw. "
    \n";
    
      $temp = round((-46.85 + 175.72*(($raw)/65536)), 2);
      echo "Температура: " .$temp. "°";
    }
    
    
    
    Data (MSB): 68
    Data (LSB): b8
    Checksum: 64
    Raw: 26808
    Температура: 25.03°
    
    

    @intrapro:

    А по поводу дисплея…Их может быть несколько? как они адресуются?

    На самом деле многие I2C устройства могут иметь несколько адресов. В частности OLED дисплеи могут иметь 2 адреса. Датчик освещенности TSL2561 - 3 шт.
    @intrapro:

    include("libs/ssd1306/mod_ssd1306_fonts.php"); - это видимо таблица символов разными шрифтами?

    Ее и саму процедуру вывода значения на дисплей можно, наверно, включить в плагин, если это штатное оборудование для MegaD. Организовать некую библиотеку плагина.

    Да, эту таблицу я так понимаю сгенерировал Андрей. Там сейчас есть 3 шрифта. Главное правильно продумать процедуру вывода, поскольку дисплеи могут быть разного формата. Пока сообщество использует самый дешевый 0,96" дисплей.
    @intrapro:

    Как выводить на дисплей, когда? Можно отдельные сегменты (только температуру) или нужно все переписывать? Там ведь могут быть данные не только с каналов MegaD? В общем, нужно подумать 😉

    Периодичность обновления данных, думаю, надо задавать. Вообще для чего эти дисплеи можно использовать? - например, встроить в заглушку подрозетника - туда же где будет размещаться датчик температуры. Это своеобразный "железный" термогигрометр, который кроме температуры, влажности, может отобразить уровень СО2 и другие показатели - по пути подошел и посмотрел какой же климат в данном помещении. Поэтому период обновления от 5 до 10 минут. Для больших дисплеев же применение не ограничено…

    Можно переписывать отдельные сегменты, но это вероятно должно определяться в пользовательском скрипте. Конечно же на дисплей можно выводить любые данные. Поэтому как вариант для MegaD-2561 нужен свой раздел, например, "I2C display".



  • @Alex_Jet:

    Как-то странно, должно все работать - потестирую. Вообще в MegaD-2561 Андрей предлагал после получения st=1 сервером, например, устанавливать время в контроллере (для работы с локальным cron).

    Если давать команду на включение порта через request, то контроллер не отрабатывает! А если через redirect, то все хорошо. Вот лог не успешного включения канала через request:

    29.01 11:31:39.0545 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?st=1
    29.01 11:31:39.0553 MG3?22=1&
    29.01 11:31:39.0554 192.168.12.21 <= localhost:10021 22:1
    29.01 11:31:39.0661 localhost => 192.168.12.21:80 HTTP GET /sec/?cmd=all
    29.01 11:31:39.0785 localhost <= 192.168.12.21:80 HTTP OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;temp:0.00/hum:0.00;;OFF;OFF;;OFF;256;ON
    
    
    

    По логу видно, что сервер дает команду контроллеру не по 80-му порту… сравните действие 29.01 11:31:39.0554 и 29.01 11:31:39.0661 localhost

    Лог при redirect:

    29.01 11:39:24.0895 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?st=1
    29.01 11:39:24.0900 192.168.12.21 <= localhost:10021 
    29.01 11:39:24.0911 Redirect to MG3
    29.01 11:39:24.0913 localhost => 192.168.12.21:80 HTTP GET /sec/?cmd=22:1
    29.01 11:39:24.0915 MG3?22=1&
    29.01 11:39:24.0935 localhost <= 192.168.12.21:80 HTTP Done
    
    


  • @Alex_Jet:

    Если давать команду на включение порта через request, то контроллер не отрабатывает! А если через redirect, то все хорошо.

    По логу видно, что сервер дает команду контроллеру не по 80-му порту… сравните действие 29.01 11:31:39.0554 и 29.01 11:31:39.0661 localhost

    Но включение порта ведь работает через request, если входящий запрос имеет вид /megad?pt=1 ?

    Не работает только для запроса st=1. Порт здесь не при чем.

    Разница в том, что в первом случае сервер отвечает на входящий запрос (слушает порт 10021 и просто посылает команду В ОТВЕТ на запрос).

    Если порт вывести - это будет просто динамически назначенный порт входящего запроса.

    192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?st=1 - Request от MegaD
    192.168.12.21 <= localhost:10021 22:1 - Response на request, кто послал, тому и отвечаем.
    
    
    

    Во втором случае - инициатива исходит от сервера, поэтому от адресуется к IP и порту.

