Плагин HTTP-Client
-
Здравствуйте!
А можно ли передать аналоговое значение?
В командах увидел только on, off и toggle.
-
Добрый день, добавим в следующей версии
-
А вы сами пробовали считывать инфо с веб-страничек роутеров/коммутаторов? Я увидел, что у меня сразу возникают такие проблемы:
1. Авторизация
2. get [{"dn":"","err":"Response status code no match: 406"}]
3. get [{"dn":"","err":"self signed certificate"}]
Кроме этого, при уровне отладочных сообщение - "Высокий" хотелось бы в отладчике видеть то что выдает сервер плагину.
-
А вы сами пробовали считывать инфо с веб-страничек роутеров/коммутаторов? Я увидел, что у меня сразу возникают такие проблемы:
1. Авторизация
2. get [{"dn":"","err":"Response status code no match: 406"}]
3. get [{"dn":"","err":"self signed certificate"}]
Кроме этого, при уровне отладочных сообщение - "Высокий" хотелось бы в отладчике видеть то что выдает сервер плагину.
Добрый день, конечно, погода с трех разных сайтов, роутер длинк, роутер микротик (там есть нюанс).
У вас код ответа от сервера, не соответствует указанному в параметрах. Укажите код ответа: 0 в параметрах запроса - проверка производиться не будет. В большинстве случаев, при успешном запросе, ответ должен быть с кодом: 200.
Для удобства тестирования, предлагаем поставить расширение на хром, где вы сможете смоделировать и протестировать запрос.
https://chrome.google.com/webstore/detail/advanced-rest-client/hgmloofddffdnphfgcellkdfbfbjeloo
-
Подскажите (только начинаю осваивать систему), после установки плагина оно свойств группы каналов почему-то пустое. Удаление и установка плагина заново не помогла.
-
@gis:
Подскажите (только начинаю осваивать систему), после установки плагина оно свойств группы каналов почему-то пустое. Удаление и установка плагина заново не помогла.
Добрый день, убедитесь что стоит последняя версия системы, выполните обновление на панели dashboard.
-
Добрый день! Пытаюсь настроить включение света через шлюз noolite PR1132. Плагин настроил на сколько хватило знаний. Силовой модуль в режиме диммера. Свет включается и выключается из выпадающего меню. При нажатии на иконку ничего не происходит. Помогите пожалуйста разобраться. API в инструкции на шлюз, стр 23-24. https://ноотехника.рф/UserFiles/PR1132.pdf
-
Добрый день! Пытаюсь настроить включение света через шлюз noolite PR1132. Плагин настроил на сколько хватило знаний. Силовой модуль в режиме диммера. Свет включается и выключается из выпадающего меню. При нажатии на иконку ничего не происходит. Помогите пожалуйста разобраться.Снимок.PNG API в инструкции на шлюз, стр 23-24. https://ноотехника.рф/UserFiles/PR1132.pdf
Добрый день, а если Вы этот Url введёте в браузере, то получается управлять ?
-
@dev:
Добрый день! Пытаюсь настроить включение света через шлюз noolite PR1132. Плагин настроил на сколько хватило знаний. Силовой модуль в режиме диммера. Свет включается и выключается из выпадающего меню. При нажатии на иконку ничего не происходит. Помогите пожалуйста разобраться.Снимок.PNG API в инструкции на шлюз, стр 23-24. https://ноотехника.рф/UserFiles/PR1132.pdf
Добрый день, а если Вы этот Url введёте в браузере, то получается управлять ?
Да, получается. И из меню получается. После перезагрузки плагина даже на нажатие иконки реагирует, но не всегда. Значок ошибки в иконке отображается всегда. Лог прилагаю.
-
@dev:
Добрый день! Пытаюсь настроить включение света через шлюз noolite PR1132. Плагин настроил на сколько хватило знаний. Силовой модуль в режиме диммера. Свет включается и выключается из выпадающего меню. При нажатии на иконку ничего не происходит. Помогите пожалуйста разобраться.Снимок.PNG API в инструкции на шлюз, стр 23-24. https://ноотехника.рф/UserFiles/PR1132.pdf
Добрый день, а если Вы этот Url введёте в браузере, то получается управлять ?
Да, получается. И из меню получается. После перезагрузки плагина даже на нажатие иконки реагирует, но не всегда. Значок ошибки в иконке отображается всегда. Лог прилагаю.Снимок1.PNG
Добрый день, проблема возникает с получением состояния
-
Из инструкции написано если сделать запрос sens.xml то можно получить состояние датчиков. Есть ли там состояние управляймого канала ? Ответ приходит в xml, т.е. состояние можно обработать, если Вы приложите скриншот запроса в браузере то мы поможем составить регулярное выражение
-
@dev:
@dev:
Добрый день, а если Вы этот Url введёте в браузере, то получается управлять ?
