  • @intrapro:

    Да, непонятно, почему связь есть, а ответа от MegaD нет. Нужен анализ сетевого трафика.

    Повторилась ситуация с кучей запросов к MegaD и отсутствием ответа от нее. До этого экспериментировал с прошивкой MegaD…

    Я Вас удивлю - при зависании плагина (в логе - постоянные запросы к MegaD) обмена пакетами между сервером и MegaD вообще нет! Сервер общается с другими MegaD, с компьютером, роутером, а с искомым MegaD - нет!

    При этом! При замыкании входа на MegaD плагин обрабатывает запрос и отвечает на него. Вот что есть:

    05.01.2017 23:27:42 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=31&cmd=list
    05.01.2017 23:27:42 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=34&scl=35&i2c_dev=htu21d&i2c_par=1
    05.01.2017 23:27:42 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=34&scl=35&i2c_dev=htu21d
    05.01.2017 23:28:27 192.168.12.20 => localhost:8020 HTTP GET /mod_megad.php?pt=1&cnt=1&mdid=
    05.01.2017 23:28:27 MG2?8=TG&
    05.01.2017 23:28:27 192.168.12.20 <= localhost:8020 8:2
    05.01.2017 23:28:41 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=30&cmd=get
    05.01.2017 23:28:42 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=31&cmd=list
    05.01.2017 23:28:42 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=34&scl=35&i2c_dev=htu21d&i2c_par=1
    05.01.2017 23:28:42 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=34&scl=35&i2c_dev=htu21d
    
    

    TCP dump показал обмен пакетами только при вышеописанной ситуации (замыкание входа MegaD). Тут 192.168.12.10 - сервер, 192.168.12.20 - MegaD, Neb.lan - компьютер:

    `23:28:38.996222 IP 192.168.12.20.2883 > 192.168.12.10.8020: Flags [s], seq 14080, win 768, options [mss 790], length 0
    23:28:38.996494 IP 192.168.12.10.8020 > 192.168.12.20.2883: Flags [S.], seq 3115332790, ack 14081, win 29200, options [mss 1460], length 0
    23:28:38.997167 IP 192.168.12.20.2883 > 192.168.12.10.8020: Flags [.], ack 1, win 1024, length 0
    23:28:38.998114 IP 192.168.12.20.2883 > 192.168.12.10.8020: Flags [P.], seq 1:108, ack 1, win 1024, length 107
    23:28:38.998340 IP 192.168.12.10.8020 > 192.168.12.20.2883: Flags [.], ack 108, win 29200, length 0
    23:28:39.036567 IP 192.168.12.10.http > NeB.lan.63743: Flags [P.], seq 4072708747:4072708826, ack 2592931699, win 1332, length 79
    23:28:39.044673 IP 192.168.12.10.8020 > 192.168.12.20.2883: Flags [P.], seq 1:162, ack 108, win 29200, length 161
    23:28:39.046796 IP 192.168.12.20.2883 > 192.168.12.10.8020: Flags [F.], seq 108, ack 162, win 1024, length 0
    23:28:39.059605 IP 192.168.12.10.8020 > 192.168.12.20.2883: Flags [F.], seq 162, ack 109, win 29200, length 0
    23:28:39.060672 IP 192.168.12.20.2883 > 192.168.12.10.8020: Flags [.], ack 163, win 1024, length 0
    23:28:39.239707 IP NeB.lan.63743 > 192.168.12.10.http: Flags [.], ack 79, win 16482, length 0
    23:28:41.586502 IP NeB.lan.53027 > 192.168.12.10.http: Flags [P.], seq 604146295:604146304, ack 76401422, win 16226, length 9
    23:28:41.590171 IP 192.168.12.10.http > NeB.lan.53027: Flags [P.], seq 1:12, ack 9, win 509, length 11
    23:28:41.788640 IP NeB.lan.53027 > 192.168.12.10.http: Flags [.], ack 12, win 16224, length 0
    23:28:44.232830 ARP, Request who-has 192.168.12.10 tell 192.168.12.1, length 48
    23:28:44.233006 ARP, Reply 192.168.12.10 is-at b8:27:eb:93:1e:de (oui Unknown), length 46
    23:28:49.570500 IP NeB.lan.63743 > 192.168.12.10.http: Flags [P.], seq 1:10, ack 79, win 16482, length 9
    23:28:49.574795 IP 192.168.12.10.http > NeB.lan.63743: Flags [P.], seq 79:90, ack 10, win 1332, length 11
    23:28:49.798720 IP NeB.lan.63743 > 192.168.12.10.http: Flags [.], ack 90, win 16479, length 0`[/s]
    