    Если послать такую команду, то она работает, неважно, какой перед этим был запрос.

    localhost => 192.168.12.21:80 HTTP GET /sec/?cmd=22:1 - Request от сервера
    localhost <= 192.168.12.21:80 HTTP Done - Response на request от MegaD
    
    
    

    Сейчас реакция на сообщения так и реализована: если прописываете Response в ответ на Request - работает по первому варианту.

    Если через Redirect - по второму.



  • Да, вы во всем правы!

    Для удобства использования redirect необходим столбец с признаком наличия хотя бы одного правила для redirect у соответствующего request. Иначе при большом количестве request сложно соориентироваться у каких есть redirect.



  • @Alex_Jet:

    Для удобства использования redirect необходим столбец с признаком наличия хотя бы одного правила для redirect у соответствующего request.

    Сделаем в следующем релизе в конце недели.

    @Alex_Jet:

    Иначе при большом количестве request сложно соориентироваться у каких есть redirect.

    Действительно, сейчас настройка не прозрачна. В версии Cherry планируется при выборе записи сразу отображать связанные таблицы. Это относится также к каналам - можно будет показать сразу запросы канала.

    По поводу передачи времени от сервера при получении st=1.

    Думаю, это работает,если это отдельный запрос от сервера (в нашей терминологии Redirect), а не ответ (response) на st=1.

    Сеанс в HTTP 1.0 - это только 1 запрос и 1 ответ.

    Именно поэтому контроллер уже не может ответить Done, если мы передаем команду как ответ на сообщение от MegaD.

    И по термину Redirect. Надо бы придумать другое название, т.к. это просто передача запроса по инициативе сервера при получении сообщения от контроллера (не в том же сеансе).



  • @intrapro:

    По поводу передачи времени от сервера при получении st=1.

    Думаю, это работает,если это отдельный запрос от сервера (в нашей терминологии Redirect), а не ответ (response) на st=1.

    Сеанс в HTTP 1.0 - это только 1 запрос и 1 ответ.

    Именно поэтому контроллер уже не может ответить Done, если мы передаем команду как ответ на сообщение от MegaD.

    Да, так и есть. Главная суть, в том что TCP-соединение - это "запрос-ответ": http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1195&p=26365#p26363

    По redirect… мыслей нет, поскольку у нашего "Redirect" есть 2 варианта:

    1. Ответ текущему контроллеру на основе его запроса, но в новой сессии TCP-соединения - это что-то типа "response to a request"

    2. Выдача команды другому контроллеру, на основе запроса текущего - это что-то типа "command on a request of master"

    Как вариант оставить как есть.



  • Обдумываю как с помощью intrahouse обрабатывать короткое и длинное нажатие одной и той же кнопки. Пока мыслей как это сделать нет.

    Сейчас имеем такой лог при нажатии и удержании кнопки, подключенной к MegaD:

    19.02 23:23:20.0065 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?pt=15&cnt=62
    19.02 23:23:20.0072 MG3?22=TG&
    19.02 23:23:20.0073 192.168.12.21 <= localhost:10021 22:2
    19.02 23:23:21.0055 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?pt=15&m=2&cnt=62
    19.02 23:23:21.0057 MG3?22=TG&
    19.02 23:23:21.0058 192.168.12.21 <= localhost:10021 22:2
    
    

    Как видите MegaD через 1 секунду после нажатия выдает серверу сообщение (m=2) о длительном нажатии кнопки. Однако в request у меня сейчас прописано mod_megad.php?pt=15, соответственно сервер и первое сообщение и второе сообщение от MegaD интерпретирует одинаково.

    Если в request прописать явно mod_megad.php?pt=15&m=2, то первое сообщение сервером вообще не будет обрабатываться. Как быть?

    UPD: единственное, что это режим входа называется P, а можно установить еще P&R, тогда при отжатии кнопки будет дополнительное сообщение типа mod_megad.php?pt=15&m=1&cnt=62.



  • @Alex_Jet:

    Обдумываю как с помощью intrahouse обрабатывать короткое и длинное нажатие одной и той же кнопки. … можно установить еще P&R, тогда при отжатии кнопки будет дополнительное сообщение типа mod_megad.php?pt=15&m=1&cnt=62.

    Все верно, длинное от короткого можно отличить только если отслеживать отжатие.

    mod_megad.php?pt=15&m=1 - короткое, сработает при отпускании

    mod_megad.php?pt=15&m=2 - длинное через секунду

    @Alex_Jet:

    Если в request прописать явно mod_megad.php?pt=15&m=2, то первое сообщение сервером вообще не будет обрабатываться. Как быть?.

