Сценарии - новая версия API
-
Подскажите, как из расписания переключать switch, имеющий 3 и больше состояний? Не делать же для этого сценарии!
И еще по поводу расписания:
1. Почему не рассчитывается время в которое должно включиться/выключиться устройствой на рассвете/закате +-временная поправка? Update - время рассчитывается, оказывается для этого есть отдельный столбец:), но задания в расписании не сортируются также удобно как было в Berry
2. В Berry в расписаниях очень удобна была вкладка if - включить устройство, если дом под охраной, например.
-
Подскажите, как из расписания переключать switch, имеющий 3 и больше состояний? Не делать же для этого сценарии!
Почему нет? На сегодня напрямую из расписания можно выполнить только простые и групповые команды on-off-toggle. Все остальное через сценарий.
1. Почему не рассчитывается время в которое должно включиться/выключиться устройствой на рассвете/закате +-временная поправка?
Должно рассчитываться.
1. Возможно не установлены Широта-Долгота в Настройки - Локация
2. Формат временного смещения должен быть +hh:mm или -hh:mm
2. В Berry в расписаниях очень удобна была вкладка if - включить устройство, если дом под охраной, например.
В планах у нас создать пользовательский виджет расписания, (как это было в Berry, но более современно).
В PM, чтобы не загромождать настройку, сделали по минимуму.
Все ведь можно сделать через сценарии, немножно громоздко, но универсально
-
но задания в расписании не сортируются также удобно как было в Berry
Здесь это обычная таблица PM, сортировать можно по любому столбцу
-
Почему нет? На сегодня напрямую из расписания можно выполнить только простые и групповые команды on-off-toggle. Все остальное через сценарий.
Да как-то сложно это - ради переключения switch в нужное положение надо делать 3-5 сценариев, а потом еще кучу заданий по расписанию.
Ок, в Berry у меня в расписании было 2 записи - в 7.00 включить "День", если был включен "Ночь" и в 17.00 включить "Ночь", если был включен "День". Сделано было для того, что если вручную включен "Эконом", то по расписанию День/Ночь не включать. Как теперь это сделать, предложите варианты?!
@intrapro:Все ведь можно сделать через сценарии, немножно громоздко, но универсально
Если честно, то я уже путаюсь в своих сценариях… ранее в предложения писал, что нужно разделение сценариев по системам, например. Как в устройствах - выбрал нужную систему и отобразились устройство только этой системы. И да, нужен поиск устройств - иногда надо найти быстренько, подправить что-нибудь, но не тут-то было если устройств далеко за 200 шт.
@intrapro:Здесь это обычная таблица PM, сортировать можно по любому столбцу
Да я понимаю, хочется чтобы зашел и сразу понял что в какой очередности включится. Может я сильно привык к Berry, но там это было удобно!
PS: прокомментируйте, пожалуйста, в этой ветке еще один мой пост за вчерашний день.
-
Пробую сделать сценарий переключения режимов работы отопления. Хочу делать запись в пользовательский журнал типа "Режим отопления - День", но как мне получить "Название состояния" переключателя (в данном случае - День)?
И еще - как правильно сравнивать с нулем: this.sumWorkPumps() === 0 или так this.sumWorkPumps() == 0. Во втором случае система ругается на синтаксис.
-
Пробую сделать сценарий переключения режимов работы отопления. Хочу делать запись в пользовательский журнал типа "Режим отопления - День", но как мне получить "Название состояния" переключателя (в данном случае - День)?
this.log(`Режим отопления - ${device.stateName}`)
где device.stateName - название состояния
Описание возможностей нового API см https://ih-systems.com/ru/command_list/
И еще - как правильно сравнивать с нулем: this.sumWorkPumps() === 0 или так this.sumWorkPumps() == 0. Во втором случае система ругается на синтаксис.
Ну уж не ругается, просто серый треугольничек показывает: "Use === to compare with 0"
Потому что x == 0 будет истинно при x=0, x=false, x='', а x===0 - только при x=0.
Можете использовать любой вариант, нестрогое равенство (==) позволяет не заморачиваться с соответствием типа данных.
-
Ок, в Berry у меня в расписании было 2 записи - в 7.00 включить "День", если был включен "Ночь" и в 17.00 включить "Ночь", если был включен "День". Сделано было для того, что если вручную включен "Эконом", то по расписанию День/Ночь не включать. Как теперь это сделать, предложите варианты?!