Да, получается. И из меню получается. После перезагрузки плагина даже на нажатие иконки реагирует, но не всегда. Значок ошибки в иконке отображается всегда. Лог прилагаю.Снимок1.PNG
Добрый день, проблема возникает с получением состояния
Из инструкции написано если сделать запрос sens.xml то можно получить состояние датчиков. Есть ли там состояние управляймого канала ? Ответ приходит в xml, т.е. состояние можно обработать, если Вы приложите скриншот запроса в браузере то мы поможем составить регулярное выражение
-
@dev:
@dev:
Да, получается. И из меню получается. После перезагрузки плагина даже на нажатие иконки реагирует, но не всегда. Значок ошибки в иконке отображается всегда. Лог прилагаю.Снимок1.PNG
Добрый день, проблема возникает с получением состояния
Из инструкции написано если сделать запрос sens.xml то можно получить состояние датчиков. Есть ли там состояние управляймого канала ? Ответ приходит в xml, т.е. состояние можно обработать, если Вы приложите скриншот запроса в браузере то мы поможем составить регулярное выражение
-
@dev:
@dev:
Добрый день, проблема возникает с получением состояния
Из инструкции написано если сделать запрос sens.xml то можно получить состояние датчиков. Есть ли там состояние управляймого канала ? Ответ приходит в xml, т.е. состояние можно обработать, если Вы приложите скриншот запроса в браузере то мы поможем составить регулярное выражение
Снимок3.PNG
Видно параметр температуры snst2 (25,6), не совсем ясно какой параметр отвечает что канал включен?
-
@dev:
@dev:
Из инструкции написано если сделать запрос sens.xml то можно получить состояние датчиков. Есть ли там состояние управляймого канала ? Ответ приходит в xml, т.е. состояние можно обработать, если Вы приложите скриншот запроса в браузере то мы поможем составить регулярное выражение
Снимок3.PNG
Видно параметр температуры snst2 (25,6), не совсем ясно какой параметр отвечает что канал включен?
Все правильно, на канале 3 привязан датчик температуры. Еще есть в наличии датчики влажности но не привязаны. Хорошо бы с датчиков получать информацию (раз уж такое дело). А состояние канала управления силовым устройством вывести по всей вероятности не получится, нет обратной связи.
-
@dev:
Снимок3.PNG
Видно параметр температуры snst2 (25,6), не совсем ясно какой параметр отвечает что канал включен?
Все правильно, на канале 3 привязан датчик температуры. Еще есть в наличии датчики влажности но не привязаны. Хорошо бы с датчиков получать информацию (раз уж такое дело). А состояние канала управления силовым устройством вывести по всей вероятности не получится, нет обратной связи.
Добрый день, в настройках канала проделайте следующее:
1. Выберите необходимое устройство
2. Тип обработки TEXT GET
3. Регулярное выражение
<snst2>(.*)<\/snst2></snst2>
4. Флаг: gm
5. Элемент массива: 1
6. Преобразовать в число: включено
по аналогии можно обработать другие параметры в ответе
плохо что нет обратной связи, нужно тогда в плагин добавить управление без обратной связи
-
@dev:
@dev:
Видно параметр температуры snst2 (25,6), не совсем ясно какой параметр отвечает что канал включен?
Все правильно, на канале 3 привязан датчик температуры. Еще есть в наличии датчики влажности но не привязаны. Хорошо бы с датчиков получать информацию (раз уж такое дело). А состояние канала управления силовым устройством вывести по всей вероятности не получится, нет обратной связи.
Добрый день, в настройках канала проделайте следующее:
1. Выберите необходимое устройство
2. Тип обработки TEXT GET
3. Регулярное выражение
> <snst2>(.*)<\/snst2></snst2> >
4. Флаг: gm
5. Элемент массива: 1
6. Преобразовать в число: включено
по аналогии можно обработать другие параметры в ответе
плохо что нет обратной связи, нужно тогда в плагин добавить управление без обратной связи
Значение не выводится. Ошибка.
-
@dev:
Все правильно, на канале 3 привязан датчик температуры. Еще есть в наличии датчики влажности но не привязаны. Хорошо бы с датчиков получать информацию (раз уж такое дело). А состояние канала управления силовым устройством вывести по всей вероятности не получится, нет обратной связи.
Добрый день, в настройках канала проделайте следующее:
1. Выберите необходимое устройство
2. Тип обработки TEXT GET
3. Регулярное выражение
> > <snst2>(.*)<\/snst2></snst2> > >
4. Флаг: gm
5. Элемент массива: 1
6. Преобразовать в число: включено
по аналогии можно обработать другие параметры в ответе
плохо что нет обратной связи, нужно тогда в плагин добавить управление без обратной связи
Значение не выводится. Ошибка.Снимок4.PNG
Можете прислать в личку доступ к системе?)
-
@dev:
@dev:
Добрый день, в настройках канала проделайте следующее:
1. Выберите необходимое устройство
2. Тип обработки TEXT GET
3. Регулярное выражение
> > > <snst2>(.*)<\/snst2></snst2> > > >
4. Флаг: gm
5. Элемент массива: 1
6. Преобразовать в число: включено
по аналогии можно обработать другие параметры в ответе
плохо что нет обратной связи, нужно тогда в плагин добавить управление без обратной связи
Значение не выводится. Ошибка.Снимок4.PNG
Можете прислать в личку доступ к системе?)
Получилось отключить обработку состояния для lamp6, хитрым способом выставив TEXT SEARCH и значение "Если найдено": null, "Если не найдено": null
Ошибка должна исчезнуть и управляться должно хорошо.
Для температуры нужно снять галочку преобразовать в число
-
@dev:
@dev:
Значение не выводится. Ошибка.Снимок4.PNG
Можете прислать в личку доступ к системе?)
Получилось отключить обработку состояния для lamp6, хитрым способом выставив TEXT SEARCH и значение "Если найдено": null, "Если не найдено": null
Ошибка должна исчезнуть и управляться должно хорошо.
Для температуры нужно снять галочку преобразовать в число
Спасибо! Работает!