Управление роллетами
-
@intrahouse:
Можно сделать с помощью настроек выходов Raspberry на импульсный режим. Соответственно задать времена импульсов на открывание и на закрывание. Только 40 сек как-то многовато. Обычно хватает 15-20
научите (покажите) как это сделать ?
p.s. согласен на опускание 15-20, на поднимание 20-30 сек
Это делается в настройке каналов…
-
думаю, что я бы догадался до этого…
но у меня нет такого пункта :geek:
-
обновился до 17 версии и этот пункт появился!
Импульсный выход GPIO
-
для управления роллетами этот вариант с "Импульсный выход GPIO" подходит
-
Получается, что "Импульсный выход GPIO" включается на то время которое указано в настройках, и пока оно не истечет выключить никак нельзя?
-
Сегодня столкнулся с ситуацией!
сделал резервную копию "сохранение и восстановление данных" своего проекта, восстановил архивную DEMO, затем восстановил свою последнюю из архива, и тут же сработал "Импульсный выход GPIO" !
intrahouse как вы считаете так должно быть?
p.s. сейчас сделал эксперимент - выключил питание raspberry и опять включил, после загрузки (через несколько секунд), тоже сработал "Импульсный выход GPIO"
-
Сегодня столкнулся с ситуацией!
сделал резервную копию "сохранение и восстановление данных" своего проекта, восстановил архивную DEMO, затем восстановил свою последнюю из архива, и тут же сработал "Импульсный выход GPIO" !
intrahouse как вы считаете так должно быть?
p.s. сейчас сделал эксперимент - выключил питание raspberry и опять включил, после загрузки (через несколько секунд), тоже сработал "Импульсный выход GPIO"
Провели эксперимент у себя. Это возможно только если выход остался потенциальным.
В новой версии настройку каналов мы сделали в настройке устройств
Прошу попробовать выполнить настройку импульсных каналов в этом месте и протестировать
@chas99:Получается, что "Импульсный выход GPIO" включается на то время которое указано в настройках, и пока оно не истечет выключить никак нельзя?
Для рольставней (с длинными импульсами) лучше будет другое решение. Сегодня добавим механизм, которого не было в версии для Raspberry
-
Управление рольставнями (шторами, жалюзи) можно сделать так.
1. Создаем два устройства - "Рольставни открыть" и "Рольставни закрыть". Привязываем к выходам Raspberry. Оба канала потенциальные!
2. Создаем два сценарияРольставни открыть
Рольставни закрыть
3. Создаем виртуальное устройство без привязки к выходам Raspberry
4. На вкладке "Специальные" настраиваем запуск сценариев при нажатии на иконку этого устойства
-
СПАСИБО!
завтра проверю, отпишусь, что получилось
Вопрос - а как сделать 'виртуальную' кнопку 'закрыть все' и 'открыть все'?
-
Проверил как вы написали - работает. но как мне показалось несколько длинный путь…
а ещё мне не понятно - в системе есть тип устройства "Шторы, рольставни open/close/stop/reverse", почему мы его не используем ?
Подскажите где есть описание всех типов устройств ?
-
Проверил как вы написали - работает. но как мне показалось несколько длинный путь…
Этот путь чуть длиннее, но дает большие возможности. Ведь в сценарии вы можете прописать любые наборы команд.
Кроме того, если делать управление рольставнями по первому варианту (с импульсными каналами), есть вероятность нажатия на кнопки открыть и закрыть одновременно. Это может быть не безопасно при управлении приводами рольставней.
Во втором варианте эту потенциальную опасность вы исключаете сценарием.
@chas99:а ещё мне не понятно - в системе есть тип устройства "Шторы, рольставни open/close/stop/reverse", почему мы его не используем ?
Тип устройства определяет еще вид панели управления устройством. Эта панель управления вызывается в основном интерфейсе двойным кликом или долгим нажатием на иконку устройства.
Для "Шторы, рольставни" панель выглядит так:
Для "Шторы, рольставни open/close/stop/reverse" панель выглядит так:
Можете использовать любой вариант. Для кнопки стоп можете прописать сценарий. Реверс - это toggle. Он работает автоматически, сценарий прописывать не надо.По поводу описания типов. Они прописываются в системном конфигурационном файле. В следующих версиях дадим возможность создавать пользовательские типы устройств.
-
СПАСИБО!
завтра проверю, отпишусь, что получилось
Вопрос - а как сделать 'виртуальную' кнопку 'закрыть все' и 'открыть все'?
Нужно сделать сценарий и по любому из вариантов:
1. сделать кнопки запуска сценария справа от плана (настройки в ProjectManager/ Сценарии/Кнопки управления сценариями на планах)
2. сделать кнопки запуска сценария в колонке основного меню (настройки в ProjectManager/ Сценарии/ Кнопки быстрого управления сценариями)