Управление приточно-вытяжной установкой



  • Все управление ПВУ (3 скорости вращения вентиляторов, 2 воздушных заслонки) заведено на контроллер MegaD.

    1. В интерфейсе IH нужна кнопка, которая либо имеет 4 состояния (выключено/скорость 1/скорость 2/скорость 3), либо два состояния (выключено/включено), но с меню выбора скорости работы вентиляторов ПВУ. Склоняюсь к кнопке с двумя состояниями, но как организовать меню выбора скоростей?

    2. Если кнопка имеет 2 состояния, то для:

    • 1 скорости необходимо включить выходы 11,12,17

    • 2 скорости необходимо включить выходы 11,12,18

    • 3 скорости необходимо включить выходы 11,12,19

    Соответственно при выключении нужно выключить выходы 11,12 и 17|18|19

    Так понимаю, что необходимо сделать сценарий, но для всех 5 выходов необходимо в интерфейсе создавать устройство или возможно сделать какой-нибудь пользовательский скрипт!? В том числе для автономного управления ПВУ?

    В моей системе мониторинга есть актюатор с условным адресом "recuperator". При его активации в json-файл настроек системы вентиляции записывается состояние ПВУ - "Включено". Соответственно в php-скрипте, крутящемся в cron, начинает выполняться цикл управления ПВУ (в зависимости от влажности в помещениях и уровне СО2 открываются/закрываются нужные заслонки и выбирается необходимая скорость вентиляторов). Соответственно привязка "железа" сделана только в php-файле, поскольку нельзя допустить чтобы одновременно включились, например, реле "Скорость 1" и реле "Скорость 2"!

    На плане дома, если включена подсистема "Вентиляция", по ajax (TCP-соккеты пока не осилил) обновляется состояние актюатора ПВУ (для него созданы 4 стиля) и всех заслонок.



  • В текущей версии можем предложить такое решение:

    Для управления ПВУ с интерфейса:

    1. В интерфейсе выводим кнопку, которая имеет 4 состояния (выключено/скорость 1/скорость 2/скорость 3).

    Такой компонент у нас есть, называется "Управляющая панель" (не был включен в поставку для Raspberry, сейчас включили, можно обновить :).
    wiki_panel101.jpg
    Эта управляющая панель при нажатии может выполнять сценарии, а также отображать текущее состояние, если его переключают сценариями.

    В дистрибутиве кнопки большие, делали для промышленных нужд - можно поставить на вкладке Вид - Масштаб по горизонтали и вертикали - например 0.5.

    Управляющую панель можно поставить на план
    wiki_panel103.jpg
    2. Для каждого выхода делаете устройство, но все они будут скрыты (Вид - Скрыть отображение на плане и в списке). Использовать их нужно только для создания сценариев.

    3. Делаете 4 сценария:

    • Выключить ПВУ - выключить устройства - выходы 11,12 и 17|18|19

    • Включить ПВУ на 1 скорость - включить выходы 11,12,17, выкл. 18,19

    • Включить ПВУ на 2 скорость …

    • Включить ПВУ на 3 скорость ...

    4. Эти сценарии привязываются на вкладке Специальные к Управляющей панели.

    Управление с интерфейса реализовано
    wiki_panel102.jpg

    Для автоматического сценария нужно будет использовать переключение этой же управляющей панели - тогда, во-первых, выходы будут переключаться только так, как заложено в сценариях. Во-вторых - состояние будет верно отображаться.

    Управляющая панель имеет команды PANEL.set:n (0-нажатие на 1 кнопку, 1 - на вторую …)

    Для примера включили в обновление шаблонный сценарий для управляющей панели - Вентиляция по двум датчикам с переключением скоростей.
    wiki_panel104.jpg
    На его основе можно изготовить свой 🙂

    Нужно только не переключать скорости напрямую устройствами, связанными с реле, а делать через команды панели

    PANEL.set:0 - запустится сценарий Выключить ПВУ

    PANEL.set:2 - запустится сценарий Включить ПВУ на 2 скорость

    У этого компонента на текущий момент есть минусы:

    1. он не переключается в списочном интерфейсе (

    2. На нем не отображается значок Aвто

    3. Длинное (двойное) нажатие на нем не работает. Чтобы настроить параметры, нужно зайти в списочный интерфейс и нажать кнопку Инструменты.



  • Обновился. Выполнил пункты 1-4. С веб работает нормально. Единственное что не хватает - проверки "открыты ли воздушные заслонки". Поскольку в каждом сценарии на включение необходимо прописать:

    **-Включить клапан приточки

    -Включить клапан вытяжки

    -Таймер задержки на 60 секунд**

    -Выключить скорость 2

    -Выключить скорость 3

    -Таймер задержки на 5 секунд

    -Включить скорость 1

    С мобильного веба управление не работает - в общем как и Вы говорили про списочный режим… Хотя состояние управляющей панели обновляется он-лайн.


Авторизуйтесь, чтобы ответить