Плагин MegaD
-
Если всем устройствам поставить период опроса=0, то ничего не происходит, но если перезагрузить мегу в логах:
11.01 11:22:11.533 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /?st=1 11.01 11:22:11.533 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 11.01 11:22:11.543 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /?pt=0&cnt=1 11.01 11:22:11.543 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 11.01 11:22:11.564 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /?pt=1&cnt=1 11.01 11:22:11.564 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 11.01 11:22:11.576 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /?pt=2&cnt=1 11.01 11:22:11.576 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 11.01 11:22:11.587 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /?pt=17&cnt=1 11.01 11:22:11.588 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 11.01 11:22:11.597 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /?pt=28&cnt=1 11.01 11:22:11.598 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 11.01 11:22:11.689 megad2: 11.01 11:22:11.690 megad2: localhost => 10.255.255.60 HTTP GET /sec/?cmd=all 11.01 11:22:11.983 megad2: localhost <= 10.255.255.60 response: statusCode=200 contentType = text/html 11.01 11:22:11.984 megad2: body: ON/1;ON/1;ON/1;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;ON;OFF/0;OFF/0;ON/1;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:26.87/press:739.78/hum:14.685;OFF;temp:22.94/hum:16.17;OFF;OFF;ON/1;ON;OFF;temp:26.30/hum:13.81;OFF;temp:22.84/hum:20.07;OFF;temp:23.10/hum:16.93;ON;ON 11.01 11:22:11.985 IH: get [{"id":"15","value":"0"},{"id":"16","value":"0"},{"id":"28","value":"1"},{"id":"23_1","value":"26.87"},{"id":"23_2","value":"739.78"},{"id":"23_3","value":"14.685"},{"id":"25_1","value":"22.94"},{"id":"25_2","value":"16.17"},{"id":"31_1","value":"26.3"},{"id":"31_2","value":"13.81"},{"id":"33_1","value":"22.84"},{"id":"33_2","value":"20.07"},{"id":"35_1","value":"23.1"},{"id":"35_2","value":"16.93"}] 11.01 11:22:11.985 IH: set {"SLEAKAGE2":{"dval":"0","err":0},"SLEAKAGE1":{"dval":"0","err":0},"UNIT_SENSOR3":{"dval":"1","err":0},"STEMP2":{"aval":"26.87","err":0},"SENSORA1":{"aval":"739.78","err":0},"SHUMIDITY1":{"aval":"14.685","err":0},"STEMP3":{"aval":"22.94","err":0},"SHUMIDITY2":{"aval":"16.17","err":0},"STEMP6":{"aval":"26.3","err":0},"SHUMIDITY5":{"aval":"13.81","err":0},"STEMP5":{"aval":"22.84","err":0},"SHUMIDITY4":{"aval":"20.07","err":0},"STEMP4":{"aval":"23.1","err":0},"SHUMIDITY3":{"aval":"16.93","err":0}} 11.01 11:22:12.535 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /?pt=28&m=2&cnt=1 11.01 11:22:12.536 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 11.01 11:22:12.547 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /?pt=0&m=2&cnt=1 11.01 11:22:12.547 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 11.01 11:22:12.559 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /?pt=1&m=2&cnt=1 11.01 11:22:12.559 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 11.01 11:22:12.570 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /?pt=2&m=2&cnt=1 11.01 11:22:12.570 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 11.01 11:22:12.581 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /?pt=17&m=2&cnt=1 11.01 11:22:12.581 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081
После этого снова тишина. Ни один датчик не отправляет изменения состояния, счетчик в нуле не смотря на то, что вроде как пришло состояние "1" (сейчас контакт на нем замкнут, таким образом при перезагрузке в интерфейсе меги счетчик=1")
-
Если всем устройствам поставить период опроса=0, то ничего не происходит, но если перезагрузить мегу в логах:
После этого снова тишина. Ни один датчик не отправляет изменения состояния, счетчик в нуле не смотря на то, что вроде как пришло состояние "1" (сейчас контакт на нем замкнут, таким образом при перезагрузке в интерфейсе меги счетчик=1")
То есть со слушающим портом все нормально.
