Сценарий отопления
-
@zahar69 настраивается с двух сторон
В настройках можно изменить следующие параметры
SRV: IP-адрес главного сервера, на который MegaD-2561 будет отправлять сообщения о сработавших входах. После IP-адреса возможно указать порт. По умолчанию 80.
Если в поле SRV указан IP-адрес, то появляется поле SRV Type, необходимое для выбора протокола: HTTP или MQTT
- На сервере
https://docs.intrahouse.ru/ru/plugin-megad
Контроллер MegaD может самостоятельно (без опроса) отсылать сообщения о сработках. В этом случае период опроса надо установить в ноль и настроить входящие сообщения от MegaD, которые настраиваются в разделе «Расширения»:
- На сервере
-
Спасибо. Это я читал. Больше всего вопросов к строчке Script на меге. Где он должен лежать и что в нем должно быть прописано?
-
Если у вас прописано md.php, то "Входящие от контроллера MegaD" записать /md.php?pt=1, то есть /md.php? и дальше команда....
-
Это видит сервер, когда я переключаю канал на меге.
-
(/assets/uploads/files/1646117180270-2.jpg)
-
2 и 4 строки это и есть "Входящее от контроллера MegaD".
-
Да, это понятно. Как заставить сервер реагировать на этот ответ? Скинул немного моих настроек.
-
Именно эти ответы и прописал в расширениях. Где-то упускаю какую-то мелочь и не могу понять где?
-
Может названия каналов должны совпадать с мегадэшными, P0,P1....
-
пробовал - не помогло. Не совсем понял - в настройке плагина, на вкладке "Расширение" / "Установить состояние каналов", что имеется ввиду.? Каналы Меги или устройство сервера?
-
Эти моменты в документации описаны 2умя строчками, не совсем понятно. А в примерах, там все на эмуляторах.
-
Пользователь @zahar69 написал в Сценарий отопления:
пробовал - не помогло. Не совсем понял - в настройке плагина, на вкладке "Расширение" / "Установить состояние каналов", что имеется ввиду.? Каналы Меги или устройство сервера?
Сервера
-
тогда там нужно прописывать не 3 (канал меги), а название устройства сервера?
-
01.03 14:12:02.871 megad2:
01.03 14:12:02.872 megad2: localhost => 192.168.1.105 HTTP GET /sec/?cmd=3:1
01.03 14:12:02.878 megad2: localhost <= 192.168.1.105 response: statusCode=200 contentType = text/html
01.03 14:12:02.880 megad2: body: Done
01.03 14:12:02.882 IH: get [ { id: '3', value: 1 } ]
set { d0106: { state: 1 } }
01.03 14:12:02.884 megad2: 192.168.1.105 => localhost:8012 HTTP GET /megad.php?pt=3&v=1
01.03 14:12:02.885 megad2: 192.168.1.105 <= localhost:8012Это происходит при нажатии на иконку ТП на мнемосхеме. Что означает "set { d0106: { state: 1 } }"? Что за устройство d0106?
-
Я настраивал мегу , только забыл малость , а посмотреть только на выходных получится.
-
Спасибо. Буду очень признателен.
-
@IntraVM Помогите пожалуйста разобраться.
-
у меня старая еще на ардуино , но работает. Только на выходных.
-
На меге есть входы, к которым выключатели подключаются,
И есть выходы, к которым подключаются потребители.Расширения нужны, чтобы получить сообщение о изменении состояния выключателя, и отправить на мегу команду на изменение состояния порта нагрузки.
А вы, судя по картинкам, пытаетесь менять состояние 3 порта, получив информацию об изменении состояния 3 порта? Это не то, что реализовано в меге и плагинах.
Мега отправляет на сервер изменения входов. Выходов не отправляет. Выходы опрашиваются.
-
Пользователь @zahar69 написал в Сценарий отопления:
(/assets/uploads/files/1646117183718-3.jpg)
У вас косая перед "?" лишняя во входящем сообщении:
/megad.php/?pt=3&v=0С меги приходит /megad.php?pt=3&v=0