  • Alex_Jet, правда, удивительно… Спасибо за подробное описание.

    Будем рыть глубже 🙂

    Пожалуйста, обновите систему, добавлено логирование событий сокета.

    Упс...Логирование пока убрали, там ошибка. Последний релиз v17.01.06.01 с обычным логированием.



  • Да, обновил и ничего нового не увидел:). Буду ждать когда добавите.



  • С Рождеством весь Ваш коллектив!!!

    Сегодня выловил еще вот такой момент:

    07.01.2017 16:22:53 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=31&cmd=list
    07.01.2017 16:22:53 localhost <= 192.168.12.20:80 HTTP busy
    07.01.2017 16:22:53 MG2?
    07.01.2017 16:23:53 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=30&cmd=get
    07.01.2017 16:23:53 localhost <= 192.168.12.20:80 HTTP temp:26.20/hum:15.30
    07.01.2017 16:23:53 MG2?30_1=26.2&30_2=15.3&
    07.01.2017 16:23:53 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=31&cmd=list
    07.01.2017 16:23:53 localhost <= 192.168.12.20:80 HTTP busy
    07.01.2017 16:23:53 MG2?
    07.01.2017 16:24:53 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=30&cmd=get
    07.01.2017 16:24:53 localhost <= 192.168.12.20:80 HTTP temp:26.20/hum:15.30
    07.01.2017 16:24:53 MG2?30_1=26.2&30_2=15.3&
    07.01.2017 16:24:53 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=31&cmd=list
    07.01.2017 16:24:53 localhost <= 192.168.12.20:80 HTTP busy
    07.01.2017 16:24:53 MG2?
    07.01.2017 16:25:53 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=30&cmd=get
    07.01.2017 16:25:53 localhost <= 192.168.12.20:80 HTTP temp:26.30/hum:15.50
    07.01.2017 16:25:53 MG2?30_1=26.3&30_2=15.5&
    07.01.2017 16:25:53 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=31&cmd=list
    07.01.2017 16:25:53 localhost <= 192.168.12.20:80 HTTP busy
    07.01.2017 16:25:53 MG2?
    
    

    Порт 31 сконфигурирован как 1-wire bus, на нем сейчас висит 3 датчика DS18B20. Период конвертации данных в MegaD - 30 секунд. Когда запрос попадает на момент конвертации, то MegaD выдает "busy". Однако это "busy" в логах плагина длилось порядка 1 часа, пока я не перезагрузил плагин. Как Вы понимаете, 60 раз попадать на момент конвертации данных просто невозможно! Такое ощущение, что это где-то закэшировалось…



  • Alex_Jet, спасибо, и Вас с Рождеством!!! Готово рождественское обновление 🙂

    1. В плагине MegaD - добавлено логирование событий сокета. Также сокет принудительно закрывается после каждого запроса.

    2. Добавлен флаг Debug - сохранение флагов трассировки, suspend и log для плагинов при перезагрузке.



  • Спасибо, обновлюсь.