А что у вас в прописано в Script на Megad? mod_megad.php?
Это имя должно совпадать с началом запроса в Расширения
Оно у вас похоже пустое
-
Если всем устройствам поставить период опроса=0, то ничего не происходит, но если перезагрузить мегу в логах:
После этого снова тишина. Ни один датчик не отправляет изменения состояния, счетчик в нуле не смотря на то, что вроде как пришло состояние "1" (сейчас контакт на нем замкнут, таким образом при перезагрузке в интерфейсе меги счетчик=1")
То есть со слушающим портом все нормально.
А что у вас в прописано в Script на Megad? mod_megad.php?
Это имя должно совпадать с началом запроса в Расширения
Ничего не было прописано))) прописал, заработало. Спасибо. В инструкции нет об этом ничего, а инструкцию от меги видимо прочитал не внимательно. Действительно считает один импульс за два. Я так понял пока не решено?
-
Да вот весь вечер вчера пытался… период опроса пробовал ставить 0, результат тот же. После 17 смогу прислать логи с периодом опроса=0, но если сейчас выставить период опроса=0 на датчиках температуры и влажности, то показания обновляться не будут...
Попробовал 17=CNT, но физически нет возможность замкнуть контакты, при установки счетчика MegaD вручную командой http://10.255.255.60/sec/?pt=17&cnt=3 значение в IH не передалось. Может какая-то проблема в "слушающем" порту? Пробовал менять порт, результат тотже. Если подключиться на порт 8081 телнетом, то соединение сбрасывается после отправки одного любого символа. Это нормально?
Что-то вы как-то совсем не разобрались как работает сам MegaD и где какие настройки нужно сделать в плагине megad iH.
Датчики активные (1-wire, i2c, dht) нужно опрашивать сервером принудительно с каким-то периодом опроса! То есть в их каналах прописывать нужные вам периоды опроса. Для пассивных датчиков (СМК, ДИП, протечик, разные герконы и т.д. - датчики с "сухими контактами") нужно правильно настроить сам контроллер (первое - это настройка режима канала IN - P/R/P&R, второе - это название скрипта в сетевых настройках контроллера, который формально будет обрабатывать сообщения от контроллера на сервере). Если все сделано правильно, то в логе плагина вы должны увидеть строчку типа:
11.01 15:44:56.373 megad4: 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=7&cnt=5366&mdid=
Если датчик замкнулся на время меньшее 1 сек и строчку:
11.01 15:44:57.368 megad4: 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=7&m=2&cnt=5366&mdid=
Если датчик замкнулся на время большее 1 сек (об этом говорит m=2). Если канал датчика настроен еще и на размыкание, то должна прийти строчка вида (обратите внимание на m=1):
11.01 15:44:58.368 megad4: 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=7&m=1&cnt=5366&mdid=
По вашим логам видно, что на контроллере не прописано имя скрипта в сетевых настройках. В моем же логе вы должны увидеть скрипт с именем "mod_megad.php". В остальном - следуйте инструкциям разработчиков, которые приведены выше.
-
Коллеги! Действительно, допилите плагин в части работы со счетчиком и удаленными контроллерами. Мои посты:
https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5312&start=100#p8469 и https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5312&start=100#p8491. А то почти уже отключил Berry, а тут нужный функционал не верно работает:(
-
Коллеги! Действительно, допилите плагин в части работы со счетчиком и удаленными контроллерами. Мои посты:
https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5312&start=100#p8469 и https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5312&start=100#p8491. А то почти уже отключил Berry, а тут нужный функционал не верно работает:(
Для себя пока заткну вопрос делением коэффициента на 2, но так себе решение
-
Коллеги! Действительно, допилите плагин в части работы со счетчиком и удаленными контроллерами. Мои посты:
https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5312&start=100#p8469 и https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5312&start=100#p8491. А то почти уже отключил Berry, а тут нужный функционал не верно работает:(
Не совсем понятно, разве нельзя настроить на MegaD, чтобы сообщение приходило однократно (по переднему или заднему фронту?)
