Подключение датчика температуры и влажности DHT22
-
@gis:
Надо создать два отдельных устройства - датчик температуры и отдельно датчик влажности. Потом прописать каналы к которым они подсоединены в плагине MegaD. Здесь все подробно расписано - https://ih-systems.com/ru/product/plugin-megad/ Потом добавить эти устройства на нужную мнемосхему.
все верно но в megad ето 1 датчик который имеет 2 значения а у IH такого нету, я подключаю в IH датчик температуры и значение температури 0. хотя в меге все показивает верно.
-
@gis:
Надо создать два отдельных устройства - датчик температуры и отдельно датчик влажности. Потом прописать каналы к которым они подсоединены в плагине MegaD. Здесь все подробно расписано - https://ih-systems.com/ru/product/plugin-megad/ Потом добавить эти устройства на нужную мнемосхему.
все верно но в megad ето 1 датчик который имеет 2 значения а у IH такого нету, я подключаю в IH датчик температуры и значение температури 0. хотя в меге все показивает верно.
"Если к порту подключено несколько устройств и значения выдаются через /, то каналы адресуются внутри порта через _"
Например, если датчик подключен к порту 14, нужно создать два канала: 14_1 и 14_2
-
@gis:
Надо создать два отдельных устройства - датчик температуры и отдельно датчик влажности. Потом прописать каналы к которым они подсоединены в плагине MegaD. Здесь все подробно расписано - https://ih-systems.com/ru/product/plugin-megad/ Потом добавить эти устройства на нужную мнемосхему.
все верно но в megad ето 1 датчик который имеет 2 значения а у IH такого нету, я подключаю в IH датчик температуры и значение температури 0. хотя в меге все показивает верно.
"Если к порту подключено несколько устройств и значения выдаются через /, то каналы адресуются внутри порта через _"
Например, если датчик подключен к порту 14, нужно создать два канала: 14_1 и 14_2
а в сроке запроса состояния оставляем: /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=get
-
"Если к порту подключено несколько устройств и значения выдаются через /, то каналы адресуются внутри порта через _"
Например, если датчик подключен к порту 14, нужно создать два канала: 14_1 и 14_2
а в сроке запроса состояния оставляем: /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=get
Да, все это отрабатывает плагин. В результате запрос будет pt=14&cmd=get
Время опроса нужно установить только для одного канала, например, для 14_1
-
"Если к порту подключено несколько устройств и значения выдаются через /, то каналы адресуются внутри порта через _"
Например, если датчик подключен к порту 14, нужно создать два канала: 14_1 и 14_2
а в сроке запроса состояния оставляем: /%pwd%/?pt=%adr%&cmd=get
Да, все это отрабатывает плагин. В результате запрос будет pt=14&cmd=get
Время опроса нужно установить только для одного канала, например, для 14_1
тут все заработало)))), спасибо!!!!
-
-
есть 2 датчика демпературы и влажности
сделано все по инструкции в megad. Но датчики не обновляются
Вы удалили раздел /%pwd%/? в запросе, поэтому вероятно megad игнорирует эти запросы (каналы 36 и 37)
-
Вы удалили раздел /%pwd%/? в запросе, поэтому вероятно megad игнорирует эти запросы (каналы 36 и 37)
Предположение верное на 100% - сервер ломится на контроллер без авторизации!
amgstone, надо было все оставить так как есть по умолчанию. Только установить не нулевой период опроса у 36_1 и 37_1.
В статье по MegaD вроде все хорошо написано. Если не так, то внесите свои предложения - что конкретно нужно "разжевать"?
-
Вы удалили раздел /%pwd%/? в запросе, поэтому вероятно megad игнорирует эти запросы (каналы 36 и 37)
Предположение верное на 100% - сервер ломится на контроллер без авторизации!
amgstone, надо было все оставить так как есть по умолчанию. Только установить не нулевой период опроса у 36_1 и 37_1.