Cделать 2 сценария, условие (если НЕ "Эконом") включить в сценарий
Настройка условия в расписании вызывала вопросы:
1, Почему не срабатывает? Ответ: потому что есть if
2. Мне надо условия объединить по или, а не по и
и т д
Если честно, то я уже путаюсь в своих сценариях… ранее в предложения писал, что нужно разделение сценариев по системам, например. Как в устройствах - выбрал нужную систему и отобразились устройство только этой системы. И да, нужен поиск устройств - иногда надо найти быстренько, подправить что-нибудь, но не тут-то было если устройств далеко за 200 шт.
Да, группировку сценариев добавим в ближайшее время.
По поиску устройств в таблице- пока не придумали
-
Коллеги, а подскажите почему из "Сценарии" нельзя заблокировать мультисценарий? Иначе приходиться блокировать все, например, 14 шт. вручную из "Рабочие сценарии". Сегодня столкнулся с тем, что сценарии, которые принудительно заблокировал самопроизвольно восстановились!!! Это не есть гуд…
Посчитали, что блокировать нужно конкретный рабочий сценарий, а не все подряд. Видимо нужно добавить и такую возможность.
По поводу сброса блокировки сценариев - проверим, исправим.
А еще можно в "Рабочие сценарии" сделать правильную сортировку по числовому значению ID? Чтобы шло не 2, 20-29, 3, 30-39, а 1,2,3,4 и т.д.
А зачем вам их сортировать по ID? В этом поле может быть как символьная строка - название простого сценария, так и число для рабочих сценариев мультисценария. Это просто уникальный ID в таблице рабочих сценариев, ни о чем не говорящий. Хотели это поле скрыть, но по нему видно сразу - простой это сценарий или мульти.
-
> this.log(`Режим отопления - ${device.stateName}`) >
где device.stateName - название состояния
Описание возможностей нового API см https://ih-systems.com/ru/command_list/
Пардон, не увидел это свойство:(
@intrapro:Потому что x == 0 будет истинно при x=0, x=false, x='', а x===0 - только при x=0.
Можете использовать любой вариант, нестрогое равенство (==) позволяет не заморачиваться с соответствием типа данных.
Спасибо за разъяснение. Уже подзабыл js.
А зачем вам их сортировать по ID? В этом поле может быть как символьная строка - название простого сценария, так и число для рабочих сценариев мультисценария. Это просто уникальный ID в таблице рабочих сценариев, ни о чем не говорящий. Хотели это поле скрыть, но по нему видно сразу - простой это сценарий или мульти.
Только сейчас понял, что ID в мультисценарии - это просто ID и диапазон ID непрерывный у одного мультисценария только если все наборы добавлены последовательно в одно время. В общем смысла сортировать нет.
Тогда вопрос - зачем в имени мультисценария прописывать в скобочках устройства когда они перечислены в следующем столбце?
Пытался сделать нужные задачи в расписании… в Berry компоновать включить/выключить/переключить в одной задаче было очень удобно! А тут надо делать дополнительные задачи мне кажется, что это не удачный вариант!
И самое главное - очень тяжело отследить что в итоге включаю, что выключаю. LAMP1_03, LAMP1_08 мне мало о чем говорит Надо добавить название устройства.
-
Небольшой баг в сценариях - в окне "Запуск для устройств" при нажатии на любую строку набора устройств все строки пропадают, хотя кнопки добавить/скопировать/удалить становятся активными.
Пропадают_строки_Наборов_устройств.png
Для исправления ошибки выпущена версия 4.4.10.
-
Вопрос по расписанию. Есть два варианта "Включить" и "Включить с сохранением авто". Когда я щелкую вручную по актюатору и вместо А появляются часики - это что за действие? - "Включить" или "Включить с сохранением авто"? У меня задача - в зависимости от заката солнца принудительно включить насос, который работает в АВТО режиме (после ручного включения АВТО восстанавливается спустя 2 часа).
-
Вопрос по расписанию. Есть два варианта "Включить" и "Включить с сохранением авто". Когда я щелкую вручную по актюатору и вместо А появляются часики - это что за действие? - "Включить" или "Включить с сохранением авто"? У меня задача - в зависимости от заката солнца принудительно включить насос, который работает в АВТО режиме (после ручного включения АВТО восстанавливается спустя 2 часа).
