Вопросы по работе системы
-
Пользователь @regabriel написал в Вопросы по работе системы:
Здравствуйте. Для работы одного сложного устройства пришлось создать "библиотеку" в 600-1000 строк из объекта с методами.
Если данное устройство будет использоваться в нескольких сценариях, как лучше организовать работу?
Вставлять такой кусок кода в каждый сценарий, не удобно и будет сложно поддерживать, если придется в нем делать поправки, да и систему наверняка будет грузить из-за дублирования, распаковки и т.п. в зависимости от того как вы запускаете сценарии.
Добрый день!
Можно вынести код объекта в отдельный файл в виде модуля// File mybigobject.js module.exports = { get() { ... },... };
В сценарии делаете require - загрузка модуля:
... const myobj = require("путь к файлу/mybigobject"); const x = myobj.get();
Пропишите абсолютный путь - тогда не будет проблем с дефолтными путями.
Если этот модуль разместить в node_modules, то путь прописывать не надо.Но есть 2 момента:
- редактировать этот файл нужно будет не через систему - для 1000 строк это точно не минус
- если будете менять код, то сервер нужно перезагружать, так как require кэширует модуль. Это тоже плюс для Вас - можете вызывать в разных сценариях, модуль загрузится только однажды
-
Спасибо за развернутые ответы. Но возникают еще вопросы)))
Выяснилось, что для отправки большого количества запросов с большой скоростью на мегад pluginCommand не справляется.
(не знаю из-за чего, но скорость по сравнению с file_get_contents в скриптике из php в десятки раз медленнее)
Из-за чего встает задачка проверки возможности самому отправлять запросы напрямую.Как подключать библиотеки express или request ?
В плагине от меги нашел вариант:require("./lib/httpclient");
Правильно ли я понимаю, что подключать нужно через ./lib/ , а список всех доступных модулей можно посмотреть в /opt/intrahouse-c/backend/node_modules ? Или есть тонкости?
-
Пользователь @regabriel написал в Вопросы по работе системы:
Спасибо за развернутые ответы. Но возникают еще вопросы)))
Выяснилось, что для отправки большого количества запросов с большой скоростью на мегад pluginCommand не справляется.
(не знаю из-за чего, но скорость по сравнению с file_get_contents в скриптике из php в десятки раз медленнее)
Из-за чего встает задачка проверки возможности самому отправлять запросы напрямую.pluginCommand из сценария - дополнительная возможность отправки команды плагину. Основной ход все же - отправлять запросы через каналы.
Для ускорения работы плагина MegaD:
- если есть опрос каналов, можно попробовать его отключить (на уровне каналов и в параметрах плагина - период опроса всех каналов поставить 0)
- самое главное - для меги есть спец настройка для замедления отправки следующей команды. "Интервал отправки запросов" установлен по умолчанию в 200 мсек, на самом деле это очень много, но были проблемы с зависанием контроллера при частой отправке запросов. Можно сильно уменьшить этот параметр.
Интересно конечно посмотреть в отладчике плагина, где происходит замедление, но если не меняли параметр Интервал опроса, то отправляется только 5 запросов в секунду. И собственно pluginCommand здесь ни при чем
Тем не менее, можно попробовать и другие вариантыВ плагине от меги нашел вариант:
require("./lib/httpclient");
Правильно ли я понимаю, что подключать нужно через ./lib/ , а список всех доступных модулей можно посмотреть в /opt/intrahouse-c/backend/node_modules ? Или есть тонкости?
Нет, все что в /opt/intrahouse-c/backend/node_modules, делаете require без путей.
Приведенный пример - это http клиент внутри плагина megad, не из node_modules, а из файла /var/lib/intrahouse-c/plugins/megad/lib/httpclient.jsКак подключать библиотеки express или request ?
Для запросов к MegaD ни request, ни тем более express не нужен, нужен простой http клиент (get запросы без затей). Встроенный в nodejs модуль http покроет
с избытком:require('http').get('http://192.168.11.22/sec/?.....')
Примеры использования есть на примере сниппетов:
https://forum.ih-systems.com/topic/139/сниппеты/3?_=1594984596289
В зависимости от вашей задачи есть варианты:
- использовать require('http') из сценария или сниппета (здесь есть накладные расходы на запуск - останов сценария; если запросов ооочень много, то может пострадать общая производительность системы, так как сценарии работают в основном процессе)
- использовать http плагин (который кстати использует request, так как поддерживает post запросы и др фишки). Плагины запускаются как дочерние процессы.