    Тут уже методом перебора пытаюсь выявить из-за чего плагин зависает, поэтому отключаю по одному из датчиков. Отключил датчик СО2, показания по которому обрабатываются скриптом, убрав период опроса в Request, однако при старте плагина скрипт загружается, идет первый опрос и на этом заканчивается. По моему это не правильно. По идее если убрали период опроса, то и скрипт не должен загружаться? Ну или как-то так - Вы сами определите как должно быть правильно.

    08.01.2017 20:25:59 MegaD plugin has started.
    08.01.2017 20:25:59 Listening localhost:8020
    08.01.2017 20:25:59 Address 36 (IA36). Loading script
    08.01.2017 20:25:59 Polling   192.168.12.20:80/sec/?cmd=all, interval 0 sek
    08.01.2017 20:25:59 Polling   192.168.12.20:80/sec/?pt=30&cmd=get, interval 60 sek
    08.01.2017 20:25:59 Polling   192.168.12.20:80/sec/?pt=31&cmd=list, interval 60 sek
    08.01.2017 20:25:59 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?cmd=all
    08.01.2017 20:25:59 localhost <= 192.168.12.20:80 HTTP OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;ON;OFF;ON;OFF;OFF;OFF;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;OFF;OFF;ON;temp:25.30/hum:14.10;;OFF;OFF;;OFF;160;ON
    08.01.2017 20:25:59 Address 36
    08.01.2017 20:25:59     run script: val=160 depo={}
    08.01.2017 20:25:59  script return:{ reqsek: 5 } depo={ res: [ 160 ] }
    08.01.2017 20:25:59 MG2?0=0&1=0&2=0&3=0&4=0&5=0&6=0&7=0&8=1&9=0&10=1&11=0&12=0&13=0&14=1&15=0&16=0&17=0&18=0&19=0&20=0&21=0&22=0&23=0&24=0&25=0&26=1&27=0&28=0&29=1&30_1=25.3&30_2=14.1&31=0&32=0&33=0&34=0&35=0&37=1&
    08.01.2017 20:26:59 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=30&cmd=get
    08.01.2017 20:27:00 localhost <= 192.168.12.20:80 HTTP temp:24.80/hum:8.40
    08.01.2017 20:27:00 MG2?30_1=24.8&30_2=8.4&
    
    

    Сам скрипт, который Владимир на ab-log выкладывал:

    function (val, depo)
    {   var result;
    
       if (!depo.res) depo.res = [];   
       depo.res.push(val);  
    
       if (depo.res.length < 5)    return { reqsek:5 }; // Нужны еще измерения, значение не возвращаем
       depo.res.sort();   
    
       result = ((Math.round((depo.res[1] + depo.res[2] + depo.res[3]) / 3) - 100 ) * 10 + 350);
    
       depo.res = []; // Перед следующими измерениями сбрасываем массив
       return { val:result, reqsek:300 }; // Восстанавливаем период 5 мин
    }
    
    


  • @intrapro:

    Alex_Jet, спасибо, и Вас с Рождеством!!! Готово рождественское обновление 🙂

    1. В плагине MegaD - добавлено логирование событий сокета. Также сокет принудительно закрывается после каждого запроса.

    2. Добавлен флаг Debug - сохранение флагов трассировки, suspend и log для плагинов при перезагрузке.

    1. В логе плагина ничего не увидел нового… где смотреть? UPD: все увидел! Просто логи плагинов после обновления выключились....

    2. Где это найти?

    Нельзя ли в каналы плагинов вывести столбец "Период опроса"? Правда вероятно для маленьких разрешений экрана надо будет горизонтальный скролбар добавить... иначе, например, у меня при 1280х720 содержание столбца "Устройства в системе" уже обрезано.

