    • RE: Сниппеты

      Добрый день. Вопрос к разработке: При работе сниппетов съедается оперативная память и в последствии работа всех сниппетов останавливается с ошибками. 1 Гигабайт памяти уходит за 4.5 дня.
      Ошибка лога датчика:

      01.11 15:46:42.285 Next start 01.11 15:46:43
      01.11 15:46:43.292 Started
      01.11 15:46:43.295 ERR:Snippet error { Error: spawn ENOMEM
          at _errnoException (util.js:1021:11)
          at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:325:11)
          at exports.spawn (child_process.js:494:9)
          at Object.exports.execFile (child_process.js:209:15)
          at Object.exports.exec (child_process.js:139:18)
          at module.exports.callback (/var/lib/intrahouse-c/projects/project_1533814451/snippets/SYS.js:6:28)
          at runSnippet (/opt/intrahouse-c/backend/lib/snippetserver/snippetserver.js:87:37)
          at Timerman.onTimerReady (/opt/intrahouse-c/backend/lib/snippetserver/snippetserver.js:178:9)
          at emitOne (events.js:115:13)
          at Timerman.emit (events.js:210:7) code: 'ENOMEM', errno: 'ENOMEM', syscall: 'spawn' }
      
      

      перезагрузка IH без перезагрузки операционки возвращает свободный объем оперативной памяти и работа сниппетов восстанавливается.
      В логе сниппет:

      /**
      * New snippet
      */
      
      module.exports = callback => {
        require('child_process').exec('vcgencmd measure_temp', (error, stdout) => {
          let value;
          if (!error && stdout && stdout.substr(0, 4) == 'temp') {
            value =Math.round(parseFloat(stdout.split('=').pop())); 
          }
          callback( error || value === undefined, value);
        });
      };
      

      В чем причина и как исправить?

      написал в Сниппеты
      V
      Viktor
    • RE: Плагин Modbus

      При долгой работе плагина modbus и одном отвалившемся устройстве остальные работают, но вот оперативная память заполняется. При чем за двое суток -500МБ памяти. Остановка-запуск плагина решают эту проблему, память освобождается. Как обойти проблему или организовать перезапуск плагина по расписанию? плагин v16

      написал в Плагины
      V
      Viktor
    • RE: Вопросы по работе системы

      @intrapro спасибо за подсказку

      написал в intraHouse V4 Cherry
      V
      Viktor
    • RE: Вопросы по работе системы

      Странная ситуация с заданием состояний устройств из сценариев. При создании третьего состояния пожарного датчика №2 либо при создании четвертого состояния переключателя №3 и попытке установки состояния через this.assign( dev, "value", 2); и this.assign( dev, "value", 3); соответственно вылезает графическая ошибка устройства "Bed device". При чем если создать переключатель, состояние №2 созданное штатно удалить и создать копированием, то в графике переключение начинает происходить с проскакивающим квадратом "Bed device"

      написал в intraHouse V4 Cherry
      V
      Viktor
    • RE: intraHouse + Wirenboard

      @intrahouse был бы контроллер, вопросов бы не было. Просто рентабельность покупки оборудования хочется оценивать до покупки))

      написал в Блог
      V
      Viktor
    • RE: intraHouse + Wirenboard

      @intrahouse А как с оперативкой обстоят дела при такой конфигурации? Хватит ли ее на стабильную работу интрахаус со сценариями и, возможно, другими плагинами, например MegaD?

      написал в Блог
      V
      Viktor
    • RE: Плагин Modbus

      @intrapro Про флаг в настройках шлюза WB - да, так и есть. Спасибо, заработало.
      А вот с параметром "позиция байта в слове для 1-байтовых значений" вопрос: там в настройках плагина выпадающий список из двух значений, по дефолту значение есть и убрать его мы не смогли.
      Есть вопрос с параметром канала "смещение" - это что? и как это должно работать? Просто у нас ничего не меняется от этого параметра.
      И еще вопрос стабильности возникает, который возможно и является причиной ложных ошибок: например сегодня однобайтовые в тех же устройствах берет без ошибки, но зато через раз лог выглядит так: (с задвоениями)

      20.12 05:31:23.090 modbus1: READ: unitId = 2, FC = 3, address = 0x9C40 (0x9c40), length = 2
      20.12 05:31:23.090 modbus1: READ: unitId = 2, FC = 3, address = 0x9C40 (0x9c40), length = 2
      20.12 05:31:23.120 IH: get [ { id: 'ch17', value: 33620271 } ]
      set { parse_kdl: { aval: 1, err: 0 } }
      20.12 05:31:23.120 IH: get [ { id: 'ch17', value: 33620271 } ]
      set { parse_kdl: { aval: 1, err: 0 } }
      20.12 05:31:23.320 modbus1: READ: unitId = 2, FC = 3, address = 0x9C87 (0x9c87), length = 1
      20.12 05:31:23.320 modbus1: READ: unitId = 2, FC = 3, address = 0x9C87 (0x9c87), length = 1
      20.12 05:31:23.348 IH: get [ { id: 'ch18', value: 187 } ]
      set { ch71: { aval: 187, err: 0 } }
      20.12 05:31:23.348 IH: get [ { id: 'ch18', value: 187 } ]
      set { ch71: { aval: 187, err: 0 } }
      20.12 05:31:23.549 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x5000 (0x5000), length = 2
      20.12 05:31:23.549 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x5000 (0x5000), length = 2
      20.12 05:31:23.610 IH: get [ { id: 'ch10', value: -223084544 } ]
      set {}
      
      

      В чем причина?