- если там действительно много запросов и скорость не устраивает, написать свой плагин с оптимизацией под конкретную задачу.
-
Ошибочка:
На мнемосхеме:
Добавляем устройство -> текстовое представление
Элемент -> выравнивание по горизонтали и по вертикали не работает. Всегда текст остается в центре.
-
Коллеги, все же я хочу реализовать "виджет", показывающий остаток количества куб.м воды, которые еще могут протечь через фильтр тонкой очистки. Итак, есть счетчик объема холодной воды, есть "виджет" в виде аналогового датчика, который будет изображать из себя "Счетчик остатка ресурса фильтра". У него будет в качестве уставки - значение ресурса фильтра в куб.м, а также дополнительные параметры - "replacement" - чтобы наступал момент информирования пользователя о замене фильтра, а также "reset" - для сброса показаний счетчика ресурса фильтров к первоначальному виду после замены элемента фильтра. Получился примерно следующий сценарий, однако он не до конца работает...
const meter = Device("Meter","Счетчик расхода"); const life_meter = Device("SensorA","Счетчик ресурса фильтра", [ {"name":"replacement", "note":"Остаточный объем для индикации замены фильтра, м³", "type":"number", "val":1}, {"name":"reset", "note":"Флаг сброса счетчика ресурса фильтра", "type":"cb", "val":0} ]); startOnChange([meter,life_meter]); script({ value: 0, weight_meter: 0.01, start() { //Изменения из меню счетчика ресурса фильтра if(this.isChanged(life_meter, "reset")) { this.value = 0; this.assign(life_meter, "value", life_meter.setpoint); this.assign(life_meter, "reset", 0); } if(this.isChanged(life_meter, "setpoint")) { this.value = 0; this.assign(life_meter, "value", life_meter.setpoint); } //Изменения значения счетчика расхода if(this.isChanged(meter, "value")) { this.log("> Значение счетчика = " +meter.value); if(life_meter.value == life_meter.setpoint) { this.log("> life_meter.value == life_meter.setpoint"); this.value = life_meter.setpoint - this.weight_meter; } else { this.value = this.value - this.weight_meter; } this.log("> this.value = " +this.value); this.assign(life_meter, "value", this.value); } //Индикация для замены фильтра if(life_meter.value < life_meter.getParam("replacement")) { this.assign(life_meter, "error", 1); } else if(life_meter.error) { this.assign(life_meter, "error", 0); } } });
Однако при изменениях со стороны meter почему-то система "не видит" условия if(this.isChanged(meter, "value")). Лог сценария при этом такой:
20.07 23:27:34.067 S152(,METER1_02,METER1_03) Trigger METER1_02 20.07 23:27:34.067 S152(,METER1_02,METER1_03) Started 20.07 23:27:34.068 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_03,reset)=false Changed: {"METER1_02":{"aval":14.73}} 20.07 23:27:34.069 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_03,defval)=false Changed: {"METER1_02":{"aval":14.73}} 20.07 23:27:34.069 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_02,dval)=false Changed: {"METER1_02":{"aval":14.73}} 20.07 23:27:34.069 S152(,METER1_02,METER1_03) Stopped
Подскажите что не так?