    Вот такой вредный busy на канале с 1-wire bus! Так понимаю, что на протяжении примерно 30 минут запрос попадает на конвертацию температуры:

    08.01.2017 22:53:26 
    08.01.2017 22:53:26 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?pt=31&cmd=list
    08.01.2017 22:53:26 localhost <=>192.168.12.20:80 socket handle=17\. Header: GET /sec/?pt=31&cmd=list HTTP/1.1
    Host: 192.168.12.20
    Connection: close
    
    08.01.2017 22:53:26 localhost <= 192.168.12.20:80 response: statusCode=200 contentType = text/html
    08.01.2017 22:53:26 localhost <= 192.168.12.20:80 HTTP busy
    08.01.2017 22:53:26 MG2?
    08.01.2017 22:53:26 localhost <=>192.168.12.20:80 socket closed
    
    


  • @Alex_Jet:

    Отключил датчик СО2, показания по которому обрабатываются скриптом, убрав период опроса в Request, однако при старте плагина скрипт загружается, идет первый опрос и на этом заканчивается. По моему это не правильно. По идее если убрали период опроса, то и скрипт не должен загружаться?

    Сейчас скрипт грузится, если для канала стоит галка: "Запускать скрипт обработки данных" (колонка Скрипт).

    Если галку убрать, скрипт не пропадет, будет доступен для редактирования, просто не будет загружаться.

    Связи с периодом опроса канала нет, т.к. значение может читаться при общем опросе. Или как для двойных датчиков или 1-Wire - период м.б. ноль, но данные можно обработать скриптом.

    @Alex_Jet:

    Нельзя ли в каналы плагинов вывести столбец "Период опроса"? Правда вероятно для маленьких разрешений экрана надо будет горизонтальный скролбар добавить… иначе, например, у меня при 1280х720 содержание столбца "Устройства в системе" уже обрезано.

    Горизонтальный скролбар убирали из эстетических соображений :). В планах у нас включена задача: настраивать интерактивно ширину и состав столбцов таблиц в PM.

    @Alex_Jet:

    Просто логи плагинов после обновления выключились….

    Да, в новом релизе добавлен флаг Debug: "Запустить в режиме отладки".

    Устанавливается PM: Система - Системные настройки - Параметры запуска сервера.

    При установленном Debug после перезагрузки:

    • сохраняются флаги suspend и log для плагинов,

    • сохраняются системные флаги логирования (Трассировка).

    Если флаг сброшен, при перезагрузке все это сбрасывается (рабочий режим).



  • @Alex_Jet:

    Порт 31 сконфигурирован как 1-wire bus, на нем сейчас висит 3 датчика DS18B20. Период конвертации данных в MegaD - 30 секунд. Когда запрос попадает на момент конвертации, то MegaD выдает "busy". Однако это "busy" в логах плагина длилось порядка 1 часа, пока я не перезагрузил плагин.

    ….

    Вот такой вредный busy на канале с 1-wire bus! Так понимаю, что на протяжении примерно 30 минут запрос попадает на конвертацию температуры

    А сколько времени MegaD находится в состоянии busy? Если речь идет о 1-2 сек, то попав в зону busy, можно там и остаться, если период опроса кратен 30 сек ( в данном случае 60 сек). Вариант решения - сделать период не кратным 30 сек - 67 сек, например.



  • Как ответил разработчик MegaD - период конвертации для любого количества датчиков равен 750 мС. Конечно можно разносить период опроса вручную, но вероятно лучше программно обрабатывать тот же "busy" - если ответ такой, то повторяем запрос через 1 секунду, иначе следующий интервал опроса тот что в request.

    Кстати, в настройках железа устройств есть "Специальное значение, означающее ошибку датчика" как это работает? То есть впишу я туда "busy" и что сделает система когда датчик ответит ей "busy"? Надо бы это осветить!

    Пока больше зависаний плагина не могу зафиксировать. Спустя примерно 5 часов виснет сама MegaD! Сегодня поменяю железку на новую - тут виновата либо железо, либо система…



  • @Alex_Jet:

    Как ответил разработчик MegaD - период конвертации для любого количества датчиков равен 750 мС. Конечно можно разносить период опроса вручную, но вероятно лучше программно обрабатывать тот же "busy" - если ответ такой, то повторяем запрос через 1 секунду, иначе следующий интервал опроса тот что в request..