Или можно для счетчиков прописать запрос по заднему фронту /mod_megad.php?pt=7&m=1 - и вопрос решен
По удаленным контроллерам - решим в ближайшее время
-
Коллеги! Действительно, допилите плагин в части работы со счетчиком и удаленными контроллерами. Мои посты:
https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5312&start=100#p8469 и https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5312&start=100#p8491. А то почти уже отключил Berry, а тут нужный функционал не верно работает:(
Не совсем понятно, разве нельзя настроить на MegaD, чтобы сообщение приходило однократно (по переднему или заднему фронту?)
Или можно для счетчиков прописать запрос по заднему фронту /mod_megad.php?pt=7&m=1 - и вопрос решен
По удаленным контроллерам - решим в ближайшее время
Чтобы однократно приходило по переднему фронту (настройка порта P - press) нельзя, а вот по заднему фронту (настройка порта R - release) - действительно можно. Но момент в том, что в Berry ведь все работало правильно!! Вот мой последний лог с Berry:
07.01.2019 22:35:19 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=7&cnt=116&mdid= 07.01.2019 22:35:19 MG4?7=CNT& 07.01.2019 22:35:19 192.168.11.24 <= localhost:11024 07.01.2019 22:35:20 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=7&m=2&cnt=116&mdid= 07.01.2019 22:35:20 MG4? 07.01.2019 22:35:20 192.168.11.24 <= localhost:11024 07.01.2019 22:35:45 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=7&cnt=117&mdid= 07.01.2019 22:35:45 MG4?7=CNT& 07.01.2019 22:35:45 192.168.11.24 <= localhost:11024 07.01.2019 22:35:46 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=7&m=2&cnt=117&mdid= 07.01.2019 22:35:46 MG4?
Просто получится что надо будет отслеживать именно "короткое" замыкание порта, а сервер будет срабатывать 2 раза.
-
Коллеги! Действительно, допилите плагин в части работы со счетчиком и удаленными контроллерами. Мои посты:
https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5312&start=100#p8469 и https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5312&start=100#p8491. А то почти уже отключил Berry, а тут нужный функционал не верно работает:(
Не совсем понятно, разве нельзя настроить на MegaD, чтобы сообщение приходило однократно (по переднему или заднему фронту?)
Или можно для счетчиков прописать запрос по заднему фронту /mod_megad.php?pt=7&m=1 - и вопрос решен
По удаленным контроллерам - решим в ближайшее время
Чтобы однократно приходило по переднему фронту (настройка порта P - press) нельзя, а вот по заднему фронту (настройка порта R - release) - действительно можно. Но момент в том, что в Berry ведь все работало правильно!! Вот мой последний лог с Berry:
> 07.01.2019 22:35:19 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=7&cnt=116&mdid= > 07.01.2019 22:35:19 MG4?7=CNT& > 07.01.2019 22:35:19 192.168.11.24 <= localhost:11024 > 07.01.2019 22:35:20 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=7&m=2&cnt=116&mdid= > 07.01.2019 22:35:20 MG4? > 07.01.2019 22:35:20 192.168.11.24 <= localhost:11024 > 07.01.2019 22:35:45 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=7&cnt=117&mdid= > 07.01.2019 22:35:45 MG4?7=CNT& > 07.01.2019 22:35:45 192.168.11.24 <= localhost:11024 > 07.01.2019 22:35:46 192.168.11.24 => localhost:11024 HTTP GET /mod_megad.php?pt=7&m=2&cnt=117&mdid= > 07.01.2019 22:35:46 MG4? > >
Просто получится что надо будет отслеживать именно "короткое" замыкание порта, а сервер будет срабатывать 2 раза.
Покажите пожалуйста настройки входящих для Berry относительно pt=7
И почему по Release будет срабатывать 2 раза? Наоборот - Mega отправляет по Release - и никаких проблем. Или?
-
Покажите пожалуйста настройки входящих для Berry относительно pt=7
Вот все что было на контроллере и работало отлично!
