Плагин MQTT
-
Помогите. Такая проблема, по mqtt подключил геркон страбивает так: при открытии сервопривода, включено-выключено-включено, можно установить какую то задержку для примера 2 секунды, чтобы было четкое срабативание выключено-включено?
-
Добрый день. Есть какие ни будь отличия в правилах написания запросов этого плагина и Zigbee2mqtt? Пробую подключить датчик lumi.weather Хиаоми, через шлюз SLS. В шлюзе датчик виден. В топике данные обновляются, а в IH v5 не могу получить значения
-
-
Добрый день. Вы не могли бы прислать скрин формулы расчета входного значения. Zigbee2Mqtt присылает обычно json формат.
-
-
-
Первый - то как показывает шлюз, второй что шлется в топик.
-
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
Описание работы с этим датчиком
-
JSON.parse(value).temperature это формула, топик пропиши свой
-
Да. Так все заработало. Спасибо. Т,Е. нужно было из этой длинной строки выделить нужное значение?
-
Еще вопрос. Как пересчитать значение атмосферного давления. Этот датчик показывает в кПа. Как перевести это в привычные мм.рт.с. Значение нужно * на 7.5. Как это реализовать?
-
0.75*(JSON.parse(value).pressure)
так надо пробовать, это просто математика
-
Подскажите как с датчика температуры (устройство) передать значение по mqtt на другое устройство?
-
Подскажите как передать полученное значение с канала в сценарий который запускается при получении топика
-
@div115, добрый день
При запуске сценария при получении топика функция start автоматически получает объект {topic, message} как входящий аргумент:script({ start({topic, message}) { this.log('Topic '+topic+' message='+message); }
-
@intrapro
Спасибо, - то что нужно, а я уже собирался делать виртуальные дубли устройств и их явно привязывать к каналу.
-
Добрый день!
Настроил плагин на работу с Wiren Board 6. Все работает!
IH стоит непосредственно на WirenBoard.
После перезагрузки устройства IH работает корректно какое-то время, а затем перестает работать.
Как локализовать проблему?
-
@laronov Пожалуйста, немного подробнее. Какую версию системы используете? Что значит перестает работать?
-
@IntraVM
Использую IH4
При нажатии на лампочку должен отключаться свет (после перезагрузки так и работает), но через некоторое время при нажатии на лампочку в интерфейсе она гаснет, а свет не отключается
-
Добрый день!, Скажите пожалуйста , какую формулу для извлечения записать .
16.01 14:49:31 => {"Time":"2022-01-16T14:49:30","RfReceived":{"Data":"0x49C","Bits":12,"Protocol":8,"Pulse":426}}
Нужно значение Data , а оно в 16ричном формате.
JSON.parse(value).RfReceived. Data (вот это не понимает)