    Да, программно обрабатывать можно, просто не хотелось привязываться к деталям реализации…

    И жестко программировать повтор запросов, устройство довольно нежное 🙂

    Поскольку у нас нет возможности проверить (у нас есть только MegaD 238), проверьте пожалуйста, если цикл сдвинуть - ответ после busy все же придет?

    @Alex_Jet:

    Кстати, в настройках железа устройств есть "Специальное значение, означающее ошибку датчика" как это работает? То есть впишу я туда "busy" и что сделает система когда датчик ответит ей "busy"? Надо бы это осветить!

    Эту настройку плагин Mega пока не использует. Стандартное использование - если с канала читается что-то не то, то просто выставляется флаг ошибки датчика, будет алерт и соотв. индикация.

    @Alex_Jet:

    Пока больше зависаний плагина не могу зафиксировать. Спустя примерно 5 часов виснет сама MegaD! Сегодня поменяю железку на новую - тут виновата либо железо, либо система…

    Как в этом случае отрабатывает плагин? Ошибка индицируется? Что в логах?

    В последней версии плагина кроме логирования событий сокета делается принудительное закрытие сокета после каждого запроса.



  • @intrapro:

    Поскольку у нас нет возможности проверить (у нас есть только MegaD 238), проверьте пожалуйста, если цикл сдвинуть - ответ после busy все же придет?

    Да вот как это проверить? Например, запускается плагин и некоторое время все хорошо, а спустя 1-5 часов период опроса попадает на busy. И может час попадать на момент конвертации. Ждать больше не получалось пока (зависает MegaD или перезапускал плаги вручную).
    @intrapro:

    Эту настройку плагин Mega пока не использует. Стандартное использование - если с канала читается что-то не то, то просто выставляется флаг ошибки датчика, будет алерт и соотв. индикация.

    То есть на данный момент бесполезно там что-то писать?
    @intrapro:

    Как в этом случае отрабатывает плагин? Ошибка индицируется? Что в логах?

    В последней версии плагина кроме логирования событий сокета делается принудительное закрытие сокета после каждого запроса.

    Закрытие сокета вижу. MegaD уходит в зависание насовсем (ping нет, сам контроллер свои сценарии не отрабатывает), соответственно intrahouse говорит о том что "Контроллер MegaD. Ошибка!" и в лог такой:

    11.01.2017 01:30:16 MegaD plugin has started.
    11.01.2017 01:30:16 Listening localhost:8020
    11.01.2017 01:30:16 Address 36 (IA36). Loading script
    11.01.2017 01:30:16 Polling   192.168.12.20:80/sec/?cmd=all, interval 0 sek
    11.01.2017 01:30:16 Polling   192.168.12.20:80/sec/?pt=30&cmd=get, interval 60 sek
    11.01.2017 01:30:16 Polling   192.168.12.20:80/sec/?pt=36&cmd=get, interval 300 sek
    11.01.2017 01:30:16 Polling   192.168.12.20:80/sec/?pt=31&cmd=list, interval 60 sek
    11.01.2017 01:30:16 Polling   192.168.12.20:80/sec/?pt=34&scl=35&i2c_dev=htu21d&i2c_par=1, interval 60 sek
    11.01.2017 01:30:16 Polling   192.168.12.20:80/sec/?pt=34&scl=35&i2c_dev=htu21d, interval 60 sek
    11.01.2017 01:30:16 
    11.01.2017 01:30:16 localhost => 192.168.12.20:80 HTTP GET /sec/?cmd=all
    11.01.2017 01:30:16 localhost <=>192.168.12.20:80 socket handle=16\. Header: GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1
    Host: 192.168.12.20
    Connection: close
    
    11.01.2017 01:30:20 localhost <= 192.168.12.20:80 Error EHOSTUNREACH.  Stopped.
    