      написал в Плагины
      V
      Viktor
    • RE: Плагин Modbus

      @intrahouse
      Итак по тестам:

      1. Плагин V15 далеко не всегда стартует сам без бубна. Во всяком случае лог выводит только одну строчку. Интересный момент: каждый старт - стоп лога плагина при возникновении такой ошибки добавляет такую же строчку в лог и все.v_15.jpg
      2. Плагин V15 начал обрабатывать отключение одного из устройств в линии но! есть большое но! Он обрабатывает только первый заход, начиная со второго захода он не видит устройство с другим адресом
      //отключение питания счетчика ABB
      19.12 21:40:07.247 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x502D (0x502d), length = 1
      19.12 21:40:10.252 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:10.464 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:10.464 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x5294 (0x5294), length = 1
      19.12 21:40:13.460 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:13.666 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:13.667 modbus1: READ: unitId = 2, FC = 3, address = 0x9C40 (0x9c40), length = 2
      19.12 21:40:13.699 IH: get [ { id: 'ch17', value: 33620271 } ]
      set {}   //значение устройства №2 пришло
      19.12 21:40:13.900 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x5000 (0x5000), length = 2
      19.12 21:40:16.901 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:17.102 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:17.111 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x5001 (0x5001), length = 2
      19.12 21:40:20.146 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:20.313 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:20.324 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x5002 (0x5002), length = 2
      19.12 21:40:23.402 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:23.527 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:23.529 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x5003 (0x5003), length = 2
      19.12 21:40:26.530 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:26.730 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:26.732 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x500A (0x500a), length = 1
      19.12 21:40:29.734 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:29.937 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:29.939 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x500B (0x500b), length = 1
      19.12 21:40:32.940 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:33.223 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:33.223 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x500C (0x500c), length = 1
      19.12 21:40:36.145 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:36.433 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:36.433 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x500D (0x500d), length = 1
      19.12 21:40:39.355 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:39.555 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:39.560 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x500F (0x500f), length = 1
      19.12 21:40:42.561 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:42.764 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:42.766 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x5010 (0x5010), length = 1
      19.12 21:40:45.768 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:45.970 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:45.973 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x5011 (0x5011), length = 1
      19.12 21:40:48.973 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:49.173 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:49.179 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x501F (0x501f), length = 2
      19.12 21:40:52.180 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:52.381 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:52.397 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x502D (0x502d), length = 1
      19.12 21:40:55.398 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:55.598 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:55.601 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x5294 (0x5294), length = 1
      19.12 21:40:58.602 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:40:58.803 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:40:58.805 modbus1: READ: unitId = 2, FC = 3, address = 0x9C40 (0x9c40), length = 2
      19.12 21:41:01.808 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:41:02.010 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      //устройство №2 отвалилось
      19.12 21:41:02.018 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x5000 (0x5000), length = 2
      19.12 21:41:05.018 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:41:05.219 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:41:05.229 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x5001 (0x5001), length = 2
      19.12 21:41:22.880 modbus1: undefined  //проскакивающая ошибка
      19.12 21:41:24.271 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:41:24.472 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      19.12 21:41:24.475 modbus1: READ: unitId = 1, FC = 4, address = 0x500D (0x500d), length = 1
      19.12 21:41:27.476 modbus1: Network ERROR: ETIMEDOUT
      19.12 21:41:27.676 modbus1: Port is not open! TRY RECONNECT
      
      

      плюс проскакивает ошибка undefined на ровном месте.
      3. когда у нас не запускался V15 пытались пробовать V14 для своих тестов, там отваливается все при разных настройках double/int/uint
      INT_UINT_V14.jpg

      написал в Плагины
      V
      Viktor
    • RE: Плагин Modbus

      @intrahouse
      Плагин V14 при наличии хотя бы одного заданного канала INT8 или UINT8 1 байт падает, выдает ошибку типаINT_UINT_V14.jpg
      при смене INT8 или UINT8 1 байт на любое 2х и более байтное - стартует.
      Плагин V15 при выборе в канале INT8 или UINT8 1 байт стартует, но впечатление, что однобайтовые принимает как двухбайтовые. Во всяком случае приходящее значение не то.
      Пока смотрим дальше...

      написал в Плагины
      V
      Viktor
    • RE: Плагин Modbus

      @intrahouse
      Спасибо, проверим, напишем

      написал в Плагины
      V
      Viktor