В статье по MegaD вроде все хорошо написано. Если не так, то внесите свои предложения - что конкретно нужно "разжевать"?
если я изменяю время интра обновляет температуру однократно, но дальше тишина.
-
Вы удалили раздел /%pwd%/? в запросе, поэтому вероятно megad игнорирует эти запросы (каналы 36 и 37)
Предположение верное на 100% - сервер ломится на контроллер без авторизации!
amgstone, надо было все оставить так как есть по умолчанию. Только установить не нулевой период опроса у 36_1 и 37_1.
В статье по MegaD вроде все хорошо написано. Если не так, то внесите свои предложения - что конкретно нужно "разжевать"?
если я изменяю время интра обновляет температуру однократно, но дальше тишина.
Нужно смотреть в отладчике плагина, что приходит по запросу pt=37
-
Вы удалили раздел /%pwd%/? в запросе, поэтому вероятно megad игнорирует эти запросы (каналы 36 и 37)
Предположение верное на 100% - сервер ломится на контроллер без авторизации!
amgstone, надо было все оставить так как есть по умолчанию. Только установить не нулевой период опроса у 36_1 и 37_1.
В статье по MegaD вроде все хорошо написано. Если не так, то внесите свои предложения - что конкретно нужно "разжевать"?
а что мне прописать в строке запроса?
-
а что мне прописать в строке запроса?
Ну вам же говорят - оставить все по умолчанию. Ну что не понятно-то? Посмотрите что в строке запроса у других каналов.
-
добрый день, хочу настроить синхронизацию меджу мегой и ih по 1wbus. в device list появляется коды датчиков, для примера 31_ff862a831501, для второго — 31_ff6e2a831501, для третьего — 31_ff676b821503, интересует куда, в какое поле вписывать код устройства в ih.
-
добрый день, хочу настроить синхронизацию меджу мегой и ih по 1wbus. в device list появляется коды датчиков, для примера 31_ff862a831501, для второго — 31_ff6e2a831501, для третьего — 31_ff676b821503, интересует куда, в какое поле вписывать код устройства в ih.
Добрый день. В каналах плагина megaD добавьте новый канал.
В поле Канал (там, где вписывается номер порта) введите 31_ff862a831501, тип канала AI, период опроса - от 30 сек и больше.
Повторите для каждого датчика. Период опроса нужно поставить только на одном из каналов порта (31), в остальных нужно поставить 0.
Запросы менять не надо
-
добрый день, хочу настроить синхронизацию меджу мегой и ih по 1wbus. в device list появляется коды датчиков, для примера 31_ff862a831501, для второго — 31_ff6e2a831501, для третьего — 31_ff676b821503, интересует куда, в какое поле вписывать код устройства в ih.
Добрый день. В каналах плагина megaD добавьте новый канал.
В поле Канал (там, где вписывается номер порта) введите 31_ff862a831501, тип канала AI, период опроса - от 30 сек и больше.
Повторите для каждого датчика. Период опроса нужно поставить только на одном из каналов порта (31), в остальных нужно поставить 0.
Запросы менять не надо
спасибо)))
-
А как можно на прямую подключить датчик ?
-
А как можно на прямую подключить датчик ?
Как-то непонятен вопрос: на прямую куда ( к чему) вы хотите подключить датчик?
-
@gis:
А как можно на прямую подключить датчик ?
Как-то непонятен вопрос: на прямую куда ( к чему) вы хотите подключить датчик?
Я хочу подключить датчик DHT22 к Raspberry pi 4 на прямую к GPIO.
Точнее я это уже сделал, и в командной строке вижу значения.
Но я не знаю как получить значения через плагин в IntraHouse для того что-бы дальше передать значение в виртуальный аналоговый датчик температуры на моей мнемосхеме.
-
@dimkrasiy
Это можно сделать с помощью сниппета
Если что-то будет непонятно рекомендую открыть новую тему в разделе сниппетов
-
Это сообщение удалено!