    На самом деле для сервера mod_megad.php?pt=15 и mod_megad.php?pt=15&m=2 - это разные сообщения, попробуйте

    Просто mod_megad.php?pt=15 - сработает при нажатии, а уж сколько будут держать, определяется моментом отжатия



  • @intrapro:

    Все верно, длинное от короткого можно отличить только если отслеживать отжатие.

    mod_megad.php?pt=15&m=1 - короткое, сработает при отпускании

    mod_megad.php?pt=15&m=2 - длинное через секунду

    ОК, но после того как придет mod_megad.php?pt=15&m=2, кнопку отпустим и снова придет mod_megad.php?pt=15&m=1!!! Поэкспериментировал.

    1. Зажимаем кратковременно кнопку (вход в режиме P&R) и отпускаем ее:

    20.02 21:14:44.0242 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?pt=0&cnt=1
    20.02 21:14:44.0244 MG3?7=TG&
    20.02 21:14:44.0244 192.168.12.21 <= localhost:10021 7:2
    20.02 21:14:44.0772 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?pt=0&m=1&cnt=2
    20.02 21:14:44.0774 MG3?7=TG&
    20.02 21:14:44.0774 192.168.12.21 <= localhost:10021 7:2
    
    

    2. Зажимаем надолго кнопку (вход в режиме P&R) и отпускаем ее:

    20.02 21:14:46.0756 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?pt=0&cnt=3
    20.02 21:14:46.0758 MG3?7=TG&
    20.02 21:14:46.0758 192.168.12.21 <= localhost:10021 7:2
    20.02 21:14:47.0751 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?pt=0&m=2&cnt=3
    20.02 21:14:47.0759 MG3?7=TG&
    20.02 21:14:47.0759 192.168.12.21 <= localhost:10021 7:2
    20.02 21:14:48.0775 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?pt=0&m=1&cnt=4
    20.02 21:14:48.0776 MG3?7=TG&
    20.02 21:14:48.0777 192.168.12.21 <= localhost:10021 7:2
    
    

    Значит:

    • если пришло pt=0, а следом pt=0&m=1 - то это короткое нажатие.

    • если пришло pt=0, а следом pt=0&m=2 - то это длинное нажатие.

    Как эти условия проверять в ih? Нужна какая-то доработка.



  • @Alex_Jet:

    Значит:

    • если пришло pt=0, а следом pt=0&m=1 - то это короткое нажатие.

    • если пришло pt=0, а следом pt=0&m=2 - то это длинное нажатие.

    Как эти условия проверять в ih? Нужна какая-то доработка.

    Да, вы правы. После m=2 приходит m=1 - это меняет дело 😞

    Нужны цепочки запросов:

    megad?pt=0 then megad?pt=0&m=2

    или просто

    megad?pt=0; megad?pt=0&m=2

    Постараемся в праздники сделать.



  • @intrapro:

    Постараемся в праздники сделать.

    Ну совсем наизнос работаете…

    UPD: Поменял режим работы входа на P. В итоге сообщение об отпускании теперь не приходит.

    • Короткое нажатие кнопки:
    22.02 00:13:46.0491 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?pt=0&cnt=8
    22.02 00:13:46.0493 MG3?7=TG&
    22.02 00:13:46.0496 192.168.12.21 <= localhost:10021 7:2
    
    
    • Длинное нажатие кнопки:
    22.02 00:13:53.0077 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?pt=0&cnt=9
    22.02 00:13:53.0078 MG3?7=TG&
    22.02 00:13:53.0079 192.168.12.21 <= localhost:10021 7:2
    22.02 00:13:54.0073 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?pt=0&m=2&cnt=9
    22.02 00:13:54.0075 MG3?7=TG&
    22.02 00:13:54.0075 192.168.12.21 <= localhost:10021 7:2
    
    

    В request у меня прописано действие 7:2 для события /mod_megad.php?pt=0. Как видим во втором случае (длинное нажатие кнопки) это действие срабатывает и при событии /mod_megad.php?pt=0&m=2, а по идее не должно! Вот этот случай надо разрешить.



  • К Megad-2561 подключил TM/W26 считыватель типа CP-Z2L. В "Сообщения от MegaD" прописал запрос /mod_megad.php?pt=33&ib=d77516007000, включающий значение ключа. Однако таким образом контроллер команду не получает/не понимает…

    20.03 20:14:13.0652 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?pt=33&ib=d77516007000
    20.03 20:14:13.0663 MG3?13=TG&
    20.03 20:14:13.0663 192.168.12.21 <= localhost:10021 13:2
    
    

    Если прописать "Redirect", то контроллер отрабатывает:

    20.03 20:15:41.0649 192.168.12.21 => localhost:10021 HTTP GET /mod_megad.php?pt=33&ib=d77516007000
    20.03 20:15:41.0651 192.168.12.21 <= localhost:10021 
    20.03 20:15:41.0652 Redirect to MG3
    20.03 20:15:41.0652 localhost => 192.168.12.21:80 HTTP GET /sec/?cmd=13:2
    20.03 20:15:41.0653 MG3?13=TG&
    20.03 20:15:41.0665 localhost <= 192.168.12.21:80 HTTP Done
    
    


  • @intrapro:

    Сделаем в следующем релизе в конце недели.