-
@Alex_Jet, похоже, Вы нашли баг с использованием счетчика в сценарии версии v4. А именно - value для счетчика - это aval, а не dval
Попробуйте использовать для счетчика "aval" вместо "value", т е
сделать такую замену:if(this.isChanged(meter, "value")) ==> if(this.isChanged(meter, "aval")) this.log("> Значение счетчика = " +meter.value); ==> this.log("> Значение счетчика = " +meter.getParam("aval"));
-
Пользователь @intrapro написал в Вопросы по работе системы:
@Alex_Jet, похоже, Вы нашли баг с использованием счетчика в сценарии версии v4. А именно - value для счетчика - это aval, а не dval
Попробуйте использовать для счетчика "aval" вместо "value", т е
сделать такую замену:if(this.isChanged(meter, "value")) ==> if(this.isChanged(meter, "aval")) this.log("> Значение счетчика = " +meter.value); ==> this.log("> Значение счетчика = " +meter.getParam("aval"));
Самое интересное, что если я комментирую условие if(this.isChanged(meter, "value")) и пробую вручную запускать сценарий, то все нормально считает:
21.07 02:17:11.873 S152(,METER1_02,METER1_03) Started 21.07 02:17:11.874 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_03,reset)=false 21.07 02:17:11.875 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_03,defval)=false 21.07 02:17:11.875 S152(,METER1_02,METER1_03) log: > Значение счетчика = 14.73 21.07 02:17:11.922 S152(,METER1_02,METER1_03) log: > this.value = -0.01 21.07 02:17:11.929 S152(,METER1_02,METER1_03) assign METER1_03.value=-0.01 21.07 02:17:11.929 S152(,METER1_02,METER1_03) assign METER1_03.error=1 21.07 02:17:11.930 S152(,METER1_02,METER1_03) Stopped
В принципе при замене "value" на "aval" все работает, как задумано:
21.07 09:38:11.875 S152(,METER1_02,METER1_03) Trigger METER1_02 21.07 09:38:11.876 S152(,METER1_02,METER1_03) Started 21.07 09:38:11.876 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_03,reset)=false Changed: {"METER1_02":{"aval":14.74}} 21.07 09:38:11.877 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_03,defval)=false Changed: {"METER1_02":{"aval":14.74}} 21.07 09:38:11.877 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_02,aval)=true Changed: {"METER1_02":{"aval":14.74}} 21.07 09:38:11.878 S152(,METER1_02,METER1_03) log: > Значение счетчика = 14.74 21.07 09:38:11.924 S152(,METER1_02,METER1_03) log: > life_meter.value == life_meter.setpoint 21.07 09:38:11.928 S152(,METER1_02,METER1_03) log: > this.value = 4.99 21.07 09:38:11.931 S152(,METER1_02,METER1_03) assign METER1_03.value=4.99 21.07 09:38:11.933 S152(,METER1_02,METER1_03) Stopped 21.07 09:40:33.108 S152(,METER1_02,METER1_03) Trigger METER1_02 21.07 09:40:33.109 S152(,METER1_02,METER1_03) Started 21.07 09:40:33.109 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_03,reset)=false Changed: {"METER1_02":{"aval":14.75}} 21.07 09:40:33.110 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_03,defval)=false Changed: {"METER1_02":{"aval":14.75}} 21.07 09:40:33.110 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_02,aval)=true Changed: {"METER1_02":{"aval":14.75}} 21.07 09:40:33.113 S152(,METER1_02,METER1_03) log: > Значение счетчика = 14.75 21.07 09:40:33.159 S152(,METER1_02,METER1_03) log: > this.value = 4.98 21.07 09:40:33.163 S152(,METER1_02,METER1_03) assign METER1_03.value=4.98 21.07 09:40:33.164 S152(,METER1_02,METER1_03) Stopped 21.07 09:40:50.176 S152(,METER1_02,METER1_03) Trigger METER1_02 21.07 09:40:50.177 S152(,METER1_02,METER1_03) Started 21.07 09:40:50.177 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_03,reset)=false Changed: {"METER1_02":{"aval":14.76}} 21.07 09:40:50.178 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_03,defval)=false Changed: {"METER1_02":{"aval":14.76}} 21.07 09:40:50.178 S152(,METER1_02,METER1_03) isChanged(METER1_02,aval)=true Changed: {"METER1_02":{"aval":14.76}} 21.07 09:40:50.178 S152(,METER1_02,METER1_03) log: > Значение счетчика = 14.76 21.07 09:40:50.189 S152(,METER1_02,METER1_03) log: > this.value = 4.970000000000001 21.07 09:40:50.194 S152(,METER1_02,METER1_03) assign METER1_03.value=4.970000000000001 21.07 09:40:50.195 S152(,METER1_02,METER1_03) Stopped
Вопрос - почему на третьем шаге получаю столь длинную цифру???
-
На экране добавляю навигатор, пишет что нету таких мнемосхем.
-
Не могу найти в чем проблема. Для аналогового датчика давления настроил 3 состояния - низкое (верхний предел - 1), среднее (верхний предел - 3) и высокое (верхний предел - 10) давление. Соответственно для каждого состояния на мнемосхеме задал фон индикатора - желтый/зеленый/красный. Однако при показаниях в районе 2,6-2,9 фон почему-то желтый, а должен быть зеленым!