Если появляются часики - значит АВТО сброшен, но будет восстановлен через x интервал
Это происходит при выполнении команд Включить-Выключить
Команда "Включить с сохранением авто" АВТО не сбрасывает и часики не появляются
-
Если появляются часики - значит АВТО сброшен, но будет восстановлен через x интервал
Это происходит при выполнении команд Включить-Выключить
Команда "Включить с сохранением авто" АВТО не сбрасывает и часики не появляются
Значит, у меня задача в расписании как-то не адекватно отработала. Либо есть какая-то проблема с построением очереди при изменении расписания. В 16.05 (закат минус 1 час) должен был включиться актюатор ТП2, но я за 5 минут до этого изменил время включения на 15.05 (закат минус 2 часа). Однако расписание не сработало, актюатор не включился…, кстати в журнал сработка расписания может записываться?
Другую задачу я перенес с 15.05 на 16.05 (наоборот) в то же время и она сработала 3 раза (см.скриншот журнала)! Поэтому вопрос - как перестраивается очередь при изменении задач по расписанию?
-
Либо есть какая-то проблема с построением очереди при изменении расписания. В 16.05 (закат минус 1 час) должен был включиться актюатор ТП2, но я за 5 минут до этого изменил время включения на 15.05 (закат минус 2 часа). Однако расписание не сработало, актюатор не включился…, кстати в журнал сработка расписания может записываться?
Другую задачу я перенес с 15.05 на 16.05 (наоборот) в то же время и она сработала 3 раза (см.скриншот журнала)! Поэтому вопрос - как перестраивается очередь при изменении задач по расписанию?
Расписание_Изменение.png
После редактирования в столбце "Будет запущено" отражается время, на которое взведен таймер. "Было запущено" - когда таймер последний раз отработал. Должно работать, проверим.
По записи в журнал - наверно можно это делать опционально. При доработке функционала журнала учтем.
-
Коллеги! Прошу помощи, что называется нужна "помощь друга". Есть два мультисценария - один привожу тут, у другого - другое название и вместо const act, используется const heat (это отдельная история зачем нужно два одинаковых сценария):
const act = Device("ActorD", "Актюатор ТП", [ {"name":"hist", "note":"Гистерезис включения/отключения актюатора, °C", "type":"number", "val":0.15} ]); const dt = Device("SensorA", "Датчик температуры"); const script = { ust_min: 0, ust_max: 0, check() { //Определение уставок this.ust_min = dt.defval - act.hist; this.ust_max = dt.defval + act.hist/2; //Проверка основных условий return act.auto && ( !act.dval&&(dt.aval <= this.ust_min) || act.dval&&(dt.aval >= this.ust_max) ); }, start() { let zone = dt.name.replace("Температура в зоне","Зона"); if(!act.dval) { this.do(act, "aon"); this.log(zone+ " (" +dt.aval+ ") <= Ust (" +this.ust_min+ "), Act = " +act.dval); //((act.dval == 1) ? "On" : "Off") } else { this.do(act, "aoff"); this.log(zone+ " (" +dt.aval+ ") >= Ust (" +this.ust_max+ "), Act = " +act.dval); } this.log(act.name+ " = " + act.dval); } };
В общем на одном сценарии сейчас (код приведен выше) в тестовом режиме работают актюаторы на коллекторах ТП, на другом в реальном времени работают насосы рециркуляции этих коллекторов, которые управляются теми же самыми датчиками температуры… и у меня от лога (см. в конце скрипта this.log) возникает когнитивный диссонанс...:
Вот подскажите почему во втором случае при "сработке" датчика температуры Heat = 0 (или Насос ТП1 = 0)??? При этом на мнемосхеме насос включается и если проверить состояние насоса отдельным скриптом:const motion = Device("PUMP1"); script({ start() { if (motion.isOn()) this.log(motion.name+ " = On"); if (motion.isOff()) this.log(motion.name+ " = Off"); } }); ````, то "Насос ТП1 = On"! Как такое может быть? Что я упускаю?