    


  • @Alex_Jet:

    То есть на данный момент бесполезно там что-то писать?

    Да
    @Alex_Jet:

    Пока больше зависаний плагина не могу зафиксировать. Спустя примерно 5 часов виснет сама MegaD! Сегодня поменяю железку на новую - тут виновата либо железо, либо система…

    Удалось ли восстановить работоспособность MegaD? Не хочется добавлять новый функционал, пока не разобрались с зависанием.



  • @intrapro:

    Удалось ли восстановить работоспособность MegaD? Не хочется добавлять новый функционал, пока не разобрались с зависанием.

    Проблема примерно локализована - необходимо время для проведения еще нескольких тестов.

    С тех пор как добавили закрытие сокетов в плагине он ни разу не зависал. Последний uptime-работы плагина - 18 часов, однако убран опрос I2C датчика HTU21D. Большая вероятность что именно из-за его обработки виснит MegaD.



  • Проясните, пожалуйста, коды ошибок, которые выдает плагин при перезапуске. Сегодня когда в очередной раз перезапускал контроллер MegaD обратил внимание что плагин рестартовал несколько раз:
    MegaD-2561.png

    По зависанию MegaD. Конечно этого не должно быть в принципе, но пока складывается ощущение, что контроллер вешается только в том случае если с помощью intrahouse начинаю опрашивать HTU21D с помощью команды /%pwd%/?pt=34&scl=35&i2c_dev=htu21d&i2c_par=1. То есть как только ввожу в действие опрос этого датчика, то MegaD спустя 4-9 часов зависает. Замечено, что если опрашиваю сразу по обоим параметрам (температура и влажность), причем интервал опроса один и то же для обоих каналов - 60 секунд, то контроллер вешается быстрее - от 2 до 3-х часов.

    Мое мнение такое - intrahouse cлишком быстр, в отличие от php и в какой-то момент запросы по каждому каналу начинают сыпаться один за другим с минимальным промежутком, в итоге MegaD виснет от ddos-атаки.

    У разработчика MegaD моя конфигурация на php уже работает несколько суток без каких-либо сбоев (опрос датчиков каждые 8 секунд). Сейчас провожу повторный тест - опрашиваю все каналы, которые были, кроме HTU21D (в прошлый раз на протяжении 34 часов контроллер работал без сбоев, потом я начал делать другой тест). Следующий тест - разнос опроса каналов по времени и включение опроса всех каналов (в том числе HTU21D).



  • @Alex_Jet:

    Проясните, пожалуйста, коды ошибок, которые выдает плагин при перезапуске. Сегодня когда в очередной раз перезапускал

    контроллер MegaD обратил внимание что плагин рестартовал несколько раз:

    Коды ошибок плагинов, которые приводят к завершению работы:

    code 1 - плагин запустился, но сразу закончил работу.

    Для MegaD - не задан IP контроллера или порт для прослушивания занят.

    code 2, 3 Ошибка связи или ошибка чтения

    Для MegaD - это ошибка во время выполнения запроса GET (м.б. EHOSTUNREACH, ECONNREFUSED, ESOCKETTIMEDOUT,..) В логе плагина для всех этих ошибок есть расшифровка ошибки со словом Stopped

    16.01.2017 12:32:20 localhost <= 192.168.0.14:80 Error EHOSTUNREACH.  Stopped.
    
    

    code 143 - плагин получил сигнал на остановку от сервера, но какие-то операции не завершены.

    Собственно, это не ошибка, уберем.

    @Alex_Jet:

    ..в какой-то момент запросы по каждому каналу начинают сыпаться один за другим с минимальным промежутком, в итоге MegaD виснет от ddos-атаки….Следующий тест - разнос опроса каналов по времени и включение опроса всех каналов (в том числе HTU21D).

    Предлагаю прямо в коде плагина принудительно разнести запросы.

