Хотелось посмотреть дамп именно в случае, когда после разрыва новое соединение создается, но контроллер не отвечает.
Сделаю, когда повторится.
-
Если соединение штатно закрывается, FIN всегда посылается. Это выполняется не на прикладном уровне, а на уровне ОС.
Если соединение РАЗОРВАНО, то после возобновления это уже новое соединение.
Другая сторона (контроллер) должен открыть второе подключение или хотя бы сбросить старое после адекватного тайм-аута.
Иначе так можно ждать fin до конца света
Я вообще не понимаю ситуацию.
Если выдергивать патчкорд (чем не грубый обрыв связи), или гасить порт на коммутаторе - при восстановлении связи и работа плагина восстанавливается. Ни разу не смог руками воспроизвести ситуацию. Хотя fin он не мог послать в этом случае.
А когда падает канал у оператора - каждый раз проблемы. Он как то по-особенному падает. Не просто связь пропадает. Успевает утянуть за собой логику посторонних процессов.
Поймать бы момент падения.
-
Можно попробовать использовать фиксированный порт на стороне плагина.
Как это сделать? Не нашел настройки порта на стороне плагина.
На github опубликован релиз плагина 0.0.8 https://github.com/intrahouseio/intraHouse.plugin-Modbus/releases/tag/v0.0.8
Добавлена возможность фиксировать порт на плагине
-
Поставил.
-
Связь после обрыва не восстанавливается.
Вот пакеты попытки старта плагина.
-
Связь после обрыва не восстанавливается.
Вот пакеты попытки старта плагина.
А что на микротике?
-
то же самое.
2 соединения.
Старое на 23 часа,\
и новое на 0 сек.
Научился повторять проблему.
У меня дача с квартирой VPN связана. Проблема возникает, если VPN рубануть.
VPN восстанавливается, а работа модбас - нет. VPN между двумя микротиками поднят.
Видимо соединение контроллер - микротик является ключем к проблеме.
-
Совсем то же самое.
Настройки порта плагина сделаны, но игнорируется.
-
Сам отвечаю.
Нужно было обязательно сервер IH перезагрузить, чтобы настройка заработала.
Но с ней стало все намного хуже.
Т.е. связь не восстанавливается вообще.
Даже после перезагрузки контроллера.
Выключил фиксированный порт, перезапустил контроллер - заработало.
Перезапуск микротика на стороне контроллера на помогает ни в каком случае.
-
Сам отвечаю.
Нужно было обязательно сервер IH перезагрузить, чтобы настройка заработала.
Нет, достаточно перезагрузить плагин
Но с ней стало все намного хуже.
Т.е. связь не восстанавливается вообще.
Даже после перезагрузки контроллера.
Выключил фиксированный порт, перезапустил контроллер - заработало.
А какая ошибка в плагине?
При переиспользовании порта проходит некоторое время, пока ОС его освобождает даже при нормальном отключении.
Перезапуск микротика на стороне контроллера на помогает ни в каком случае.
Раз вы можете моделировать ситуацию, попробуйте радикально уменьшить "TCP Established Timeout" на микротике на стороне контроллера
https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5493&start=80
-
Чтобы локализовать проблему предлагаю установить любой modbus клиент на свой компьютер.
1. При нормальной работе плагина попробовать зайти на контроллер с помощью modbus клиента.
Если не получается, значит контроллер не разрешает несколько одновременных подключений по modbus
Тогда ситуация становится понятнее. Контроллер не закрывает старое соединение и при этом не разрешает новое.
2. Отключить плагин. Подключиться modbus клиентом. Cмоделировать ситуацию с отключением. Сможет ли modbus клиент подключиться к контроллеру?
-
Связь после обрыва не восстанавливается.
Вот пакеты попытки старта плагина.
Результат анализа дампов:
Удачное соединение (первый отправленный файл)
Трехэтапное рукопожатие
13 2.823605 192.168.88.46 192.168.13.25 TCP 74 33770 → 502 [SYN, ECN, CWR]
16 2.841734 192.168.13.25 192.168.88.46 TCP 60 502 → 33770 [SYN, ACK]
19 2.854543 192.168.88.46 192.168.13.25 TCP 54 33770 → 502 [ACK]
Обмен данными
22 2.863566 192.168.88.46 192.168.13.25 Modbus/TCP 66 Query: Trans: 1; Unit: 1, Func: 3: Read Holding Registers
25 2.870976 192.168.13.25 192.168.88.46 Modbus/TCP 65 Response: Trans: 1; Unit: 1, Func: 3: Read Holding Registers
28 2.880465 192.168.88.46 192.168.13.25 TCP 54 33770 → 502 [ACK]
….
