  • @intrapro дело в том, что лучше, когда работаешь с float, не забывать перед выводом в любой протокол его преобразовывывать в integer с увеличением разрядности, т. к. каждое оборудование/софт себя по разному ведет (в своём случае я вначале значение датчиков dht22 и 18b22 перед передачей в протокол умножил на 100, чтобы на выходе получить два знака после запятой), а уже на конечной скаде вернуть обратно (в своём случае - в интре в настройках плагин modbus в обработке параметра датчика выполнил value/100 )... В плагине в настройках канала устройства - аналоговый вход, uint16, fc4-read... Вроде все)))
    И ещё - при работе с modbus надо не забывать про типы используемых регистров, конечно же))



  • @kostinanton понятно, спасибо



  • Новая итерация плагина стабильнее. Не уходит в стоп, в случае не ответа какого-либо устройства. Спасибо.



  • А у меня последняя версия плагина дважды теряла соединение с модбас устройством.
    Помогает перезапуск плагина руками.
    Все версии до этого работали стабильно.



  • @Erik согласно просмотренным логам, ни одного обрыва после установления соединения у мня не было...



  • У меня останавливается в среднем раз в неделю.
    Сегодня утром обнаружил очередной сбой.

    08.03 07:03:37.165 IH: get [ { id: 'TPSuStatus', value: 0 } ]
    set { ACTORA34: { aval: 1, err: 0 } }
    08.03 07:03:37.168 modbus1: undefined
    08.03 07:03:40.443 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 4166 (0x1046), length = 1
    08.03 07:03:43.826 IH: get [ { id: 'TPKuMin', value: 250 } ]
    set { ACTORA24: { aval: 25, err: 0 } }
    08.03 07:03:47.235 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 4167 (0x1047), length = 1
    08.03 07:03:52.063 IH: get [ { id: 'TPKuMax', value: 270 } ]
    set { ACTORA25: { aval: 27, err: 0 } }
    08.03 07:03:54.400 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 4174 (0x104e), length = 1
    08.03 07:03:57.734 IH: get [ { id: 'Sdvig.RO.Ku', value: 10 } ]
    set { ACTORA76: { aval: 1, err: 0 } }
    08.03 07:04:01.220 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 4176 (0x1050), length = 1
    08.03 07:04:04.775 IH: get [ { id: 'TKuOFF', value: 50 } ]
    set { ACTORA21: { aval: 5, err: 0 } }
    08.03 07:04:08.128 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 4186 (0x105a), length = 1
    08.03 07:04:11.523 IH: get [ { id: 'TKuComf', value: 230 } ]
    set { ACTORA19: { aval: 23, err: 0 } }
    08.03 07:04:16.348 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 4187 (0x105b), length = 1
    08.03 07:04:19.667 IH: get [ { id: 'TKuEco', value: 100 } ]
    set { ACTORA20: { aval: 10, err: 0 } }
    08.03 07:04:22.850 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 4188 (0x105c), length = 1
    08.03 07:04:26.271 IH: get [ { id: 'RezKu', value: 0 } ]
    set { ACTORA4: { aval: 0, err: 0 } }
    08.03 07:04:31.082 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 4189 (0x105d), length = 1
    08.03 07:04:34.644 IH: get [ { id: 'TKuTreb', value: 230 } ]
    set { ACTORA26: { aval: 23, err: 0 } }
    

    перезапуск плагина помогает.



  • Зависает. Плагин не в стопе. Лог плагина пишет : Network error: ETIMEDOUT.
    Перезапуск плагина помогает. Начинает работать.



  • Из темы про сценарии

    Пользователь @intrapro написал в Сценарии - новая версия API:

    @Erik
    Спасибо за тестирование, действительно, есть проблема с записью отрицательных целых значений в библиотеке modbus-serial.
    В новой версии библиотеки эта проблема исправлена. Проверим у себя и на следующей неделе выпустим новый релиз плагина

    Не получилось, или забыли?



  • Пользователь @Erik написал в Плагин Modbus:

    Не получилось, или забыли?

    Не забыли. Нашли еще баг в плагине. Надо с ним разобраться.



  • Сегодня утром опять все актуаторы обновляемые по модбас были в ошибках.
    Запустил отладчик. Он сначала тупил (очень медленно выдавал инфу), а потом вдруг сам справился с ситуацией и начал работать. Без перезагрузки плагина.