Еще вопрос - почему у датчика аналогового нельзя удалить не нужные состояния? Система пишет "Эту запись удалить нельзя"? Было 3 состояния, перестал их использовать, 2 по счету удалил, а ни 1, ни 0 удалить нельзя.
-
Пользователь @Alex_Jet написал в Вопросы по работе системы:
Не могу найти в чем проблема. Для аналогового датчика давления настроил 3 состояния - низкое (верхний предел - 1), среднее (верхний предел - 3) и высокое (верхний предел - 10) давление. Соответственно для каждого состояния на мнемосхеме задал фон индикатора - желтый/зеленый/красный. Однако при показаниях в районе 2,6-2,9 фон почему-то желтый, а должен быть зеленым!
Еще вопрос - почему у датчика аналогового нельзя удалить не нужные состояния? Система пишет "Эту запись удалить нельзя"? Было 3 состояния, перестал их использовать, 2 по счету удалил, а ни 1, ни 0 удалить нельзя.
В "состояниях" задан цвет картинки.
А на виджете вы картинку не используете, у вас там цвет заливки круга. Он в свойствах объекта на виджете задается, там тоже нужно для каждого из 3-х состояний цвета назначить.
-
@Erik, это все учтено. Я же пишу - что "на мнемосхеме задал фон индикатора - желтый/зеленый/красный".
Кстати, я бы из состояний вообще убрал значения для изображений и их цветов. Поскольку это все дублируется в состояниях устройства на мнемосхеме. И вообще такое ощущение что описания на мнемосхеме и состояния устройств хранятся в отдельных файлах, при этом приоритет у мнемосхем!
-
В состояниях - только цвет изображения.
Цвет фона - только в свойствах объекта на мнемосхеме/виджете. Ничего не дублируется.
Можно в свойствах объекта на мнемосхеме изменить картинку и ее цвет, если это нужно. И приоритет для этого правильный. Ничего убирать не надо.
-
@Erik. Зачем в состояниях нужно изображение и его цвет если все это задается "в свойствах объекта на мнемосхеме"? Причем если эти параметры менять на мнемосхеме, то в состояниях остается все неизменным. Поэтому и я говорю о приоритете свойств мнемосхемы над свойствами состояний:
-
Мне пригодилось.
Я делал интерфейсы как для ПК так и для телефона. И в разных цветовых решениях нужны разные цвета фона/картинок. Устройство одно, а "стилей отображения" несколько. Хорошо, что это возможно.
А когда добавляешь устройство на мнемосхему, цвета иконки подтягиваются из состояний. Но их можно изменить. Т.е. иконка по умолчанию имеет цвета из состояний устройства. А если менять - изменения коснутся только этого конкретного отображения на этой мнемосхеме. Удобно по моему.
-
@Erik, да, оказывается - это цвета и иконки "по умолчанию" в мобильном нативном приложении. Я им практически не пользуюсь - нарисовал веб-интерфейс для смартфона. Не хватает в системе комментариев для чего это море возможностей нужно)
-
Пользователь @Alex_Jet написал в Вопросы по работе системы:
Для аналогового датчика давления настроил 3 состояния - низкое (верхний предел - 1), среднее (верхний предел - 3) и высокое (верхний предел - 10) давление. Соответственно для каждого состояния на мнемосхеме задал фон индикатора - желтый/зеленый/красный. Однако при показаниях в районе 2,6-2,9 фон почему-то желтый, а должен быть зеленым!
Отвечу сам, хотя подсказал уважаемый @intrahouse, - для того чтобы состояния устройства менялись в зависимости от его показаний нужно в свойствах устройства (вкладка "Дополнительно") выбрать "Аналоговое значение - интервалы". Вот про это я как раз и забыл...
-
Всем доброго времени суток! Сменил роутер, для работы с БП. Настройки все сменились, IP там... Сервак перестал работать, т.к. смена IP. Как сменить настройки сервера, чтобы всё снова заработало. В прошлый раз пришлось удалить программу и установить заново. Система Lubuntu.
-
@Sergeus Таким устройствам нужно давать статические адреса на самом роутере
-
This post is deleted!
-
Ещё замечена проблемка. Когда задействован шлюз в сервере, перестает работать кнопка на Шлюзе, включающая подсветку. Сигнализация ставится по двойному нажатию, а подсветка не фурычит.