Неудачное соединение
Трехэтапное рукопожатие - все нормально
53 12.880903 192.168.88.46 192.168.13.25 TCP 74 38416 → 502 [SYN, ECN, CWR]
56 12.883667 192.168.13.25 192.168.88.46 TCP 60 502 → 38416 [SYN, ACK]
59 12.892805 192.168.88.46 192.168.13.25 TCP 54 38416 → 502 [ACK]
Но контроллер сразу отправляет пакет FIN - завершение
62 12.895657 192.168.13.25 192.168.88.46 TCP 60 502 → 38416 [FIN, ACK]
Сервер после рукопожатия успел отправить первый запрос
65 12.900399 192.168.88.46 192.168.13.25 Modbus/TCP 66 Query: Trans: 1; Unit: 1, Func: 3: Read Holding Registers
Но контроллер кроме FIN завершения еще посылает RST - прекратить немедленно (обычно используется или FIN или RST)
68 12.903004 192.168.13.25 192.168.88.46 TCP 60 502 → 38416 [RST, ACK]
69 12.903004 192.168.13.25 192.168.88.46 TCP 60 502 → 38416 [RST, ACK]
70 12.903147 192.168.13.25 192.168.88.46 TCP 54 502 → 38416 [RST, ACK]
Сервер соглашается завершить
71 12.905900 192.168.88.46 192.168.13.25 TCP 54 38416 → 502 [ACK]
74 12.907799 192.168.88.46 192.168.13.25 TCP 54 38416 → 502 [FIN, ACK]
Контроллер еще пять раз присылает прекратить
77 12.908491 192.168.13.25 192.168.88.46 TCP 60 502 → 38416 [RST, ACK]
….....
На этом сеанс завершается. При следующей попытке все повторяется
Почему контроллер категорически отказывается соединяться - в этом вопрос.
-
@intrahouse:
Чтобы локализовать проблему предлагаю установить любой modbus клиент на свой компьютер.
1. При нормальной работе плагина попробовать зайти на контроллер с помощью modbus клиента.
Если не получается, значит контроллер не разрешает несколько одновременных подключений по modbus
Тогда ситуация становится понятнее. Контроллер не закрывает старое соединение и при этом не разрешает новое.
2. Отключить плагин. Подключиться modbus клиентом. Cмоделировать ситуацию с отключением. Сможет ли modbus клиент подключиться к контроллеру?
Сделаю на выходных.
-
Почему контроллер категорически отказывается соединяться - в этом вопрос.
Скопировал на форум контроллера.
Но они не быстрые там совсем.
-
Сам отвечаю.
Нужно было обязательно сервер IH перезагрузить, чтобы настройка заработала.
Нет, достаточно перезагрузить плагин
Оказалось не достаточно. Я его перезапускал, провел эксперимент с обрывом связи, в результате которого плагин сам перезапускался, и все время он работал от других портов.
Написанный в настройках взял только после перезагрузки IH.
Но с ней стало все намного хуже.
Т.е. связь не восстанавливается вообще.
Даже после перезагрузки контроллера.
Выключил фиксированный порт, перезапустил контроллер - заработало.
А какая ошибка в плагине?При переиспользовании порта проходит некоторое время, пока ОС его освобождает даже при нормальном отключении.
Та же самая ошибка. Но она не прекращается и после перезагрузки контроллера. Может порт 7999 не допустим для модбаса?
Перезапуск микротика на стороне контроллера на помогает ни в каком случае.
Раз вы можете моделировать ситуацию, попробуйте радикально уменьшить "TCP Established Timeout" на микротике на стороне контроллера
https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5493&start=80
Попробую.
-
Скопировал на форум контроллера.
Но они не быстрые там совсем.
Ответили практически сразу.
<quote>> Он считает что у него уже занято одно соединение по Modbus-TCP.
Такую же ситуацию можно наблюдать если соединиться с ним одновременно с двух клиентов.
-
Скопировал на форум контроллера.
Но они не быстрые там совсем.
Ответили практически сразу.
<quote>> Он считает что у него уже занято одно соединение по Modbus-TCP.
Такую же ситуацию можно наблюдать если соединиться с ним одновременно с двух клиентов.
То есть контроллер разрешает только одно соединение по Modbus.
Следующий вопрос - как долго контроллер считает, что соединение занято, при потере связи.
-
Проблема решена.
Ребята из Гидролого сделали прошивку с другими правилами установки соединения по Модбас.
-
Подскажите: имеются исполнительные модули которые работают по протоколу Modbus RTU (RS-485). Можно ли работать с такими модулями с помощью плагина Modbus через преобразователь интерфейсов из RS-485 (Modbus) в Ethernet (IP)?
Вот такой преобразователь - https://wirenboard.com/ru/product/WB-MGE/
Был ли у кого подобный опыт работы с подобными преобразователями?
-
На следующей неделе будем закупать некоторое оборудование wiremboard.
Доделаем плагин для Modbus для протокола modbus RTU и протестируем с этим преобразователем.