Плагин KernelChip
-
Такое ощущение что каналы не привязаны к устройствам. А дискретные тоже не работают?
-
@intrahouse:
Такое ощущение что каналы не привязаны к устройствам. А дискретные тоже не работают?
Дискретные устройства работают. У меня 5 модулей кернелчип, на всех проблемы с температурой. Дискретные выходы, входы, счетчики, работают отлично. На МегаД температура\влажность подключились без проблем
-
Пришлите пожалуйста скриншот со списком каналов и листинг отладчика побольше.
У нас сейчас нет в наличии Laurent 2. Надеемся на Вашу помощь.
-
Я могу сделать Вам учетку и открыть доступ в свой проект, если это будет удобнее для диагностики.
20.02 11:48:53.778 IH: set {"LAMP11":{"dval":"0"}}
20.02 11:48:53.778 IH: get [{"id":"IN_1","value":"0"},{"id":"IN_2","value":"0"},{"id":"IN_3","value":"0"},{"id":"IN_4","value":"0"},{"id":"IN_5","value":"0"},{"id":"IN_6","value":"0"},{"id":"OUT_1","value":"0"},{"id":"OUT_2","value":"0"},{"id":"OUT_3","value":"0"},{"id":"OUT_4","value":"0"},{"id":"OUT_5","value":"0"},{"id":"OUT_6","value":"0"},{"id":"OUT_7","value":"0"},{"id":"OUT_8","value":"0"},{"id":"OUT_9","value":"0"},{"id":"OUT_10","value":"0"},{"id":"OUT_11","value":"0"},{"id":"OUT_12","value":"0"},{"id":"REL_1","value":"0"},{"id":"REL_2","value":"0"},{"id":"REL_3","value":"0"},{"id":"REL_4","value":"0"},{"id":"ADC_1","value":"0.098"},{"id":"ADC_2","value":"0.007"},{"id":"TMP_1","value":"-3.888"},{"id":"IMPL_1","value":"0"},{"id":"IMPL_2","value":"0"},{"id":"IMPL_3","value":"0"},{"id":"IMPL_4","value":"0"}]
20.02 11:48:53.778 laurent1: => #TIME,18163
#RD,ALL,000000
#RID,ALL,000000000000
#RDR,ALL,0000
#ADC,1,0.098
#ADC,2,0.007
#TMP,-3.888
#INT,1,I,0,0
#INT,2,I,0,0
#INT,3,I,0,0
#INT,4,I,0,0
-
Ошибку нашли. В ближайшее время исправим плагин.
С вашего разрешения листинг удалю.
@homa:Я могу сделать Вам учетку и открыть доступ в свой проект, если это будет удобнее для диагностики.
Пока не надо. За предложение спасибо!
-
Спасибо! Буду ждать обновлений. Листинг тут думаю никому не нужен)
-
Обновилось. Теперь все ОК. Спасибо!
PS
Проверил на старой версии KernelChip Laurent, там работают все функции с имеющимся плагином (кроме пинга, в старой версии были события по наличию пинга до хоста). На Laurent 2G тоже все работает, только нужно заблокировать модем или вставить симкарту. Если допишите функционал отправки/получения СМС и DTMF с Laurent 2G - будет вообще круто.
-
Обновилось. Теперь все ОК. Спасибо!
Пожалуйста. Хотел написать как обновить, а Вы уже обновили
-
Если допишите функционал отправки/получения СМС и DTMF с Laurent 2G - будет вообще круто.
Почитаем про Laurent 2G. Постараемся сделать.
-
На Laurent 2G тоже все работает, только нужно заблокировать модем или вставить симкарту. Если допишите функционал отправки/получения СМС и DTMF с Laurent 2G - будет вообще круто.
Посмотрел документацию по Laurent 2G
Не нашел как получать/отправлять СМС с помощью команд KE. Похоже такой возможности нет
-
@intrahouse:
На Laurent 2G тоже все работает, только нужно заблокировать модем или вставить симкарту. Если допишите функционал отправки/получения СМС и DTMF с Laurent 2G - будет вообще круто.
Посмотрел документацию по Laurent 2G
Не нашел как получать/отправлять СМС с помощью команд KE. Похоже такой возможности нет
Разработчики KernelChip ответили, что учтут пожелание о добавлении такого функционала при разработке новых устройств и прошивок…
-
Это будет хорошо. Можно будет использовать Laurent 2G в качестве SMS шлюза.
-
Добрый день!
Обнаружилось что Laurent-2G с прошивкой LW7.01 не сохраняет значения счетчиков при отключении питания, но сохраняет их при перезагрузке командой $KE,RST и записывает командой $KE,SAV,FLS. Можно ли отправлять эти команды из IH? В мыслях скрипт-блок-схема или мультисценарий с логикой: при изменении значения счетчика послать команду $KE,SAV,FLS на Laurent. Или в крайнем случае $KE,RST по расписанию ночью.
-
Добрый день!
Обнаружилось что Laurent-2G с прошивкой LW7.01 не сохраняет значения счетчиков при отключении питания, но сохраняет их при перезагрузке командой $KE,RST и записывает командой $KE,SAV,FLS. Можно ли отправлять эти команды из IH? В мыслях скрипт-блок-схема или мультисценарий с логикой: при изменении значения счетчика послать команду $KE,SAV,FLS на Laurent. Или в крайнем случае $KE,RST по расписанию ночью.
Чтобы отправлять команды плагину из сценария, нужно чтобы плагин поддерживал функционал pluginCommand.
Добавим для KernelChip в течение месяца, после обкатки на MegaD