    Сейчас следующий запрос уходит не раньше чем через 200 мС.

    Сделаем 2-3-5 сек в коде плагина /opt/intrahouse/server/ihlib/equip/megad.js, стр.71

    		// Http клиент. Сформировать массив запросов reqarr и массив таймеров
    		prepareOutReqAndTimers();
    		setInterval( runOutReq, 2000);  // 200 -> 2000  
    	} catch (e) {	
    		traceMsg( e.message+' Stopped.');
    		process.exit(1);
    	}
    
    
    

    После редактирования файла плагин нужно перезапустить. Сервер перезагружать не требуется.

    Другой вариант - заменить асинхронный механизм отправки запросов на синхронный однопоточный, как, видимо, это происходит в php. Т.е. не отправлять следующий запрос, пока не получен ответ на предыдущий. Можно сделать и так.

    Еще версия - опрос HTU21D имеет специфические требования? Контроллер ждет еще чего-то от сервера, а плагин переходит к следующему запросу..



  • @intrapro:

    После редактирования файла плагин нужно перезапустить. Сервер перезагружать не требуется.

    Все понятно! Спасибо за описание.
    @intrapro:

    Другой вариант - заменить асинхронный механизм отправки запросов на синхронный однопоточный, как, видимо, это происходит в php. Т.е. не отправлять следующий запрос, пока не получен ответ на предыдущий. Можно сделать и так.

    Мне кажется, что это будет как раз правильным решением. Поскольку контроллер, построенный на AVR с Ethernet-контроллером ENC28J60, не может обрабатывать много потоков. Зная, немного прошивку, - там этого просто нет.
    @intrapro:

    Еще версия - опрос HTU21D имеет специфические требования? Контроллер ждет еще чего-то от сервера, а плагин переходит к следующему запросу..

    Нет - это все такой же обычный датчик. Если дать команду через веб, то контроллер сразу выводит значение и ему больше ничего не надо.



  • Разнес запросы по датчикам (см.ниже), однако спустя 4 часа 21 минуту MegaD завис. Разработчик MegaD проверяет версию по поводу ddos-атаки. Попробую внести изменения в работу плагина.

    17.01.2017 10:05:51 MegaD plugin has started.
    17.01.2017 10:05:51 Listening localhost:8020
    17.01.2017 10:05:51 Address 36 (IA36). Loading script
    17.01.2017 10:05:51 Polling   192.168.12.20:80/sec/?cmd=all, interval 0 sek
    17.01.2017 10:05:51 Polling   192.168.12.20:80/sec/?pt=30&cmd=get, interval 61 sek
    17.01.2017 10:05:51 Polling   192.168.12.20:80/sec/?pt=36&cmd=get, interval 300 sek
    17.01.2017 10:05:51 Polling   192.168.12.20:80/sec/?pt=31&cmd=list, interval 63 sek
    17.01.2017 10:05:51 Polling   192.168.12.20:80/sec/?pt=34&scl=35&i2c_dev=htu21d&i2c_par=1, interval 65 sek
    17.01.2017 10:05:51 Polling   192.168.12.20:80/sec/?pt=34&scl=35&i2c_dev=htu21d, interval 67 sek
    
    


  • @intrapro:

    Предлагаю прямо в коде плагина принудительно разнести запросы.

    Сейчас следующий запрос уходит не раньше чем через 200 мС.

    Сделаем 2-3-5 сек в коде плагина /opt/intrahouse/server/ihlib/equip/megad.js, стр.71

    Вчера обновился, отредактировал megad.js (у меня была стр.53) и запустил плагин (в 22:20). До сих пор (~15 часов) полет нормальный, все работает.



  • Значит 200 мС период все же был короткий. Нужно конечно по крайней мере 24 часа uptime.

    Хорошо, тогда будем добавлять новые функции, в последней кодовой базе уже кое-что добавили, поэтому номер строки не совпал.