@intrapro:И почему по Release будет срабатывать 2 раза? Наоборот - Mega отправляет по Release - и никаких проблем. Или?
Нет по R действительно будет срабатывать только один раз. Думаю, что даже если прописать pt=7&m=2, то поскольку мой геркон замыкается примерно на 2-3 секунды, то будет все работать. Но я говорил о будущем - понадобиться распознавать именно короткое нажатие (не click=1, а именно только pt=7), а такой возможности нет…да тем более в Berry же это было уже реализовано!
-
Вопрос - на сколько большой буфер у отладчика? Хочу выяснить - почему у меня время от времени перезагружается один из контроллеров, но поскольку лог плагина теперь не пишется, то придется запустить на 24-48 часов отладчик. Правда еще надо знать когда произошло событие st=1, чтобы "долистать" до нужного места.
-
Вопрос - на сколько большой буфер у отладчика? Хочу выяснить - почему у меня время от времени перезагружается один из контроллеров, но поскольку лог плагина теперь не пишется, то придется запустить на 24-48 часов отладчик. Правда еще надо знать когда произошло событие st=1, чтобы "долистать" до нужного места.
Буфер у отладчика несколько тысяч строк всего. Так что это не вариант. Планируем возобновить возможность записи лога плагина в файл.
-
Добрый день!
А кто-то уже брал такой https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-ior ? Не до конца описан, действительно ли там все порты можно настроить выходами и если да, то какими? Подать свое напряжение или 12вольт уже есть? Девайс крутой, если 14 портов можно разделить на входы\выходы самостоятельно без жесткой привязки.
-
По-моему это не та тема. Это надо обсуждать на ab-log. А вообще в статье все расписано - что вам не понятно?
-
Подскажите, пожалуйста, по диммируемым каналам в MegaD. Настроил как в описании плагина. Правильно ли я понял, что управление диммированием из мнемосхемы осуществляется из бокового меню устройства? При нажатии кнопки включить в этом меню уровень диммирования устанавливается в 1. При попытке ввести нужный уровень и нажать галочку - происходит отключение устройства, таким образом задать уровень диммирования из бокового меню устройства не получается. Может я что-то не до конца настроил? Нужно ли что-то прописывать в расширениях плагина MegaD для диммируемого канала?
-
@gis:
Правильно ли я понял, что управление диммированием из мнемосхемы осуществляется из бокового меню устройства?
Да, все верно. В новой версии 4.4.11 также добавлено управление RGB.
@gis:
Подскажите, пожалуйста, по диммируемым каналам в MegaD. Нужно ли что-то прописывать в расширениях плагина MegaD для диммируемого канала?
Работа с диммерами и RGB как каналами MegaD будет в новой версии плагина, которая будет опубликована в течение этой недели.
-
Отличная новость!
-
Странно, но факт. После обновления системы до 4.4.11 один из плагинов megad (v.1.1.9) просто остановился. Пришлось запускать вручную.
-
Добрый день!