-
Коллеги! Прошу помощи, что называется нужна "помощь друга". Есть два мультисценария - один привожу тут, у другого - другое название и вместо const act, используется const heat (это отдельная история зачем нужно два одинаковых сценария):
> const act = Device("ActorD", "Актюатор ТП", [ > {"name":"hist", "note":"Гистерезис включения/отключения актюатора, °C", "type":"number", "val":0.15} > ]); > > const dt = Device("SensorA", "Датчик температуры"); > > const script = { > ust_min: 0, > ust_max: 0, > > check() { > //Определение уставок > this.ust_min = dt.defval - act.hist; > this.ust_max = dt.defval + act.hist/2; > //Проверка основных условий > return act.auto && ( !act.dval&&(dt.aval <= this.ust_min) || act.dval&&(dt.aval >= this.ust_max) ); > }, > > start() { > let zone = dt.name.replace("Температура в зоне","Зона"); > > if(!act.dval) { > this.do(act, "aon"); > this.log(zone+ " (" +dt.aval+ ") <= Ust (" +this.ust_min+ "), Act = " +act.dval); //((act.dval == 1) ? "On" : "Off") > } > else { > this.do(act, "aoff"); > this.log(zone+ " (" +dt.aval+ ") >= Ust (" +this.ust_max+ "), Act = " +act.dval); > } > > this.log(act.name+ " = " + act.dval); > } > }; >
В общем на одном сценарии сейчас (код приведен выше) в тестовом режиме работают актюаторы на коллекторах ТП, на другом в реальном времени работают насосы рециркуляции этих коллекторов, которые управляются теми же самыми датчиками температуры… и у меня от лога (см. в конце скрипта this.log) возникает когнитивный диссонанс...:
Журнал_Когнитивный_диссонанс.png
Вот подскажите почему во втором случае при "сработке" датчика температуры Heat = 0 (или Насос ТП1 = 0)??? При этом на мнемосхеме насос включается и если проверить состояние насоса отдельным скриптом:
> const motion = Device("PUMP1"); > > script({ > start() { > if (motion.isOn()) this.log(motion.name+ " = On"); > if (motion.isOff()) this.log(motion.name+ " = Off"); > } > }); > ````, > > то "Насос ТП1 = On"! Как такое может быть? Что я упускаю? Нужно учитывать, что после выполнения команды действие не происходит мгновенно, если только это не виртуальное устройство. Сценарий отправляет команду, но состояние переключится только после feedback-а от железа Поэтому насос в следующей строке после команды просто еще не успел переключиться
-
Нужно учитывать, что после выполнения команды действие не происходит мгновенно, если только это не виртуальное устройство. Сценарий отправляет команду, но состояние переключится только после feedback-а от железа
Поэтому насос в следующей строке после команды просто еще не успел переключиться
Все понял. Спасибо! Как раз так и получается - актюаторы не привязаны к каналам контроллеров, а насосы привязаны. А как в таком случае можно узнать состояние насоса? Сделать опрос по таймеру
или как-то в зависимости от feedback контроллера?
-
Все понял. Спасибо! Как раз так и получается - актюаторы не привязаны к каналам контроллеров, а насосы привязаны. А как в таком случае можно узнать состояние насоса? Сделать опрос по таймеру
или как-то в зависимости от feedback контроллера?
Можно добавить таймер с каким-то адекватным оборудованию интервалом
Можно добавить слушателя, который сработает, когда устройство переключится:
this.addListener(act, ‘onAct’); … }, onAct() { if (this.isChanged(act,’value’)) … // переключилась основное значение (а не авто, например) ... // Здесь уже новое состояние
Можно и то и другое - например,
-
в onAct при нормальном переключении - сбросить таймер (или завершить сценарий this.exit())
-
по таймеру - если переключения не произошло - сделать что-то еще (повторно включить, отправить сообщение и т д)
Все зависит от задачи
Если устанавливаете слушателя - нужно обязательно предусмотреть точку завершения сценария this.exit();
-
-
Ещё другой вопрос - в новой версии API не предусмотрен "вызов" экрана с нужной мнемосхемой на терминалах, на которых открыт веб-интерфейс системы? Нужно для реализации того же видеодомофона, например, видеоалерта, отображения мнемосхемы системы, в которой произошла авария и т.д.
Ну и push-вызовы были бы полезны, но это вероятно только для мобильного нативного приложения, которое находится постоянно в работе в фоне. До его доработки, как я понимаю, ещё далеко.
-
Ещё другой вопрос - в новой версии API не предусмотрен "вызов" экрана с нужной мнемосхемой на терминалах, на которых открыт веб-интерфейса системы? Нужно для реализации того же видеодомофона, например, видеоалерта, отображения мнемосхемв системы в которой произошла авария и т.д.
Да, это тема интересная. Видеоалерты мы планируем сделать.
Переключение экрана по команде из сценария? Здесь есть вопросы…
Выдавать на все терминалы? Не всегда это нужно в текущий момент. И разграничение доступа опять же.
Возможно, лучшее решение - всплывающий алерт, а с него уже переход.
Всплывающие алерты есть у нас в Scada, наверно добавим их и в Pro