    20.03 07:53:55.531 IH: get [ { id: 'GK.T.Obr', value: 255 } ]
    set { ACTORA56: { aval: 25.5, err: 0 } }
    20.03 07:53:59.666 modbus1: undefined
    20.03 07:53:59.667 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
    20.03 07:53:59.667 modbus1: Connecting options = { port: 502 }
    20.03 07:54:03.821 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 0431 (0x1af), length = 1
    20.03 07:54:11.471 IH: get [ { id: 'Tobr', value: 258 } ]
    set { ACTORA2: { aval: 25.8, err: 0 } }
    20.03 07:54:19.019 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 434 (0x1b2), length = 1
    20.03 07:54:26.545 IH: get [ { id: 'GK.Stup1', value: 0 } ]
    set { ACTORA54: { aval: 0, err: 0 } }
    20.03 07:55:16.572 IH: Plugin exit with code null
    20.03 07:55:16.575 IH: restart timer 5
    20.03 07:55:22.137 IH: Run /var/lib/intrahouse-c/plugins/modbus/modbus.js modbus1
    20.03 07:55:22.889 modbus1: Modbus Master plugin has started.
    20.03 07:55:22.896 modbus1: Received params...
    20.03 07:55:22.906 modbus1: Received 72 channels...
    20.03 07:55:22.914 modbus1: Requested channels update. Get channels: no
    20.03 07:55:22.929 modbus1: Connecting options = { port: 502 }
    20.03 07:55:22.943 modbus1: Connected to 192.168.13.25:502
    20.03 07:55:22.944 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 144 (0x90), length = 1
    20.03 07:55:22.960 IH: get [ { id: 'TUl', value: 29 } ]
    set { ACTORA1: { aval: 2.9, err: 0 } }
    20.03 07:55:23.159 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 407 (0x197), length = 1
    20.03 07:55:23.164 IH: get [ { id: 'GK.T.Max', value: 850 } ]
    set { ACTORA52: { aval: 85, err: 0 } }
    20.03 07:55:23.365 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 408 (0x198), length = 1
    20.03 07:55:23.371 IH: get [ { id: 'GK.T.Min', value: 200 } ]
    set { ACTORA53: { aval: 20, err: 0 } }
    20.03 07:55:23.571 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 430 (0x1ae), length = 1
    20.03 07:55:23.575 IH: get [ { id: 'GK.T.Pod', value: 274 } ]
    set { ACTORA55: { aval: 27.4, err: 0 } }
    20.03 07:55:23.777 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 3, address = 431 (0x1af), length = 1
    20.03 07:55:23.782 IH: get [ { id: 'GK.T.Obr', value: 255 } ]
    


  • ПОдскажте, где взять старую версию плагина (до поддержки Modbus RTU).
    У меня в ней все работало без остановок. Я бы лучше на ней исправления ошибок подождал. Все чаще останавливается плагин.



  • @Erik Добрый день
    Версии плагина есть на github: https://github.com/intrahouseio/intraHouse.plugin-Modbus/releases
    v0.0.9 была без ModbusRTU совсем
    Далее добавлялся функционал ModbusRTU, но без переделки ModbusTCP
    v0.0.15 - значительные изменения кода, добавлен TRY RECONNECT



  • При долгой работе плагина modbus и одном отвалившемся устройстве остальные работают, но вот оперативная память заполняется. При чем за двое суток -500МБ памяти. Остановка-запуск плагина решают эту проблему, память освобождается. Как обойти проблему или организовать перезапуск плагина по расписанию? плагин v16



  • @Viktor Все верно, в последних версиях плагина modbus есть проблема с утечкой памяти.
    На github выложена новая версия v0.0.17 https://github.com/intrahouseio/intraHouse.plugin-Modbus/releases/tag/v0.0.17
    Там вначале потребление памяти тоже увеличивается, но потом стабилизируется и больше не растет. Попробуйте установить эту версию плагина, она работает уже на нескольких инсталляциях.
    Перезапуск плагина добавим в одном из ближайших релизов



  • Добрый день, подскажите как создать обмен данными по протоколу rs485, есть такой переобразователь http://vkmodule.com.ua/Converter/ConverterE485.html
    Есть рекуператор с контроллером carel, хочу управлять с IH.



  • @amgstone
    Контроллер Carel - универсальный контроллер, который программируется в каждом случае по-своему. Надо найти в интернете или у поставщика вашего рекуператора таблицу регистров Modbus.

    Устанавливаем плагин Modbus.
    Выбираем транспорт Modbus RTU over TCP
    В настройках плагина вписать адрес и порт вашего преобразователя.
    9e9588e4-cb61-43e2-bbe0-8ebb00efc8b3-image.jpeg

    Далее нужно добавить каналы. Не торопитесь добавлять все каналы сразу. В первую очередь необходимо убедиться в наличии связи с контроллером. Добавляем один канал и вписываем адрес регистра. На рисунке ниже для наружной температуры у меня был регистр с адресом 15.
    eed0404b-1c7f-42af-8af8-7fb1a43b55cf-image.jpeg

    Для температуры: тип устройства AI, тип переменной INT16, 2 байта, функция FC4

    Далее заходим в отладчик и запускаем плагин. Если связь с контроллером есть и адрес регистра правильный, в отладчике увидим показания температуры в этом регистре.



  • @intrahouse а BMS это и есть регистры?



  • @amgstone BMS - Building Management System
    Сейчас посмотрел файл BMS.xlsx, который вы прислали на почту.
    Там есть колонка BMS-index
    Почему они так назвали, не знаю. Но, вероятно, это и есть адреса регистров.



  • @amgstone Если не получается, скиньте на почту адрес и аккаунт доступа к своей системе. Попробуем помочь. Перед этим проверьте пингом доступ от сервера к преобразователю и убедитесь, что контроллер Carel (рекуператор) включен.



  • @intrahouse общался с производителем рекуператора, для rs485 нужно обновить прошивку контролера рекуператора, завтра обновлюсь заказал переходник rs485 - usb.
    Связь между переоблазователем rs485-tsp i Ih есть в отладчике проверял.