Снова всплывают двойные сработки MegaD, которые не получается пофиксить:
18.01 15:02:33.410 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&cnt=1671 18.01 15:02:33.410 IH: get [{"id":"21","value":"1"}] 18.01 15:02:33.410 IH: set {"SENSOR2":{"dval":"1","err":0}} 18.01 15:02:33.412 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 18.01 15:02:34.540 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&cnt=1672 18.01 15:02:34.540 IH: get [{"id":"21","value":"1"}] 18.01 15:02:34.540 IH: set {"SENSOR2":{"dval":"1","err":0}} 18.01 15:02:34.542 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 18.01 15:02:35.664 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&cnt=1673 18.01 15:02:35.664 IH: get [{"id":"21","value":"1"}] 18.01 15:02:35.664 IH: set {"SENSOR2":{"dval":"1","err":0}} 18.01 15:02:35.667 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 18.01 15:02:36.793 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&cnt=1674 18.01 15:02:36.793 IH: get [{"id":"21","value":"1"}] 18.01 15:02:36.793 IH: set {"SENSOR2":{"dval":"1","err":0}} 18.01 15:02:36.796 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 18.01 15:02:37.912 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&cnt=1675 18.01 15:02:37.912 IH: get [{"id":"21","value":"1"}] 18.01 15:02:37.913 IH: set {"SENSOR2":{"dval":"1","err":0}} 18.01 15:02:37.914 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 ------------------------ 18.01 15:08:00.578 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&cnt=1964 18.01 15:08:00.578 IH: get [{"id":"21","value":"1"}] 18.01 15:08:00.579 IH: set {"SENSOR2":{"dval":"1","err":0}} 18.01 15:08:00.580 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 18.01 15:08:01.717 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&cnt=1965 18.01 15:08:01.718 IH: get [{"id":"21","value":"1"}] 18.01 15:08:01.718 IH: set {"SENSOR2":{"dval":"1","err":0}} 18.01 15:08:01.721 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 18.01 15:08:02.846 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&cnt=1966 18.01 15:08:02.847 IH: get [{"id":"21","value":"1"}] 18.01 15:08:02.847 IH: set {"SENSOR2":{"dval":"1","err":0}} 18.01 15:08:02.848 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 18.01 15:08:03.981 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&cnt=1967 18.01 15:08:03.981 IH: get [{"id":"21","value":"1"}] 18.01 15:08:03.981 IH: set {"SENSOR2":{"dval":"1","err":0}} 18.01 15:08:03.984 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 18.01 15:08:04.976 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&m=1&cnt=1967 18.01 15:08:04.976 IH: get [{"id":"21","value":"1"}] 18.01 15:08:04.976 IH: set {"SENSOR2":{"dval":"1","err":0}} 18.01 15:08:04.978 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 18.01 15:08:05.120 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&cnt=1968 18.01 15:08:05.121 IH: get [{"id":"21","value":"1"}] 18.01 15:08:05.121 IH: set {"SENSOR2":{"dval":"1","err":0}} 18.01 15:08:05.122 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 18.01 15:08:06.116 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&m=2&cnt=1968 18.01 15:08:06.117 IH: get [{"id":"21","value":"1"}] 18.01 15:08:06.117 IH: set {"SENSOR2":{"dval":"1","err":0}} 18.01 15:08:06.118 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 18.01 15:08:06.269 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&cnt=1969 18.01 15:08:06.270 IH: get [{"id":"21","value":"1"}] 18.01 15:08:06.270 IH: set {"SENSOR2":{"dval":"1","err":0}} 18.01 15:08:06.273 megad2: 10.255.255.60 <= localhost:8081 18.01 15:08:07.399 megad2: 10.255.255.60 => localhost:8081 HTTP GET /md.php?pt=21&cnt=1970
Лог к вопросу счетчика импульсов на двухтарифном счетчике. В расширениях прописано 21=ON, входящее сообщение от MegaD - /md.php?pt=21.
Если прописать /md.php?pt=21&cnt - не работает, если прописать /md.php?pt=21&m=2 - m2 может приходить, а может и не приходить, в результате большие отклонения от истины
Перенастроил вход на размыкание, вроде бы лучше, но плагин MegaD стал останавливаться
-
Добрый день!
Снова всплывают двойные сработки MegaD, которые не получается пофиксить:
Лог к вопросу счетчика импульсов на двухтарифном счетчике. В расширениях прописано 21=ON, входящее сообщение от MegaD - /md.php?pt=21.
Если прописать /md.php?pt=21&cnt - не работает, если прописать /md.php?pt=21&m=2 - m2 может приходить, а может и не приходить, в результате большие отклонения от истины
Добрый день!
Есть два варианта решения:
Вариант 1. Делать фиксацию при размыкании: /md.php?pt=21&m=1
Вариант 2. Если все-таки хочется при замыкании, то добавить ловушку для запросов с m=1/2:
"Входящее от MegaD": /md.php?pt=21; "Установить состояние каналов": 21=ON (как у вас сейчас)
"Входящее от MegaD": /md.php?pt=21&m=* "Установить состояние каналов": пусто (ловушка)