Теплый пол (отопление) с недельным термостатом
-
есть 4 зоны отопления (теплый пол), на гребенке установлено 4 сервопривода к каждой зоне теплого пола, в каждой зоне есть свой термо датчик, на гребенке стоит циркуляционный насос который должен включатся з задержкой 120 сек. когда один из сервоприводов открыт и отключатся когда все сервопривода закрыты
Можно сделать так:
1. Управление клапанами отопления (сервоприводами) по инструкции https://ih-systems.com/ru/warm-floor/
Там есть все, в том числе недельное расписание.
2. Осталось управлять циркуляционным насосом.
Это можно сделать таким сценарием:
Этот сценарий почти такой, который показывали выше. Отличие в дополнительной проверке состояния клапанов после таймера.Иначе можно попасть в ситуацию когда в течении 120 сек клапаны успели закрыться, а мы без проверки включаем насос
-
Еще нужно добавить 2 таймера - минимальное время работы и минимальное время останова.
Чтобы слишком часто не включался.
Принцип: Включился - поработай. Выключился - отдохни.
-
@intrahouse:
есть 4 зоны отопления (теплый пол), на гребенке установлено 4 сервопривода к каждой зоне теплого пола, в каждой зоне есть свой термо датчик, на гребенке стоит циркуляционный насос который должен включатся з задержкой 120 сек. когда один из сервоприводов открыт и отключатся когда все сервопривода закрыты
Можно сделать так:
1. Управление клапанами отопления (сервоприводами) по инструкции https://ih-systems.com/ru/warm-floor/
Там есть все, в том числе недельное расписание.
2. Осталось управлять циркуляционным насосом.
Это можно сделать таким сценарием:
scen252.jpg
Этот сценарий почти такой, который показывали выше. Отличие в дополнительной проверке состояния клапанов после таймера.
Иначе можно попасть в ситуацию когда в течении 120 сек клапаны успели закрыться, а мы без проверки включаем насос
Ваше предложение ето 2 сценария, один для управление сервоприводом (скрипт) другой для насоса (мнемосхема)? может можно в скрипт добавить управления насосом?
-
И ещё не подскажите, а какие типы могут быть у дополнительных свойств, которые задаются из скрипта
Пока реализовано только три типа для ввода: number, cb (checkbox) и time (для ввода временных интервалов). Любой другой тип, включая string, в окне параметров будет выводиться как readOnly string.
-
Ваше предложение ето 2 сценария, один для управление сервоприводом (скрипт) другой для насоса (мнемосхема)? может можно в скрипт добавить управления насосом?
По сути две разные задачи. Управление клапанами по датчику температуры с расписанием и режимами. И управление насосом.
Если все засунуть в один сценарий, он будет намного сложнее. Чем меньше код, тем лучше
-
Ваше предложение ето 2 сценария, один для управление сервоприводом (скрипт) другой для насоса (мнемосхема)? может можно в скрипт добавить управления насосом?
Расширю предыдущий ответ.Можно сделать скрипт, можно блок-схему - это неважно.
Главное - иметь в виду, что сценарий IH - это не процедура, которая постоянно висит в цикле и выполняется!
Сценарии работают по событиям.
Если ваши приводы будут отключены/включены не скриптом (по температуре), а вручную? Насос ведь нужно будет выключить/включить все равно?
Итак, применительно к вашей задаче есть независимые события
Событие: Изменилась температура или уставка(режим,…) конкретной зоны - решаем, нужно ли переключать привод.
Здесь логично использовать мультсценарий:
алгоритм один для всех, но для каждого привода работает свой сценарий, они полностью независимы.
Событие: Изменилось состояние сервопривода (любого из) - решаем, нужно ли переключать насос.
Чем более независимые сценарии у Вас получатся, тем стабильнее будет работать система и тем проще будет ее сопровождать
-
все отлично получилось с первого раза)))).
Есть вопрос:
как настроить смещение времени в меньшую сторону время запуска расписания, так как теплый пол еще должен нагреть помещение. а Расписание оно универсальное не охота создавать специально расписания для теплого пола.
-
@intrahouse:
есть 4 зоны отопления (теплый пол), на гребенке установлено 4 сервопривода к каждой зоне теплого пола, в каждой зоне есть свой термо датчик, на гребенке стоит циркуляционный насос который должен включатся з задержкой 120 сек. когда один из сервоприводов открыт и отключатся когда все сервопривода закрыты
Можно сделать так:
1. Управление клапанами отопления (сервоприводами) по инструкции https://ih-systems.com/ru/warm-floor/
Там есть все, в том числе недельное расписание.
2. Осталось управлять циркуляционным насосом.
Это можно сделать таким сценарием:
scen252.jpg
Этот сценарий почти такой, который показывали выше. Отличие в дополнительной проверке состояния клапанов после таймера.
Иначе можно попасть в ситуацию когда в течении 120 сек клапаны успели закрыться, а мы без проверки включаем насос
есть еще один контур отопления со своим циркуляционным насосом, можна в эту мнемосхему вставить управление вторым насосом или надо делать отдельную мнемосхему для насоса второго етажа?
-
есть еще один контур отопления со своим циркуляционным насосом, можна в эту мнемосхему вставить управление вторым насосом
Можно. Не вижу проблем.
-
Подскажите, как сформировать скрипт и настроить мегад: 2 контура отопления 1 и 2 етаж+2 церкуляционых насоса, на ночь отопления установлено на економ, сервопривода все выключаються, котел об етом не знает но есть вывод на внешний терморегулятор в котле, можно чтобы интрахаус замыкал выход на мегад чтобы котел переходил в режым ожидания когда все сервопривода закриты и церкуляционые насосы выключены.