    Сегодня обновился, обратил внимание, что столбец redirect есть, однако он выходит за рамки экрана. Причем разрешение экрана - 1920х1200!!! На планшете (разрешение 1280х720) столбец Redirect почти не видно. И самое плохое - на планшете redirect вообще настроить не реально - появляется окно, высота которого чрезмерная и верхняя часть частично обрезается!

    PS: может быть столбец redirect переместить до столбца Note?



  • @Alex_Jet:

    может быть столбец redirect переместить до столбца Note?

    Сделали. Обновите систему и попробуйте.



  • @intrahouse:

    Сделали. Обновите систему и попробуйте.

    Спасибо, но обновится не могу. Пишет, что установлена последняя версия системы - v17.3.22.01



  • Сорри :oops:

    Попробуйте еще раз



  • Коллеги! Поскольку в MegaD реализован аппаратный I2C и есть возможность выводить информацию на I2C дисплеи прошу подумать над решением как это встроить в IH:

    i2c_cmd - команды (1 - инициализация; 2 - старт; 3 - стоп)
    Пример: http://192.168.0.14/sec/?pt=35&scl=34&i2c_cmd=1
    
    i2c_send - отправка данных в HEX-виде
    Пример: http://192.168.0.14/sec/?pt=35&scl=34&i2c_send=80
    
    i2c_read - считывание данных в HEX-виде (0 - на конце ACK; 1 - на конце NACK [конец связи])
    Пример: http://192.168.0.14/sec/?pt=35&scl=34&i2c_read=0
    
    i2c_sendp - отправка пакетных данных в HEX-виде
    Пример: http://192.168.0.14/sec/?pt=35&scl=34&i2c_send=780020
    
    

    По мне так:

    1. Нужно создать канал с запросом (/%pwd%/?pt=35&scl=34&i2c), который будет отображать на какие порты MegaD заведены линии SCL и SDA шины I2C.

    2. Скрипт на этом канале должен брать значения из другого канала (температура, влажность, давление, освещенность, состояние портов) или системную информацию (режим работы, системное время, состояние охраны, картинку и прочее) и через функцию отображения данных на дисплее (что, в какой строке, на какой позиции) эти данные выводить на дисплей текущего канала.

    3. Необходимо ввести "cron" для срабатывания скрипта канала чтобы данные на дисплее периодически обновлялись.

    4. Как вариант для дисплеев можно сделать соответствующее устройство в системе и привязывать его к соответствующему каналу. В оперативных (пользовательских) настройках такого устройства можно сделать:

    • выбор показаний, которые надо выводить на дисплей (можно выводить несколько - температура, влажность, уровень СО2 - с 5 секундной задержкой или в каждой строке - свое значение);

    • периодичность обновления информации;

    • настройку яркости дисплея, опять же через API MegaD, в зависимости от времени суток.

    В последней версии ПО чтобы вывести на дисплей крупные цифры можно дать команду "http://192.168.0.14/sec/?pt=33&text=25.8:", где 33 - линия SDA шины I2C; 25.8 - значение отображаемого параметра; : - знак отображения градуса для контроллера. Возможный формат отображения - 0.0 (3 символа), 25.8 (4 символа), -22.7 (5 символов). Скрипт для его центровки:

     0 )
    $my_temp = "s+$my_temp";
    elseif (strlen($my_temp) < 4 )
    $my_temp = "ss$my_temp";
    elseif (strlen($my_temp) < 5 )
    $my_temp = "s$my_temp";
    
    file_get_contents("http://192.168.0.110/sec/?pt=33&text=$my_temp:");
    ?>
    
    


  • Коллеги! Просьба, прокомментируейте, что называется "из первых уст" следующее:

    И вот я не совсем понимаю лог

    10.12.2018 10:33:25 localhost => 192.168.11.21:80 HTTP GET /sec/?pt=35&cmd=get (ОК)

    10.12.2018 10:33:35 192.168.11.21 => localhost:11021 HTTP GET /mod_megad.php?st=1 (ОК, перезагрузка)

    10.12.2018 10:33:35 192.168.11.21 <= localhost:11021 (а это что означает?)

    10.12.2018 10:33:39 localhost <= 192.168.11.21:80 HTTP temp:27.90/hum:8.20 (Как???)

    Мне вот непонятно, как информация от контроллера о температуре и влажности поступает после перезагрузки.

    Это же физически невозможно. После перезагрузки контроллер никак не может помнить, какие запросы были до.